> включение дренчерных завес, опять про дренчеры
дмитрий01
сообщение 13.11.2008, 18:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



уважаемые коллеги, помогите разобраться. есть многофункционал 2 этажа, большое в плане (200м), естественно там предусмотрены дренчерные завесы, так вот включение завесы как будет происходить, ручной пуск понятно будет, а автоматический обязательно предусмотреть от соленоида, (ни на СПРУТ-2, ни на сигналку это вешать не хочется..) либо можно поставить просто спринклер, который при открытии выпустит воду с дренчерного клапана вода (тоже есть фирмы Chang Der) и пойдет вода в завесу.
С уважением,
Дмитрий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
Young
сообщение 13.11.2008, 19:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2008, 21:03) [snapback]314743[/snapback]
уважаемые коллеги, помогите разобраться. есть многофункционал 2 этажа, большое в плане (200м), естественно там предусмотрены дренчерные завесы, так вот включение завесы как будет происходить, ручной пуск понятно будет, а автоматический обязательно предусмотреть от соленоида, (ни на СПРУТ-2, ни на сигналку это вешать не хочется..) либо можно поставить просто спринклер, который при открытии выпустит воду с дренчерного клапана вода (тоже есть фирмы Chang Der) и пойдет вода в завесу.
С уважением,
Дмитрий


а если от сигнала спринклерной секции? Или у вас только завеса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 14.11.2008, 7:27
Сообщение #3





Guest Forum






у дренчерных секций обязательно должен быть УУ. пуск этого УУ так или иначе осуществляет автоматика системы безопасности. Алгоритм запуска определяет технологическими требованиями, которые формулируются в разделе "Противопожарные мероприятия" проекта. дренчерный УУ включать в цепи противопожарной автоматики придется в любом случае, иначе нарушите требования НПБ и ГОСТ на УУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 14.11.2008, 8:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



меня интересует запуск дренчерного узла управления (клапана) в разделе работа клапана прописано, что в качестве пускового устройства можно устанавливать: соленоидный вентиль - электропуск, спринклер - автоматический, ручной вентиль - ручной пуск. меня интересует могу ли я поставить спринклер и ручник, чтобы не тянуть автоматику? не буду нарушать норм при этом? я только нашел, что должен быть ручник и автоматика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 17.11.2008, 6:41
Сообщение #5





Guest Forum






если будет ручник (ИПР) на пуск УУ, то пуск будет электрический. кроме того у тебя должны быть сигналы о срабатывании, затоплении и тд. см. НПБ 83-99 - т.е.автоматику тянуть надо в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 19.1.2009, 15:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Добрый день! Проектирую АУПТ в большом ДК,больше напоминает театр,так вот,возникли проблемы с автоматикой,есть дренчерные завесы,установленные для защиты проемов лестничных клеток ДК,находятся завесы на спринклерной секции,здание 4 этажа,вопрос:при возгорании должны сработать разом все завесы или только на том этаже где произошло возгорание??и от чего включать соленоид завесы??спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.1.2009, 9:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



дренчеры не дают распространиться огню, включаются только в том пожарном отсеке где они расположены, как частный случай можно рассмотреть что атриум например в три этажа, тогда дренчеры включаются на всех трех этажах, чтобы отчечь пожарный отсек.
соленоид можно от модуля управления, но я так не делал (и особо не представляю, что это еще такое, слаботочники сказали) а сам включал от прибора управления, когда автоматику на СПРУТе делаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 20.1.2009, 15:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



ок!спасибо!!Хотелось бы выяснить наконец для себя еще один момент немаловажный.Запуск дренчерной завесы,не висящей на спринклерной сети(в ДК портал сцены и др.) гидравлический запуск кто знает как грамотно выполнить опишите поподробнее пожалуйста!!!Очень надо..

Сообщение отредактировал Daddik - 20.1.2009, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 17.2.2009, 17:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Опишите пожалуйста процесс гидравлического запуска дренчерных секций театра кто делал..Если есть хотелось бы глянуть и на чертеж,что входит в управление секцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 28.2.2009, 21:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



не совсем понятно выражение - гидравлический запуск. это что автоматический пуск подразумеваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 1.3.2009, 1:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Daddik @ 17.2.2009, 18:23) [snapback]354517[/snapback]
Опишите пожалуйста процесс гидравлического запуска дренчерных секций театра кто делал..Если есть хотелось бы глянуть и на чертеж,что входит в управление секцией.


камон,
запуск от:
ручного пуска - краны/кнопки
побудительной секции
рожарных извещателей

сам процесс замечательно описан в технических паспортах клапанов:0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 2.3.2009, 14:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



гидравлический-имеется ввиду открытие крана на сети вручную.Что кого должно питать чтобы дренчерный КСК сработал и запустились насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.3.2009, 14:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



открыли кран, вода под давление пошла, он (давление) упало, дало с ЭКМ запуск на включение насосов. как то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 2.3.2009, 17:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



где кран стоит?дренчерная система со своими насосами-сухотруб!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.3.2009, 17:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



у вас одна завеса что ли? и насосы только на нее работают?

тогда завязана на сигналке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 24.3.2009, 13:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(B747 @ 1.3.2009, 1:10) [snapback]358292[/snapback]
камон,
запуск от:
ручного пуска - краны/кнопки
побудительной секции
рожарных извещателей


Если я правильно понимаю то по п.4.20. НПБ 88-01 включение дренчерных завес осуществляется от одного из видов техн. средств... Или всё же надо придусматривать все варианты включения? Где ещё в нормативке описан процесс запуска дренчеров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 26.3.2009, 0:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Reflex52 @ 24.3.2009, 14:45) [snapback]369053[/snapback]
Если я правильно понимаю то по п.4.20. НПБ 88-01 включение дренчерных завес осуществляется от одного из видов техн. средств... Или всё же надо придусматривать все варианты включения? Где ещё в нормативке описан процесс запуска дренчеров?


мне кажется "от одного из видов" означает "от одного из видов" и ни что другое.
однако не запрещается предусмотреть пуск от всех трёх.
как правило используется автоматический запуск (если это допустимо) + ручной

в новой редакции СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
записано следующее

5.3.1.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует
осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по
совокупности сигналов этих технических средств:
- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
- побудительных систем;
- спринклерной АУП;
- датчиков технологического оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 26.3.2009, 8:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



на данном объекте как раз по совокупности и будет работать, сигнал на включение завесы идет от сигнализации, а подтверждающий сигнал "Пожар" из насосной станции.
завеса включиться только при одновременной подаче двух сигналов (схема И)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 20.5.2009, 10:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(дмитрий01 @ 26.3.2009, 9:40) [snapback]370074[/snapback]
на данном объекте как раз по совокупности и будет работать, сигнал на включение завесы идет от сигнализации, а подтверждающий сигнал "Пожар" из насосной станции.
завеса включиться только при одновременной подаче двух сигналов (схема И)

Схема "И" в случае дренчерных завес мне кажется недопустима. Ведь сказано "от одного из видов техн.средств". А у вас получается что от сигнализации завеса не запустится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.5.2009, 11:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



не запуститься, это сделано специально для защиты от ложного срабатывания. Ведь если пожар, то сработает и сигналка, и насосы запустятся, тогда и дренчеры включатся в работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 21.5.2009, 9:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Если пожар на ранней стадии сработает только сигнализация, а завеса ваша не запустится, т.к. будет ждать разбитие спринклера. У вас много случалось ложняков в пожаротушении? У меня вот могу припомнить только когда поставили первый раз реле протока и не настроили их толком.

Если пожар на ранней стадии сработает только сигнализация, а завеса ваша не запустится, т.к. будет ждать разбитие спринклера. У вас много случалось ложняков в пожаротушении? У меня вот могу припомнить только когда поставили первый раз реле протока и не настроили их толком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 22.5.2009, 7:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



ОБъект с массовым пребыванием людей. может начаться паника когда включаться завесы длиной по 80 метров каждая (2 штуки отсекающие отсек), и от этого будет еще хуже. была б моя воля я бы вообще только на ручной пуск это дело посадил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 22.5.2009, 9:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



biggrin.gif я не знал что у вас завеса 80-ти метровая, это уже всё серьезно. Это какой же у вас расход на них получился? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 22.5.2009, 10:07
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



ой... про расход даже не спрашивайте, тихий ужас просто, это только одна длиной 80, с одной стороны. Если включиться пол района останется без воды, и я сомневаюсь что там вообще вода будет. еще и плюс спринклеры, пк...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smirnovagb
сообщение 1.6.2009, 10:36
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13370



Если ваша завеса делит здание на два отсека, то включение должно быть автоматическим при срабатывании спринклеров с той или с другой стороны.Насчет паники,каждый отсек должен быть оборудован своими эвакуационными выходами и в сторону завесы выхода не должно быть. Насчет расхода, если сеть не может обеспечить такой расход-проектируйте резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 3.6.2009, 7:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Отсеков далеко не 2, а гораздо больше. Что они включаются в том отсеке где пожар, это я знаю, просто не уверен, что люди побегут именно туда, где показано на плане эвакуации (вы как приходите в новое место сразу смотрите план эвакуации и куда бежать если что??? сомневаюсь). два отсека расположены таким образом, что выход очень широкий и граница пожароного отсека проходит как раз через середину этого выхода, вот и получается, что дренчеры делят выход на два. А по поводу резервуаров, это разве моя обязанность, а вроде должен дать только запас воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 11.10.2012, 21:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Всем привет, уже сто лет тут не появлялся. Поднимем темку, гугл на мою же тему меня и выкинул )))
Итак господа специалисты внимание вопрос.
Имеется магазин у существующем здании, подошла пора заменять в этот магазине АПТ, все бы ничего, изменились потолки только, выкрутил подправил спринклера, новые поставил и вперед, НО в этом магазине аж 7! дренчерных завес (небольшие от 2 до 5 дренчеров) каждая запускалась отдельно вручную краном у выхода, сейчас заказчик захотел убрать эти опуски с краном у выходов. Решил так, к каждой завесе поставить клапан http://www.dinansi.ru/solenoid.html и вывести около каждой двери ручник. Теперь сижу и думаю как это реализовать, надо ли делать на каждый соленоид БРП на 24 В и от него опускать кнопку (кстати какую поставить?) или тянуть туда от обычного освещения 220 В и так же опускать кнопку??? Прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 12.10.2012, 15:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



вообщем тех. поддержка сказала, что к каждому соленоиду нужно тянуть питание ((( хорошо хоть что можно от одного БРП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.10.2019, 11:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



подниму тему smile.gif

прошу помочь с завесами. в автостоянке на стадии П не были предусмотрены дренчерные завесы в тамбур-шлюзах. теперь они появились smile.gif резервуар уже "почти" построен и рассчитан на работу АУПТ+ВПВ без учета дренчерных завес в течении 30 минут (ТРВ агрегатное), но с минимальным запасом, максимум на работу 3 дренчеров.
имеется по 3 и 4 тамбуршлюза в двух отсеках, у каждого тамбура по 2-3 входа с автостоянки.

вопрос: как должны запускаться дренчеры? допустимо ли запускать только те завесы, которые непосредственно у пожара (в пределах расчетной площади +-), от адресной АУПС?
прямых запретов не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.10.2019, 17:00
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Должны работать все завесы, относящиеся к защищаемой части здания (пожарный отсек или секция до 3600м2, если есть выделение и разделение парковки по СТУ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.10.2019, 17:10
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Михаил I @ 28.10.2019, 17:00) *
Должны работать все завесы, относящиеся к защищаемой части здания (пожарный отсек или секция до 3600м2, если есть выделение и разделение парковки по СТУ).

а есть ли нормативные или литературные упоминания об этом?
понятное дело, я "хочу" продавить решение с ограниченным пуском завес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.10.2019, 8:48
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я бы начал с другого конца - зачем там вообще завесы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.10.2019, 10:48
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Sindarkon @ 29.10.2019, 8:48) *
Я бы начал с другого конца - зачем там вообще завесы?

СП 5.13130.2009 "5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура;..."
или я чего то недопонимаю?

ну моя логика: площадь тушения прописана в нормативке, то есть установка рассчитана на вскрытие n-го количества оросителей и если системой предусмотрены вскрытие завес при любой "адекватной форме" (а/б<3-4; ломаные линии) рассчетного пожара и несколько большей форме, то нет смысла запускать и остальные завесы: если площадь пожара будет больше расчетной, то насосная все равно не сможет поддерживать необходимый напор->интенсивность, а резервуар не сможет отработать все время тушения.
с другой стороны если специально не прописывать запретов, то завесы будут открываться даже при нескольких очагах.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.10.2019, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.10.2019, 12:53
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Нигде не видел площади пожара.
Есть защищаемая площадь спринклерной АУПТ.
А это несколько разные вещи.
Если нормы говорят - "должны быть защищены", то должны быть защищены все тамбуры той части здания, для которой вы определили необходимость АУПТ. Для автопарковки это пожарный отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.10.2019, 14:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Михаил I @ 29.10.2019, 12:53) *
Нигде не видел площади пожара.
Есть защищаемая площадь спринклерной АУПТ.
А это несколько разные вещи.
Если нормы говорят - "должны быть защищены", то должны быть защищены все тамбуры той части здания, для которой вы определили необходимость АУПТ. Для автопарковки это пожарный отсек.

немного не так в терминологии. защищаемая площадь - вся площадь части объекта (отсек, секция и т.д.), за исключением ряда помещений из приложений СП 5.
а есть "минимальная площадь орошения" и "максимальная площадь орошения". первая нормативная, меньше которой не может быть принятая площадь тушения; вторая принятая площадь, которая по методике рассчета является максимальной для пожара, при дальнейшем распространении огня установка не сможет поддерживать нормативную интенсивность.


в этом и оказалась "соль":
В.1.9 "Проводится гидравлический расчет АУП:...
- производится расчет распределительной сети дренчерной АУП из условия одновременной работы всех дренчерных оросителей секции, обеспечивающей тушение пожара на защищаемой площади с интенсивностью,
не менее нормативной (таблицы 5.1-5.3 настоящего СП). ..."
по терминологии получается однозначно все. не получилось обмануть систему smile.gif

если продолжать про "должны быть защищены", то тут формально то получается защищены. они же есть и они запустятся. как ПК - не рассчитывают на открытие всех, только на то количество, которое нужно для тушения и ограничения одного пожара. да и у меня установка, которая должна обеспечить тушение на минимальной площади, на это площади я и обеспечивал бы

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.10.2019, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.10.2019, 8:52
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Можно попридираться еще и с другой точки:
5.1.1 Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны выполнять функцию тушения или локализации пожара.
Не смогли потушить - нужно локализовать, не дать распространиться пожару.
Если запускать не все завесы, то пожар в отсеке не локализуем, он может пойти в другие.

Сообщение отредактировал Young - 30.10.2019, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 9:30
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 28.10.2019, 11:30) *
прошу помочь с завесами. в автостоянке на стадии П не были предусмотрены дренчерные завесы в тамбур-шлюзах. теперь они появились smile.gif

Присоединяюсь к вопросу:
Цитата(Sindarkon @ 29.10.2019, 8:48) *
Я бы начал с другого конца - зачем там вообще завесы?

Т.е. по каким нормам эти завесы Вами сейчас предусматриваются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.10.2019, 9:54
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 9:30) *
Присоединяюсь к вопросу:

Т.е. по каким нормам эти завесы Вами сейчас предусматриваются?

я же выше писал, СП 5.13130.2009 "5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура;..."

Цитата(Young @ 30.10.2019, 8:52) *
Можно попридираться еще и с другой точки:
5.1.1 Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны выполнять функцию тушения или локализации пожара.
Не смогли потушить - нужно локализовать, не дать распространиться пожару.
Если запускать не все завесы, то пожар в отсеке не локализуем, он может пойти в другие.

ну так они и будут мешать распространению. в случае, если будет пожар и у других тамбуров, то и там запустятся завесы.
но тут я понял косяк своих мыслей smile.gif я хотел с дымовых запускать, а они сработают по всему паркингу минут через 5-10 при любом пожаре, да и само "дымораспределение" будет далеко от распределения пожаров из-за дымоудаления. то есть нужно было бы что то хитрить с какими нибудь будь продвинутыми тепловыми извещателями типа УСПАА-1 v5 от спецавтоматики например.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.10.2019, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 10:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 9:54) *
я же выше писал, СП 5.13130.2009 "5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура;..."

Но СП 5 не регламентирует применение дренчерных завес! Там всего лишь указания по расходам для завес в случае их необходимости.
Регламент м.б. только в СП 2, СП 4, СП 113...2016 - так по каким нормам Вы предусматриваете дренчерные завесы? Собственно их конструктивное устройство, размещение, расход, регламентируемые СП 5, не обсуждаем.

Сообщение отредактировал ИОВ - 30.10.2019, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.10.2019, 10:12
Сообщение #40


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3650
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ХМ, а фраза "должны быть защищены дренчерными завесами" разве не регламентирует применение завес?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.10.2019, 10:17
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а как быть с прямым "должны быть"?
но вообще требование логично: уже обсуждалось, что открытая во время пожара дверь ни чем не отличается от обычной, весь "самораспухающий" материал стрехнется при открытии. если пожар распространится просто из помещения - не большая беда относительно перехода пожара в другую часть здания, этого уже нельзя допускать и такие переходы делаются при помощи тамбур-шлюзов.

ПС если ставить "без СП5", то да, требований нет. но с вами не соглашусь в такой постановке вопроса: по вашей логике и спринклерное тушение не нужно делать, ведь в указанных выше документах оно не требуется, только в СП5 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 12:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 10:17) *
ПС если ставить "без СП5", то да, требований нет. но с вами не соглашусь в такой постановке вопроса: по вашей логике и спринклерное тушение не нужно делать, ведь в указанных выше документах оно не требуется, только в СП5 smile.gif

У Вас какая-то странная логика - ведь СП 5, даже судя по названию, и есть регламент для АУПТ. И спринклерное пожаротушение регламентируется, в нём, в первую очередь, обязательным Приложением А. Каким пунктом/приложением, по-Вашему, регламентируется в СП 5 применение дренчерных завес?

Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 10:17) *
а как быть с прямым "должны быть"?
но вообще требование логично: уже обсуждалось, что открытая во время пожара дверь ни чем не отличается от обычной, весь "самораспухающий" материал стрехнется при открытии. если пожар распространится просто из помещения - не большая беда относительно перехода пожара в другую часть здания, этого уже нельзя допускать и такие переходы делаются при помощи тамбур-шлюзов.

Т.е. Вы всерьёз убеждены, что для каждого ТШ необходимо устройство дренчерных завес? И Вы привыкли руководствоваться только собственной логикой, не взирая на действующие нормы?. newconfus.gif
На всякий случай сообщаю - такого указания для любого ТШ в нормах никогда не было.
Указание по устройству дренчерных завес в ТШ было в СП 113…2012
Цитата
5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека «(секции) следует выполнять в соответствии с СП 4.13130, допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130.

Тут, кстати, по формулировке хорошо заметно, что только собственно устройство дренчерных завес следует выполнять по СП 5 !
А так выглядит соответствующее указание в СП 113...2016:
Цитата
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с перегородками пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями пределом огнестойкости REI 45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором воздуха при пожаре.

Нет уже указания по дренчерным завесам!
Согласно п. 2 Приказа № 776/пр (от 7 ноября 2016 г.) действующим является СП 113…2016, за исключением пунктов, включённых в перечень по ПП РФ № 1521. Но п. 5.1.16 СП 113…2012 отсутствует в обязательном перечне.

Далее смотрим СП 4…2013
Цитата
6.11.9 В зданиях автостоянок легковых автомобилей при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы (выезды) в лифтовые шахты должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Въезд (выезд) из подземных этажей автостоянки через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах не допускается.
В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1- го типа с подпором воздуха при пожаре.

Также нет даже упоминаний о дренчерных завесах.

Т.о. в действующих СП 4…2013 и СП 113…2013 нет указаний о необходимости устройства дренчерных завес. Тогда что является нормативным основанием Вашего решения по их применению, тем более, что в ПД их справедливо/нормативно не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.10.2019, 13:27
Сообщение #43


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3650
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Дак поясните, пожалуйста, чем п.5.3.2.7 СП 5 не обосновывает нормативно применение дренчерных завес на ТШ?
Фраза "должны быть защищены дренчерными завесами" - не требует применения завесы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gashek1
сообщение 30.10.2019, 13:48
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116153



По сети "гуляет" письмо от МЧС, насчет этого вопроса. Прикладываю сюда.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  letter_vniipo_drencher_2014.PDF ( 631,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.10.2019, 14:02
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 12:46) *
1. У Вас какая-то странная логика - ведь СП 5, даже судя по названию, и есть регламент для АУПТ. И спринклерное пожаротушение регламентируется, в нём, в первую очередь, обязательным Приложением А. Каким пунктом/приложением, по-Вашему, регламентируется в СП 5 применение дренчерных завес?


2. Т.е. Вы всерьёз убеждены, что для каждого ТШ необходимо устройство дренчерных завес? И Вы привыкли руководствоваться только собственной логикой, не взирая на действующие нормы?. newconfus.gif
На всякий случай сообщаю - такого указания для любого ТШ в нормах никогда не было.
Указание по устройству дренчерных завес в ТШ было в СП 113…2012

Тут, кстати, по формулировке хорошо заметно, что только собственно устройство дренчерных завес следует выполнять по СП 5 !
А так выглядит соответствующее указание в СП 113...2016:

Нет уже указания по дренчерным завесам!
Согласно п. 2 Приказа № 776/пр (от 7 ноября 2016 г.) действующим является СП 113…2016, за исключением пунктов, включённых в перечень по ПП РФ № 1521. Но п. 5.1.16 СП 113…2012 отсутствует в обязательном перечне.

Далее смотрим СП 4…2013

Также нет даже упоминаний о дренчерных завесах.

Т.о. в действующих СП 4…2013 и СП 113…2013 нет указаний о необходимости устройства дренчерных завес. Тогда что является нормативным основанием Вашего решения по их применению, тем более, что в ПД их справедливо/нормативно не было?

1. пункт приводил выше.

2. вот тут с точностью да наоборот. я читаю СП5, вижу, что в нем требуется, выполняю. а вы открываете все остальные документы, и раз уж в каждом из них нету, то не делаете?
повторюсь: по вашей логике АУПТ нужно делать только при двухярусном хранении автомобилей?... в СП113 именно такие указания.

не спорю, что возможно в следующих редакциях СП 5 уйдет завеса, но сейчас и раньше завесы были в СП5.
в предшественнике СП5, а именно в ВНПБ 88-2001, не было указаний по тамбур шлюзам. зачем было дописывать то, что не требуется?


UPD Gashek1 как я и написал smile.gif но это письмо явно не поможет при упертом пожарнике. да и письмо не гарантирует, что в 2020-2060 году, при выпуске новой редакции СП 5, так и будет.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.10.2019, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 14:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ferdipendoz @ 30.10.2019, 13:27) *
Дак поясните, пожалуйста, чем п.5.3.2.7 СП 5 не обосновывает нормативно применение дренчерных завес на ТШ?
Фраза "должны быть защищены дренчерными завесами" - не требует применения завесы?

Нет, не требует! Читаем СП 5:
Цитата
5.3.2 Требования к водяным завесам
5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с∙м).

Т.е. изложены требования к завесам, а вовсе не к ТШ. И согласно этим требованиям регламентируются только расход и сторона/место установки завесы.
Учитывая, что дренчерные завесы могут устанавливаться над проёмами в противопож. преградах и по назначению служат вовсе не тушению, а нераспространению пожара, указания именно по применению дренчерных завес могут/должны присутствовать либо в СП 2 (Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты), либо в СП 4 (Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). Но ни в СП 2, ни в СП 4 таких требований/указаний нет.
Я ОВ-шник, В СП 7 указаны требования к обеспечению подпора в ТШ. Но это вовсе не означает, что любой ТШ д.б. с подпором воздуха. Если Вы ознакомитесь с СП 2 и СП 4, то заметите, что при необходимости подпора в ТШ это каждый раз оговаривается для конкретных ТШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.10.2019, 15:12
Сообщение #47


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3650
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В принципе логика понятна, спасибо.
Но так криво написать СП5 надо было постараться (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 15:57
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ferdipendoz @ 30.10.2019, 15:12) *
Но так криво написать СП5 надо было постараться (((

К сожалению, у нас криво написаны практически все нормы проектирования по пож. безопасности. Мы пожинаем плоды того обстоятельства, что нормы для нас пишут вовсе не проектировщики - по принципу "чукча не читатель, чукча - писатель". dry.gif
Мы это часто обсуждаем в своём подфоруме. Вот недавно было моё мнение:
Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:39) *
Тут плохо то, что составителям СП 7 их собственные формулировки понятны, т.к. половину написАли, а половину в уме держат. А у проектировщиков нет и не м.б. того, что в уме у составителей.
Я в который раз сокрушаюсь, что при разработке СП не привлекаются на конечном этапе проектировщики в роли подопытных кроликов - тогда бы меньше было нечётких или имеющих двоякий смысл формулировок.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.10.2019, 17:25
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 14:23) *
Нет, не требует! Читаем СП 5:

Т.е. изложены требования к завесам, а вовсе не к ТШ. И согласно этим требованиям регламентируются только расход и сторона/место установки завесы.
Учитывая, что дренчерные завесы могут устанавливаться над проёмами в противопож. преградах и по назначению служат вовсе не тушению, а нераспространению пожара, указания именно по применению дренчерных завес могут/должны присутствовать либо в СП 2 (Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты), либо в СП 4 (Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). Но ни в СП 2, ни в СП 4 таких требований/указаний нет.
Я ОВ-шник, В СП 7 указаны требования к обеспечению подпора в ТШ. Но это вовсе не означает, что любой ТШ д.б. с подпором воздуха. Если Вы ознакомитесь с СП 2 и СП 4, то заметите, что при необходимости подпора в ТШ это каждый раз оговаривается для конкретных ТШ.

тогда остается вопрос: а зачем тогда вообще регламентировать дренчерные завесы, если другими нормами они не требуются?
как ружье в театре. инспектор его может взять в самый неподходящий момент.


спасибо за разъяснения.
но все же попробую предусмотреть возможность подключения завес без их фактической реализации, вроде как не особо накладно выходит - рабочая точка в середине работы насоса выходит, а для питающих расход не большой.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.10.2019, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 17:53
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 17:25) *
тогда остается вопрос: а зачем тогда вообще регламентировать дренчерные завесы, если другими нормами они не требуются?

Ваш вопрос не по адресу! rolleyes.gif
Я такой же читатель норм, как и Вы - т.е. не имею отношения к разработке каких-либо норм.
Я не специалист ВК, поэтому не имею полного представления по дренчерным завесам - но в СТУ довольно часто вижу указания по устройству дренч. завес, как компенсацию несоответствия на объекте требованиям норм к ограждениям и/или путям эвакуации.

Меня позабавил ответ ВНИИПО по дренч. завесам в ТШ, выложенный в посте 44 - сотрудник ВНИИПО и сам не знает, откуда и почему возникли указания СП 5 и СП 113...2012. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.12.2019, 8:49
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Не понял о какой редакции СП5 пишут в письме в посте 44.
Последнее изм.1 (2011года), там этот пункт присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.12.2019, 10:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы просто не заметили - в письме (последнее предложение) речь пока только о проекте новой редакции СП 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.12.2019, 10:38
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да, но она будет СП5...2019 или более ранняя. Но не 2009.... Поэтому не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.12.2019, 11:22
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У ВНИИПО непонятное мне летоисчисление при внесении ИЗМов. rolleyes.gif
Например, СП 1 при внесении изменений остался с первоначальным годом 2009, а СП 4 и СП 7 с внесением изменений получили и новый год в обозначении (было 2009, а столо 2013).
Возможно, есть какое-то правило, связанное с количеством вносимых изменений в нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.12.2019, 9:44
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 2.12.2019, 11:22) *
У ВНИИПО непонятное мне летоисчисление при внесении ИЗМов. rolleyes.gif
Например, СП 1 при внесении изменений остался с первоначальным годом 2009, а СП 4 и СП 7 с внесением изменений получили и новый год в обозначении (было 2009, а столо 2013).
Возможно, есть какое-то правило, связанное с количеством вносимых изменений в нормы.

ну тут как... они же не говорят, что новая редкция будет называться сп5.13130.2009, они говорят, что в новой редакции. а редакций этих огого сколько было с 2009 года (не меньше 4, не считая изм 1). уже как год висит вообще не сп5, а разделенный на 3 части (АУПТ; АУПС; помещения, подлежащие защите АУПТ или АУПС), но о сроках введения я не слышал.
так что надеяться, что успеет подоспеть новенький сп 5 к моменту прохождения экспертизы, не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 