Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 11:40
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Интересуют варианты как можно выполнить повороты коллектора хоз.-быта ДУ1200мм из труб ВЧШГ ? Между вариатами: фасонные частей из ВЧШГ и сварные из стальных труб я выбрал второе. но "меня терзают смутные сомнения" (С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 31)
Гость_БДИ_*
сообщение 10.11.2008, 11:59
Сообщение #2





Guest Forum






А разве на повороте колодца не будет? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:02
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не, не будет smile.gif Коллега выбрал стальную фасонину, но сумлевается, мож стоит разориться на чугунную... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:17
Сообщение #4





Guest Forum






Сумневается, ибо не уверен unsure.gif согласно СНиП колодцы будут в начале и конце поворота, а поворот будет 5*Ду...про это написали, а вот как выполнить - ни слова....и в типовом для 1200 поворотных нема...
вот я и сумневаюсь...
Цитата
мож стоит разориться на чугунную...

уж не знаю чего будет разорительней, фасонину из китая заказать или сварные повороты выполнить...был бы я сварщиком миллиард долларов только за работу бы взял rolleyes.gif blink.gif

Сообщение отредактировал Буркот - 10.11.2008, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:19
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коллега, я надеюсь коллектор напорный? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 10.11.2008, 12:21
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:19) [snapback]313040[/snapback]
Коллега, я надеюсь коллектор напорный? rolleyes.gif

У меня тоже вертелся подобный вопрос, но счёл его не уместным. Однако - да - ? smile.gif

Сообщение отредактировал БДИ - 10.11.2008, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:31
Сообщение #7





Guest Forum






вобщем то, как бы это сказать....нет. rolleyes.gif
Проектируем на 0.8.
сейчас лежит 700ка, работает с подпором....
думаем, что через пару лет и 1200 будет на полное наполнение. Но стадия П сделана на 1200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 10.11.2008, 12:35
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Буркот @ 10.11.2008, 12:31) [snapback]313047[/snapback]
вобщем то, как бы это сказать....нет. rolleyes.gif
Проектируем на 0.8.
Но стадия П сделана на 1200.

А стадия "РД" не должна соответствовать стадии "П"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:37
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Буркот @ 10.11.2008, 12:31) [snapback]313047[/snapback]
вобщем то, как бы это сказать....нет. rolleyes.gif

Как бы это сказать... rolleyes.gif
Вы уверены, что правильно поняли ТУ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:43
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(БДИ @ 10.11.2008, 12:35) [snapback]313055[/snapback]
А стадия "РД" не должна соответствовать стадии "П"?

0.8 имел в виду наполнение. rolleyes.gif
фактически лежит труба Ду700, стадия П сделана порядка 30 лет назад) на перекладку этой 700ки, на Ду1200.
Но суть не в этом, суть в поворотах huh.gif

Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:37) [snapback]313056[/snapback]
Как бы это сказать... rolleyes.gif
Вы уверены, что правильно поняли ТУ? rolleyes.gif

более чем rolleyes.gif 1200 ВЧШГ и ни шагу назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:44
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А с чего Вы взяли, что можно делать поворот фасониной без устройства поворотной камеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:50
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:44) [snapback]313060[/snapback]
А с чего Вы взяли, что можно делать поворот фасониной без устройства поворотной камеры?


СНиП 2.04.03-85
Цитата
4.6. на коллекторах диаметром 1200 мм и более — не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:57
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А если прочесть пункт целиком? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:02
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:57) [snapback]313066[/snapback]
А если прочесть пункт целиком? rolleyes.gif


Цитата
радиус кривой поворота лотка необходимо
имеете в виду это? тобишь, необходимо предусматривать ж/б лоток, в камере + 2 колодца? rolleyes.gif ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:17
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Написано именно так smile.gif Поэтому я и спросил Вас про ТУ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:19
Сообщение #16





Guest Forum






в ТУ про повороты нет ничего.
Но, Андрей, в пункте 4.6 написано
Цитата
Повороты на коллекторах надлежит преду¬сматривать в колодцах
и ни слова о камерах rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:23
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, если Вы найдете подходящий колодец... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:28
Сообщение #18





Guest Forum






а почему нет? линейные на 1200 есть в типовом, значит труба войдет в 2х метровый, это уже хорошо)
просто не вижу смысла в фразе этого пункта насчет 2х колодцев в начале и конце поворота, если сам поворот выполнять лотком в камере...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:31
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А пять диаметров как обеспечите?
Есть смысл. Хотя часто не делают, если камера нормальная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:42
Сообщение #20





Guest Forum






ну дык с этого и начал....либо из стали сварить либо из чугунных фасонных частей СОБРАТЬ. всё это будет между 2мя колодцами куда труба заходит как в линейный, тобишь прямо... и в лоток. В том то и дело чтобы соблюсти эти 5Ду надо поворот совершать по 6 метровому радиусу...и шибко большие камеры тогда получатся.
А прочистку в случае чего вести через эти 2 колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:44
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В СНиПе написано не или, а и
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 14:07
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 13:44) [snapback]313102[/snapback]
В СНиПе написано не или, а и

не догнал насчет чего tomato.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 14:10
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну низя обойтись чем-то одним, надо и колодцы и 5 радиусов лотком в камере smile.gif
Но иногда сама конструкция камеры позволяет не делать эти дополнительные колодцы. Идите (звоните) в водоканал и обговаривайте конструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 14:18
Сообщение #24





Guest Forum






нда.....озадачен я теперь... в водоканал то сходить надо, но чую надо было это сделать раньше...ой, конструкторы будут материться если я им щас 3 огромные камеры "подарю"...у нас же всё это дело в илах плавает....
Спасибо, Андрей smile.gif завтра расскажу что в водоканале скажут про мои 5Ду из стали в земле +2 колодца unsure.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.10.2015, 16:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Коллеги, приветствую
Подниму тему.
Есть коллектор К2 Ду 1200-1400, труба полимер. Надо выполнить поворот по СП32.13330.2012 п. 6.2.1. Поднял старые книги, в частности, учебник Дикаревского стр. 93-94. Так вот, там предлагается два решения данного вопроса
1. Выполнить трубу в монолите Rпов=5Dтрубы с учтройством двух колодцев. БЕЗ устройства камеры.
2. Устройство камеры с устройством двух колодцев.

Камера меня не устраивает, сетей до.... поэтому городить железобетонный дом 8х8 м невозможно. Видел как-то мельком чертеж варианта №1, может есть у кого хотя бы что-то?
А уж дальше я домыслю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.10.2015, 18:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Посмотрите темы в поиске, только недавно было в наружных сетях. И давно тоже была минимум одна тема.
upd: и да, 'надо выполнить поворот' или 'надо выполнить поворот по сп 31/снип'? - если второе, то ответа в тех темах нет.

Сообщение отредактировал nagger - 22.10.2015, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.10.2015, 18:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Смотрел я поиск, нет того, что я вопрошаю. Есть варианты такого устройства, точно помню, попадалась на глаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.10.2015, 21:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Никитос, вы про сп и про 5R ответьте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bou
сообщение 22.10.2015, 23:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317



Цитата(Никитос @ 22.10.2015, 16:53) *
Есть коллектор К2 Ду 1200-1400, труба полимер. Надо выполнить поворот по СП32.13330.2012 п. 6.2.1. Поднял старые книги, в частности, учебник Дикаревского стр. 93-94. Так вот, там предлагается два решения данного вопроса
1. Выполнить трубу в монолите Rпов=5Dтрубы с учтройством двух колодцев. БЕЗ устройства камеры.
2. Устройство камеры с устройством двух колодцев.

Камера меня не устраивает, сетей до.... поэтому городить железобетонный дом 8х8 м невозможно. Видел как-то мельком чертеж варианта №1, может есть у кого хотя бы что-то?
А уж дальше я домыслю.

Дикаревский. Дождевая канализация?
Точно необходимо соблюдение этого пункта сп? Например Мосводосток лет 5 назад вполне себе допускал на своих коллекторах повороты с 1,5R. в колодце Ø2,5 м.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1200.dwg ( 460,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.10.2015, 7:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



nagger, да, поворот надо выполнить как раз по СП32.13330.2012 п 6.2.1 именно по 5Д радиус поворота. Ладно хоть речь идет только о 90 градусных поворотах
Bou, да, Дикаревский. И точно необходимо соблюдение данного пункта.
То,что Вы прислали конечно годно. Но.....

Прикладываю свой вариант.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.dwg ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.10.2015, 9:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Сколько тем не было про 5r, ни разу, афаик, не было примеров такого решения. Только andrey R писал, что надо соблюдать, а как, не показал.
Если соблюдать "не менее пяти диаметров", то почему не соблюдать "смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать... в местах изменения направления", на каждом отводе меняется направление.
upd: в #29 - колодец для феклы, не для дождя.

Сообщение отредактировал nagger - 23.10.2015, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.10.2015, 12:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я всё понимаю, но кто-нибудь даст комментарии уже по делу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных