> Компенсация удлинений в жилом высотном доме, как это делается в квартире?
MikS
сообщение 5.11.2008, 18:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Добрый вечер всем!

Проектируем жилой дом высотой 55 м. Система отопления принята двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение от ИТП в подвале.
На главном подающем стояке сделали компенсатор, а вот в квартирах на стояках у радиаторов - нет.
Подскажите пож-та, как обычно учитывают компенсацию в трубах, проходящих по квартирам. Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 27)
ARGO
сообщение 5.11.2008, 19:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



А может поквартирную разводку? Вроде последнее время такая тенденция. Стояк в подъезде, на каждом этаже гребенка с арматурой и в каждую квартиру горизонтально. Это удобно: каждая квартира отключается отдельно и никаких стояков. Тем более, все равно 2-х трубную проектируете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 9:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Мы делаем рабочку по согласованной стадии "П". Точнее - уже почти сделали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.11.2008, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(MikS @ 5.11.2008, 19:46) [snapback]311302[/snapback]
Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.

всеравно без них не обойдетесь. проектируем поквартирную и проблема темп. компенсации не возникает.
может сделатьчто-то подобное однотрубной системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 6.11.2008, 11:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Цитата
проектируем поквартирную и проблема темп. компенсации не возникает.

Она конечно возникает, но решается уже в подъезде, в нише, а не на стенках квартир.

Сообщение отредактировал ARGO - 6.11.2008, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 12:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Как я написал выше, другую систему уже не сделать. В однотрубной системе у меня дома параллельно с обраткой ещё идет труба (прямая), на ней же тоже должна быть компенсация и неподвижные опоры и это получается внутри квартиры....
Кто-нибудь делал описанную мной систему?

А про вот такие компенсаторы, что-нибудь слышали, применяли?

http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/ArmaTr...a_kompens04.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kharlanchuk
сообщение 6.11.2008, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186



А нельзя на стояках отступы предусмотреть? Не большие см 20. Под потолком не очень будет заметно. Хотя комментаторы красивее. Но дороже и сложнее монтировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Отступы - это П-образные компенсаторы? Они получаются 40-50 см, и это на двух трубах, под потолком заметно будет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.11.2008, 13:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MikS @ 5.11.2008, 18:46) [snapback]311302[/snapback]
Добрый вечер всем!

Проектируем жилой дом высотой 55 м. Система отопления принята двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение от ИТП в подвале.
На главном подающем стояке сделали компенсатор, а вот в квартирах на стояках у радиаторов - нет.
Подскажите пож-та, как обычно учитывают компенсацию в трубах, проходящих по квартирам. Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.

Заранее спасибо.

Ставите осевые компенсаторы.Стояки скрытой же прокладки? Так в нишу размерами по нормативу все и влезет и еще ведь теплоизоляция,не только флексообразная,но и минватой.Иначе вы не сможете обеспечить Т на поверхности стены отличной Т воздуха менее чем на 6 гр.С..А ежели ниша для стояков правильная,то все чудненько и влезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 13:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



А если открытая прокладка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.11.2008, 13:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А в экономклассе однотрубки делают- не баре и стоит это соответствующе.А двухтрубки в бизнес, и тогда скрытая- люди платят за комфорт и качество и не стоит для них снижать этот уровень,цену ведь не скинут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 13:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Это дом не бизнес-класса, но изначально по стадии "П" было принято именно такое решение (по пожеланию Заказчика). Поэтому теперь имеем, что имеем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.11.2008, 14:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну так П-образники на этаже 7-м ставте,что б поменьше получились.И лицом кирпич- мол а что ж вы Заки хотели?Это необходимо.Или опять же осевые поставить- все поприличней выглядят,чем П-образные.Куда нибудь чуть выше ответвлений на прибор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 14:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



не понял... ? ЗУ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 6.11.2008, 14:42
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Убрал ЗУ - нету больше. Начитался разговоров про однотрубку. Зонирование.

Зачем попутная схема спрошу в свою очередь. На 55 метрах можно и без нее увязаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 14:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Зонирования нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kharlanchuk
сообщение 6.11.2008, 14:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186



Отступ это z образный компенсатор. Один этаж стояк 100мм от окна, другой - 300мм. Трубы от потолка 100 и 200. Прячутся карнизом и шторами. Решение самое простое но не самое лучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 6.11.2008, 15:21
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(MikS @ 6.11.2008, 15:43) [snapback]311673[/snapback]
Зонирования нет.

Дом 55 м как Вы сказали, а допустимое давление 6 атм. Плюс цоколь возможно, плюс потери плюс избыточное на верхнем приборе. Точно нету зонирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 6.11.2008, 15:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



почему 6 амт.? 10 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 6.11.2008, 16:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(MikS @ 6.11.2008, 12:32) [snapback]311539[/snapback]
А про вот такие компенсаторы, что-нибудь слышали, применяли?

http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/ArmaTr...a_kompens04.htm

Почему бы и нет, вполне возможно. Посмотрите у Данфоса: HYDRA типа ARF - симпатичнее смотряться (по крайне мере на картинке).

Сообщение отредактировал А.В. - 6.11.2008, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 11.11.2008, 17:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



ставили Данфоса HYDRA типа ARF с защитным кожухом-без претензий, но потом нашли решение дешевле.
Через пять-шесть этажей ставить прибор на подачу, а обратку на данном этаже пропускать без прибора
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал krvit - 11.11.2008, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2008, 18:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Однако на чертеже то однотрубная система. biggrin.gif


Увидел ваш пост №6.
Ну вобщем то решение.

Сообщение отредактировал инж323 - 11.11.2008, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikS
сообщение 11.11.2008, 18:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



во-во.
Ну в общем приняли такое решение:
1. Где большое расстояние до приборов на среднем этаже установили неподвижную опору.
2. Так где прибор близко расположен к стояку, установили на среднем этаже компенсатор, а в верхней и нижней части здания Н. О.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_supersashkan_*
сообщение 2.3.2009, 16:18
Сообщение #24





Guest Forum






данфос дороже и делается в китае. есть вариант стэ www.komarm.ru но мона и турцию поставить

данфос дороже и делается в китае. есть вариант стэ http://komarm.ru/Kompens/03_kompens_STE.htm но мона и турцию поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rus68_*
сообщение 2.3.2009, 22:25
Сообщение #25





Guest Forum






А почему в эконом классе однотрубка, а в бизнес - двухтрубка? Че-то непонятно такое деление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Улан
сообщение 9.3.2009, 14:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705



Для высоток двухтрубка лучше. с ооднотрубкой на последних приборах(по ходу движ. воды) очень болшие поверхности теплоотдачи требуются.

А подскажите, плиз, где найти табл. теплоотдачи ПЛАСТИКОВЫХ труб (PP-R, PEX, и т.д.)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Петров...
сообщение 9.3.2009, 20:37
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154



Мы обычно дома до 12 эт. делаем с однотрубной системой и нижней разводкой. А свыше 14-16эт система как правило поэтажная 2х-трубная. А как вам сочетание чугун. радиатора Мс-140 и металлопластик. трубы или алюминиевых радиаторов и медных труб(и то и другое пожелание заказчиков) Расскажите о своем опыте в логичном и правильном сочетании труба-отопительный прибор при поэтажной скрытой прокладки. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 10.3.2009, 23:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(MikS @ 5.11.2008, 18:46) [snapback]311302[/snapback]
Добрый вечер всем!

Проектируем жилой дом высотой 55 м. Система отопления принята двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение от ИТП в подвале.
На главном подающем стояке сделали компенсатор, а вот в квартирах на стояках у радиаторов - нет.
Подскажите пож-та, как обычно учитывают компенсацию в трубах, проходящих по квартирам. Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.

Заранее спасибо.

1. От "одно-двух трубности", необходимость установки компенсаторов не зависит - зависит от материала трубы, её диаметра, температурного перепада (Tмонтажа, Траб).
2. Компенсаторы тепловых удлинений трубопроводов устанавливаются , чтобы внутренние напряжения в трубе не превышали допустимых для выбранного Вами материала трубы по предварительно составленной расчётной схеме для конкретного участка.
3. Необходимость установки компенсаторов определяется недопустимостью превышения max напряжений на прямолинейных участках и тройниковых ответвлениях, которые может воспринимать материал трубы в зависимости от расстановки неподвижных опор.
P.S. Компенсация тепловых удлинений от стояков к кваритирным отопительным приборам в большинстве монтажных схем обеспечивается угами поворота (т.е. Z-образными компенсаторами). Но проверить хотяб один "критический" участок надо. smile.gif для себя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных