> RBM редукц. клапан регулирует расход?
maos
сообщение 20.10.2008, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Помогите пожалуйста. Умные монтажники вместо балансировочных клапанов на гребенке установили клапаны редукционные RBM на каждой ветке. Редукционные клапаны регулируют расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
InLine
сообщение 20.10.2008, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.9.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 22249



Термин "Редукция" в тепломеханике относится к давлению и означает "снижение"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 20.10.2008, 14:09
Сообщение #3





Guest Forum






Можете смело удалять, без комментариев. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maos
сообщение 20.10.2008, 14:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Так вот теперь оставлять эти редукционные клапаны на обратке и ставить балансировочные. Или убрать их совсем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 20.10.2008, 15:37
Сообщение #5





Guest Forum






Если оставлять, то открытыми полностью. Балансировочные конечно лучше установить (какие - от схемы зависит).
Если снять -пригодятся по своему прямому назначению.

Что, серьёзно, на отоплении редукторы установили?
С Уважением, Евгений.

Сообщение отредактировал alsem - 20.10.2008, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maos
сообщение 21.10.2008, 8:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Да, серьезно. И спорят (монтажники)с пеной у рта что это правильно. И дешевле smile.gif) Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 21.10.2008, 17:27
Сообщение #7





Guest Forum






"ДЕШЕВЛЕ" - это правильно! clap.gif
А вот "ПРАВИЛЬНО" - это не правильно! biggrin.gif

Пусть монтажники достанут вкладыши из коробочек и показывая рабочие точки, докажут свою правду.
Где-то на предпоследних фразах, им придётся внезапно замолчать. huh.gif

С Уважением, Евгений.

Сообщение отредактировал alsem - 22.10.2008, 7:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных