> Скорости потока воды в трубопроводах, помогите разобратся
skish
сообщение 10.11.2008, 16:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киев
Пользователь №: 16280



Уважаемые специалисты, поделитесь вашими соображениями по такому вопросу: на что влияет скорость движения потока воды в трубопроводе (система водоснабжения). Почему рекомендуется поддерживать скорость в системе не менее 0.5 м/с ?????????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 59)
Yusonchik
сообщение 10.11.2008, 18:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059



A что, у вас меньше? В напорном трубопроводе? А вода может еще и горячая?
Даже в самотечных скорость не менее 0,7м/с...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 10.11.2008, 18:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Скорость воды влияет на:
1) Износ трубопровода, вызываемый трением абразивных частиц в воде о его внутреннюю поверхность. Выше скорость - больше износ. Также степень износа трубопроводов зависит от наличия взвешенных частиц в воде или попросту мутности (чем выше мутность,тем сильнее изнашивается трубопровод).
2) Шумность тока, особенно в коленах и сужениях (задвижках, клапанах и т.п.). Выше скорость - выше шумность (допустимые значения скорости разные - зависит от материала труб (пластик или металл), толщины стенок). В водопроводе в помещении рекомендуется поддерживать скорость течения не более 1 м/с.

Определить скорость течения можно расходомером. Для электропроводящих сред с проводимостью выше 50 мкСм - индукционным расходомером (рекомендуется для диаметров до 300 мм, при больших диаметров стоимость прибора очень большая). Для любых сред с мутностью менее 1 мг/л - ультразвуковым расходомером. Также применяют датчики дифференциального давления с сужающими устройствами - наиболее дешевый, но наименее точный способ измерения расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.11.2008, 19:07
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(dani1978 @ 10.11.2008, 17:36) [snapback]313283[/snapback]
В водопроводе в помещении рекомендуется поддерживать скорость течения не более 1 м/с.
biggrin.gif

Кста, а если скорость потока менее 0.5, о чем автор спрашивает - это ж классно! шумов и коррозии меньше, так ведь?

Цитата
Для любых сред с мутностью менее 1 мг/л - ультразвуковым расходомером.
А электромагнитный не подойдет? А мне еще расказывали про крыльчатые и как их... - во, камерные.

Цитата
Также применяют датчики дифференциального давления с сужающими устройствами - наиболее дешевый, но наименее точный способ измерения расхода.
А где их можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.11.2008, 19:11
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(skish @ 10.11.2008, 16:10) [snapback]313199[/snapback]
Уважаемые специалисты, поделитесь вашими соображениями по такому вопросу: на что влияет скорость движения потока воды в трубопроводе (система водоснабжения). Почему рекомендуется поддерживать скорость в системе не менее 0.5 м/с ?????????????

на общую стоимость системы водоснабжения - капитальные и эксплуатационные затраты.
Нижняя граница: экономика, предотвращение застаивания воды.
Верхняя граница: потери напора, шум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.11.2008, 21:33
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Кем и где рекомендуется "!поддерживать скорость в системе не менее 0.5 м/с" ранее слышал про другую цифирь. А эта откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.11.2008, 22:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Может из отопления пришла - оптимальная скорость теплоносителя 0,4 0,5м/с. из Хрусталев Теплоснабжение и вентиляция, Справочник проектировщика Ч1 Отопление в таблице 10.5 стр 89 для уровня звука 25дБА, предельно допустимая скорость от 0,4 до 0,7 .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 10.11.2008, 22:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
А где их можно посмотреть?

Например, BD SENSORS DMD-331.
Есть Сапфир-22ДМ завода "Манометр" - ужас, летящий на крыльях ночи:) очень не рекомендую... Вообще качество отечественных приборов и датчиков оставляет желать лучшего.
Проблема с датчиками перепада давления в основном в сужающем устройстве - сопло Вентури, сегментная диафрагма или сегментная вставка. Наиболее просто изготовить сегментную вставку - но она даёт дополнительную погрешность около 5%. Сопло Вентури, по-моему, даёт дополнительную погрешность 1,5 или 2%.
Дальше ещё две заморочки:
1) Расчёт сужающего устройства (зависимость расхода от перепада давления). Расчёт занимает несколько листов в методическом пособии, которое ещё надо найти, с формулами в четверть листа каждая, с пятыми степенями и пятизначными коэффициентами... Вобщем, геморрой ещё тот (я этим в Мосводоканале занимался).
2) Характеристика расхода - квадратичная, а не линейная, как у всех расходомеров.
В обслуживании они тоже не сахар - 2-4 раза в месяц требуется продувка импульсных линий и регулировка нуля (периодичность зависит от условий эксплуатации).

По поводу электромагнитных (индукционных, магнитно-индукционных - это одно и то же, т.к. в основе закон Фарадея - движение проводника (жидкости) в магнитном поле) расходомеров - для загрязненных сред, в том числе сточных вод и канализации, это лучший вариант.

Насчёт расходомеров крыльчатых, турбинных и т.п. Достоинства - низкая стоимость (особенно для Ду<50мм) и межповерочный интервал по холодной воде 5-6 лет. А вот недостатков масса:
1) Низкая точность, особенно при маленьких расходах.
2) Наличие механических движущихся частей - невысокая надежность.
3) Затруднительно интегрировать в системы автоматизации и диспетчеризации в качестве расходомера реального времени (цена импульса - 1 литр или более; для водосчётчика этого достаточно, а вот для расходомера получается слишком большая дискретность - выход в продолжительном временном интегрировании, получается обновление показаний 1 раз в 20-30 секунд. Есть, правда, водосчётчики с импульсным выходом 4 имп/литр, но этого также недостаточно, да и цена у них уже не очень маленькая).

А вообще вариантов расходомеров масса: ультразвуковые, индукционные (электромагнитные), перепада давления, кориолисовы, тепловые, турбинные на эффекте Холла и т.д. и т.п.

Если вас интересуют конкретные варианты применения расходомеров, уровнемеров, датчиков уровня, избыточного/дифференциального давления, анализаторов качества воды, систем измерения веса и вообще всё, что касается приборов КИП для водоподготовки и водоочистки

Сообщение отредактировал andrey R - 10.11.2008, 22:43
Причина редактирования: нарушение правил форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 22:45
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dani1978 @ 10.11.2008, 22:37) [snapback]313338[/snapback]
я этим в Мосводоканале занимался

Как интересно smile.gif А не поведаете ли нам, коллега, какова техническая политика сей почтенной конторы в области применения расходомеров?
Ну так, вкратце... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.11.2008, 23:26
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(dani1978 @ 10.11.2008, 21:37) [snapback]313338[/snapback]
1) Низкая точность, особенно при маленьких расходах.
а мой знакомый говорит что зависит от класса, и есть классы которые и при малых расходов достаточно точно считают.

Цитата
2) Наличие механических движущихся частей - невысокая надежность.
он же говорит что на 12 лет хватает..

Цитата
3) Есть, правда, водосчётчики с импульсным выходом 4 имп/литр, но этого также недостаточно, да и цена у них уже не очень маленькая).
опять же он говорит что на дм. 15 можно снять примерно 37 имп. на литр, а на дм 20 примерно 22 имп. на литр.

Вот и верь после этого...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 10.11.2008, 23:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
А не поведаете ли нам, коллега, какова техническая политика сей почтенной конторы в области применения расходомеров?

Буду краток... rolleyes.gif
На водоводах 1 и 2-го подъема (диаметры от 900 до 1400мм) - ультразвуковые расходомеры отечественного производства. Дешево и сердито. Класс точности 1,5% / 2%. С ними частенько что-нибудь случается. Ладно, там датчики засорились - нередко сбои в электронике (сие очень печалит thumbdown.gif ). Обслуживаются сторонними организациями - как правило производителями. А вот на новых сооружениях Мосводоканал в состоянии позволить себе назло всяким там экономам электромагнитные Endress+Hauser Promag, даже на диаметры 1400мм, притом, мягко говоря, не десятой серии... класс точности 0,5%... вобщем, супер-пупер-прибор стоимостью... страшно подумать... wink.gif Зато работают безотказно. Как говорится, техника требует ухода: поставил технику - уйди от неё.

Раньше использовались расходомеры перепада давления (датчик дифференциального давления + сопло Вентури) - сейчас от них уже почти ушли. Это разумно - приборы требовали частого обслуживания (1 раз в неделю), точность для коммерческого учёта - аховая. Сейчас такие остались только на песчаных фильтрах для измерения скорости фильтрации.

Высокого качества электромагнитные (и даже кориолисовы!!! - о-о-чень дорогие игрушки, измеряют массовый расход) расходомеры применяются при учёте и дозировании реагентов.

Вобщем, с политикой Мосводоканала в области измерения расхода и объема вкратце в целом я более или менее скорее чем согласен biggrin.gif

P.S. я только про станции водоподготовки говорю... что там в сетях и у потребителей - не очень осведомлен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2008, 23:41
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Жаль, жаль... smile.gif Было бы интересно узнать про абонентские счётчики у потребителей rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.11.2008, 23:55
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 10.11.2008, 20:33) [snapback]313321[/snapback]
не менее 0.5 м/с" ранее слышал про другую цифирь. А эта откуда?
судя по всему из пособия к снипу 2.04.02 по очистке и подготовки воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 11.11.2008, 0:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Vict:

1) Что считать высокой точностью? Практически для всех водосчётчиков это 2% при Qном и 5% при Qмин. Максимум, что я видел - 1,5% при Qном. Если не ошибаюсь, фирма Sensus делает высокоточные водосчётчики с большим количеством импульсов на литр, но они намного дороже обычных бытовых водосчетчиков. Есть водосчётчики, которые считают импульсы на основе датчика Холла - вот там уже и 50 и 100 и больше импульсов на литр бывает - так они стоят почти столько же, сколько и электромагнитный расходомер (если к стоимости счётчика добавить вторичный прибор типа счётчика импульсов с функцией выходного сигнала), а вот диагностика и сервисные функции у них хиленькие. В то же время для электромагнитного расходомера в "бюджетном" исполнении класс точноти, как правило, не ниже 1,0%, а есть варианты с точностью 0,5% (это практически стандарт) и 0,25%.

2) 12 лет - это от "наработка на отказ 100000 часов". Для расходомера временем его службы считается то время, пока он работает с погрешностью, не превышающей класс точности. К сожалению, больше половины водосчётчиков по истечении первого межповерочного интервала бракуются, т.к. в заявленный класс точности не укладываются.

Вкратце:
а) Если имеется коттедж с подводящим трубопроводом Dn32 - нафиг нам расходомер, счётчика более чем достаточно, не говоря уже про цену.

б) Если имеется предприятие с подводящим трубопроводом Dn200 и надо рассчитываться за воду с коммунальщиками - нафиг нам счётчик. Ставим электромагнитный расходомер - высокая точность, хорошая самодиагностика, множество настроек типа усреднения (интегрирования), отсечки и т.п., сумматор (т.е. он и расходомер, он же и счётчик), выходные сигналы для диспетчеризации, автоматизации и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 0:05
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Вкратце

Ниччо не понял smile.gif
"Нафиг нам" - это конечно тоже политика, не спорю, но хотелось бы поконкретнее... smile.gif
Для молодых инженеров форума было бы полезно узнать, так сказать из первых рук, какие же конкретно приборы нужно ставить на тех или иных абонентских вводах, дабы не ходить годами вокруг Плетешковского переулку... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.11.2008, 0:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 23:05) [snapback]313375[/snapback]
Ниччо не понял smile.gif

А я думал, что здесь Vict рыболов-спортсмен..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 0:13
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я токмо для пользы опчества... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 11.11.2008, 0:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
Ниччо не понял

Объясняю. rolleyes.gif
Сугубо личное мнение (7,5 лет работы в водоканале в цехе контрольно-измерительных приборов и 1,5 года работы в фирме по установке систем водоподготовки в коттеджах и небольших промышленных объектах):

1) Для всех домов и коттеджей с вводом не более Dn50 и расходом до 6-8 м3/ч - водосчётчики.

2) Для объектов с вводом Dn50-Dn300 - электромагнитные расходомеры буржуйского производства.

3) Для крупных объектов с вводом более Dn300 - отечественные (если бюджет) или буржуйские (если для души) ультразвуковые расходомеры .

Требование ко всем приборам - должны быть внесены в Госреестр средств измерения.
Устанавливающая организация должна иметь лицензию на установку приборов учета.
В эксплуатацию принимаются на основании акта (вот тут, по-моему, единой формы акта нет) трёхсторонней комиссии - Заказчик, Исполнитель, Водоснабжающая организация.

Сообщение отредактировал OlgaO - 11.11.2008, 0:39
Причина редактирования: Правила форума: п.3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 0:27
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(dani1978 @ 10.11.2008, 23:00) [snapback]313373[/snapback]
Если не ошибаюсь, фирма Sensus делает высокоточные водосчётчики с большим количеством импульсов на литр, но они намного дороже обычных бытовых водосчетчиков. Есть водосчётчики, которые считают импульсы на основе датчика Холла - вот там уже и 50 и 100 и больше импульсов на литр бывает - так они стоят почти столько же, сколько и электромагнитный расходомер
а мой знакомый, и говорит что глупости вы пишите...и импульсов у крыльчатых столько не бывает, и не обязательно датчиком холла снимать импульсы, а можно и герконом, и катушкой индуктивности...

Правда мой знакомый слесарь, но я ему до сих пор верил ohmy.gif А вы меня в сомнения ввергаете sad.gif

Цитата
2) 12 лет - это от "наработка на отказ 100000 часов".
дык правильно, 12 лет он должен отработать...естесно что с профилактикой, но мне кажется что это любой прибор так.

Сообщение отредактировал Vict - 11.11.2008, 0:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 0:34
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 10.11.2008, 23:09) [snapback]313378[/snapback]
А я думал, что здесь Vict рыболов-спортсмен..... smile.gif

Вы мне рыбу не пугайте, итак заморозки и вся ушла на дно... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 0:34
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 11.11.2008, 0:27) [snapback]313387[/snapback]
но мне кажется что это любой прибор так.

А слесарь что говорит? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 0:43
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 23:34) [snapback]313389[/snapback]
А слесарь что говорит? rolleyes.gif
..а он спать пошел, я за него чуть-чуть...все равно дежурство, правда пока мастер не придет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 0:44
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Подрабатываете малька? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 0:51
Сообщение #24


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 23:44) [snapback]313392[/snapback]
Подрабатываете малька? smile.gif
ну а шо делать? Кризис..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.11.2008, 0:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vict @ 10.11.2008, 23:34) [snapback]313388[/snapback]
Вы мне рыбу не пугайте, итак заморозки и вся ушла на дно... smile.gif

Я же тихо.....да и рыба не понимает человеческого языка..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.11.2008, 0:55
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(jota @ 11.11.2008, 0:53) [snapback]313394[/snapback]
Я же тихо.....да и рыба не понимает человеческого языка..... biggrin.gif

в военное время косинус равен четырем, а иногда и пяти...
а в кризис - кто знает, на что способна рыба? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 0:55
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 11.11.2008, 0:51) [snapback]313393[/snapback]
ну а шо делать? Кризис..

И то верно, лишняя копейка не помешает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 11.11.2008, 0:57
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
и не обязательно датчиком холла снимать импульсы, а можно и герконом, и катушкой индуктивности...
cool.gif
Честно говоря, не очень представляю процесс съема более десятка импульсов в секунду герконом. Не сомневаясь в объективности вашего знакомого, было бы интересно узнать, о каком именно водосчетчике идёт речь. У распространенных Siemens WFK, Zenner, ВСХ по-моему у всех 1 имп/литр. Что до варианта с катушкой индуктивности - сам я их в работе не видел, но согласно ТХ у них те же трудности с измерением малых расходов.

Что касается того, что водосчётчик через 5-6 лет работы не пройдёт поверку, тут проблема связана с износом его механической части - зубцы шестеренок, люфты валов. Честно говоря, не очень представляю себе техническое обслуживание водосчётчика, кроме как промывку фильтра грубой очистки и его внутренней полости.

К тому же применение водосчётчиков на малых диаметрах при всех их недостатках перекрывается низкой стоимостью относительно других типов расходомеров. А вот на диаметре, например, 100 мм, преимуществ уже нет, а недостатки остаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.11.2008, 0:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BUFF @ 10.11.2008, 23:55) [snapback]313395[/snapback]
в военное время косинус равен четырем, а иногда и пяти...

А ещё, вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов - это прямой угол!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.11.2008, 1:07
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(jota @ 11.11.2008, 0:57) [snapback]313398[/snapback]
А ещё, вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов - это прямой угол!

а в кризис? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 1:14
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 10.11.2008, 23:57) [snapback]313398[/snapback]
А ещё, вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов - это прямой угол!


Цитата(dani1978 @ 10.11.2008, 23:57) [snapback]313397[/snapback]
Честно говоря, не очень представляю процесс съема более десятка импульсов в секунду герконом.
Дык я думаю что просто представлять эт трудно, проще попробовать. Но даже не будя слесаря я лично как то читал что сьем в основном герконом и происходит.

Цитата
Что до варианта с катушкой индуктивности - сам я их в работе не видел, но согласно ТХ у них те же трудности с измерением малых расходов.
а пример ТХ не могли бы привести, а то мне слесарь в свое время прожжужал обратное. Вот проснется и я его обрадую wink.gif biggrin.gif

Цитата
Что касается того, что водосчётчик через 5-6 лет работы не пройдёт поверку, тут проблема связана с износом его механической части - зубцы шестеренок, люфты валов. Честно говоря, не очень представляю себе техническое обслуживание водосчётчика, кроме как промывку фильтра грубой очистки и его внутренней полости.
т.е. по вашему - через 5 лет счетчик надо выбрасывать? Т.е. и здеся нас дурят продавцы и производители.
И когда ж это закончиться?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 1:22
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 11.11.2008, 1:14) [snapback]313401[/snapback]
Дык я думаю

Во, эт правильно, давайте за герконы бухтите, а то эти смехотворы со своими косинусами всю тему зафлудят, безобразники smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 11.11.2008, 1:31
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
А слесарь что говорит?

1) По поводу того, что 50 и 100 импульсов не бывает. Возьмём Burkert'овский счётчик 8030 - у него K-фактор (имп/литр) бывает более 50, т.к. импульсы снимаются с нексольких лопаток (не задавался вопросом - может с каждой, может через одну). Если слесарь хочет поспорить на пару пузырей - найдём и больше 100.
Заодно глянул цены на водосчётчики с катушкой индуктивности отечественного производства. Ну, такой счётчик на 1'' стоит примерно как двадцать обычных бытовых счётчиков 1" с 1 имп/литр. Недостатки метода остаются, о низкой стоимости вообще речь не идёт. По-моему не особо перспективный вариант прибора для учёта расхода воды на маленьких диаметрах.
Коротенько из ТХ: основная погрешность 0,5%. Это очень приличное значение. Один нюанс -для водосчетчика 32мм диапазон измерения: 2,5 - 25 м3/ч (т.е. кратность 1:10, где погрешность укладывается в 0,5%).
К примеру у индукционного расходомера кратность 1:50 или 1:100

Цитата
Вы меня в сомнения ввергаете

2) Так ведь это же просто когнитивный диссонанс smile.gif

Ей-ей, без ёрничества, ну никак не представляю себе геркон, срабатывающий чаще 10 раз в секунду.

Через 5 лет счётчик не выбрасывайте (если для себя). Вы же на даче не выбросите манометр 0..6 bar, который врёт на 0,2 bar'a. А ведь в свой класс точности 1,6 он явно не укладывается и поверку не пройдёт. А если для проверяющего - будете менять прибор, так как госповерку он не пройдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 1:39
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dani1978 @ 11.11.2008, 1:31) [snapback]313403[/snapback]
Через 5 лет счётчик не выбрасывайте (если для себя). Вы же на даче не выбросите манометр

Действительно, Vict, что за расточительность? smile.gif Так пробросаетесь, на коньяк не останется tongue.gif Несите счётчик на дачу, приладите там к кривому манометру, учет наладите... rolleyes.gif
Цитата
Ей-ей, без ёрничества
А вот это мы не умеем, скучно без энтого biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 11.11.2008, 1:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
Действительно, Vict, что за расточительность? Так пробросаетесь, на коньяк не останется Несите счётчик на дачу, приладите там к кривому манометру, учет наладите...
rolleyes.gif
Да-да! И по кривой "расход-давление" можно оценивать производительность насоса "Малыш" при напряжении в сети 170В. Результаты обещают быть неожиданными. newconfus.gif

Кстати, о ценах. Вот тот же сравнительно высокоточный водосчетчик РСТ на Dn100 согласно рук-ва по эксплуатации измеряет расход с точностью 0,5% в диапазоне 18 - 216 м3/ч и стоит уже 145000 руб (наверное, есть дешевле). Электромагнитный расходомер для Dn100 будет стоить примерно 90-100 тыс. руб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 10:53
Сообщение #36


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(dani1978 @ 11.11.2008, 0:31) [snapback]313403[/snapback]
1) По поводу того, что 50 и 100 импульсов не бывает. Возьмём Burkert'овский счётчик 8030 - у него K-фактор (имп/литр) бывает более 50,
dani1978, эко вас колбасит biggrin.gif
Автор темы спросил почему не менее, вы отвечаете про не более.
Про измерение скорости никто не спрашивал, но вы и здесь напутали скорость с расходом, при этом утверждая что самый дешевый способ дифманометры, но потом оказывается что дешевле крыльчатые, но и те и другие плохие по качеству и измерению, но самое главное что бы счетчики были в реестре, и приводите в пример счетчик который не используется в водоснабжении и который не в реестре, и кстати у которого 46 имп/литр при четырех магнитах на лопатках. smile.gif

Не могу здесь передать всех слов которые высказал слесарь по поводу ваших постов(правда он спросонья был, и чуть не огрел меня гаечным ключем) biggrin.gif
Вы как то будьте по конкретнее, а то слесаря к современным инженерам ну очень скептически относятся.
Честно говоря, я пока своему слесарю верю, ...как то он более доходчиво обьясняет smile.gif

Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 0:39) [snapback]313405[/snapback]
приладите там к кривому манометру, учет наладите... rolleyes.gif
Не, я лучше в лабораторию-мастерскую отнесу...мне, и не только, там уже ремонтировали.
Кстати, как несешь счетчик на поверку в лабор. водоканала, - говорят не прошел, выбрасывайте,... несешь в частную лабор., даже если не прошел предлагают отремонтировать и все Ок. smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 11.11.2008, 11:45
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 1:39) [snapback]313405[/snapback]
А вот это мы не умеем, скучно без энтого biggrin.gif

Эх вы! Парень такой доклад забубенил, почти на уравне дохторовской! А вы всё таки наровите серъёзность вопроса флудерастством своим осквернить! biggrin.gif Не хорошо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 11:48
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не поверите, коллега, из последних сил держимся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 11:54
Сообщение #39


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(БДИ @ 11.11.2008, 10:45) [snapback]313537[/snapback]
Эх вы! Парень такой доклад забубенил, почти на уравне дохторовской! А вы всё таки наровите серъёзность вопроса флудерастством своим осквернить! biggrin.gif Не хорошо! smile.gif
Дык ж хочется понять доклад то, но чего то не понимается. Мы ж не дохтора, нам бы попроще...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 11.11.2008, 12:01
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Vict @ 11.11.2008, 11:54) [snapback]313550[/snapback]
. Мы ж не дохтора, нам бы попроще...

Эх, одно название - слесарЯ, ... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.11.2008, 12:44
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(БДИ @ 11.11.2008, 10:45) [snapback]313537[/snapback]
почти на уравне дохторовской!

Историю болезни? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 11.11.2008, 19:52
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
dani1978, эко вас колбасит

Ну, навряд ли сильнее, чем слесаря, который спросонья... rolleyes.gif

Насчёт того, что в частной лаборатории всё чинят и поверяют, а в водоканале бракуют - это не новость. "Мой знакомый слесарь" поверял через фирму убитые датчики давления с погрешностью более 5% (класс точности 0,5) и получил настоящие свидетельства о госповерке и акты о проведении ремонта, которого не было. Было бы желание и деньги. cool.gif

С расходомерами и водосчётчиками по большей части всё сводится к диаметру - на диаметрах до 50мм применение механических водосчётчиков вполне оправдано их низкой ценой, если высокая точность не требуется. А вот на диаметрах от 100мм и выше датчик дифференциального давления с сужающим устройством будет стоить в 1,5 - 2 раза дешевле водосчётчика при практически тех же метрологических характеристиках. На диаметрах свыше 150мм водосчётчик будет стоить дороже электромагнитного расходомера, не имея и десятой части его функций. Как там у водосчётчика с работой на малых скоростях протока? У него есть функция самоочистки? Есть функция определения неполного заполнения трубопровода? Хорошо ли он работает в загрязненных средах и не нужен ли ему предварительный фильтр грубой очистки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 11.11.2008, 20:31
Сообщение #43





Guest Forum






УбилЬ - наповал sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.11.2008, 0:38
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



не, все таки серьезно не по теме вас колбасит....

Цитата(dani1978 @ 11.11.2008, 18:52) [snapback]313845[/snapback]
...и получил настоящие свидетельства о госповерке и акты о проведении ремонта, которого не было. Было бы желание и деньги. cool.gif
Эт вы судите по работе в своей фирме? wink.gif
Госповерку производит госповеритель...после ремонта...так что на фирме либо на водоканале поверка, и там и там требуются деньги, и деньги одинаковые. Серьезная фирма "держит" свою марку и ерундой не занимается, а то что сотрудники госструктур в основном продажны - думаю что не для кого не секрет.

Цитата
Как там у водосчётчика с работой на малых скоростях потока?
Все Ок...

Цитата
У него есть функция самоочистки?
а у кого такая функция есть?

Цитата
Есть функция определения неполного заполнения трубопровода?
А нафиг ему такое в водоснабжении?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 13.11.2008, 12:44
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Вот мне тоже интересно какой счетчик имеет функцию самоочистки. Про работу неполным сечение вообще жесть. blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.11.2008, 12:56
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Никитос @ 13.11.2008, 12:44) [snapback]314574[/snapback]
Вот мне тоже интересно какой счетчик имеет функцию самоочистки. Про работу неполным сечение вообще жесть. blink.gif blink.gif

А я б прикупил бы.Ведь и впрям бы нужная штука была бы,если б была такая.И с очисткой и с неполным потоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 16.11.2008, 0:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
Вот мне тоже интересно какой счетчик имеет функцию самоочистки. Про работу неполным сечение вообще жесть.

Электромагнитный расходомер СИМАГ имеет функцию самоочистки измерительных электродов и функцию обнаружения неполного заполнения трубопровода. Работают много лет без промывки на сточных водах, применяются на КНС на напорных коллекторах перекачки.
Любая модификация электромагнитного расходомера Endress+Hauser Promag также имеет функцию обнаружения неполного заполнения трубопровода и возможность выдачи аварийного сигнала (программируемое реле).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 16.11.2008, 0:35
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
Эт вы судите по работе в своей фирме?

Это я сужу по одной очень крупной и уважаемой фирме, занимющейся поставкой приборов КИП. Мы сами не ожидали от них такой прыти. Потом они нам ещё много раз "помогали" подобным образом. И не только они... Поэтому в итоге сложилось мнение, что с Ростест дела обстоят образом, схожим с ГИБДД...
Цитата
Все Ок...

Плюс-минус 5% при расходах порядка 10% от Qmax - это всё окей? Каждому своё... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.11.2008, 9:01
Сообщение #49


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(dani1978 @ 15.11.2008, 23:35) [snapback]315522[/snapback]
Плюс-минус 5% при расходах порядка 10% от Qmax - это всё окей? Каждому своё... rolleyes.gif
угу,...вы опять напутали расход со скоростью, а так же самоочистку электродов с самоочиской счетчика(корпуса и всего шо там есть).
Неинтересно с вами становится - знания интернетовские а не реальные у вас. sad.gif А я думал набраться опыта huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.11.2008, 9:24
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Vict @ 16.11.2008, 9:01) [snapback]315539[/snapback]
А я думал набраться опыта huh.gif

Холявщик!!!! biggrin.gif Этне получая шишек не бывает. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 16.11.2008, 17:32
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
Неинтересно с вами становится - знания интернетовские а не реальные у вас.

Насчёт путания расхода со скоростью - вы видите между ними колоссальную разницу при измерении водосчётчиком с линейной характеристикой (K-фактором)? Или вы про профиль скоростей потока - может быть ваш водосчётчик умеет его интегрировать и различает ламинарные и турбулентные потоки? Или вы не про объемный, а про массовый расход ведёте речь, для жидкостей с плотностью значительно отличающейся от воды? Я, честное слово, не вижу разницы между скоростью и расходом воды при измерении водосчётчиком - может быть вы мне сможете её объяснить?
Насчёт самоочистки корпуса и электродов. Электромагитный расходомер имеет полнопроходное сечение без заужений (в отличии от водосчетчика). Чувствительный элемент - электроды, они имеют функцию ультразвуковой самоочистки. Сам расходомомер - фактически муфта в трубопроводе. Если он зарастает - значит зарастает и весь трубопровод, т.е. меняются скорости потока, в том числе и на прямых участках расходомера - в таком случае ни один прибор не сможет работать в диапазоне заявленной погрещности. Но благодаря тому, что внутренняя поверхность электромагнитного расходомера имеет футеровку (более дешевый вариант - техническая резина, более дорогой - PTFE), отложения на его внутренней поверхности минимальны.
Лично снимал расходомеры Dn300 (футеровка - техн. резина), установленный на трубопроводе 1-го подъема (фактически вода р. Москва без предварительной очистки) после 5-и лет работы и Dn80 (футеровка - PTFE), установленный на напорном коллекторе КНС после 2-х лет работы - отложения на внутренних стенках минимальные, 1-2 мм. И если Dn80 фактически работал только на высоких скоростях, т.к. устанавливался через сужающий конус на трубопроводе Dn200, то Dn300 в основном работал на малых скоростях (расход 100-120 м3/ч по трубопроводу Dn300) и частенько в режиме дросселирования при расходах 20-30 м3/ч.
А вот по водосчётчикам с импульсным выходом есть скверный опыт, связанный с использованием их на трубопроводах Dn50. Они применялись в составе флокулянтных установок Polydos-412 с предварительным сетчатым фильтром, подавалась неочищенная (речная) вода. Окалина от сварки трубопроводов, песок, высокое содержание взвешенных веществ... Ставишь мелкую сетку (50 или 20 микрон) - моешь фильтр 10 раз в день (не надо мне рассказывать про автоматы промывки Honeywell - в нашем варианте это требовало бы значительного изменения конструкции). Ставишь крупную - пропускает. Механика счётчиков долго не жила.
Насчёт интернетовского опыта - я семь лет в КИПиА Мосводоканала не через интернет работал и эксплуатировал мой цех (на вскидку) 80 ультразвуковых расходомеров, 70 расходомеров перепада давления, 25 электромагнитных, 5 кориолисовых, 5 индукционных реле протока с токовым выходом, 10 механических реле протока, 10 водосчётчиков с ипульсным выходом. Из них треть - коммерческий учёт, особый спрос и требования. Так что насчёт интернетовского опыта вы преувеличиваете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 17.11.2008, 13:09
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(dani1978 @ 16.11.2008, 17:32) [snapback]315609[/snapback]
А вот по водосчётчикам с импульсным выходом есть скверный опыт, связанный с использованием их на трубопроводах Dn50.

За такие подробные, можно сказать - творческие отчёты о Вашей деятельности на тяжёлой ниве измерительства - мой отдельный респект и уважуха rolleyes.gif . Однако, не совсем понятна сия фраза: при чём тута импульсный выход и Д50? Всё ж дело в качестве воды, однако. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.11.2008, 13:51
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(БДИ @ 17.11.2008, 12:09) [snapback]315842[/snapback]
творческие отчёты о Вашей деятельности на тяжёлой ниве измерительства - мой отдельный респект и уважуха rolleyes.gif .
Цитата(dani1978 @ 16.11.2008, 22:48) [snapback]315703[/snapback]
Про то, как пишутся отчёты .....я имею некоторое представление.
biggrin.gif


Цитата(dani1978 @ 16.11.2008, 16:32) [snapback]315609[/snapback]
Лично снимал расходомеры Dn300
будучи начальником цеха? rolleyes.gif

Цитата(dani1978 @ 16.11.2008, 16:32) [snapback]315609[/snapback]
Насчёт путания расхода со скоростью..
dani1978, когда я писал про колбасить, я имел ввиду ваши "дергания и передергивания"...мы пишем "про Ивана, а вы про болвана".
Ничего ж невозможно понять о чем конкретно вы пишите.
То что от темы автора мы отошли, надеюсь автор не в обиде, но давайте на чем то остановимся и вы расскажите более подробно..ведь интересно.
Вот дома у вас, какие приборы стоят, и почему именно они и т.д....

Сообщение отредактировал Vict - 17.11.2008, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 13.4.2012, 9:22
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(dani1978 @ 10.11.2008, 19:36) *
Скорость воды влияет на:
1) Износ трубопровода, вызываемый трением абразивных частиц в воде о его внутреннюю поверхность. Выше скорость - больше износ. Также степень износа трубопроводов зависит от наличия взвешенных частиц в воде или попросту мутности (чем выше мутность,тем сильнее изнашивается трубопровод).
2) Шумность тока, особенно в коленах и сужениях (задвижках, клапанах и т.п.). Выше скорость - выше шумность (допустимые значения скорости разные - зависит от материала труб (пластик или металл), толщины стенок). В водопроводе в помещении рекомендуется поддерживать скорость течения не более 1 м/с.

Вопрос выбора скорости остаётся актуальным.
В СНиПе нормируется максимальная скорость
п.7.6. СНиП 2.04.01-85 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчер-ных системах — 10 м/с.
Что касается рекомендуемых/допустимых/экономичных скоростей, принимаемых при расчёте, однозначных мнений, я так понял, – нет. Разные источники – разные рекомендации. Например, нарыл из интернета (источники установить не удалось):

"Для внутренних водопроводов допустимыми скоростями считают для магистралей и стояков не более 1,5 м/сек, на подводках к отдельным приборам не более 2,5 м/сек, в магистралях в противо-пожарных водопроводах не более 5 м/сек. Наиболее экономичными скоростями следует считать от 0,9 до 1,2 м/сек"

"Допустимые скорости:
Скорости в подводках к приборам и стоякам принимаются в пределах 0,9…1,5 м/с .
Скорости в магистралях принимаются в пределах 1,5…2,0 м/с"

"При определении диаметров труб расчетная скорость движения воды принимается в соответст-вующих трубопроводах не более 1,5-1,75 м/сек, а в пожарных водопроводах - до 2,5 м/сек."

"Скорость движения воды по нормам 0,3...3,0 м/с"

У Идельчика, Юрьева, Староверова – рекомендуемых скоростей не нашёл (может, плохо искал).
У некоторых производителей труб есть неплохие руководства, где можно найти интересующие значения.
На практике были споры с экспертизой по поводу принятых скоростей (особенно на граничных значениях, когда я говорю, что в стояке 1,5 м/с – нормально, а эксперт говорит, что давай 1,0 м/с), а сослаться не на что: ни им, ни мне.
Например, у ОВ в нормативной документации допустимые скорости расписаны весьма подробно (Таблица Ж.1, СНиП 41-01-2003)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.4.2012, 10:04
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(komdiv @ 13.4.2012, 10:22) *
Вопрос выбора скорости остаётся актуальным.
В СНиПе нормируется максимальная скорость
п.7.6. СНиП 2.04.01-85 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчер-ных системах — 10 м/с.
На практике были споры с экспертизой по поводу принятых скоростей (особенно на граничных значениях, когда я говорю, что в стояке 1,5 м/с – нормально, а эксперт говорит, что давай 1,0 м/с), а сослаться не на что: ни им, ни мне.


Цитата(BUFF @ 10.11.2008, 20:11) *
на общую стоимость системы водоснабжения - капитальные и эксплуатационные затраты.
Нижняя граница: экономика, предотвращение застаивания воды.
Верхняя граница: потери напора, шум.

Есть еще СНиП 2.04.02-84* п.7.9. Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из скоростей движения воды в пределах, указанных в табл.33.
... напорные Ду до 250 - 0,8...2 м/с.
Правда это СНиП наружки, пункт про насосные станции.
Наши седые товарищи рекомендуют стремиться к 1,2 м/с.
Споры с экспертизой чем закончились? В конкретном случае прикинуть ТЭО: на сколько увеличится сортамент труб и стоимость, с одной стороны и сколько вы выигрываете по потерям напора и что вам это может дать в денежном эквиваленте (подобрать меньший повысительный насос например).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 13.4.2012, 14:46
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Dmitry_vk @ 13.4.2012, 11:04) *
Споры с экспертизой чем закончились? В конкретном случае прикинуть ТЭО: на сколько увеличится сортамент труб и стоимость, с одной стороны и сколько вы выигрываете по потерям напора и что вам это может дать в денежном эквиваленте (подобрать меньший повысительный насос например).

Сошлись на 1,5 м/с, поскольку не было никаких противопоказаний. Увеличивать диаметр в том случае смысла не имело - потери на участке получились небольшие (прямолинейность, пластик, отсутстивие арматуры и др.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Larisa 6
сообщение 21.1.2016, 4:59
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.5.2011
Пользователь №: 106344



Какой раз убеждаюсь что на АВОКе начинается все заздравие а заканчивается чушью полной. каждый несет то, на что горазд. человек изначально задал вопрос про минимальную скорость в трубе и тут началось- какие то счетчики- расходомеры, потом уже свои личные дела. надо вам пообщаться, общайтесь в другом месте, хотите про счетчики обсудить создавайте тему про них. просто бардак какой то mad.gif я бы даже сказала полнейший тупизм! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.1.2016, 8:23
Сообщение #58


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5218
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Larisa 6 @ 21.1.2016, 6:59) *
Какой раз убеждаюсь что на АВОКе начинается все заздравие а заканчивается чушью полной. каждый несет то, на что горазд. человек изначально задал вопрос про минимальную скорость в трубе и тут началось- какие то счетчики- расходомеры, потом уже свои личные дела. надо вам пообщаться, общайтесь в другом месте, хотите про счетчики обсудить создавайте тему про них. просто бардак какой то mad.gif я бы даже сказала полнейший тупизм! bang.gif

Поздравляю!
Ваше первое сообщение на форуме - переводится "Куда я попала!?"
Как-то не вяжется с принятыми правилами знакомства в нормальном обществе.

P.S. Правила форума читали? Рекомендую.
ну и на даты тем и сообщений обращайте внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 27.1.2016, 10:12
Сообщение #59


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги подскажите пожалуйста какая максимальная скорость воды разрешается в наружной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения?
Каким нормативным документом это регламентируется.
Все что удалось найти это Журба том 3 стр 35: Максимальная скорость устанавливается из условия предотвращения гидравлических ударов, не более 2,5-3 м/с.

Особенно интересует скорость на случай хоз пит+ пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 27.1.2016, 10:39
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Не регламентируется. Можно и 10 м/с, только насосная какая должна быть при таких скоростях?
Должно хватать напора при всех режимах работы сети, диаметры минимально обоснованные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq