> Максимальная температура двигателя насоса Wilo
Гость_lsn__*
сообщение 7.11.2008, 15:45
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 178,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
Andrik
сообщение 7.11.2008, 16:39
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22830



В паспорте на насосы Wilo указан такой пункт "Максимальная температура поверхности насоса не должна превышать 160оС." Хотя я думаю, это бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.11.2008, 19:44
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Может быть, расход воды маловат - плохо охлаждает мотор ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 7.11.2008, 23:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 14:45) [snapback]312319[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40ЛљС, а температура электродвигателя-рука не терпит.


Wilo 40/10 F3, в работе уже седьмой год, температура обратки таже, температура на корпусе 68 градусов по цельсию(рука не держит), мануал гласит что имется тепловое реле, для защиты насоса от перегрева.

А что за врезка между котлом и насосом, идущая в стену?
Проверте грязевик, часто помогаеть, от всех "болезней"

Сообщение отредактировал sterroid - 7.11.2008, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2008, 0:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Во-первых, перед котлом вентиль и фильтр надо поменять местами - для того чтобы можно было бы чистить фильтр не сливая систему.
Во-вторых, проверьте обвод - там у вас вентиль с обратным клапаном. Проверьте не открыт ли вентиль, потому что такой клапан может пропускать если под тарелку попало что-нибудь. Если обвод такой же горячий как обратка, тогда пропускает. В этом случае эл.двигатель может работать с перегрузкой.
Определить просто, имея токоизмерительные клещи. По току можно сразу установить нагрузку насоса.
Ну и конечно, почистить фильтр - с этого надо было начинать. По принципу от простого к сложному.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lsn__*
сообщение 8.11.2008, 15:09
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 8.11.2008, 4:01) [snapback]312535[/snapback]
А что за врезка между котлом и насосом, идущая в стену?
Проверте грязевик, часто помогаеть, от всех "болезней"


За стеной стоит печь на случай отсутствия электричества. (см.фото 2)
Грязевик чистый, снимаем насос и промываем трубопроводы от окалины и конечно проверяем грязевик.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ф.2.jpg ( 603,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.11.2008, 15:54
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ещё был случай. Насос на 220 В поключили к 380 В.
Пару месяцев он проработал... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 8.11.2008, 20:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(jota @ 7.11.2008, 23:09) [snapback]312544[/snapback]
Во-первых, перед котлом вентиль и фильтр надо поменять местами - для того чтобы можно было бы чистить фильтр не сливая систему.
Во-вторых, проверьте обвод - там у вас вентиль с обратным клапаном. Проверьте не открыт ли вентиль, потому что такой клапан может пропускать если под тарелку попало что-нибудь. Если обвод такой же горячий как обратка, тогда пропускает. В этом случае эл.двигатель может работать с перегрузкой.
Определить просто, имея токоизмерительные клещи. По току можно сразу установить нагрузку насоса.
Ну и конечно, почистить фильтр - с этого надо было начинать. По принципу от простого к сложному.....



Ув. jota, где вы разглядели, обратный клапан?
Видно куча сгонов с муфтами и контргайками, наверно не любят американки, а клапана нигде не видно. newconfus.gif

Что косаеться проверки фаз ампер клещами, очень хорошее замечание, но это следствие, а причина так и остаеться загаткой. cool.gif

Сообщение отредактировал sterroid - 8.11.2008, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2008, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sterroid @ 8.11.2008, 19:56) [snapback]312656[/snapback]
где вы разглядели, обратный клапан?

Может это муфта с контрогайкой пожетела....у Вас глаза лучше. Вы правы.
Да и не известно какая там температура - конечно она будет выше чем воды. А не всякий человек и 50*С может удержать рукой

Сообщение отредактировал jota - 8.11.2008, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 8.11.2008, 23:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



Температура носителя для систем ОВК для насосов WILO TOP-S: -20...+130С(доп.140С 2час).Насос "мокрый", так что обмотка выдержит, так как охлаждается перекачиваемой средой.Думаю у Вас повышенное сопротивление линии за пределами котельной.При этом голова насоса намного горячее среды перекачки из-за повышенных токов.Ищите засорение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2008, 23:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Рыбы @ 8.11.2008, 22:53) [snapback]312701[/snapback]
повышенное сопротивление линии за пределами котельной.При этом голова насоса намного горячее среды перекачки из-за повышенных токов.Ищите засорение.

Посмотрите характеристики насоса: чем больше сопротивление системы, тем мощность меньше и ток электродвигателя меньше. Самая большая нагрузка у насоса и ток электродвигателя при минимальном сопротивлении системы.
Так что, smile.gif всё наоборот.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2008, 0:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Перед насосом по ходу ТН поставить балансировочник и его же считать запорным,что б не сливать СО для обслуживания фильтра?Покрутить им пытаясь поймать рабочую точку насосу для этой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 9.11.2008, 11:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 14:45) [snapback]312319[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.


Поясните, у вас два насоса на однои системе, или две разных системы и соответственно два разных насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lsn__*
сообщение 11.11.2008, 15:52
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 9.11.2008, 16:55) [snapback]312757[/snapback]
Поясните, у вас два насоса на однои системе, или две разных системы и соответственно два разных насоса?


Системы разные только насосы одной фирмы. На первом фото насос WILO-R-L-30/6,5

Фото 3.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 199,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 11.11.2008, 17:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Район Байкала подразумевает под собой Иркутск? Если да, то звоните официальным представителям Wilo
http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/layout.xsl/1775.htm
+7 (3952) 56-34-24
+7 (3952) 62-26-26
Малашенко Дмитрий Викторович
без внимания не оставят.
А судя по представленной вами информации, как и говорил jota, у вас неправильно подобран насос, т.е. рабочая точка насоса находится за пределами его кривой и э/двигатель работает с перегрузкой. Увеличьте сопротивление системы дросселированием напора, тем самым снизите расход и уменьшите потребляемую эл/мощность. Только не надо полностью закрывать напор, насос все-таки охлаждается/смазывается перекачиваемой жидкостью и минимальный расход через него необходим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.11.2008, 18:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У вас 100% гарантия, что завышен размер насоса.
Это можно заключить по трубам и размеру котла. Такой насос (40/10) ставится при мощности котла порядка 200 кВт при дТ=15*С
А вот 30/6,5 при тех же условиях, подойдёт на котёл 60 кВт

Сообщение отредактировал jota - 11.11.2008, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lsn__*
сообщение 12.11.2008, 1:48
Сообщение #17





Guest Forum






[quote name='krvit' date='11.11.2008, 22:26' post='313783']
Район Байкала подразумевает под собой Иркутск? Если да, то звоните официальным представителям Wilo
-Да. Спасибо за телефон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lsn__*
сообщение 12.11.2008, 1:55
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(jota @ 11.11.2008, 23:46) [snapback]313816[/snapback]
У вас 100% гарантия, что завышен размер насоса.
Это можно заключить по трубам и размеру котла. Такой насос (40/10) ставится при мощности котла порядка 200 кВт при дТ=15*С
А вот 30/6,5 при тех же условиях, подойдёт на котёл 60 кВт


- На фото 3. стоят два котла ЭВТ-100 ZOTA с насосом Wilo 40/10, в настоящее время работает один на треть мощности. Температура прямой воды 48˚С, а обратной - 44˚С Попробую последовать Вашим рекомендациям Уважаемые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 13.11.2008, 8:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Все таки не плохо бы фактические температуры. "Рука не терпит" очень не понятно. Возможно у Вас все ОК!

В системе вода или водогликоливая смесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lsn__*
сообщение 13.11.2008, 16:56
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 13.11.2008, 13:07) [snapback]314482[/snapback]
Все таки не плохо бы фактические температуры. "Рука не терпит" очень не понятно. Возможно у Вас все ОК!



В системе вода или водогликоливая смесь?


- из приборов только руки.

- в системе вода.

Сообщение отредактировал lsn_ - 13.11.2008, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teplo_Lelik_*
сообщение 19.11.2008, 0:06
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 15:45) [snapback]312319[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.

поменяй насос на грундфосс - Вилло отстой...... Вилло надо  banned2.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 19.11.2008, 8:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Teplo_Lelik @ 19.11.2008, 3:06) [snapback]316697[/snapback]
поменяй насос на грундфосс - Вилло отстой...... Вилло надо  banned2.gif

Товарисч поставляет оборудование, но в нем совсем не разбирается из поста это очевидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 25.12.2008, 12:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Цитата(tiptop @ 8.11.2008, 15:54) [snapback]312611[/snapback]
Ещё был случай. Насос на 220 В поключили к 380 В.
Пару месяцев он проработал... smile.gif

интересно L1 на L1; L2 на N; L3 на Ре что-ли?
случай похож на фантастику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2008, 19:08
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ILIA @ 25.12.2008, 12:20) [snapback]333163[/snapback]
случай похож на фантастику

Это наши трудовые будни... smile.gif
Дело было примерно так.
Провод был - ПВС 4-жильный. Один человек подключил кабель к мотору, промаркировал концы - PE - к PE, L - к L, N - к N, конец четвёртого провода заизолировал.
В щите для этого насоса стояли трёхполюсные автомат и пускатель с тепловым реле. smile.gif
Пришёл другой человек. Подключил в щите PE - к PE, L - к L1, N - к L2, провод, заизолированный в клеммной коробке мотора - к L3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 29.12.2008, 12:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Цитата(tiptop @ 25.12.2008, 19:08) [snapback]333353[/snapback]
Пришёл другой человек. Подключил в щите PE - к PE, L - к L1, N - к L2, провод, заизолированный в клеммной коробке мотора - к L3.

smile.gif интересный "другой человек", наверное "электрик", дипломированный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.12.2008, 13:21
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to ILIA
Провода с этого конца были немаркированные... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 6.1.2009, 12:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



температура нормальная рука и 55-60 не терпит
А вообще-то товарищи давайте пользоваться нормальными приборамим и терминами, а то рука не терпит, а какая температура сам думай.
Вот на охоте стрельба по птицам ведется до 30 метров, рулетки нет да и мерять не побежишь. По-этому есть принцип различаешь лапки у дичи стреляй не различаешь не стреляй, так что если говорите что рука не теприт, то и добавляйте из опыта думаю что температура где то .... градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladNov
сообщение 28.1.2009, 11:21
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7523



У меня не WILO, но после опресовывания системы и запуска котла на 40*С, насос стоящий в обратке стал греться. Стравил из него воздух через осевой винт - вышел малюсенький пузырек, а вместе с ним и проблема. Теперь температура насоса такая же, как и у обратки, на которой он стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 3.2.2009, 13:31
Сообщение #29





Guest Forum






Для проверки подшипников. Снимите двигатель и повращаете крыльчатку насоса вручную, не включая насос в сеть. Исли проблема, то меняйте насос. Если подшипники не клинят, вероятно неисправен двигатель насоса или элементы его управления. Подскажите электрику пусть посмотрит исправность фазосдвигающего коденсатора или надо просто заменить его. Затраты меньше, чем замена двигателя или насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных