Котельная в подвале |
|
|
|
|
22.10.2008, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919

|
Подскажите пожалуйста,можно ли разместить котельную в подвале мощьностью около 30кВт,которая будет отапливать магазин на 1-ом этаже.Непосредственно над котельной будет находится помещение бухгалтерии.Наши газовики сказали что нельзя т.к. в СП 42-101 написано для ком.-быт. запрещено.Что-то ищу где это написано-не могу найти.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
|
22.10.2008, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(Серый @ 22.10.2008, 9:48) [snapback]306022[/snapback] Подскажите пожалуйста,можно ли разместить котельную в подвале мощьностью около 30кВт,которая будет отапливать магазин на 1-ом этаже.Непосредственно над котельной будет находится помещение бухгалтерии.Наши газовики сказали что нельзя т.к. в СП 42-101 написано для ком.-быт. запрещено.Что-то ищу где это написано-не могу найти. Посмотри в СНиП 42-01-2002 п.7
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей
Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 13:18
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919

|
Спасибо все стало понятно
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Нема за що.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
15.1.2009, 22:55
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 22.10.2008, 13:17) [snapback]306046[/snapback] Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей  Подскажите, пожалуйста! Как регламентируется размещение газового кота в гостинично - досуговом комплексе?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2009, 9:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
СНиП II-35-76: Цитата 1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию
(t - 100) V £ 100 для каждого котла,
где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;
V - водяной объем котла, м3.
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт:
3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.
0бщая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 10:26
|
Guest Forum

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2009, 10:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Пожалуйста  ! Также по вашему вопросу в помощь вам будет СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 10:49
|
Guest Forum

|
Я уже почитал его, но ни чего определенного не нашел, зато нашел серию 5.905-27.04.1-24: http://slil.ru/26547556Там дымоход идет из цокольного этажа, следовательно, котел таки размещен в цок. этаже. Значит, так все-таки можно? Я запутался немного, Вы уж извините...)))
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2009, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Slsvun @ 15.1.2009, 22:55) [snapback]339434[/snapback] Подскажите, пожалуйста! Как регламентируется размещение газового кота в гостинично - досуговом комплексе? Есть такие рекомендации АВОК "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ", там есть такой пункт: Цитата 4.10. Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных АИТ к зданиям детских дошкольных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), лечебных учреждений со стационаром, спальных корпусов школ-интернатов и детских учреждений (класса Ф1.1), школьных учреждений (класса Ф4.1), поликлиник и амбулаторий (класса Ф3.4), гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха (класса Ф1.2). Написано, что "УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО в действие указанием Москомархитектуры от 23.10.2001 г. N 39", то есть только для Москвы. Честно говоря не в курсе, может уже и не действует, но на всякий случай иметь в виду нужно.
Сообщение отредактировал zeman - 16.1.2009, 11:44
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 12:05
|
Guest Forum

|
Ок, спасибо, будем иметь ввиду.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2009, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176

|
Slsvun Серии не являются нормативно-правовым актом. Их действие приравнивается наверное к чертежам. т.е. это как подсобный материал, если лень самому разрабатывать - то есть унифицированное. Типо типовых проектов. ( при этом замечу,у всех них есть даты, действие раннего чем какой-то нормативный акт вообще ставит под сомнение возможность применение серии). Нормативным актом является СНИП. Рекомендации и являются рекомендациями. Другое дело, если там кем-то утверждены, то будут пытаться дрючить за их не применение.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вот именно. Если Заку например все равно отдельностоящая котельная будет или пристроенная к гостинице, а проектировщик, чтобы не проектировать ТСН выбирает прпистоенную, не зная всех ньюансов, то потом он оказжется крайним и будет переделывать и дополнительно проектировать за свой счет. Поэтому в Москве - отдельностоящая, если нет места, то Заказчик подписывает Техзадание, и бумажку, в которой его уведомляют, что такое требование противоречит таким то и таким то постановлениям, требованиям или нормам.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 16:33
|
Guest Forum

|
Т.е. надо искать местечко на улице
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2009, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
30кВт, и это котельная? На стенку где нибудь повесте, и все дела..
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2009, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(zeman @ 16.1.2009, 12:40) [snapback]339645[/snapback] Есть такие рекомендации АВОК "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ", там есть такой пункт:
Написано, что "УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО в действие указанием Москомархитектуры от 23.10.2001 г. N 39", то есть только для Москвы. Честно говоря не в курсе, может уже и не действует, но на всякий случай иметь в виду нужно. А в Украине на гостиницах крышные котельные строить можно  Цитата(Pzotov @ 18.1.2009, 11:36) [snapback]340368[/snapback] 30кВт, и это котельная? На стенку где нибудь повесте, и все дела..  Совершенно верно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ССЖ_*
|
20.1.2009, 23:39
|
Guest Forum

|
ребята что вы говорите такое, в Киеве газовых встроенных котельных полным полно, и проектируются и строятся
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2009, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(ССЖ @ 21.1.2009, 0:39) [snapback]341732[/snapback] ребята что вы говорите такое, в Киеве газовых встроенных котельных полным полно, и проектируются и строятся Так не в подвалах же
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
Эх.... у меня вот слудующий вопрос: возможно ли размещение теплогенараторной (топочной) на газу в цокольном этаже одноквартирного жилого дома?? В СНиП 42-01-2002 написано "Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами", но смущает фраза "если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами". Не могу найти где запрещено!!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2009, 13:47
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(BarKaS @ 26.1.2009, 14:32) [snapback]344043[/snapback] Эх.... у меня вот слудующий вопрос: возможно ли размещение теплогенараторной (топочной) на газу в цокольном этаже одноквартирного жилого дома?? В СНиП 42-01-2002 написано "Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами", но смущает фраза "если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами". Не могу найти где запрещено!! В данном контексте "регламентирована" означает "разрешает", а не "запрещает". Так шо ставте спокойно. Наши нормы писали дакие монстры литературного жанра, что их надо читать очень внимательно, со всеми знаками препинания и скобками.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2009, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
Спасибо за разъяснение!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2009, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 20.8.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771

|
не подскажите по каким нормам (РФ) запроектировать газовый котелок двухконтурный настенный <30кВт в админ. зданиях
вроде как не котельная но и не жилье
Сообщение отредактировал Dead - 27.1.2009, 14:51
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2009, 15:01
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Pzotov @ 18.1.2009, 11:36) [snapback]340368[/snapback] 30кВт, и это котельная? На стенку где нибудь повесте, и все дела.. 
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Да, кстати, на Украине документом, регламентирующим, является ДБН "Газоснабжение", а потом рекомендации, если они не противоречат регламенту регламентирующего этот регламентируемый процесс регламентируемым документом.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176

|
Barkas, вообще-то эта фраза относится к Цитата Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий . К одноквартирным и блокированным никакого отношения не имеет. Т.е. она говорит, что еще и не только в одноквартирных и блокированных, но и в других в особых случаях. Так что не парьтесь. В нашем дачном 95% всех кто на газу в доме котлы ставят.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Машинист @ 16.1.2009, 9:53) [snapback]339567[/snapback] СНиП II-35-76:  Прошу прощения, если опять задаю тот-же самый вопрос. Я ВКшник и поэтому с вопросом о встроенной котельной обращалась в "песочницу" в раздел ОВК, но ни одного ответа не получила. Может быть Вы посоветуете. У нас проект 9-ти этажной гостиницы. На 1 этаже архитекторы предусмотрели помещение под теплогенераторную, в которой должны быть размещены котлы для отопления и емкостные комбинированные водонагреватели для ГВС. Наша ОВшница посчитала мощности и сказала, что котлы суммарной мощностью более 100кВт она взять не может. То есть в зимний период котлы работают на отопление, а ГВС от электротэнов в водонагревателях, а летом когда отопление не нужно, от котлов будет подаваться теплоноситель на приготовление ГВС. Такая схема, понятно, не устраивает заказчика. Теперь вопросы: 1. Можно ли размещать встроенную теплогенераторную (или котельную) в здании гостиниц. 2. Можно-ли увеличить мощность до 140-150 кВт. 3. Какую нормативную литературу, общероссийскую, я могу использовать для аргументации принятых решений. Московские и территориальные нормы у нас не совсем подходят. Заранее благодарю всех за помощь.
Сообщение отредактировал Irgosha - 7.2.2009, 1:00
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Украина. У нас можно встороенную до 200 кВт в жилых до 10 этажей. Эти теплогенераторные не попадают под "Правила безопасной эксплуатации котлов..." и СНиП II-35-76. Проектируются по норам на газоснабжение. Если в гостинице есть техэтаж, то смело стройте теплогенераторную на крыше и все проблемы. Цитата(Серый @ 22.10.2008, 13:48) [snapback]306022[/snapback] Подскажите пожалуйста,можно ли разместить котельную в подвале мощьностью около 30кВт,которая будет отапливать магазин на 1-ом этаже.Непосредственно над котельной будет находится помещение бухгалтерии.Наши газовики сказали что нельзя т.к. в СП 42-101 написано для ком.-быт. запрещено.Что-то ищу где это написано-не могу найти. В Украине можно и в подвалах согласно ДБН В.2.5-20-2001 п.6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема по-мещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(спец @ 7.2.2009, 21:06) [snapback]349719[/snapback] Украина. У нас можно встороенную до 200 кВт в жилых до 10 этажей. Эти теплогенераторные не попадают под "Правила безопасной эксплуатации котлов..." и СНиП II-35-76. Проектируются по норам на газоснабжение. Если в гостинице есть техэтаж, то смело стройте теплогенераторную на крыше и все проблемы. Спасибо, что ответили. В том-то и дело, что крышную котельную делать проблематично! Очень хотелось-бы оставить встроенную и увеличить суммарную мощность котлов, но боюсь экспертиза не пропустит. Просмотрела темы форума. В голове полная каша.  В нормативной литературе один документ противоречит другому. А "Правила безопасной эксплуатации котлов..." это российский документ? Что-то не могу найти его в Стройконсультанте. Может он на форуме где-то есть. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.2.2009, 0:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Irgosha @ 7.2.2009, 22:26) [snapback]349738[/snapback] А "Правила безопасной эксплуатации котлов..." это российский документ? Что-то не могу найти его в Стройконсультанте. Может он на форуме где-то есть. Подскажите пожалуйста. Вероятно, "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 10-574-03
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2009, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(BUFF @ 8.2.2009, 1:11) [snapback]349764[/snapback] Вероятно, "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 10-574-03 Точно, они, неповторимые при приемке.
Сообщение отредактировал спец - 8.2.2009, 0:13
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2009, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(BUFF @ 8.2.2009, 0:11) [snapback]349764[/snapback] Вероятно, "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 10-574-03 Спасибо BUFF!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2009, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Irgosha @ 7.2.2009, 23:26) [snapback]349738[/snapback] Спасибо, что ответили. В том-то и дело, что крышную котельную делать проблематично! Очень хотелось-бы оставить встроенную и увеличить суммарную мощность котлов, но боюсь экспертиза не пропустит. И правильно поступит. Думайте в первую очередь о безопасности. И не думайте, что взрывы в домах от газа - это, что-то из другой оперы. Из той самой. Когда бахнет, то придется нормативами отбиваться. Помните об этом всегда. Удачи
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2009, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(спец @ 8.2.2009, 0:34) [snapback]349777[/snapback] И правильно поступит. Думайте в первую очередь о безопасности. И не думайте, что взрывы в домах от газа - это, что-то из другой оперы. Из той самой. Когда бахнет, то придется нормативами отбиваться. Помните об этом всегда. Удачи  Спасибо. Удача мне как раз очень пригодится.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176

|
А отдельно стоящую будку никак?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(NikAS @ 9.2.2009, 9:36) [snapback]349878[/snapback] А отдельно стоящую будку никак? Отдельно стоящую-проблематично. Центр города-курорта. Участок по минимуму. Здание посадили впритык. Я понимаю, что лучше бы построить отдельно стоящее здание и как хочешь его называй, хоть котельная, хоть теплогенераторная, но увы и ах.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2009, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176

|
Цитата(Irgosha @ 9.2.2009, 9:54) [snapback]349887[/snapback] Отдельно стоящую-проблематично. Центр города-курорта. Участок по минимуму. Здание посадили впритык. Я понимаю, что лучше бы построить отдельно стоящее здание и как хочешь его называй, хоть котельная, хоть теплогенераторная, но увы и ах. Геморрой однако. Премию требуйте за стесненные условия.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2009, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18564

|
Всем привет! Зашла на форум по газоснабжению и обрадовалась. что не у меня одной такие проблемы. для Irgosha 1.СНиП II-35-76 разрешает устройство встроенных, пристроенных и крышных котельных для общественных зданий, а гостиница к ним как раз и относится. 2 Производительность по теплу до 3МВт (т. е. до 3000 кВт) Котлов по 100кВт и больше великое множество 3 СНиП II-35-76 Котельные установки и можно СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Удачи!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2009, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(yxma @ 10.2.2009, 16:37) [snapback]350923[/snapback] Всем привет! Зашла на форум по газоснабжению и обрадовалась. что не у меня одной такие проблемы. для Irgosha 1.СНиП II-35-76 разрешает устройство встроенных, пристроенных и крышных котельных для общественных зданий, а гостиница к ним как раз и относится. 2 Производительность по теплу до 3МВт (т. е. до 3000 кВт) Котлов по 100кВт и больше великое множество 3 СНиП II-35-76 Котельные установки и можно СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Удачи! Спасибо большое!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Такой вопрос. Отдельно стоящую котельную 400 кВт хотят запроектировать под землей. Есть такой пункт 6.15 Отметку чистого пола котельного зала следует принимать на 0,15 м выше планировочной отметки земли у здания котельной Заказчику нужен ответ, можно или нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2015, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(BIONDER @ 17.6.2015, 11:58)  Такой вопрос. Отдельно стоящую котельную 400 кВт хотят запроектировать под землей. Есть такой пункт 6.15 Отметку чистого пола котельного зала следует принимать на 0,15 м выше планировочной отметки земли у здания котельной Заказчику нужен ответ, можно или нет. В Питере есть подземная котельная, поищите в интернете.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2015, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(BIONDER @ 17.6.2015, 11:58)  Такой вопрос. Отдельно стоящую котельную 400 кВт хотят запроектировать под землей. Есть такой пункт 6.15 Отметку чистого пола котельного зала следует принимать на 0,15 м выше планировочной отметки земли у здания котельной Заказчику нужен ответ, можно или нет. Цитата(Лыткин @ 17.6.2015, 12:51)  В Питере есть подземная котельная, поищите в интернете. Вероятно, при отступлении от норм требуется разработка СТУ
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2015, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Лыткин @ 17.6.2015, 12:51)  В Питере есть подземная котельная, поищите в интернете. Я очень рад за нее, только не могу понять какое это отношение имеет к моему вопросу.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2015, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t95270.html - тут уже обсуждалось. Собственно в нормах этот вариант не рассматривается (ваша цитата явно про обычное здание), так что от СТУ не уйдете.
Сообщение отредактировал PaGal - 17.6.2015, 14:46
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2015, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(BIONDER @ 17.6.2015, 13:51)  Я очень рад за нее, только не могу понять какое это отношение имеет к моему вопросу. #40 читаем: заказчик хочет котельную 400 кВт под землёй. Или что-то не так? Говорим одно, думаем другое, а пишем третье?
Сообщение отредактировал Лыткин - 17.6.2015, 15:18
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2015, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(BIONDER @ 17.6.2015, 13:51)  Я очень рад за нее, только не могу понять какое это отношение имеет к моему вопросу. Отношение как раз прямое - если что-то такое уже построено, то значит можно. Другое дело, цена этого "можно" - куча административных разрешений и согласований+СТУ+компенсирующие мероприятия, прописываемые в СТУ. Времени и денег уйдёт прилично, так что, возможно, Заказчик уже и не захочет под землю запихивать
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2015, 9:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.8.2015
Пользователь №: 276082

|
Добрый день! Можно ли разместить котельную на газовом топливе в подвале гостиницы? Мощность котельной - 500кВт. Однозначного ответа в нормативке так и не нашел: СП 4.13130.2013 п.6.9.6 Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б. СП 41-104-2000 п.3.4. Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Про общественные здания прямого запрета не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2015, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
По СП 41-104, вроде допускается Цитата 3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении: - водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С; - паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), удовлетворяющих условию (t - 100) V 100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V- водяной объем котла, м . При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2015, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
А чем отличается гостиница от жилого здания. Не нужно искать "щёлочки" харахнет одинаково.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Не про котельную надо смотреть, а про возможность ввода газа в подвал гостиницы! И здесь ответ однознаачный - НЕЛЬЗЯ! СП 62.13330.2011 пункт 5.1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2015, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.8.2015
Пользователь №: 276082

|
Благодарю!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)