> Вентиляция кабельного канала, Нужно посчитать воздухообмен в кабельном канале
inmel
сообщение 14.10.2008, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 23998



Нужно посчитать воздухообмен в кабельном канале. Есть тепловыделения кабелем 1100Вт/м. При расчете получился жудкий воздухообмен.... Может кто подскажет где я накосячил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Странная Белка
сообщение 14.10.2008, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Выкладывайте расчет. У всех разное представление о жуткости. Какая кратность получилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.10.2008, 17:07
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(inmel @ 14.10.2008, 13:24) [snapback]302695[/snapback]
Нужно посчитать воздухообмен в кабельном канале. Есть тепловыделения кабелем 1100Вт/м. При расчете получился жудкий воздухообмен.... Может кто подскажет где я накосячил?

"...Есть тепловыделения кабелем 1100Вт/м".
Вот это и есть косяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inmel
сообщение 14.10.2008, 17:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 23998



Канал 2х3м, длина 150м. летом Твн=+30, Тнар= +21.4. Считал по Староверову, получилось 57558 кубов в час. Может действительно1100Вт/м некорректная циферка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.10.2008, 17:51
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(inmel @ 14.10.2008, 14:22) [snapback]302745[/snapback]
Канал 2х3м, длина 150м. летом Твн=+30, Тнар= +21.4. Считал по Староверову, получилось 57558 кубов в час. Может действительно1100Вт/м некорректная циферка?

Для сравнения:
1100Вт= 100Ах11В - Тогда падение напряжения на 150м составит - 150х11 - даже трудно представить.
1100Вт=a*F*dt, тогда если F=0,1м2 а V=0,2м/с то dt = 2000гр. Вряд ли изоляция это выдержит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.10.2008, 11:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У меня кабельные тоннели на цементном заводе. Там 100 Вт/м. Может не 1100, а 110 Вт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inmel
сообщение 15.10.2008, 15:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 23998



Может быть.... Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inmel
сообщение 15.10.2008, 15:59
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 23998



Может кто поможет найти справочник по проектированию подстанций 35-1150кВ под ред. Самойлова, 1996?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_III_*
сообщение 15.10.2008, 22:11
Сообщение #9





Guest Forum






канал продуваемый или "простите" в мешке?

не забывайте "поршневой эфект"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inmel
сообщение 16.10.2008, 8:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 23998



Что есть такое "поршневой эфект" ? общая длина канала 2км, разбит на участки по 150м, на каждый участок своя система вентиляции. Хотелось бы понять косяк в моих расчетах или в цифре теплоизбытков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.10.2008, 9:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это у Вас почти 65 крат получается. Многовато. Очень многовато. Все-таки явно завышены теплопоступления от кабеля. А Самойлова я и сама искала, так и не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inmel
сообщение 16.10.2008, 14:51
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 23998



Задал вопрос электрикам, обещали пересчитать теплоизбытки кабеля, если они при расчете не там запятую поставили, то вопрос снимается. Спасибо всем мне ответившим за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 19.8.2011, 12:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Добрый день! помогите разобраться с принципиальной схемой. Есть кабельные тоннели ТЭЦ, на разных отметках (в том числе на -2.000). Проектирую реконструкцию вентиляции в этих помещениях. Поступает воздух из машзала естественным путем при помощи огнезадерживающих НО клапанов. Удаляется воздух наружу механической вытяжкой (осевики, улитки). Согласно ПОСОБИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЕКТАХ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЙ И КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ можно объединить систему удаления дыма после пожара с общеобменной вытяжкой. Также в этом пособии сказано, что "Вентиляционные устройства кабельных сооружений должны быть оборудованы автоматически закрывающимися заслонками (например, огнезадерживаюшими клапанами с легкоплавкой вставкой) для прекращения доступа воздуха при возникновении пожара." Но далее по тексту "В случае совмещения вытяжных вентиляционных воздуховодов (шахт) с шахтами дымоудаления (см. п. 3.4.2.1) закрывания заслонок при пожаре не требуется. " Внимание Вопрос: получается клапан огнезадерживающий на вытяжке вообще не нужен??? Хотел установить двойного действия, но выяснилось что в тоннелях водяное пожаротушение(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 19.8.2011, 13:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Все-разобрался. На вытяжной воздуховод ставлю НО огнезадерживающие клапаны, которые срабатывают (закрываются) во время пожара. После пожара включаем вытяжной вентилятор, открывая при этом клапан огнезадерживающий и проветриваем помещения. Огнезадерживающий клапан без плавкой вставки, обычный электромеханический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 27.3.2017, 18:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



добрый день. Как все-таки решился вопрос с вентиляцией кабельных подземных каналов?

Сообщение отредактировал Tanyusha - 27.3.2017, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx