> vts clima, контроллер АСХ36.040
Гость_pensiya_*
сообщение 4.10.2008, 19:27
Сообщение #1





Guest Forum






Господа! Помогите разобраться:1. С панельки АСХ84 доступ только к нескольким параметрам.( "доступность параметров зависит от кода применения....?)Необх-мо сконф-ть приточку с вод-м нагр-ом и приточку снагр и фреон.охлаж-м.Как выйти на все параметры? 2.как перебить вх-вых тип датчика и т.д....3.блок схему с этим контроллером 4.инструция на АСХ84 со ссылке на форуме не смог скачать. Спасибо....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 67)
Vian
сообщение 7.10.2008, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



2pensiya если у вас стандартный шкаф автоматики ВТС и есть в наличии пульт управления HMI Advanced, то не понятны причины затруднений. Для начала, в меню выбираете русский язык. Потом, в подменю "Пароль" вводите код доступа 8888. Далее, в подменю "Расширеное" производите конфигурацию системы по алгоритму, указаному в инструкции производителя. Коды апликаций ваших установок: AS 001 для притока с водяным нагревом и AS 009 для водяного нагрева и фреонового охлаждения. Там же выбираете ведущий датчик. Приточный или комнатный, в зависимости от ваших требований. Если есть проблемы с документацией (инструкция или программа построения схем подключения), оставьте ваш почтовый ящик. Постараюсь скинуть все необходимое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pensiya_*
сообщение 8.10.2008, 16:57
Сообщение #3





Guest Forum






СПАСИБО!! Коды апликаций-и проблемы отступают...С документацией одна проблема-полное отсутсвие документации.По возможности,скиньте на "prohor8@yandex.ru"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pensiya_*
сообщение 8.10.2008, 19:15
Сообщение #4





Guest Forum






Подключение датчиков нашел через описание авар.состояний.С подключением исполнительных мех-ов;возд.клапана т.DM,DMS,DML и т.д,приводов т.VA7152 7112 и т.д-проблема.Спасибо......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pensiya_*
сообщение 11.10.2008, 13:11
Сообщение #5





Guest Forum






...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pensiya_*
сообщение 14.10.2008, 20:46
Сообщение #6





Guest Forum






....частотник VLT2800-дистанц.пуск-стоп с автомат.перезагрузкой после снятия питания-необх-е параметры и схемка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 15.10.2008, 11:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



По регулятору Pi: Тут в принципе все как у всех. Пропорция и время интеграции. Р1 - регулятор нагрева, главная секвенция. Р2 - параметры для нижнего лимита по каналу. Р3 - параметры для верхнего лимита по каналу. Р6 - секвенция охлождения. Вроде другие вам и не нужны. Главная особеность для VTS, что у них ОБРАТНАЯ пропорциональность. Т.е. чем больше значение пропорциональности, тем острее реакция контролера на отклонение параметра. Ну и интегрирование они по дэфолту дают 1800 секунд (3 минуты) это уже перебор. Практика показывает, что рабочее значение пропорциональности от 1,2 до 2,5. А для интегрирования соответственно 30-90 секунд, в зависимости от условий на обьекте (размер машины, расстояние от узла до калорифера, перепад на теплоносителе и т.д.).
По приводам: Привода воздушных заслонок подключаются через внутренее реле контроллера Q2 Т.е. необходимо подать питание с шины G на контакт Q23, а с контакта Q24 будет идти сигнал на открытие привода. Второй провод от привода подключается к шине G0. Если привод 3-х точка (для вытяжки), то один провод подключается к клеме Q24, второй к шине G, а третий к шине G0. Питание сервоприводов на теплоносителе осуществляется непосредственно с шин G и G0, а управляющий сигнал берется с контроллера, с контакта Y1.
По частотнику: Если честно, не понял вопроса. Напишите подробнее, что вам непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 15.10.2008, 11:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(pensiya @ 11.10.2008, 13:11) [snapback]301651[/snapback]
...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки


ну уж извините, полное отсутвие у вас желания гугл запустить. сколько мы работали с данфоссом, всегда отличная документация. и этот момент описан. НА РУССКОМ. и на форума сдесь уже разжували не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pensiya_*
сообщение 15.10.2008, 20:59
Сообщение #9





Guest Forum






СПАСИБО!!!!....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAXkalina_*
сообщение 27.10.2008, 19:03
Сообщение #10





Guest Forum






День добрый !

Пишу дипломную работу по приточным установкам Vts Clima с контроллером DOT 340 нигде в инете не могу найти нормальную документацию на программу VTS помогите киньте ссылочку или если есть хоть что нибуть посылайте на max815@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 29.10.2008, 19:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Уточните, вам саму програму или описание на шкаф с ПДА? И какая версия програмы нужна? Там их 4 штуки было, с 13 по 17.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 29.10.2008, 21:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



Так все давайте clap.gif
мож кому когданибудь и пригодиться! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.11.2008, 20:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Дайте ФТПшник какой пошустрее. Солью все, что осталось по ПДА. Просто рассылать всем на мыло, это долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.2.2009, 21:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов.
Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции).
Вопросы:
1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации.
2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает?
3. Куда подключить насос?
Инструкцию всю перечитал.
И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220.
Буду очень благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 6.2.2009, 10:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Перерыл весь интернет. Кодов аппликаций так и не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 6.2.2009, 23:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Неужели никто не знает? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 7.2.2009, 21:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(begem @ 5.2.2009, 20:35) [snapback]349031[/snapback]
Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов.
Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции).
Вопросы:
1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации.
2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает?
3. Куда подключить насос?
Инструкцию всю перечитал.
И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220.
Буду очень благодарен за ответы.

1. Правильно
2. ТК на ВТС нет
3. клема №1

Какая авария? На частотнике или пульте?
Все схемы в архивеПрикрепленный файл  PLOTERY_i_DeCODER.zip ( 940,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.2.2009, 1:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата
ТК на ВТС нет

Значит авария двигателя не по ТК. Вообще в других аппликациях ТК вроде есть.

Цитата
3. клемма №1

Имеется ввиду DO №1 ?
Почему вообще в схеме нет подключения насоса. Или я сам должен догадаться?
Цитата
Какая авария? На частотнике или пульте?

Авария на пульте.
1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"".
2. При включении системы выдает аварию "двигатель". Не сбрасывается.
Схемы я уже скачал, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.2.2009, 6:39
Сообщение #19





Guest Forum






у мне изсвестных клим, тк двигателя не подключается. раз была авария говорят бы спасло. сам не проверял, отболтался , что все подключено по схем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.2.2009, 11:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Как тогда контролируется двигатель? По какому параметру авария?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.2.2009, 8:33
Сообщение #21





Guest Forum






я имел ввиду старые схемы еще на пда, там частотник контролирует по току.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 10.2.2009, 9:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Контроль двигателей идёт по Модбасу, у вас проблеммы с комуникацией или настройки частотника.
Клемма №1 справа, возле плавких предохранителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 11.2.2009, 9:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Дак это понятно, что проблема с комуникацией. Вопрос, как проблему решить? Настройки частотника проверил, соединение проверил. В чем еще может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 11.2.2009, 17:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



каой кабель к частотникам? Хорошо идёт витая пара.
Растояние?
Можно попробовать вклучить ДИП в частотнике, (по схеме S801)
Хоть один частотник видит?
Прикрепленный файл  control_modbus_Danfoss_FC51_ru.pdf ( 239,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 11.2.2009, 23:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Расстояние 4 метра. Частотник всего один. Что за ДИП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 12.2.2009, 21:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Свершилось. Контроллер увидел частотник. Спасибо Flizer. Но есть одна проблема. Контроллер запускает систему, привод начинает разгон и в первые же моменты контроллер встает по аварии "нет связи с приводом". Как только частота возвращается в ноль, связь видно снова возвращается(ошибка снимается) и контроллер снова пытается запустится. То же самое. Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 13.2.2009, 8:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(begem @ 12.2.2009, 21:10) [snapback]352502[/snapback]
Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?


Легко. Нельзя их вместе прокладывать. Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.2.2009, 8:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Если кабель витой пары без экрана, то не мешало бы попробовать с экраном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 13.2.2009, 8:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Переложить действительно довольно трудно
Цитата
Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.

Что такое терминатор и растяжка?
Провод 2-х жилка с экраном.(2шт. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 13.2.2009, 9:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(begem @ 13.2.2009, 8:47) [snapback]352660[/snapback]
Что такое терминатор и растяжка?


посмотрите здесь: Обрежьте жирок с RS-485
на рисунке 1 резистор 120 Ом это терминатор, а два резистора по 560 - растяжка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 13.2.2009, 11:47
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Дело в том ,что расстояние около 10м. А как я понял терминатор и растяжки для длинных соединений. Тем более , что провод монолитная жила(не витая пара) хотя и с экраном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.2.2009, 11:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



На расстояние 10 м допустимо не витую пару, а экран надо заземлить в одной точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 13.2.2009, 12:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.2.2009, 13:18
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Экран информационного кабеля RS485 лучше землить в одной точке - на частотнике.
Зачем кабель выведен на щиток Вам лучше знать.Третий провод может использоваться для громоотвода, если кабель проложен вне здания.
Дело очевидно не в кабеле.
Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.2.2009, 14:05
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(begem @ 13.2.2009, 12:35) [snapback]352862[/snapback]
Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?

Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам,
третий - Общая Точка.

Сообщение отредактировал elexm - 13.2.2009, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 13.2.2009, 15:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата
Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам,
третий - Общая Точка.

Понятно, спасибо.
Цитата
Дело очевидно не в кабеле.

Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.2.2009, 15:32
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(begem @ 13.2.2009, 15:04) [snapback]352958[/snapback]
Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?

Проделать это несложно, но эффекта не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 13.2.2009, 16:20
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата
Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.

Вы знаете, первый раз мне попался объект с управлением по Модбас. До этого все было по контакту. И включение , и скорость, и выключение. biggrin.gif Поэтому на данном этапе я врядли пойму, что там происходит. Но все равно спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 14.2.2009, 15:48
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Системы запущены. clap.gif Пробросили на частотник отдельно витую пару. Никаких сбоев. Спасибо всем за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_слесарь КИПиА_*
сообщение 5.7.2009, 11:56
Сообщение #40





Guest Forum






Люди, помогите найти код аппликации на приточно-вытяжную установку с рекуперацией и водяным теплообменником, а то ситуация очень похожа на begem, не видит оборудование, только датчики температуры. Частотники Danfoss подключил связь с контроллером тоже есть пишет "готово" после заливки программы но при запуске выдает ошибку "Двигатель". Подскажите что не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_слесарь КИПиА_*
сообщение 5.7.2009, 12:11
Сообщение #41





Guest Forum






Никто не знает код аппликации на систему с водяным нагревателем?????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAID__78_*
сообщение 1.4.2010, 4:31
Сообщение #42





Guest Forum






блин такая же проблема если кто может помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elantrovod
сообщение 1.4.2010, 14:11
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120



Если только водяной нагреватель - то AS-001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 1.4.2010, 16:02
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Прикрепленный файл  DeCoder_20050830.xls ( 260 килобайт ) Кол-во скачиваний: 928

Пользуйтесь, только макросы включите.

AS – для приточных агрегатов
AP – для приточно-вытяжных агрегатов с перекрестно-точным теплообменником
AR – для приточно-вытяжных агрегатов с вращающимся теплообменником
AD – для приточно-вытяжных агрегатов без энергоутилизации или с воздушным клапаном на
рециркуляции

Сообщение отредактировал flizer - 1.4.2010, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAID__78_*
сообщение 2.4.2010, 18:02
Сообщение #45





Guest Forum






большое спасибо проверю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.4.2010, 18:07
Сообщение #46





Guest Forum






А в вентусе увлажнителей нету чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elantrovod
сообщение 2.4.2010, 20:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120



Штатно нет. А мы дополнительно вставляем. И поверхностный, и форсуночный, и паровой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.4.2010, 20:23
Сообщение #48





Guest Forum






В прежней версии втс вроде были обозначения для таких модификаций. А в декодере нет, странно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 6.5.2010, 15:55
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 40560



Подскажите пожалуйста как запустить приточки?
Есть 2 приточки с контролерами siemens acx36.040. Схема расключения есть (надеюсь привильная). Датчики видятся. Как запустить ее с пульта (расширенного) или многофункциональным переключателем S6. Хоть как-нибудь.
В менюшке УниЦифрВх ставлю SpNo (пробовал и FsNo), на контакт S6 перемычку. Приточка не запускается.
Что не так и как запустить?

Сообщение отредактировал dimsanych - 6.5.2010, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 9.5.2010, 12:33
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



При условии соответствия всех электрических соеденений введеному коду аппликации, а также правильной конфигурации вариатора (при его наличии)!!!,тогда один из многочисленных способов например такой:
1. HMI basic <нет>
2. УниЦифрВх <SpNo>
3. Кнопкой % на HMI Advanced устанавливаем режим работы "Вкл",далее отсоеденяем пульт и включаем-выключаем установку "сухим" нормально открытым контактом S6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kondr555_*
сообщение 11.2.2011, 13:05
Сообщение #51





Guest Forum






Ребята, Нужна ПОМоЩЬ. Проблема с запуском приточки VTS через пульт...щит управления vs21-150 CG ACX36-2 SUP EVO .... аппликация AS-1....Частотник LG iG5A.
Авария на пульте при включении.
1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"".
2. При включении системы выдает аварию +Связь ошибка Статус 1. Приточка
С пульта в системном меню, в параметрах связь, выдаёт набор 11;11;11;11;11;11; в два ряда????
Параметры для связи MODBUS частоника заданы с приложения к руководству для LG iG5A...
Есть ли у ког-нибудь какие-нибудь соображения по этому поводу?????

Сообщение отредактировал Kondr555 - 11.2.2011, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GanG
сообщение 3.3.2011, 16:14
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67401



Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контроллером ACX 36.040 Версия прошивки 115. Подключено по схеме ,правильно. Есть документация . по ней и прграмировали апл код AS 001. датчики все видит, пишет ОК, При вкл. в работу не запускается ,..Статус OFF . Работаем с пульта Аdvanced! Что может быть? может кто знает? Подскажите плз !!заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.BUG
сообщение 1.8.2013, 11:23
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16682



В расширеных параметрах: Конфигурация блока/Режим (вроде бы, первый параметр) изменить с "Конф." на "Раб." и установка начнет запускаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил4
сообщение 16.11.2013, 15:07
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213303



Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваюсь с вент системами.Двигатели приточки и вытяжки работают, не могу запустить электро нагреватели. Блок управления ACX 36.040. Может у кого есть монтажная схема подколючения и инструкция по настройке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 16.11.2013, 21:52
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Михаил4 @ 16.11.2013, 15:07) *
Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваюсь с вент системами.Двигатели приточки и вытяжки работают, не могу запустить электро нагреватели. Блок управления ACX 36.040. Может у кого есть монтажная схема подколючения и инструкция по настройке.

Полный комплект
https://app.box.com/s/ahj3v6iym0sd177e39zx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил4
сообщение 17.11.2013, 4:58
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213303



Огромное СПАСИБО!!!
Теперь есть с чего начать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 10.2.2015, 17:19
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Люди! Где на блоке находится код аппликации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 11.2.2015, 13:11
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



1. Есть 2 приточки с водяным радиатором(на крышке (+) - нагрев?), 3-ходовой клапан с эл.приводом, насос. Через ручные краны присоединен водяной контур чиллера и система центрального отопления. Управление когда-то кто-то переделал на ручное, требуется вернуть автомат. Существует ли аппликация для такого варианта?
2. По поводу кода аппликации. На АСХ36.040 наклейки с номерами 0252В2ВЕ0200 и 02532АЕ40100 - это серийники?
На одном из БУ есть наклейка: VTS Typ/Type VS21-150 CG ACX36-2 SUP
Index: 1-2-1202-4003
-последняя строка -код аппликации или коротковат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 18.2.2015, 16:50
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Читаем тему по польским машинам внимательнее. Я тут уже приводил подробный способ определения аппликации для любой установки. В приведенных вами цифрах есть только серийный номер и код изделия по каталогу VTS.
AS - приток
AD - П/В, возможно с камерой смешения
AR - роторный утилизатор
AP - пластинчатый утилизатор
1 - водяной нагрев
2 - электронагрев
4 - водяной холод
8 - фреоновый холод
16 - четырёхтрубная схема, в Россию не поставляется
32 - байпасс пластинчатого утилизатора, на машинах размера 10 и 15 не бывает
64 - камера смешения
Смотрите состав вашей установки, выбираете нужные буквы и складываете цифры всех имеющихся элементов.
Профит)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 17.1.2016, 17:28
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



Привет всем. Господа, помогите разобраться с acx 36.040
Повесили на нас очередные две вентсистемы. Вентусы. Одна на двух Тритонах (Triton-005-нагрев и Triton-006-холод). Её подправил и запустил.
А со второй не получается. Нужна Апликация с правильным подключением агрегатов. Куда чего цеплять на acx 36.040
Вентус. Апликация на acx 36.040 выставлена AS 010. Монтаж через жо......пу. При включении с пульта с Q2 открывается возд. заслонка. а затем с Q6 запитывется промежуточное реле на котором висят приточный (30квт) и вытяжной (15квт) вентиляторы (через свои частотники), запитывается внешний регулятор 6-ступ.электорокаллорифера (ОВЕН ТРМ138) и включатся перекачивающие насосы гликолевого рекуператора (радиатор вытяжки - радиатор притока). Всё!! с одного реле!!
Есть 2 ступенчатый (2 компрессора-2 испарителя) фреоновый охладитель. Он вообще ни к чему не прикручен. Установку "соорудили" и "сдали" в 2008 году какие то черти. При первых "пусках" погорела часть нагревательных элементов, так как заслонка открывалась 180 сек. Приток запускался ещё 45 сек, а ТЭНЫ уже грели вовсю. И при останове эта чудесная заслонка (привод) закрывалась за 8 сек (привод для пожарных клапанов - моментальное закрытие при потере питания). ТЭНы этого не вынесли. Хорошо, что провода монтажные были не все......... часть удалось спасти.
Выкладываю рисунок апликации. Подключены:
на Х4 - датчик темпер в канале,
на Х6 - датчик темпер уличный,
Q2 - привод возд заслонки
Q6 - реле, на котором всё!!!!
D3 - перемычка, если снять - пишет "авария охладителя"
D1 - перемычка, если снять - пишет "авария эл.каллорифера"
D5 - диффманометр фильтра.
и всё.........больше проводов никаких нет. Точнее, висит челый жмат.........рядом с щитом.
на частотниках нет колодок для модбуса, хотя штыри торчат. Да и пульт(эдвансед) не понимает двигатель больше 11 квт........

Ещё, при работе установки на пульте отображается состояние нагревателя, и отображается в процентах. Почему?? То есть, начиная с 2% при включении, нагрев растет до 100% плавненько так.Только нет выходных сигналов ни на аналоговом ( Y1 Y2) ,ни на каком либо из дискретных выходе. Непонятно.
пысы. написал много и непонятно. Спецы!! отзовитесь!!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AS_10.jpg ( 240,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 17.1.2016, 18:51
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



кстати...... про процентное отображение нагрева на пульте............Такое похоже либо на аналоговый выход 0 - 10в, либо на ШИМ. А ШИМ-выход на acx 36.040 есть?? в апликации AS10 ?? Если есть, то это наверно 12в, и ПИД ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 17.1.2016, 21:36
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вот и на меня свалилось сие творение. 5 вентусов с HMI Advanced. С конфигурацией проблем нет. Проблема в запуске. И заключается она в том, что при запуске, после прогрева трехходовой очень быстро закрывается, т.к температура в канале высокая, и падает медленно, кран быстро-быстро закрывается в 0, соответственно через некоторое время срабатывает капилярка. Калорифер конечно несколько переразмерен, точнее температура сетевой воды высокая (115 градусов при -15 на улице), при ручной стабилизации температуры канала машины работают на 28-40 процентах вод.калорифера. Изменение коэфф. регулятора не помогают замедлить закрытие клапана. уменьшал коэф. пропорциональности до 0,1, все равно закрывает быстро, а открывает медленно. Кстати разница между 0,1 и например 2 вообще не ощущается. Ti тоже менял в различных комбинациях с коэф. пропорциональности, один хрен "закрывает быстро, а открывает медленно". Также отключал пид, тот что по верхней границе температуры путем выставления коэфф-тов в 0. Нифига не помогает. Среднестатистический диапазон коэф. ПИД из этой темы испробован - нифига не помогает
Кто сталкивался с подобной проблемой, как решали.
Зы опыт пусконаладки большой, но не VTS. Что такое ПИД знаю.

Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 17.1.2016, 22:06
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



Я выкручивался ограничением привода крана. Щелку оставлял. Чтобы не в "ноль" И ещё пару раз добавлял в систему регулировку частотника приточки от температуры в канале. например AL24 со своим канальным датчиком работают на частотник данфос клемма 53. управление по 0-10в. Уравнивает дикие перепады газового котла нагрева воды + косяки крана.
Но это все на уровне шаровиков-затейников, правда, работает и неплохо smile.gif

пысы. если мне никто не поможет с AS10, спалю его нафиг............

Сообщение отредактировал skydry - 17.1.2016, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 17.1.2016, 22:31
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(skydry @ 18.1.2016, 0:06) *
спалю его нафиг............


Похоже я так и буду делать. Я хоть и говорил с заказчиком о замене автоматики, и он согласен, но денег нет. По одному, чтобы не травмировать бюджет умрут эти выродки. И займут их место достойные и понятные питерские контроллеры.

Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 18.1.2016, 0:15
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



Цитата(coverart @ 17.1.2016, 23:31) *
Похоже я так и буду делать. Я хоть и говорил с заказчиком о замене автоматики, и он согласен, но денег нет. По одному, чтобы не травмировать бюджет умрут эти выродки. И займут их место достойные и понятные питерские контроллеры.

Ага, а ОВЕН меня в могилу сведёт smile.gif Стоит почитать мануал на ТРМ138 - ВЫНОС МОЗГА. Так запутать простенький дивайс.........Всё же сименс вещь хорошая......

Насчет привода крана...... Какой привод стоит на кране кипятка?
Для водяных кранов приводы "длинные", по 120-150 сек. А для воздуха - 30 -35 сек, - быстрые. А управляющие сигналы одинаковые. А выхлоп - разный.
А какие на кранах у Вас? Это может влиять??

Сообщение отредактировал skydry - 18.1.2016, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 18.1.2016, 9:47
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Овен не использую, сегнетиков люблю.
Привод VTS NABM1.2-05 24VAC/DC 70...100S 5N.m. Скорость привода никак не влияет на регулирование, т.к процесс регулирования достаточно медленный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DreamTim
сообщение 30.1.2016, 2:01
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97475



Люди! Помогите с втсами! Ровно такая же фигня на объекте! Как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 30.1.2016, 6:57
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Сжечь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных