Цитата(averos @ 31.10.2008, 11:59) [snapback]309672[/snapback]
Структурная схема, с перечнем оборудования и количеством снимаемых параметров приведена в прилагаемом файле.
Просто меня интересует то, как по возможности избежать коллизий при приеме передаче данных. Может быть необходимо...
По поводу топологии вопрос: ...или шина, просто хочу для себя решить вопрос по ограничению для линий.
З.Ы
По поводу продавцов(они всего лишь продавцы, и могут просто пожелать продать оборудование).
Зря Вы так про Продавцов. Лучше бы сказали у кого собираетесь покупать. Я бы ответил смогут или нет Вам там ответить.
Для шины с кабелем Belden 8471 и 85102 до 2700 метров с максимальной длиной ответвления 3
метра. Для кабеля КАВ (КАВЭф) до 1400 метров. (Данные компании Итриум)
TP/FT-10 имеет пропускную способность до 225 пакетов в секунду. О каких коллизиях Вы упоминаете?
Вас пугает, что на каждую ПВВ по 57 параметров? Или у Вас какие-то жесткие требования по скорости (только чего)? Или какие-то другие требования?
Вам 3 метров хватит для установки i.lon10?