> Потери производительности холодильной машины, как объяснить заказчику?
winch
сообщение 25.11.2008, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Такая ситуация: у заказчика требуется поставить ККБ на расстоянии от испарителя. Расстояниее - 25 метров по длине и 24 - по высоте. Qx - 15 кВт. Производитель х.м. указывает производительность для трассы в 30 м. Решили ставить машину, типоразмером больше - на 22 кВт, чтобы компенсировать потери на длину трубопровода и перепад по высоте плюс потери на маслоподъемных петлях. Заказчик на словах это воспринимать отказывается, требует какую-нибудь литературу с подтверждением. Где-нибудь можно найти убедительную инфу, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
tuguzak
сообщение 25.11.2008, 13:11
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Гляньте на 11-13 страницы у "ERX" - у них макс. экв. длина 50 м. и перепад по высоте 30...

Сообщение отредактировал tuguzak - 25.11.2008, 13:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ERX125_250A7W1B.pdf ( 974,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  Pages_from_Daikin_catalog.pdf ( 154,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 25.11.2008, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Ну, в нашем случае заказчик хочет конкретного производителя, так что другие марки не рассматривает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 25.11.2008, 13:16
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(winch @ 25.11.2008, 13:13) [snapback]319280[/snapback]
Ну, в нашем случае заказчик хочет конкретного производителя, так что другие марки не рассматривает


Тада этот кАнкретный производитель пусть для такого "кАнкретнАго" ЗАКа напишет методу пересчета производительности и нарисует кАнкретные диаграмки... wink.gif

ЗЫ
Тока этому производителю надо будет кАнкретно отвечать за базар ибо большинство производителей пишут в своих мануалах на ККБ - длина трассы не должна превышать 15 метров; а характеристика нагнетателей как нам известно из курса гидравлики складывается из двух составляющих - производительности и напора.

Удачи!

Сообщение отредактировал tuguzak - 25.11.2008, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных