Какая схема рациональнее для охлаждения больших залов со вторым светом?, ...фанкойл-доводчик или просто через центральный кондиционер? |
|
|
Гость_MV_Ok_*
|
6.10.2008, 12:25
|
Guest Forum

|
Друзья, а вот скажите профессиональным взглядом, что рациональнее использовать для торговых залов - охлаждение только центральным кондиционером или частично им, а остальное через фанкойлы-доводчики?
Мне кажется что центральным кондиционером дешевле, а значит и рациональнее...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
6.10.2008, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(MV_Ok @ 6.10.2008, 13:25) [snapback]299643[/snapback] Мне кажется что центральным кондиционером дешевле, а значит и рациональнее... Почему кажется? Есть расчетное подтверждение?
|
|
|
|
Гость_MV_Ok_*
|
6.10.2008, 12:44
|
Guest Forum

|
Нет, расчетного нету. Просто в стадии П проектировали охлаждение через центральные кондиционеры, а потом Заказчик решил сделать схему с фанкойлами-доводчиками в торговом зале. Они ведь сами по себе недешевые, плюс всякий дренаж... удорожание налицо. Хотя может это частично и скомпенсируется за счет уменьшения сечения воздуховодов.
|
|
|
|
|
6.10.2008, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(MV_Ok @ 6.10.2008, 13:44) [snapback]299653[/snapback] Хотя может это частично и скомпенсируется за счет уменьшения сечения воздуховодов. И самих центральных кондичионеров
|
|
|
|
Гость_MV_Ok_*
|
6.10.2008, 12:52
|
Guest Forum

|
Ну даже если по цене и будет похоже, все равно с фанкойлами сложнее... чем эта схема лучше?
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
6.10.2008, 12:55
|
Guest Forum

|
Мнэээ у вас есть трц с лабасами, в лабасах по месту и надо температуру держать, голая цк этой задачи без наворотов не решит, а держать температуру во всём комплексе это выйдет втридорого.
|
|
|
|
|
6.10.2008, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(MV_Ok @ 6.10.2008, 13:52) [snapback]299660[/snapback] Ну даже если по цене и будет похоже, все равно с фанкойлами сложнее... чем эта схема лучше? Летом будут нужны огромные расходы воздуха, а зимой не нужны (если конечно не воздушное отопление). Соответственно к зиме придется регулировать систему
|
|
|
|
|
6.10.2008, 13:40
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Считать , эт раз. На это одно(большое) помещение применить ЦК с камерой смешения(рециркуляция). для всего остального вентиляция(подача воздуха для дыхания людей) + чиллер-фанкойлы для снятия теплоизбытков. Для зимы не забыть фрикулинг в системе чиллер-фанкойлы (тем кол-вом воздуха которое подается летом для дыхания, наверняка не снять теплоизбытки в зимнее время) Считать , эт два.
|
|
|
|
|
6.10.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Утверждение, что фанкойлы дороже центральных кондиционеров ошибочно. Все как раз наооборот. В больших помещениях, торговых залах, как правило используется местно-ценральная система, т.е. наружных воздух по прямоточной схеме обрабатывается в центральном кондиционере, а дополнительные кондиционеры, доводчики устанавливаются внутри помещения и работают на полную рециркуляцию.
|
|
|
|
Гость_MV_Ok_*
|
7.10.2008, 8:47
|
Guest Forum

|
Но тут получается еще такой интересный факт: что при переходе от схемы охлаждения центральными кондиционерами к фанкойлам доводчикам сильно усложняется раздел холодоснабжение. В первом то случае нужно тупо подтянуть гликоль к секциям охлаждения и все
|
|
|
|
|
7.10.2008, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Необходимо ТЭО для предметного разговора, а не гадание на кофейной гущи.
|
|
|
|
Гость_MV_Ok_*
|
7.10.2008, 12:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Mr. S @ 7.10.2008, 12:47) [snapback]300038[/snapback] Необходимо ТЭО для предметного разговора, а не гадание на кофейной гущи. А что такое "ТЭО" и как оно готовится?... я знаю что такое Стадия П, которая уже сделана на центральных кондиционерах. И вот их Заказчик и хочет дополнить фанкойлами в рабочке...
|
|
|
|
|
7.10.2008, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Я понял, что проблема в проектировании системы трубопроводов холодоснабжения. Освоить методики расчета намного проще, чем заложить в проект заведомого дорогую и малоэффективную систему.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568

|
Цитата(MV_Ok @ 6.10.2008, 12:25) [snapback]299643[/snapback] Друзья, а вот скажите профессиональным взглядом, что рациональнее использовать для торговых залов - охлаждение только центральным кондиционером или частично им, а остальное через фанкойлы-доводчики?
Мне кажется что центральным кондиционером дешевле, а значит и рациональнее... Посчитайте на руфтопах, может быть имеет смысл да и схема существенно упрощается.
|
|
|
|
|
  |