Встроенная котельная, Может ли пол котельной быть потолком нижнего помещения  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.11.2008, 14:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 49 
        		Регистрация: 10.4.2007 
        		
        		Пользователь №: 7052 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Всем добрый день. Такая вот ситуация. Проектируем котельную находящуюся на последнем- техническом этаже. ЗДание на котором находится котельная Административно-офисное. Под котельной находятся 2 офиса с постоянным пребыванием людей. Строители заложили нам только бетоное перекрытие в 22о мм толщиной, т.е. пол котельной является потолком нижних офисов. Согласно снипу II-35-76, п. 1.7 -"Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями"
  Казалось бы вроде не наш случай , ведь у нас все такие здание не жилое, а административно офисное, да и котельная попадает в разряд встроенной т.к. находится не на крыше,  а на тех. этаже. Вопрос прокатит ли такой вариант при согласование, т.е. не будет ли заморочек. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 9)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.11.2008, 16:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Читайте упоминаемый СНиП внимательно, а не кусками.  Ответ на Ваш вопрос есть в п.1.10. Ну и штудируйте СНиП 21-01-97, чтобы определить, соответствует ли у Вас помещение техэтажа II степени огнестойкости.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.11.2008, 22:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 49 
        		Регистрация: 10.4.2007 
        		
        		Пользователь №: 7052 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну вобще то я читаю внимательно ,а не кусками как вы выразились и п. 1.10 , если как раз внимательно читать,  вводит ограничения на размещение котельных находящихся под , а не над(как в моем случае) помещениями общественного назначения. К тому же там сказано каких именно помещений. У нас же под котельной планируют расположить 2 офиса.
  Может просто кто сталкивался с подобной проблемой, я просто "АС"-никам  настоятельно рекомендовал заложить 2 плиты,  но они просят обосновать мое требование, так как их ограничили архитекторы по высоте здания и они не укладываются в лимит.  
  В предыдущей мною проектируемой котельной было все намного проще, там ее расположили непосредственно на крыше над техническим этажом , т.е. проблем и лишних вопросов не было вообще.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.11.2008, 1:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Существует такая практика, когда по на неясные вопросы приложения СНиПа к конкретной ситуации даются отдельные комментарии. Я более чем уверен, что в данном случае для расположения котельной над помещениями административного назначеения применят те же самые нормы, что и для котельной под этими помещениями. Что касается назначения этих помещений, то там стоит многозначительная приписка и т.п. Под этими и т.п. можно подразумевать любое помещение с постоянным пребыванием людей. Где то встречалась норма по количеству людей в помещении, с которого считается, что их много. Сейчас что то не припомню где.  Вообще такие стремные вопросы нужно решать на согласовании стадии Проект.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.11.2008, 12:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1014 
        		Регистрация: 12.1.2008 
        		Из: Київ 
        		Пользователь №: 14385 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(MIXT @ 6.11.2008, 15:56) [snapback]311682[/snapback] Под котельной находятся 2 офиса с постоянным пребыванием людей. У нас однозначно нельзя. Делайте крышную котельную над тех. этажом   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.11.2008, 13:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1466 
        		Регистрация: 16.1.2008 
        		Из: Ставропольский край 
        		Пользователь №: 14490 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				 Сп 41-104-2000   Свод правил по проектированию и строительству     Проектирование автономных источников теплоснабжения  
  3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных ……..
 
  Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали.  Такие котельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
   Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения Указание Москомархитектуры от 23.10.2001 N 39
  4.9. Для теплоснабжения общественных, административных и бытовых зданий (классов Ф2, Ф3 и Ф4) допускается проектирование отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и крышных АИТ.
  Не допускается размещение пристроенных АИТ со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания пристроенного АИТ до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия АИТ до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали.  Встроенные и крышные АИТ не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.11.2008, 13:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(zeman @ 7.11.2008, 1:22) [snapback]312001[/snapback] Где то встречалась норма по количеству людей в помещении, с которого считается, что их много. Сейчас что то не припомню где. Точно, 50 человек. 
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.11.2008, 22:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 49 
        		Регистрация: 10.4.2007 
        		
        		Пользователь №: 7052 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо за ответы господа. Обнаружил кстати еще один косяк, согласно снипу II-35-76 п.3.10 . Выход из встроенных и пристроенных котельных необходимо предусматривать непосредственно наружу, а у нас он сделан в тех.этаж. Вобщем действительно нужно бадаться, чтоб котельную  перенесли на крышу!   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.11.2008, 1:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1014 
        		Регистрация: 12.1.2008 
        		Из: Київ 
        		Пользователь №: 14385 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(MIXT @ 8.11.2008, 23:28) [snapback]312683[/snapback] Выход из встроенных и пристроенных котельных необходимо предусматривать непосредственно наружу, а у нас он сделан в тех.этаж. Ну, а далее в лестничную клетку и дальше наружу. Ведь запрета встраивать котельную в тех. этаж на верхнем этаже нет.   
				Сообщение отредактировал спец - 16.11.2008, 1:36
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2013, 11:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 19.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44658 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте!  с введенимем нового СП 89.13330.2012 в этом вопросе что-то изменилось? последний раз слышал замечание от эксперта, что согласно этому СП перекрытие встроенно
  Здравствуйте!  с введенимем нового СП 89.13330.2012 в этом вопросе что-то изменилось? последний раз слышал замечание от эксперта, что согласно этому СП перекрытие встроенной котельной не может быть основанием помещений, т.е. встроенная котельная может быть только на последнем этаже? сам я что то не виже этого пункта в СП. Так ли это?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |