Вот Вам кусочек из русскоязычного мануала Carrier:
ЛЕГЕНДА ICF - Мгновенный текущий расход во время пуска (момент пусковой последовательности, в который сумма LRA компрессора плюс суммарный RLA при всех работающих компрессорах является максимальной) LRA - Ток при заторможенном роторе МСА - Минимальная пропускная способность цепи по току (для определения типоразмера проводов) МОСР - Максимальная токовая защита RLA - Номинальный ток нагрузки WD - Пуск электродвигателя переключением со звезды на треугольник XL - Прямой пуск электродвигателя от сети ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В каждый основной источник питания должно подаваться напряжение от местной системы энергоснабжения через предохранитель и установленный изготовителем или на месте разъединитель, расположенный в зоне прямой видимости с места расположения чиллера. 2. Питание схемы управления должно подаваться от отдельного источника через устанавливаемый на месте разъединитель (за исключением чиллеров на 380/415 В, 50 Гц). Для обеспечения питания схемы управления от основной системы питания чиллера может быть установлен трансформатор для цепей управления. 3. Максимальное сечение провода, подключаемого к каждой клеммной колодке, равно 240 мм2. 4. Максимально допустимая асимметрия между фазами составляет: по напряжению – 2%, по току – 5%. 5. Использовать только медный провод. 6. МОСР вычисляется следующим образом: МОСР = (2,25) (максимальный RLA) + сумма остальных RLA. Номинал предохранителя выбирайте на один ниже полученного результата. RLA перечислены на табличке паспортных данных. Рекомендуемый номинал предохранителя в амперах (RFA) вычисляется следующим образом: RFA = (1,50) (максимальный RLA) + сумма остальных RLA. Номинал предохранителя выбирайте на один выше полученного результата. RLA перечислены на табличке паспортных данных
|