Уважаемые Специалисты,
Необходимо подключить коттедж 250м2 к отоплению от индивидульной котельной расположенной в отдельно стоящем знании на расстоянии 12 метров. Предполагается сделать это прокладкой стальной трубы ППУ Ду57мм расположенной на глубине 2м. Поскольку коттедж и котельная не имеют подвала (высокий уровень грунтовых вод), профиль теплотрассы имеет форму перевернутой буквы П, с выходом/входом прямо из пола котельной/коттеджа.
Вопрос: необходимо ли при прокладке учитывать тепловые компенсации данной теплотрассы?
И вообще, приемлемо ли такое техническое решение?

Канаву я уже вырыл, а в Тюмени вроде зима начинается, надо на что-то решаться уже. Заранее Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Ernestas
сообщение 26.11.2008, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



а как проходите через фундаменты? как будет с тепло и гидроизоляцией труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 26.11.2008, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



1. Приямки вам делать все равно придется.
2. Надо будет установить сливные краны, уклон к котельной.
3. Температурные усилия не учитывать нельзя, в моем понимании нужно правильно трубу закрепить, чтобы получить П-образник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гидродинамик_*
сообщение 26.11.2008, 18:32
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Ernestas @ 26.11.2008, 17:10) [snapback]319938[/snapback]
а как проходите через фундаменты? как будет с тепло и гидроизоляцией труб?


Спасибо.
Фундамента как такового не имеется, поскольку оба сооружения стоят на ж/б сваях соединенных монолитным карсасом на котором уложены пустотные плиты. В плитах вырублено отверстие 500х500 для пропуска труб в помещение.
А труба обычная - Стальная труба O 57 мм, с толщиной стенки 3,0 мм в теплоизоляции ППУ, в ПЭ оболочке O110 мм, с системой ОДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гидродинамик_*
сообщение 26.11.2008, 18:37
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(zema @ 26.11.2008, 18:17) [snapback]319984[/snapback]
1. Приямки вам делать все равно придется.
2. Надо будет установить сливные краны, уклон к котельной.
3. Температурные усилия не учитывать нельзя, в моем понимании нужно правильно трубу закрепить, чтобы получить П-образник.


Спасибо zema.
Я попытался нарисовать как это будет выглядеть. На своем рисунке место приямка и установки сливного крана пометил красным крестиком. Верно ли я понял Ваш совет?
Трубу предполагается уложить на дно канавы и засыпать. Таким образом специального крепления трубы не предусматривается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.JPG ( 71,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 27.11.2008, 10:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



да, так можно сделать. длина небольшая . тепл. расширение будет в приямках.

Сообщение отредактировал Ernestas - 27.11.2008, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 27.11.2008, 10:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Еще мертвые или хомутовые опоры вам нужно установить на выходе иначе у вас труба в воздухе висит.
Еще можно Касафлекс применить, температура у вас думаю 95-70.
Можно еще,если место позволит Г - образник в 2 метра сделать, так даже лучше будет, т. 6 м поворот 2 м поворот 6 метров.
Еще подумайте как избавить прямок от воды которую вы сливать туда будите.
Гильзы при проходе фундамента вы не указали, да и на ввиде сбоку будет видно одну трубу smile.gif

Сообщение отредактировал zema - 27.11.2008, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.11.2008, 12:15
Сообщение #8





Guest Forum






Спорное решение, наверно оно чем то обосновано,
вопросы вот какие для начала :
наружка не эстетично ?
почему 2 метра, а не метр заглубления ?
почему железо, а не полиэтилен ?
если будете делать приямок то никаких опор не надо, расширение маленькое, а середина зажмется достаточно большой массой грунта
вы глубоко закладываете трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 27.11.2008, 12:42
Сообщение #9





Guest Forum






Нормально- в зданиях гильзы с сальником. Приямок и спускник в данном случае не нужны - подумайте , это мое мнение. В котельной и здании свои
дренажи. В каком то немыслимом случае можно продуть сжатым воздухом.
С уважением ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 28.11.2008, 16:34
Сообщение #10





Guest Forum






Во намутили! Бросьте пластиковую изолированную трубу Квадро Ду 32 и ГВС Ду25/20 на глубину 0,5м. Температурный график 80/60 и приямки не нужны.
Система ОДК - термометр в котельной и термометр в доме.

Сообщение отредактировал Stan - 28.11.2008, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гидродинамик_*
сообщение 8.12.2008, 18:29
Сообщение #11





Guest Forum






Уважаемые Специалисты
Спасибо всем большое за ответы на вопрос.

Труба стальная, поскольку предполагется, что система будет работать на температурах 95-70. Любые полимерные трубы имеют существенно ограниченный ресурс при работе с температурами близкими к 100С. Полностью принимаю, что для низкотемпературной системы, преимущества полимерных труб больше, чем у стальных.

Заглубление 2м, поскольку предполагалось, что в случае остановки системы в аварийном случае не будет требоваться полного слива воды из заглубленного участка. Для Тюмени глубина промерзания 1.8м, следовательно при прокладке на глубине 0.5-1м труба промерзнет. В случае крайней необходимости действительно, наверное будет можно продуть воздухом.

Наружная прокладка невозможна, поскольку будет перекрыт въезд на территорию.

Таким образом сделаем с приямками, поскольку они уже фактически есть; спускник не ставим, на входе в здания - гильзы с сальником. надеюсь лет на 20 хватит. Только вот потерь неминуемых конечно жаль, пытался оценить примерный их порядок для данной трубы, температуры грунта и теплонисителя, получил примерно 40Вт/м. Ожидали мы конечно меньшего.

С уважением,
МЗ

P.S. Прошу извинить за задержку с ответом, только вернулся из командировки в Якутию.
Там -38С, здесь +4С (!), и это в декабре!

Сообщение отредактировал гидродинамик - 8.12.2008, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных