Компенсация удлинений в жилом высотном доме, как это делается в квартире? |
|
|
|
|
5.11.2008, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
Добрый вечер всем!
Проектируем жилой дом высотой 55 м. Система отопления принята двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение от ИТП в подвале. На главном подающем стояке сделали компенсатор, а вот в квартирах на стояках у радиаторов - нет. Подскажите пож-та, как обычно учитывают компенсацию в трубах, проходящих по квартирам. Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
|
5.11.2008, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
А может поквартирную разводку? Вроде последнее время такая тенденция. Стояк в подъезде, на каждом этаже гребенка с арматурой и в каждую квартиру горизонтально. Это удобно: каждая квартира отключается отдельно и никаких стояков. Тем более, все равно 2-х трубную проектируете.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
Мы делаем рабочку по согласованной стадии "П". Точнее - уже почти сделали...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(MikS @ 5.11.2008, 19:46) [snapback]311302[/snapback] Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры. всеравно без них не обойдетесь. проектируем поквартирную и проблема темп. компенсации не возникает. может сделатьчто-то подобное однотрубной системе?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата проектируем поквартирную и проблема темп. компенсации не возникает. Она конечно возникает, но решается уже в подъезде, в нише, а не на стенках квартир.
Сообщение отредактировал ARGO - 6.11.2008, 12:00
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
Как я написал выше, другую систему уже не сделать. В однотрубной системе у меня дома параллельно с обраткой ещё идет труба (прямая), на ней же тоже должна быть компенсация и неподвижные опоры и это получается внутри квартиры.... Кто-нибудь делал описанную мной систему? А про вот такие компенсаторы, что-нибудь слышали, применяли? http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/ArmaTr...a_kompens04.htm
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186

|
А нельзя на стояках отступы предусмотреть? Не большие см 20. Под потолком не очень будет заметно. Хотя комментаторы красивее. Но дороже и сложнее монтировать
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
Отступы - это П-образные компенсаторы? Они получаются 40-50 см, и это на двух трубах, под потолком заметно будет....
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(MikS @ 5.11.2008, 18:46) [snapback]311302[/snapback] Добрый вечер всем!
Проектируем жилой дом высотой 55 м. Система отопления принята двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение от ИТП в подвале. На главном подающем стояке сделали компенсатор, а вот в квартирах на стояках у радиаторов - нет. Подскажите пож-та, как обычно учитывают компенсацию в трубах, проходящих по квартирам. Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.
Заранее спасибо. Ставите осевые компенсаторы.Стояки скрытой же прокладки? Так в нишу размерами по нормативу все и влезет и еще ведь теплоизоляция,не только флексообразная,но и минватой.Иначе вы не сможете обеспечить Т на поверхности стены отличной Т воздуха менее чем на 6 гр.С..А ежели ниша для стояков правильная,то все чудненько и влезет.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
А если открытая прокладка?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А в экономклассе однотрубки делают- не баре и стоит это соответствующе.А двухтрубки в бизнес, и тогда скрытая- люди платят за комфорт и качество и не стоит для них снижать этот уровень,цену ведь не скинут.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
Это дом не бизнес-класса, но изначально по стадии "П" было принято именно такое решение (по пожеланию Заказчика). Поэтому теперь имеем, что имеем.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну так П-образники на этаже 7-м ставте,что б поменьше получились.И лицом кирпич- мол а что ж вы Заки хотели?Это необходимо.Или опять же осевые поставить- все поприличней выглядят,чем П-образные.Куда нибудь чуть выше ответвлений на прибор.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
не понял... ? ЗУ ?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 14:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Убрал ЗУ - нету больше. Начитался разговоров про однотрубку. Зонирование.
Зачем попутная схема спрошу в свою очередь. На 55 метрах можно и без нее увязаться.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
Зонирования нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186

|
Отступ это z образный компенсатор. Один этаж стояк 100мм от окна, другой - 300мм. Трубы от потолка 100 и 200. Прячутся карнизом и шторами. Решение самое простое но не самое лучшее.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 15:21
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(MikS @ 6.11.2008, 15:43) [snapback]311673[/snapback] Зонирования нет. Дом 55 м как Вы сказали, а допустимое давление 6 атм. Плюс цоколь возможно, плюс потери плюс избыточное на верхнем приборе. Точно нету зонирования?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
почему 6 амт.? 10 атм.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2008, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(MikS @ 6.11.2008, 12:32) [snapback]311539[/snapback] А про вот такие компенсаторы, что-нибудь слышали, применяли? http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/ArmaTr...a_kompens04.htmПочему бы и нет, вполне возможно. Посмотрите у Данфоса: HYDRA типа ARF - симпатичнее смотряться (по крайне мере на картинке).
Сообщение отредактировал А.В. - 6.11.2008, 16:05
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2008, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
ставили Данфоса HYDRA типа ARF с защитным кожухом-без претензий, но потом нашли решение дешевле. Через пять-шесть этажей ставить прибор на подачу, а обратку на данном этаже пропускать без прибора
Сообщение отредактировал krvit - 11.11.2008, 17:53
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2008, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Однако на чертеже то однотрубная система.  Увидел ваш пост №6. Ну вобщем то решение.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.11.2008, 18:12
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2008, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793

|
во-во. Ну в общем приняли такое решение: 1. Где большое расстояние до приборов на среднем этаже установили неподвижную опору. 2. Так где прибор близко расположен к стояку, установили на среднем этаже компенсатор, а в верхней и нижней части здания Н. О.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_supersashkan_*
|
2.3.2009, 16:18
|
Guest Forum

|
данфос дороже и делается в китае. есть вариант стэ www.komarm.ru но мона и турцию поставить данфос дороже и делается в китае. есть вариант стэ http://komarm.ru/Kompens/03_kompens_STE.htm но мона и турцию поставить
|
|
|
|
|
|
|
Гость_rus68_*
|
2.3.2009, 22:25
|
Guest Forum

|
А почему в эконом классе однотрубка, а в бизнес - двухтрубка? Че-то непонятно такое деление.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705

|
Для высоток двухтрубка лучше. с ооднотрубкой на последних приборах(по ходу движ. воды) очень болшие поверхности теплоотдачи требуются.
А подскажите, плиз, где найти табл. теплоотдачи ПЛАСТИКОВЫХ труб (PP-R, PEX, и т.д.)???
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2009, 20:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154

|
Мы обычно дома до 12 эт. делаем с однотрубной системой и нижней разводкой. А свыше 14-16эт система как правило поэтажная 2х-трубная. А как вам сочетание чугун. радиатора Мс-140 и металлопластик. трубы или алюминиевых радиаторов и медных труб(и то и другое пожелание заказчиков) Расскажите о своем опыте в логичном и правильном сочетании труба-отопительный прибор при поэтажной скрытой прокладки.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2009, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Цитата(MikS @ 5.11.2008, 18:46) [snapback]311302[/snapback] Добрый вечер всем!
Проектируем жилой дом высотой 55 м. Система отопления принята двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение от ИТП в подвале. На главном подающем стояке сделали компенсатор, а вот в квартирах на стояках у радиаторов - нет. Подскажите пож-та, как обычно учитывают компенсацию в трубах, проходящих по квартирам. Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.
Заранее спасибо. 1. От "одно-двух трубности", необходимость установки компенсаторов не зависит - зависит от материала трубы, её диаметра, температурного перепада (Tмонтажа, Траб). 2. Компенсаторы тепловых удлинений трубопроводов устанавливаются , чтобы внутренние напряжения в трубе не превышали допустимых для выбранного Вами материала трубы по предварительно составленной расчётной схеме для конкретного участка. 3. Необходимость установки компенсаторов определяется недопустимостью превышения max напряжений на прямолинейных участках и тройниковых ответвлениях, которые может воспринимать материал трубы в зависимости от расстановки неподвижных опор. P.S. Компенсация тепловых удлинений от стояков к кваритирным отопительным приборам в большинстве монтажных схем обеспечивается угами поворота (т.е. Z-образными компенсаторами). Но проверить хотяб один "критический" участок надо.  для себя
|
|
|
|
|
|
|
  |