> Анемометры, Выбор прибора для замеров расхода воздуха
XXR
сообщение 9.11.2008, 18:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Доброго всем времени суток!

В интернете попалось описание анемометра с термисторным датчиком.
Читаю описание не нарадуюсь:
Высокая точность на всём диапазоне, компактные размеры, низкая цена, а главное возможность одним прибором замерять расходы и в воздуховодах через отверстие в 12мм, и через смонтированные решётки. Серьёзно загорелся приобретением такого прибора.
Да вот грызёт червь сомнения: если приборы такого типа (с термисторным датчиком) столь удобны, точны и универсальны, почему народ в основном использует микроманометры да крыльчатые анемометры? Значет не всё так однозначно? Помогите разобраться, где собака зарыта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Анемометр_АТТ_1004.doc ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Гость_Ckif_*
сообщение 10.11.2008, 11:09
Сообщение #2





Guest Forum






Штука конечно хороша. Тем более занимает мало места.
Я сам работал с Testo - прибор мереет вообще всё.
А этот не измеряет давление, что очень может помоч.
А так если тебе давлений измерять не нужно, то бери. Сам искал такой прибор, чтобы был маленький и компактный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 10.11.2008, 11:29
Сообщение #3


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Штука преотличнейшая!

Пришлось купить после того как уменя в руках "крякнула" на 10-м измерении, надо сказать купил недорого на 18 процентов дешевле розницы (ндс компания уже возместила).

Рекомендую приобретать "тушку" отдельно, а датчики отдельно. В моем варианте был Тесто 425. зонд на проводе но неотсоединяемый, немцы такое не ремонтируют(нерентабельно). Компания продавец предложила купить второй такой прибор по закупу(конечно возвратив неисправный).

Струной нужно мерять "чистые" потоки, в моем варианте похоже прилетела песчинка, или струна порвалась от высокой турбулентности (последнее измерение было в 3х метрах от вентилятора 18000 установки).

После этого купили КИМО 200 (вроде), "тушка"отдельно, датчик взяли крылатый 16мм, и еще крылатый 100мм, пару термозондов.

Посмотрите Тесто 435 в комплектации 3 или 4. Кимо 300(вроде так).

Крылатые датчики 16мм и у тех и у других стоят одинаково (производитель наверное один)

Удаче в выборе !

biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 12:05
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, термоанемометр хорош. Для малых скоростей, для чистого воздуха (об этом уже выше есть).
Насчет червя сомнений - если вас интересуют только скорости - тогда такого прибора вам за глаза. Хотя, по-моему, для термоанемометра нижний предел 0,2 высоковат. Если проверять скорости в РЗ это же максимум. А скорости в струе, или в воздуховоде - пожалуйста.

Сообщение отредактировал Skaramush - 10.11.2008, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 10.11.2008, 14:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Спасибо всем большое за советы.
Об опыте эксплуатации прибора обязательно отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 10.11.2008, 15:06
Сообщение #6


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Вопрос к прочитавшим?

Мож кто возьмется оживить Тесто 425, порвана струна(волосок).

Левши и кулибины пишите в личку cool.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 15:53
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не слишком удачная идея - с точностью можно проститься, увы. А что, представителства с запчастями нет поблизости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 10.11.2008, 15:56
Сообщение #8


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Термоанемометр в хозяйстве нужен, но в последнюю очередь, когда уже есть нормальный дифманометр и крыльчатый анемометр 100 мм с насадками...

Обратите внимание, чтобы прибор был в реестре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 10.11.2008, 15:58
Сообщение #9


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Немцы не ремонтируют эти приборы аргументируя тем что стоимость работ по юстировке прибора после замены датчика близка к стоимости нового (чего-то такое...).

В общем могу отдать на растерзание (вдруг не выживет tongue.gif ) в хорошие руки(тока в середине декабря, раньше домой не поеду). Так приборец прикольный.

cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 16:00
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Немцы правы. Им потом только +/- трамвайная остановка мерять.
Цитата
Термоанемометр в хозяйстве нужен, но в последнюю очередь, когда уже есть нормальный дифманометр и крыльчатый анемометр 100 мм с насадками...

У меня термический - только малые скорости в РЗ ловить. В воздуховоде вообще предпочитаю только трубкой.

Сообщение отредактировал Skaramush - 10.11.2008, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 10.11.2008, 16:04
Сообщение #11


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Да ладно, мож кто туда датчик от ДМРВ присобачит biggrin.gif (Датчик массового расхода воздуха в атомобилях) cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 10.11.2008, 16:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Насколько я помню СНиПы, в сетях воздуховодов допускается невязка потерь давления в ответвлениях не более 10%. Опять же, если не изменяет память, v=4,04хквадратный корень из Рдинам. (Хоть бы кто научил, как здесь символы вставляются helpsmilie.gif). Значит, подставив 10 под корень, получим 12,77 (округляем до 13). Значит невязки скоростей допускаются до 13%. Прибор же имеет точность 20%. И как таким прибором налаживать систему, если по-взрослому? Опять же правильно было замечено, что невозможно померять скорость воздуха в рабочей зоне, если допустимая величина этой скорости сравнима с точностью прибора. Получается, он пригоден только для каких-то "внутренних" измерений, чтобы понять, что делается в системе в целом и не более того. Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 16:43
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стоп, стоп, ArFey, прибор берёт скорость напрямую. Тут ничего не надо ни под корень, ни на коэффициент. Да и для паскалей не 4,04 а 1,29.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 10.11.2008, 18:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Аркадий, даже если Вы будете делать замеры каждый день, может быть так, что каждый раз будут разные показания. На это влияет: засоренность фильтра (с каждый днем немного, но растет), ветер снаружи, открыты/закрыты двери в помещениях, атмосферное давление, температура, влажность и масса других факторов. Что касается вытяжки, то расход приточки влияет, опять же, и на вытяжку. Если сегодня приточка дает 5510 м3/ч, а завтра 5508 м3/ч, то вытяжке надо откуда-то брать 2 м3/ч, и с каждым днем все больше и больше разница.
Так что, теория теорией, а жизнь – жизнью, лишь бы было комфортно людям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 18:21
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Михаил, 10% допуск это +/- 550 кубов, при ваших цифрах. Как говорят на болталках - незачет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 10.11.2008, 21:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вы искажаете мои слова.
Я говорю, что два разных человека будут делать замеры - результаты будут хоть чуть-чуть, но отличаться.
И дело тут не только в приборе, а в человеческом факторе, природных и физических явлениях.

Про пресловутые 10% - вентиляцию надо делать ХОРОШО. Делайте запас и ставьте на все системы регуляторы, чтобы Заказчику просто было комфортно и не он был для вентиляции, а вентиляция для него, не надо руководствоваться только СНиП, надо еще думать головой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 23:19
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Между прочим, СНиП ТРЕБУЕТ обеспечения параметров. И требуется хорошо поработать головой, чтобы требования СНиП выполнить.
"пресловутые 10%" - это требование к монтажникам. И именно для того, чтобы обеспечить выполнение замысла проектировщика. Аркадий предположил, что данный прибор не подходит для обусловленных замеров (ну ошибся, бывает).
Кстати, ВСЕ перечисленные вами факторы, влияющие на точность замеров, должны учитываться.
Можно вопрос, вам обсуждаемые замеры и регулировку проводить доводилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 11.11.2008, 6:08
Сообщение #18


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Погрешность метода измерений оценивается по соответствующей нормативной методике, - для термоэлектрических анемометров погрешность велика, т.к. показания сильно зависят от ориентации датчика (считаем, что всё остальное нормально), - и точности определения среднего в одной точке, так как показания постоянно меняются. На практике это значит, что вам придётся выявить свою погрешность измерений и использовать как основу её нижнюю границу, иначе более точные замеры могут выявить недостаточную производительность. Я с этим сталкивался неоднократно. Неправильно замерят и пытаются что-то доказать.

Что касается субъективного фактора, то в каждый данный момент расход в системе один. И если двое правильно мерят одновременно и правильно, то при правильной метрологической обработке получается примерно одна величина. Типа 5500+_ 600 м3/ч. Если получится 4505, то кто-то мерит и обрабатывает неправильно.

Таким образом, если ранее вы не проводили инструментального контроля вообще, то термоанемометр - это хорошо и правильно. Но если вы собираетесь профессионально заняться пусконаладкой или инструментальным контролем, то этого очень мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.11.2008, 6:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
Да, регулировку и замеры делать приходилось, положу руку на сердце и скажу, что не ас в этом, занимался этим в течение полутора лет, но основная моя работа – проектная, а замерами и регулировкой занимался по необходимости – «партия сказала «надо!», комсомол ответил – «есть!» :-)).
Но зато теперь, при проектировании, если система сложная, обязательно закладываю и клапана на ветки ручной регулировки, и клапана расхода воздуха на решетки, и учитываю многое другое, чему научился в этой работе.
Пользовался анемометрами Testo 405, Testo 425 и еще анемометром с крыльчаткой, название не помню. Надо сказать, что у Testo 425 ломается телескопическая ручка. Более дорогих не было, у организации был скудный бюджет.
По поводу замеров – я имел ввиду, когда двое делают замеры не одновременно, а с каким-то интервалом, например, день или неделя, когда в один день сильный ветер в решетку, а в другой он дует с противоположной стороны. Я ПИСАЛ, ЧТО ТОЧНОСТЬ ЗАМЕРОВ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ПОГРЕШНОСТИ АНЕМОМЕТРА, НО И ОТ ДРУГИХ ФАКТОРОВ. И если замеры в разные дни покажут немного больше или немного меньше – не страшно. Обратите внимание, что я имел ввиду разницу 2 м3/ч, но не 600 м3/ч.
Вообще, было бы хорошо, если бы у проектировщиков была бы возможность выезжать на объект, померить и пощупать систему, это бесценный опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 11.11.2008, 7:16
Сообщение #20


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Да я и не возражаю, что точность зависит от многого. Но у вас в рассуждениях, Михаил, есть методическая ошибка - нарушено правило значащих цифр. Если его не нарушать, то 5510 м3/ч и 5508 равно 5500... т.е. цифра одна. При правильных замерах с интервалом в неделю я обычно получаю воспроизводимость 95%, что лучше, чем допускается. Сезонные изменения зима-лето могут быть большими, так поэтому наладка на эффект и производится посезонно. Если есть значительная изменчивость во времени, то нужно найти причину. Один раз это оказалось некачественное электроснабжение.

Но выявить внешнюю причину можно только если сам меришь хорошо, с высокой воспроизводимостью. Термоанемометром это затруднительно.

Естественно, ценность проектировщика возрастает даже при непродолжительном участии в наладке. Но всё равно проектирование и наладка - разные работы, и настоящая специализация возможна только в одном из направлений. Это мысль надо доносить до заказчиков и ганподрядчиков, чтобы на проекты приглашали проектировщиков, а не монтажников, ну и на наладку соответственно наладчиков а не монтажников или проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 11.11.2008, 10:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Skaramush @ 10.11.2008, 15:43) [snapback]313215[/snapback]
Стоп, стоп, ArFey, прибор берёт скорость напрямую. Тут ничего не надо ни под корень, ни на коэффициент. Да и для паскалей не 4,04 а 1,29.

Skaramush, я понимаю, что прибор работает напрямую, но как сравнить мм спиртового столба с м/с? Для этого я внес под корень пресловутые 10% погрешности давления и вычислил максимальную погрешность скорости. М.б. конечно, и намудрил, но почему-то цифра 4,04 просто навсегда вбилась в голову (для работы со спиртовым микроманометром). Аркадий
P.S. Полностью согласен с Александром, - каждый должен заниматься своим делом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 21.10.2010, 7:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Добрый день
Встал вопрос о выборе анемометра
Склоняюсь к Testo 425.
Есть варианты многофункционального назначения чтобы совмещал функции контактного термометра ( наподобие testo 905-T2) и анемометра 425
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MityaOteev
сообщение 30.6.2016, 14:14
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.6.2016
Пользователь №: 300416



нда, куда техника дошла, сегодня ... тот, кто пытается в обход правил рекламу размещать попадает на премодерацию с первого же сообщения.

Сообщение отредактировал Skaramush - 30.6.2016, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных