vts clima, контроллер АСХ36.040 |
|
|
Гость_pensiya_*
|
4.10.2008, 19:27
|
Guest Forum

|
Господа! Помогите разобраться:1. С панельки АСХ84 доступ только к нескольким параметрам.( "доступность параметров зависит от кода применения....?)Необх-мо сконф-ть приточку с вод-м нагр-ом и приточку снагр и фреон.охлаж-м.Как выйти на все параметры? 2.как перебить вх-вых тип датчика и т.д....3.блок схему с этим контроллером 4.инструция на АСХ84 со ссылке на форуме не смог скачать. Спасибо....
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 67)
|
7.10.2008, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
2pensiya если у вас стандартный шкаф автоматики ВТС и есть в наличии пульт управления HMI Advanced, то не понятны причины затруднений. Для начала, в меню выбираете русский язык. Потом, в подменю "Пароль" вводите код доступа 8888. Далее, в подменю "Расширеное" производите конфигурацию системы по алгоритму, указаному в инструкции производителя. Коды апликаций ваших установок: AS 001 для притока с водяным нагревом и AS 009 для водяного нагрева и фреонового охлаждения. Там же выбираете ведущий датчик. Приточный или комнатный, в зависимости от ваших требований. Если есть проблемы с документацией (инструкция или программа построения схем подключения), оставьте ваш почтовый ящик. Постараюсь скинуть все необходимое.
|
|
|
|
Гость_pensiya_*
|
8.10.2008, 16:57
|
Guest Forum

|
СПАСИБО!! Коды апликаций-и проблемы отступают...С документацией одна проблема-полное отсутсвие документации.По возможности,скиньте на "prohor8@yandex.ru"
|
|
|
|
Гость_pensiya_*
|
8.10.2008, 19:15
|
Guest Forum

|
Подключение датчиков нашел через описание авар.состояний.С подключением исполнительных мех-ов;возд.клапана т.DM,DMS,DML и т.д,приводов т.VA7152 7112 и т.д-проблема.Спасибо......
|
|
|
|
Гость_pensiya_*
|
11.10.2008, 13:11
|
Guest Forum

|
...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки
|
|
|
|
Гость_pensiya_*
|
14.10.2008, 20:46
|
Guest Forum

|
....частотник VLT2800-дистанц.пуск-стоп с автомат.перезагрузкой после снятия питания-необх-е параметры и схемка....
|
|
|
|
|
15.10.2008, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
По регулятору Pi: Тут в принципе все как у всех. Пропорция и время интеграции. Р1 - регулятор нагрева, главная секвенция. Р2 - параметры для нижнего лимита по каналу. Р3 - параметры для верхнего лимита по каналу. Р6 - секвенция охлождения. Вроде другие вам и не нужны. Главная особеность для VTS, что у них ОБРАТНАЯ пропорциональность. Т.е. чем больше значение пропорциональности, тем острее реакция контролера на отклонение параметра. Ну и интегрирование они по дэфолту дают 1800 секунд (3 минуты) это уже перебор. Практика показывает, что рабочее значение пропорциональности от 1,2 до 2,5. А для интегрирования соответственно 30-90 секунд, в зависимости от условий на обьекте (размер машины, расстояние от узла до калорифера, перепад на теплоносителе и т.д.). По приводам: Привода воздушных заслонок подключаются через внутренее реле контроллера Q2 Т.е. необходимо подать питание с шины G на контакт Q23, а с контакта Q24 будет идти сигнал на открытие привода. Второй провод от привода подключается к шине G0. Если привод 3-х точка (для вытяжки), то один провод подключается к клеме Q24, второй к шине G, а третий к шине G0. Питание сервоприводов на теплоносителе осуществляется непосредственно с шин G и G0, а управляющий сигнал берется с контроллера, с контакта Y1. По частотнику: Если честно, не понял вопроса. Напишите подробнее, что вам непонятно.
|
|
|
|
|
15.10.2008, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(pensiya @ 11.10.2008, 13:11) [snapback]301651[/snapback] ...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки ну уж извините, полное отсутвие у вас желания гугл запустить. сколько мы работали с данфоссом, всегда отличная документация. и этот момент описан. НА РУССКОМ. и на форума сдесь уже разжували не раз.
|
|
|
|
Гость_pensiya_*
|
15.10.2008, 20:59
|
Guest Forum

|
СПАСИБО!!!!....
|
|
|
|
Гость_MAXkalina_*
|
27.10.2008, 19:03
|
Guest Forum

|
День добрый !
Пишу дипломную работу по приточным установкам Vts Clima с контроллером DOT 340 нигде в инете не могу найти нормальную документацию на программу VTS помогите киньте ссылочку или если есть хоть что нибуть посылайте на max815@yandex.ru
|
|
|
|
|
29.10.2008, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Уточните, вам саму програму или описание на шкаф с ПДА? И какая версия програмы нужна? Там их 4 штуки было, с 13 по 17.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
Так все давайте мож кому когданибудь и пригодиться!
|
|
|
|
|
1.11.2008, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Дайте ФТПшник какой пошустрее. Солью все, что осталось по ПДА. Просто рассылать всем на мыло, это долго.
|
|
|
|
|
5.2.2009, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов. Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции). Вопросы: 1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации. 2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает? 3. Куда подключить насос? Инструкцию всю перечитал. И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220. Буду очень благодарен за ответы.
|
|
|
|
|
6.2.2009, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Перерыл весь интернет. Кодов аппликаций так и не нашел.
|
|
|
|
|
6.2.2009, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Неужели никто не знает?
|
|
|
|
|
7.2.2009, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(begem @ 5.2.2009, 20:35) [snapback]349031[/snapback] Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов. Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции). Вопросы: 1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации. 2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает? 3. Куда подключить насос? Инструкцию всю перечитал. И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220. Буду очень благодарен за ответы. 1. Правильно 2. ТК на ВТС нет 3. клема №1 Какая авария? На частотнике или пульте? Все схемы в архиве
PLOTERY_i_DeCODER.zip ( 940,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 835
|
|
|
|
|
8.2.2009, 1:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата ТК на ВТС нет Значит авария двигателя не по ТК. Вообще в других аппликациях ТК вроде есть. Цитата 3. клемма №1 Имеется ввиду DO №1 ? Почему вообще в схеме нет подключения насоса. Или я сам должен догадаться? Цитата Какая авария? На частотнике или пульте? Авария на пульте. 1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"". 2. При включении системы выдает аварию "двигатель". Не сбрасывается. Схемы я уже скачал, спасибо.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
8.2.2009, 6:39
|
Guest Forum

|
у мне изсвестных клим, тк двигателя не подключается. раз была авария говорят бы спасло. сам не проверял, отболтался , что все подключено по схем.
|
|
|
|
|
8.2.2009, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Как тогда контролируется двигатель? По какому параметру авария?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
9.2.2009, 8:33
|
Guest Forum

|
я имел ввиду старые схемы еще на пда, там частотник контролирует по току.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Контроль двигателей идёт по Модбасу, у вас проблеммы с комуникацией или настройки частотника. Клемма №1 справа, возле плавких предохранителей.
|
|
|
|
|
11.2.2009, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Дак это понятно, что проблема с комуникацией. Вопрос, как проблему решить? Настройки частотника проверил, соединение проверил. В чем еще может быть проблема?
|
|
|
|
|
11.2.2009, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
каой кабель к частотникам? Хорошо идёт витая пара. Растояние? Можно попробовать вклучить ДИП в частотнике, (по схеме S801) Хоть один частотник видит?
control_modbus_Danfoss_FC51_ru.pdf ( 239,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 507
|
|
|
|
|
11.2.2009, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Расстояние 4 метра. Частотник всего один. Что за ДИП?
|
|
|
|
|
12.2.2009, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Свершилось. Контроллер увидел частотник. Спасибо Flizer. Но есть одна проблема. Контроллер запускает систему, привод начинает разгон и в первые же моменты контроллер встает по аварии "нет связи с приводом". Как только частота возвращается в ноль, связь видно снова возвращается(ошибка снимается) и контроллер снова пытается запустится. То же самое. Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?
|
|
|
|
|
13.2.2009, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(begem @ 12.2.2009, 21:10) [snapback]352502[/snapback] Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет? Легко. Нельзя их вместе прокладывать. Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Если кабель витой пары без экрана, то не мешало бы попробовать с экраном.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Переложить действительно довольно трудно Цитата Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485. Что такое терминатор и растяжка? Провод 2-х жилка с экраном.(2шт. )
|
|
|
|
|
13.2.2009, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(begem @ 13.2.2009, 8:47) [snapback]352660[/snapback] Что такое терминатор и растяжка? посмотрите здесь: Обрежьте жирок с RS-485на рисунке 1 резистор 120 Ом это терминатор, а два резистора по 560 - растяжка.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Дело в том ,что расстояние около 10м. А как я понял терминатор и растяжки для длинных соединений. Тем более , что провод монолитная жила(не витая пара) хотя и с экраном.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
На расстояние 10 м допустимо не витую пару, а экран надо заземлить в одной точке.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?
|
|
|
|
|
13.2.2009, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Экран информационного кабеля RS485 лучше землить в одной точке - на частотнике. Зачем кабель выведен на щиток Вам лучше знать.Третий провод может использоваться для громоотвода, если кабель проложен вне здания. Дело очевидно не в кабеле. Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(begem @ 13.2.2009, 12:35) [snapback]352862[/snapback] Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод? Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам, третий - Общая Точка.
Сообщение отредактировал elexm - 13.2.2009, 14:06
|
|
|
|
|
13.2.2009, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам, третий - Общая Точка. Понятно, спасибо. Цитата Дело очевидно не в кабеле. Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?
|
|
|
|
|
13.2.2009, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(begem @ 13.2.2009, 15:04) [snapback]352958[/snapback] Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется? Проделать это несложно, но эффекта не будет.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит. Вы знаете, первый раз мне попался объект с управлением по Модбас. До этого все было по контакту. И включение , и скорость, и выключение.  Поэтому на данном этапе я врядли пойму, что там происходит. Но все равно спасибо.
|
|
|
|
|
14.2.2009, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Системы запущены.  Пробросили на частотник отдельно витую пару. Никаких сбоев. Спасибо всем за помощь.
|
|
|
|
Гость_слесарь КИПиА_*
|
5.7.2009, 11:56
|
Guest Forum

|
Люди, помогите найти код аппликации на приточно-вытяжную установку с рекуперацией и водяным теплообменником, а то ситуация очень похожа на begem, не видит оборудование, только датчики температуры. Частотники Danfoss подключил связь с контроллером тоже есть пишет "готово" после заливки программы но при запуске выдает ошибку "Двигатель". Подскажите что не так.
|
|
|
|
Гость_слесарь КИПиА_*
|
5.7.2009, 12:11
|
Guest Forum

|
Никто не знает код аппликации на систему с водяным нагревателем?????????
|
|
|
|
Гость_SAID__78_*
|
1.4.2010, 4:31
|
Guest Forum

|
блин такая же проблема если кто может помогите
|
|
|
|
|
1.4.2010, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120

|
Если только водяной нагреватель - то AS-001
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
DeCoder_20050830.xls ( 260 килобайт )
Кол-во скачиваний: 928Пользуйтесь, только макросы включите. AS – для приточных агрегатов AP – для приточно-вытяжных агрегатов с перекрестно-точным теплообменником AR – для приточно-вытяжных агрегатов с вращающимся теплообменником AD – для приточно-вытяжных агрегатов без энергоутилизации или с воздушным клапаном на рециркуляции
Сообщение отредактировал flizer - 1.4.2010, 16:03
|
|
|
|
Гость_SAID__78_*
|
2.4.2010, 18:02
|
Guest Forum

|
большое спасибо проверю
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.4.2010, 18:07
|
Guest Forum

|
А в вентусе увлажнителей нету чтоли?
|
|
|
|
|
2.4.2010, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120

|
Штатно нет. А мы дополнительно вставляем. И поверхностный, и форсуночный, и паровой
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.4.2010, 20:23
|
Guest Forum

|
В прежней версии втс вроде были обозначения для таких модификаций. А в декодере нет, странно.
|
|
|
|
|
6.5.2010, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 40560

|
Подскажите пожалуйста как запустить приточки? Есть 2 приточки с контролерами siemens acx36.040. Схема расключения есть (надеюсь привильная). Датчики видятся. Как запустить ее с пульта (расширенного) или многофункциональным переключателем S6. Хоть как-нибудь. В менюшке УниЦифрВх ставлю SpNo (пробовал и FsNo), на контакт S6 перемычку. Приточка не запускается. Что не так и как запустить?
Сообщение отредактировал dimsanych - 6.5.2010, 15:56
|
|
|
|
|
9.5.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
При условии соответствия всех электрических соеденений введеному коду аппликации, а также правильной конфигурации вариатора (при его наличии)!!!,тогда один из многочисленных способов например такой: 1. HMI basic <нет> 2. УниЦифрВх <SpNo> 3. Кнопкой % на HMI Advanced устанавливаем режим работы "Вкл",далее отсоеденяем пульт и включаем-выключаем установку "сухим" нормально открытым контактом S6.
|
|
|
|
Гость_Kondr555_*
|
11.2.2011, 13:05
|
Guest Forum

|
Ребята, Нужна ПОМоЩЬ. Проблема с запуском приточки VTS через пульт...щит управления vs21-150 CG ACX36-2 SUP EVO .... аппликация AS-1....Частотник LG iG5A. Авария на пульте при включении. 1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"". 2. При включении системы выдает аварию +Связь ошибка Статус 1. Приточка С пульта в системном меню, в параметрах связь, выдаёт набор 11;11;11;11;11;11; в два ряда???? Параметры для связи MODBUS частоника заданы с приложения к руководству для LG iG5A... Есть ли у ког-нибудь какие-нибудь соображения по этому поводу?????
Сообщение отредактировал Kondr555 - 11.2.2011, 13:07
|
|
|
|
|
3.3.2011, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67401

|
Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контроллером ACX 36.040 Версия прошивки 115. Подключено по схеме ,правильно. Есть документация . по ней и прграмировали апл код AS 001. датчики все видит, пишет ОК, При вкл. в работу не запускается ,..Статус OFF . Работаем с пульта Аdvanced! Что может быть? может кто знает? Подскажите плз !!заранее благодарен!
|
|
|
|
|
1.8.2013, 11:23
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16682

|
В расширеных параметрах: Конфигурация блока/Режим (вроде бы, первый параметр) изменить с "Конф." на "Раб." и установка начнет запускаться
|
|
|
|
|
16.11.2013, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213303

|
Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваюсь с вент системами.Двигатели приточки и вытяжки работают, не могу запустить электро нагреватели. Блок управления ACX 36.040. Может у кого есть монтажная схема подколючения и инструкция по настройке.
|
|
|
|
|
16.11.2013, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Михаил4 @ 16.11.2013, 15:07)  Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваюсь с вент системами.Двигатели приточки и вытяжки работают, не могу запустить электро нагреватели. Блок управления ACX 36.040. Может у кого есть монтажная схема подколючения и инструкция по настройке. Полный комплект https://app.box.com/s/ahj3v6iym0sd177e39zx
|
|
|
|
|
17.11.2013, 4:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213303

|
Огромное СПАСИБО!!! Теперь есть с чего начать.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387

|
Люди! Где на блоке находится код аппликации?
|
|
|
|
|
11.2.2015, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387

|
1. Есть 2 приточки с водяным радиатором(на крышке (+) - нагрев?), 3-ходовой клапан с эл.приводом, насос. Через ручные краны присоединен водяной контур чиллера и система центрального отопления. Управление когда-то кто-то переделал на ручное, требуется вернуть автомат. Существует ли аппликация для такого варианта? 2. По поводу кода аппликации. На АСХ36.040 наклейки с номерами 0252В2ВЕ0200 и 02532АЕ40100 - это серийники? На одном из БУ есть наклейка: VTS Typ/Type VS21-150 CG ACX36-2 SUP Index: 1-2-1202-4003 -последняя строка -код аппликации или коротковат?
|
|
|
|
|
18.2.2015, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Читаем тему по польским машинам внимательнее. Я тут уже приводил подробный способ определения аппликации для любой установки. В приведенных вами цифрах есть только серийный номер и код изделия по каталогу VTS. AS - приток AD - П/В, возможно с камерой смешения AR - роторный утилизатор AP - пластинчатый утилизатор 1 - водяной нагрев 2 - электронагрев 4 - водяной холод 8 - фреоновый холод 16 - четырёхтрубная схема, в Россию не поставляется 32 - байпасс пластинчатого утилизатора, на машинах размера 10 и 15 не бывает 64 - камера смешения Смотрите состав вашей установки, выбираете нужные буквы и складываете цифры всех имеющихся элементов. Профит)))
|
|
|
|
|
17.1.2016, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557

|
Привет всем. Господа, помогите разобраться с acx 36.040 Повесили на нас очередные две вентсистемы. Вентусы. Одна на двух Тритонах (Triton-005-нагрев и Triton-006-холод). Её подправил и запустил. А со второй не получается. Нужна Апликация с правильным подключением агрегатов. Куда чего цеплять на acx 36.040Вентус. Апликация на acx 36.040 выставлена AS 010. Монтаж через жо......пу. При включении с пульта с Q2 открывается возд. заслонка. а затем с Q6 запитывется промежуточное реле на котором висят приточный (30квт) и вытяжной (15квт) вентиляторы (через свои частотники), запитывается внешний регулятор 6-ступ.электорокаллорифера (ОВЕН ТРМ138) и включатся перекачивающие насосы гликолевого рекуператора (радиатор вытяжки - радиатор притока). Всё!! с одного реле!! Есть 2 ступенчатый (2 компрессора-2 испарителя) фреоновый охладитель. Он вообще ни к чему не прикручен. Установку "соорудили" и "сдали" в 2008 году какие то черти. При первых "пусках" погорела часть нагревательных элементов, так как заслонка открывалась 180 сек. Приток запускался ещё 45 сек, а ТЭНЫ уже грели вовсю. И при останове эта чудесная заслонка (привод) закрывалась за 8 сек (привод для пожарных клапанов - моментальное закрытие при потере питания). ТЭНы этого не вынесли. Хорошо, что провода монтажные были не все......... часть удалось спасти. Выкладываю рисунок апликации. Подключены: на Х4 - датчик темпер в канале, на Х6 - датчик темпер уличный, Q2 - привод возд заслонки Q6 - реле, на котором всё!!!! D3 - перемычка, если снять - пишет "авария охладителя" D1 - перемычка, если снять - пишет "авария эл.каллорифера" D5 - диффманометр фильтра. и всё.........больше проводов никаких нет. Точнее, висит челый жмат.........рядом с щитом. на частотниках нет колодок для модбуса, хотя штыри торчат. Да и пульт(эдвансед) не понимает двигатель больше 11 квт........ Ещё, при работе установки на пульте отображается состояние нагревателя, и отображается в процентах. Почему?? То есть, начиная с 2% при включении, нагрев растет до 100% плавненько так.Только нет выходных сигналов ни на аналоговом ( Y1 Y2) ,ни на каком либо из дискретных выходе. Непонятно. пысы. написал много и непонятно. Спецы!! отзовитесь!!
Прикрепленные файлы
AS_10.jpg ( 240,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126
|
|
|
|
|
17.1.2016, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557

|
кстати...... про процентное отображение нагрева на пульте............Такое похоже либо на аналоговый выход 0 - 10в, либо на ШИМ. А ШИМ-выход на acx 36.040 есть?? в апликации AS10 ?? Если есть, то это наверно 12в, и ПИД ?
|
|
|
|
|
17.1.2016, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Вот и на меня свалилось сие творение. 5 вентусов с HMI Advanced. С конфигурацией проблем нет. Проблема в запуске. И заключается она в том, что при запуске, после прогрева трехходовой очень быстро закрывается, т.к температура в канале высокая, и падает медленно, кран быстро-быстро закрывается в 0, соответственно через некоторое время срабатывает капилярка. Калорифер конечно несколько переразмерен, точнее температура сетевой воды высокая (115 градусов при -15 на улице), при ручной стабилизации температуры канала машины работают на 28-40 процентах вод.калорифера. Изменение коэфф. регулятора не помогают замедлить закрытие клапана. уменьшал коэф. пропорциональности до 0,1, все равно закрывает быстро, а открывает медленно. Кстати разница между 0,1 и например 2 вообще не ощущается. Ti тоже менял в различных комбинациях с коэф. пропорциональности, один хрен "закрывает быстро, а открывает медленно". Также отключал пид, тот что по верхней границе температуры путем выставления коэфф-тов в 0. Нифига не помогает. Среднестатистический диапазон коэф. ПИД из этой темы испробован - нифига не помогает Кто сталкивался с подобной проблемой, как решали. Зы опыт пусконаладки большой, но не VTS. Что такое ПИД знаю.
Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 21:40
|
|
|
|
|
17.1.2016, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557

|
Я выкручивался ограничением привода крана. Щелку оставлял. Чтобы не в "ноль" И ещё пару раз добавлял в систему регулировку частотника приточки от температуры в канале. например AL24 со своим канальным датчиком работают на частотник данфос клемма 53. управление по 0-10в. Уравнивает дикие перепады газового котла нагрева воды + косяки крана. Но это все на уровне шаровиков-затейников, правда, работает и неплохо  пысы. если мне никто не поможет с AS10, спалю его нафиг............
Сообщение отредактировал skydry - 17.1.2016, 22:08
|
|
|
|
|
17.1.2016, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(skydry @ 18.1.2016, 0:06)  спалю его нафиг............ Похоже я так и буду делать. Я хоть и говорил с заказчиком о замене автоматики, и он согласен, но денег нет. По одному, чтобы не травмировать бюджет умрут эти выродки. И займут их место достойные и понятные питерские контроллеры.
Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 22:34
|
|
|
|
|
18.1.2016, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557

|
Цитата(coverart @ 17.1.2016, 23:31)  Похоже я так и буду делать. Я хоть и говорил с заказчиком о замене автоматики, и он согласен, но денег нет. По одному, чтобы не травмировать бюджет умрут эти выродки. И займут их место достойные и понятные питерские контроллеры. Ага, а ОВЕН меня в могилу сведёт  Стоит почитать мануал на ТРМ138 - ВЫНОС МОЗГА. Так запутать простенький дивайс.........Всё же сименс вещь хорошая...... Насчет привода крана...... Какой привод стоит на кране кипятка? Для водяных кранов приводы "длинные", по 120-150 сек. А для воздуха - 30 -35 сек, - быстрые. А управляющие сигналы одинаковые. А выхлоп - разный. А какие на кранах у Вас? Это может влиять??
Сообщение отредактировал skydry - 18.1.2016, 0:17
|
|
|
|
|
18.1.2016, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Овен не использую, сегнетиков люблю. Привод VTS NABM1.2-05 24VAC/DC 70...100S 5N.m. Скорость привода никак не влияет на регулирование, т.к процесс регулирования достаточно медленный.
|
|
|
|
|
30.1.2016, 2:01
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97475

|
Люди! Помогите с втсами! Ровно такая же фигня на объекте! Как с этим бороться?
|
|
|
|
|
30.1.2016, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Сжечь!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|