Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> совместная работа насосов
sergey-energo
сообщение 9.10.2008, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Имеем технологический трубопровод, в штатном режиме работает 1 насос 350т/ч при аварии дополнительно включается насос 500т/ч у обоих номинальный напор 50м. собственно вопрос будет ли общий расход равен сумме двух расходов? ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза, следовательно потери возрастают в 6,25 раз давление повышается и насос согласно своей характеристике будет работать в другом режиме(больше напор меньше расход) Че то я совсем запутался helpsmilie.gif Стоит ли это учитывать? или забить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2008, 17:40
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Учитывать надо. Характеристики насосов складываются по оси Х и накладываются на характеристику трубопровода. Расход будет меньше арифметической суммы, иногда и значительно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.10.2008, 23:08
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sergey-energo @ 9.10.2008, 13:50) [snapback]300964[/snapback]
.... у обоих номинальный напор 50м. собственно вопрос будет ли общий расход равен сумме двух расходов? ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза,...
гы-ыыыыыыыыыыы....улет! biggrin.gif

Цитата
Расход будет меньше арифметической суммы, иногда и значительно..

Иванов, а с Вами шо? Пьятница? smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2008, 23:24
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нате сами разбирайтесь-
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тхт_172.jpg ( 479,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.10.2008, 23:29
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 9.10.2008, 22:24) [snapback]301137[/snapback]
Нате сами разбирайтесь-

Гы-ыыыыыыыыы biggrin.gif
Серж, прочтите что афтар пишет, и шо вы ответили! wink.gif
А я пока пойду пить "Нистру" wink.gif biggrin.gif
А Вы, шо сегодня пили? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2008, 7:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



А если две Нистры, то напор остается номинальным? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 10.10.2008, 7:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



to serg
спассибо,а из какой книги страничка?
to vict
Вы наверно сразу родились великим проектировщиком? Если Вы такой умный скажите свое МММ.

Цитата(sergey-energo @ 9.10.2008, 13:50)
.... у обоих номинальный напор 50м. собственно вопрос будет ли общий расход равен сумме двух расходов? ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза,...
гы-ыыыыыыыыыыы....улет!


Цитата
Расход будет меньше арифметической суммы, иногда и значительно..

Иванов, а с Вами шо? Пьятница?

у меня насосы с РАЗНЫМ расходом 350+500=850 что ПРИМЕРНО в 2.5 раза больше, узнать какой будет реальный расход и была цель этого поста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 10.10.2008, 8:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



ну это же просто..

отложите на милиметровке графики своих насосов и сети..

и графики насосов сложите при паралельной работе... (по линиям постоянного напора)

точка пересечения сети и сложенной характеристики и будет искомым расходом..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.10.2008, 8:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Неее, нам "Нистру" не по-кайфу. Ежели закон Ома (тот, который короткий),- энто ЗЫ. Рисуем два генератора постоянного тока, включ. параллельно на одну нагрузку (резистор Rx), Параметры генератора: напряжения на выходе 50,В(всегда); мощности одного 350, другого 500Вт. Считаем Rx и мощности кажного генератора. А можа, всетаки на "Нистру" передтить?!, неее на святое не покушаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonic 1
сообщение 10.10.2008, 8:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781



Необходимо построить совместную характеристику водовода и насосов. Точка пересечения этих характеристик и даст фактический расход и напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2008, 12:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Слушайте "Задержку поставки", только на милиметровке не зацикливайтесь. huh.gif Excel рулит laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2008, 12:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(sergey-energo @ 10.10.2008, 8:44) [snapback]301193[/snapback]
у меня насосы с РАЗНЫМ расходом 350+500=850 что ПРИМЕРНО в 2.5 раза больше, узнать какой будет реальный расход и была цель этого поста

Ну и зачем вам сумма расходов каждого насоса,ведь вам нужен расход при совместной работе насосов на общую сеть.И это совсем не сумма расходов.

Про совместный график новой характеристики насосной установки(из 2-х насосов) и график характеристики сети(новый,верней не новый,а его продолжение в область расходов от работы двух насосов на одну сеть) писали.
Хотя можно и по формулам- тож упоминали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.10.2008, 13:06
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sergey-energo @ 10.10.2008, 7:44) [snapback]301193[/snapback]
to serg
спассибо,а из какой книги страничка?

Турк. Насосы и насосные станции.
Классику надо читать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.10.2008, 12:02
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sergey-energo @ 10.10.2008, 6:44) [snapback]301193[/snapback]
to vict
Вы наверно сразу родились великим проектировщиком? Если Вы такой умный скажите свое МММ.

Говорю свое МММ – нет, я сразу родился таким же сопляком как и вы, более того, не проектировщиком! biggrin.gif
После того как утер сопли, я стал учиться…и когда обучение дошло про насосы, запомнил навсегда – при подборе насосов, в первую очередь необходимо строить график работы насоса(ов) на сети!

А теперь как я увидел первый пост.
Из поста ясно что насосы работают(должны) в параллель, но насколько мне известно, второй подключаемый насос на один трубопровод не должен иметь характеристики выше первого рабочего насоса более чем на 30%.
Автор "умственно" увидев работу двух насосов задал вопрос
Цитата
будет ли общий расход равен сумме двух расходов
, на который сам и ответил
Цитата
ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза, следовательно ... насос согласно своей характеристике будет работать в другом режиме(больше напор меньше расход)
, но настолько запутался, что сразу все из "ума" вылетело, и обрадовавшись рисунку из Турка успокоился. Но не учел один фактор. Данный рисунок и описание его, подходит для одинаковых насосов. Для разных же насосов, на одном трубопроводе, он бы увидел что один из насосов уходит в "разнос", соответсвенно насосы с такими характеристиками надо устанавливать на разных трубопроводах, и в этом случае расход просто суммируется....
Дальше ражжевывать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jechka
сообщение 14.10.2008, 8:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.8.2008
Из: МО
Пользователь №: 21447



В Турке есть случай и для разных насосов, у меня был подобный случай-ставил дроссельную шайбу для снижения напора от большего насоса, а где указано что разность характеристик насосов 30%? А вообще еще из универа припомню лекцию про "дефицит подачи" от параллельной работы насосов, там все по графику и "милиметровке"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.10.2008, 10:30
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jechka @ 14.10.2008, 7:23) [snapback]302320[/snapback]
А вообще еще из универа припомню лекцию....
К сожалению в универе не читают лекции про то, что надо читать внимательно и слышать... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.10.2008, 20:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Vict @ 13.10.2008, 13:02) [snapback]301947[/snapback]
А теперь как я увидел первый пост.
Из поста ясно что насосы работают(должны) в параллель, но насколько мне известно, второй подключаемый насос на один трубопровод не должен иметь характеристики выше первого рабочего насоса более чем на 30%.

Откуда Вы взяли эти данные (про 30%)? Поделитесь, пожалуйста.
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 13:02) [snapback]301947[/snapback]
Автор "умственно" увидев работу двух насосов задал вопрос , на который сам и ответил , но настолько запутался, что сразу все из "ума" вылетело, и обрадовавшись рисунку из Турка успокоился. Но не учел один фактор. Данный рисунок и описание его, подходит для одинаковых насосов. Для разных же насосов, на одном трубопроводе, он бы увидел что один из насосов уходит в "разнос", соответсвенно насосы с такими характеристиками надо устанавливать на разных трубопроводах, и в этом случае расход просто суммируется....

Извините, интересную фразу в второй цитате я выделил курсивом. По Вашему, работа двух насосов с разными характеристиками на общий трубопровод невозможна? Но в первой цитате Вы не отрицаете возможность такой работы (правда, с ограничением 30%). Похоже, что Вы запутались.
А где почитать об "уходе насоса в "разнос" "?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 15.10.2008, 8:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



ну что за бред пошёл....

Vict уже всё разжевал и в рот положил..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 15.10.2008, 8:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Есть не хотят!Отказываются!!)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.10.2008, 12:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



30% - ориентировочная цифра полученная из опыта. Однако для различных условий водоразбора и для различных параметров насосов и сети эта цифра может быть и 10% и 80%. Не стоит запоминать эту цифру как аксиому. Нужно обязательно строить график совместной работы насосов на сеть и затем принимать решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.10.2008, 14:53
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Насосник @ 15.10.2008, 11:06) [snapback]303083[/snapback]
Однако для различных условий водоразбора и для различных параметров насосов и сети эта цифра может быть ... и 80%.
А не могли бы вы привести пример(график) исходя из ваших условий. Только пож-а не забудьте нанести и ню к.п.д. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.10.2008, 15:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



И 80% не предел. Про НЮ я ничего не писал. Вобщем и без графика ясно про работу в неоптимальной (с точки зрения КПД) области. Для ряда систем (например отопление с насосами с мокрым ротором) КПД насоса не является определяющим (у этих насосов КПД 20-40%). Паралельная работа насоса RS (2м3/ч) и TOP-S (5 м3/ч) без проблемна (ни один из насосов не уходит в "разнос"). Месяц назад нас просили помочь разобраться в причинах повышенного шума в системе отопления в часовне в храме "на крови" в Екатеринбурге. (там RS работает непрерывно, а TOP-S подключается в зимний период).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.10.2008, 16:25
Сообщение #23


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



опять эти графики работы насосов....
опять чудо эксель....
ну выложите посмотреть, просто интересно уже в самом деле... а то в прошлый раз трещали трещали, так и расстались на милиметровке....
для того, что бы посторть график надо паспорт с кривой работы насоса, потом снятие точек, апроксимация (с какой точностью)
а график сети как строите? мне понятна конечная картина... меня интересует инструментарий...
ну дайте уже посмотреть на это чудо!

кривая работы сети очень зависит от местных сопротивлений, вернее от их значений. При наличии балансировочной арматуры по ходу дела можно эту кривую притянуть куда угодно. (если не вылезать за пределы рабочих параметров насосов)

А разнос это когда один насос зажимает расход второго выше минимального расхода последнего? т.е. работа слабого насоса как бы на закрытую задвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 15.10.2008, 19:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Завтра выйду на работу и попробую Вам помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.10.2008, 20:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Насосник @ 15.10.2008, 15:56) [snapback]303261[/snapback]
Паралельная работа насоса RS (2м3/ч) и TOP-S (5 м3/ч) без проблемна .

blink.gif
И бессмысленна.
в циркуляц. контуре
И вообще указание (2м3/ч), (5 м3/ч) - тоже не имеет смысла без напоров

Сообщение отредактировал jota - 15.10.2008, 20:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 15.10.2008, 20:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Нашел свои старые расчеты в экселе. Выкладываю. Завтра попробую отсканировать методичку из которой Вам все будет понятно

Сообщение отредактировал Александр-технолог - 15.10.2008, 20:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_КНС_график.xls ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.10.2008, 20:29
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ssn @ 15.10.2008, 15:25) [snapback]303278[/snapback]
эту кривую притянуть куда угодно.
за уши, за уши... biggrin.gif


Цитата(jota @ 15.10.2008, 19:08) [snapback]303377[/snapback]
blink.gif
И бессмысленна.
smile.gif

Бессмысленно другое, но это уже другое.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.10.2008, 20:38
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Александр-технолог @ 15.10.2008, 18:46) [snapback]303372[/snapback]
Завтра выйду на работу и попробую Вам помочь
кому, и чем? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.10.2008, 20:46
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ 15.10.2008, 20:46) [snapback]303372[/snapback]
Завтра выйду на работу и попробую Вам помочь

Александр, и мне помогите clap.gif
материально clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 15.10.2008, 20:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Автору поста. На самом деле вопрос очень интересный и к сожалению достаточно полно не освещен, даже когда я учился в универе преподователь не мог толком объяснить что такое S (удельное сопротивление трубопровода) и для чего его нужно считать.
P.S. Ну если не нужно выкладывать методичку тады не буду. Мне меньше проблем clap.gif

Цитата(BUFF @ 15.10.2008, 21:46) [snapback]303395[/snapback]
Александр, и мне помогите clap.gif
материально clap.gif


Привет Сергей. Рад тебя видеть на форуме-давно не общались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.10.2008, 20:52
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 15.10.2008, 19:46) [snapback]303395[/snapback]
Александр, и мне помогите clap.gif
материально clap.gif
Вам, только на пирожок с мясом! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 15.10.2008, 20:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



лучше с рыбой или вискасом rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.10.2008, 20:54
Сообщение #33


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Александр-технолог @ 15.10.2008, 19:51) [snapback]303399[/snapback]
P.S. Ну если не нужно выкладывать методичку тады не буду. Мне меньше проблем clap.gif
А шо, проблемма ее выложить? Не, мы денег за это не попросим.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 15.10.2008, 20:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



коты любят рыбку, а еще валерьянку

Цитата(Vict @ 15.10.2008, 21:54) [snapback]303403[/snapback]
А шо, проблемма ее выложить? Не, мы денег за это не попросим.. biggrin.gif


Ну я надеюсь biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 16.10.2008, 10:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



если не трудно выложите пожалуйста страсть как интересно посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 16.10.2008, 12:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Вроде отсканировал. Ловите. Удачи в проектировании и реконструкции КНСок.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Методические_указания_для_расчета_КНС.pdf ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 313
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 16.10.2008, 13:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Еще книга:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Chebaev_ProektNS_IspitNU.djvu ( 4,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 659
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 17.10.2008, 7:01
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(ssn @ 15.10.2008, 19:25) [snapback]303278[/snapback]
опять эти графики работы насосов....
опять чудо эксель....
ну выложите посмотреть, просто интересно уже в самом деле... а то в прошлый раз трещали трещали, так и расстались на милиметровке....
для того, что бы посторть график надо паспорт с кривой работы насоса, потом снятие точек, апроксимация (с какой точностью)
а график сети как строите? мне понятна конечная картина... меня интересует инструментарий...
ну дайте уже посмотреть на это чудо!

кривая работы сети очень зависит от местных сопротивлений, вернее от их значений. При наличии балансировочной арматуры по ходу дела можно эту кривую притянуть куда угодно. (если не вылезать за пределы рабочих параметров насосов)

А разнос это когда один насос зажимает расход второго выше минимального расхода последнего? т.е. работа слабого насоса как бы на закрытую задвижку?

В Excel из паспорта насоса берете точки (подача, напор) и затем по табличке строите точечную диаграмму. Ф функциях диаграммы указываете наложить тренд (полином второй степени) и разместить уравнение на графике.
Гидравлическая кривая практически всех центробежных насосов описывается уравнением
H=k1*N*N+k2*N*Q+k3*Q*Q (где H-напор, N-частота, Q-подача, k1,k2,k3 - постоянные коэффициенты). Из коэффициентов уравнения графика легко посчитаете k1,k2,k3 при N=50Гц.
Далее построение совместной работы одинаковых или разных насосов (причем при любой частоте) с любым оформлением графика.
Характеристика сети - h=a+b*Q*Q (где h-суммарный напор, a-геодезический+гидростатический напоры, Q-подача, b - постоянный коэффициент.
Сделайте один раз себе заготовку в Excel и будете иметь графики и расчет с нужной Вам точностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2008, 16:26
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Вообще и кривая "напор-подача" насосов и кривая "потери-расход" трубопровода есть практически параболы и достаточно точно описываютсся квадратными уравнениями.
Аналитически нахождение рабочей точки сводится к решению системы квадратных уравнений.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.10.2008, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2008, 16:42
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Из Турка (чем старее учебник, тем понятней в нём написано)

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.10.2008, 18:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тхт_176.jpg ( 130,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл  тхт_177.jpg ( 150,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.10.2008, 18:31
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 17:42) [snapback]304839[/snapback]
Из Турка (чеи старее учебник, тем понятней в нём написано)

Золотые слова!
Турк - первый автор по насосам и насосным станциям. Я по нему учился. Сейчас у меня есть учебник
В.Я.Карелин, А.В.Минаев. Насосы и насосные станции. (1986). На с. 66-68 дается толкование параллельной работы насосов с разными характеристиками; а так же параллельная работа насососных станций на одну сеть. Но у Турка - понятней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 19.10.2008, 21:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Насосник @ 17.10.2008, 8:01) [snapback]304058[/snapback]
В Excel из паспорта насоса берете точки (подача, напор) и затем по табличке строите точечную диаграмму. Ф функциях диаграммы указываете наложить тренд (полином второй степени) и разместить уравнение на графике.
Гидравлическая кривая практически всех центробежных насосов описывается уравнением
H=k1*N*N+k2*N*Q+k3*Q*Q (где H-напор, N-частота, Q-подача, k1,k2,k3 - постоянные коэффициенты). Из коэффициентов уравнения графика легко посчитаете k1,k2,k3 при N=50Гц.
Далее построение совместной работы одинаковых или разных насосов (причем при любой частоте) с любым оформлением графика.
Характеристика сети - h=a+b*Q*Q (где h-суммарный напор, a-геодезический+гидростатический напоры, Q-подача, b - постоянный коэффициент.
Сделайте один раз себе заготовку в Excel и будете иметь графики и расчет с нужной Вам точностью.

Как бы посмотреть на это?
"Насосы и насосные станции" П.В.Лобачёв по редакцией Минаева, 1983г. Учебник для техникумов. 2-е изд.
К сожалению с редактированием изображений плоховато. sad.gif
Параллельная работа центробежных насосов с разными характеристиками листы 62-64.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  НС_совм63.jpg ( 486,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  НС_совм64.jpg ( 307,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 20.10.2008, 7:15
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(OVOK @ 20.10.2008, 0:56) [snapback]304892[/snapback]
Как бы посмотреть на это?

Вот например заготовка одного из моих товарищей для параллельной работы одинаковых насосов (переменные в ячейках выделенных желтым цветом). число насосов от 2 до 6
Прикрепленный файл  Кривая_Насос.xls ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 20.10.2008, 7:30
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Не ожидал такого резонанса от общественности)) всем спасибо отдельное спасибо Александру-технологу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.10.2008, 8:17
Сообщение #45


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Господа, учитывая что вы начитались классики, у меня предположение-вопрос:
Как известно, самое важное в подборе насоса для конкретной сети - это рабочая точка,... также и рабочая зона нормальной работы насоса.
В случае если производитель "в паспорте" не сужает рабочую зону, то ее не трудно найти, т.к. разделив кривую насоса на три части, вторая треть и является рабочей зоной насоса.
Я прав или нет?

Вопрос больше адресован Иванову, Скорпиону и Насоснику.

ПС. речь о центробежных насосах(как в классике).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2008, 10:33
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Правы как всегда smile.gif
Рабочая зона находится на падающей части кривой (слева на право).
Что интересно, возможность совместной работы разных насосов может зависить и от порядка запуска.
Так что явление это (совместная работа разных насосов) нежелательное, но иногда бывает вынужденное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.10.2008, 11:06
Сообщение #47


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2008, 9:33) [snapback]304961[/snapback]
Правы как всегда smile.gif
smile.gif

Подожду еще ответов.
Не корысти ради(С)...а токмо для понимания данных процессов. Я ж тоже могу ошибаться, а учиться мне никогда не стыдно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.10.2008, 11:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Vict @ 20.10.2008, 9:17) [snapback]304923[/snapback]
Господа, учитывая что вы начитались классики, у меня предположение-вопрос:
Как известно, самое важное в подборе насоса для конкретной сети - это рабочая точка,... также и рабочая зона нормальной работы насоса.
В случае если производитель "в паспорте" не сужает рабочую зону, то ее не трудно найти, т.к. разделив кривую насоса на три части, вторая треть и является рабочей зоной насоса.
Я прав или нет?

Вопрос больше адресован Иванову, Скорпиону и Насоснику.

ПС. речь о центробежных насосах(как в классике).

Прикрепленный файл  RO.JPG ( 12,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118

Теоретически кривая Q-H пересекает своими концами обе оси – абсцисс и ординат, как показано на рис.1.
Практически производители насосов «обрезают» кривую немного слева и больше справа – удаляют области, не имеющие практического значения. (Рис.2)
Центр рабочей зоны на кривой Q-Н назначается по максимальному значению кпд насоса (оптимальный случай рабочей точки). Границы слева и справа рабочей зоны назначаются для экономичной области кпд. См. рис.2. Каковы значения этой области кпд – я не знаю.
Делить кривую на три части и выбирать среднюю часть в качестве рабочей зоны – грубоватое, неточное, но, видимо, иногда допустимое действие. На рис.1 утрированно изображено несовпадение максимума кпд с центром рабочей зоны, полученной таким путем. Еще большую неточность получим, если будем делить кривую с «обрезанными» концами.
Я, как и Вы, тоже могу ошибаться. Если что - обсуждайте, поправляйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 20.10.2008, 11:50
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Правы, но не совсем.
Рабочая часть характеристики обычно определяется зоной снижения КПД на 2-3% от его максимального значения. В большинстве случаев эта зона и приходится на среднюю треть ниспадающей части кривой. Однако есть центробежные насосы у которых эта область смещена вправо (смещение влево мне не попадалось).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.10.2008, 15:50
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



К сожалению не имею счаз времени боле подробно писАть, коротко поотвечаю...

Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2008, 9:33) [snapback]304961[/snapback]
Что интересно, возможность совместной работы разных насосов может зависить и от порядка запуска.
что бы не путаться берем пример автора темы...

Цитата(Skorpion @ 20.10.2008, 10:44) [snapback]305002[/snapback]
Центр рабочей зоны на кривой Q-Н назначается по максимальному значению кпд насоса (оптимальный случай рабочей точки).
Не согласен. smile.gif

Цитата(Насосник @ 20.10.2008, 10:50) [snapback]305004[/snapback]
определяется зоной снижения КПД на 2-3% от его максимального значения.
частично согласен, но с исправлением на 5-8 % smile.gif

Цитата
Однако есть центробежные насосы у которых эта область смещена вправо (смещение влево мне не попадалось).


Я вот согласен с графиком что приведен по данной ссылке http://document.org.ua/techno/pump/1.php , а вы судя по всему нет. smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 20.10.2008, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 21.10.2008, 7:53
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Vict @ 20.10.2008, 18:50) [snapback]305176[/snapback]
частично согласен, но с исправлением на 5-8 % smile.gif

Я вот согласен с графиком что приведен по данной ссылке http://document.org.ua/techno/pump/1.php , а вы судя по всему нет. smile.gif

Мне больше нравится график из книги А.К.Михайлов, В.В. Малюшенко Лопастные насосы (теория, расчет, конструирование)Прикрепленный файл  p0135.bmp ( 767,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Кстати под оптимальной зоной работы для разных случаем можно применить разные подходы. Например для ряда насосов оптимизирующим будет не КПД, а кавитационный запас.

Я в свое время неоднократно задавал иностранным поставщикам вопросы про рабочую, оптимальную, допустимую ... зоны работы насосов. Резюме следующее
- насос может работать во всей области отображенной кривой
- не рекомендуется длительная эксплуатация насоса на участке 10-15% левой части кривой (нагрузка на уплотнения, "вялая" кавитация ...., радиальные нагрузки)
- не рекомендуется подбор насоса для длительной эксплуатации в области 10-15% правой части кривой (радиальные нагрузки, проблемы с двигателем при низких напряжениях...)
Про радиальные нагрузки страничка из книжки Ларри
Прикрепленный файл  p141.pdf ( 190,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112


Что касается подбора насосов, то обязательно необходимо учитывать предполагаемый режим работы. Если насос подбирается на пиковый расход, но большую часть времени будет работать с дросселированием на напорной стороне, то подбирать насос нужно по рабочей точке в правой трети кривой (на пиковый расход) понимая, что основное время он будет эксплуатироваться в средней трети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 21.10.2008, 11:59
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(sergey-energo @ 20.10.2008, 8:30) [snapback]304915[/snapback]
Не ожидал такого резонанса от общественности)) всем спасибо отдельное спасибо Александру-технологу

Пожалуйста. Вопросы по внутрянке уже надоели, хоть этот вопрос свежая струя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.10.2008, 19:11
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Насосник @ 20.10.2008, 12:50) [snapback]305004[/snapback]
Рабочая часть характеристики обычно определяется зоной снижения КПД на 2-3% от его максимального значения.

Это уже более конкретный ответ.
Похоже, что мое суждение
Цитата
Центр рабочей зоны на кривой Q-Н назначается по максимальному значению кпд насоса (оптимальный случай рабочей точки). Границы слева и справа рабочей зоны назначаются для экономичной области кпд.

близко с суждением Насосника. В обоих постах рабочая зона зависит от экономичной зоны кпд.
У Насосника, видимо, есть какой-то литературный источник, а у меня смутно осели в голове знания, полученные на лекции в институте, но это было давно... Иногда кажется, а было ли это на самом деле? ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.10.2008, 10:54
Сообщение #54


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Skorpion @ 21.10.2008, 18:11) [snapback]305735[/snapback]
Это уже более конкретный ответ.

У Насосника, видимо, есть какой-то литературный источник, а у меня смутно осели в голове знания, полученные на лекции в институте, но это было давно...
ну вот и я дам из литературного источника, и то что осело у меня в голове из практики... smile.gif

Г.И. Кривченко, Турбины и насосы, стр.231.
Цитата
Пример насоса 6КМ-12, 1450 об/мин, диаметр колеса 264 мм...
Наибольшее значение к.п.д. в оптимальном режиме составляет 81%, а в пределах рекомендуемой области использования оно снижается до 75-77%. Обычно эта область выбирается такой, что бы снижение к.п.д., против кпд макс. не превышало 5-8%.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.10.2008, 10:42
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



В моем сообщении возле картинки из книги Лопастные насосы написано про 2-3 %

Кстати вчера довелось быть на форуме ECOPUMP проводимым РАПН, тема про необходимость работы насосов в рабочей зоне обсуждалась бурно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных