КНС, установка в здании торгового центра |
|
|
|
28.11.2008, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Добрый день. Имеется небольшой тогровый центр. 3 этажа торговые залы, в цоколе ресторан. Что бы слить хоз-быт с цоколя необходима установка КНС, заказчик имеет желание поставить ее в цоколе в отдельном помещении смежным с кулинарным цехом. Вопросы: 1. Допускается ли установка КНС в тех, помещении ресторана? 2. Ресторан на 50 мест, следовательно жироуловители можно не ставить, но большинство КНС внутренней установки требуют предварительную очистку от жиров, поэтому в помещении насосной планируется поставить цеховой жироуловитель......возможно ли после жироуловителя объеденить стоки от ресторана и магазинов верхних этажей и слитиь все это через КНС одним выпуском?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
28.11.2008, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Слить одним выпуском нельзя ( но если что, пусть корифеи поправят). Даже после жироуловителя. Нужно делать два выпуска на хозяйственно-бытовые (магазины) и производственные (ресторан) стоки. Установка в тех помещении ресторана допускается. У меня такой проект был. Делали, так как по другому то и не получается. Нюанс - пол в помещении КНС нужно опускать, чтобы к КНС стоки от ресторан могли прийти самотеком. Так что обращайте внимание на какой высоте идет присоединение входного патрубка к КНС. КНС брали MD (Grundfos). Да, и ещё смотрите, чтобы напорная ветка не проходила над помещениями, где это запрещено СНиПом. Удачи!
|
|
|
|
|
28.11.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Жироуловитель в помещениях ставить нельзя.Запрещено.
|
|
|
|
|
28.11.2008, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Я так понимаю что все треблвания СНиП 2.04.01-85 относительно насосных станций для хоз-бытовых сточных вод писались для станций в том виде в котором они проектировались 20 лет назад. Может есть какие то нормы для современного оборудования внутренней установки?
|
|
|
|
|
28.11.2008, 15:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5484

|
КНС и жироуловители - внутри зданий ставить: НЕЛЬЗЯ! Нормы на прямую запрещают
|
|
|
|
|
28.11.2008, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Druganidze @ 28.11.2008, 15:09) [snapback]321022[/snapback] КНС и жироуловители - внутри зданий ставить: НЕЛЬЗЯ! Нормы на прямую запрещают  Давайте не будем столь категоричны  и уточним, что мы здесь говорим о канализационной установке Sololift MD фирмы Grundfos и о техническом помещении, в котором данная установка будет находится. Про жироуловители тема спорная. В данном случае, установка жироуловителя по нормам не требуется.
|
|
|
|
|
28.11.2008, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385

|
Sololift то же не пойдет ставить, в помещении ресторана канализуються приборы кухни, трапы и туалеты для посетителей. Трапы вобще канализовать через Sololift не выйдет. В туалетах посетилы их убьют за неделю. Самый удачный вариант проложить трубы до колодца в стяжке пола, с установкой приямка для электрозадвижки.
|
|
|
|
|
1.12.2008, 8:34
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Druganidze @ 28.11.2008, 15:09) [snapback]321022[/snapback] КНС и жироуловители - внутри зданий ставить: НЕЛЬЗЯ! Нормы на прямую запрещают  А вот п.19.15 СНиП 2.04.01-85 говорит, что в произв. и общ. зданиях ДОПУСКАЕТСЯ установка насосов и приемных резервуаров с учетом требований п.19.16.
|
|
|
|
|
1.12.2008, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Допускается,ага.Только там ещё кое что написано про это допускается. Жироуловитель ставить нельзя.Насос если будет качать стоки без предварительной очистки можно будет через 2-3 месяца выбрасывать.
|
|
|
|
|
1.12.2008, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
как то в экспертизе задавал вопрос про цеховые жироуловители (маленькие такие в полкуба) внутри здания, так вот мне эксперт сказала что особо не возражает и даж посоветовала обратить внимание на опр. фирму)))) а на мною предложеные попросила сертификат показать и обещала положительное решение))))
|
|
|
|
|
1.12.2008, 13:10
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Никитос @ 1.12.2008, 12:55) [snapback]321744[/snapback] Жироуловитель ставить нельзя.Насос если будет качать стоки без предварительной очистки можно будет через 2-3 месяца выбрасывать. Насос от жира я думаю легко периодически промывать, тем же Фэри , другое дело, что никто этим заниматься не будет. Цитата(dudkas3 @ 1.12.2008, 13:02) [snapback]321749[/snapback] как то в экспертизе задавал вопрос про цеховые жироуловители (маленькие такие в полкуба) внутри здания, так вот мне эксперт сказала что особо не возражает и даж посоветовала обратить внимание на опр. фирму)))) а на мною предложеные попросила сертификат показать и обещала положительное решение)))) Иногда попадаются вменяемые и грамотные люди, но это скорее исключение.
|
|
|
|
|
1.12.2008, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vitori @ 1.12.2008, 13:10) [snapback]321752[/snapback] Иногда попадаются вменяемые и грамотные люди, но это скорее исключение. 
|
|
|
|
|
1.12.2008, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Она не сказала,како процент ей за это отдают?
|
|
|
|
|
1.12.2008, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(M_Ustimenko @ 28.11.2008, 18:16) [snapback]321179[/snapback] Sololift то же не пойдет ставить, в помещении ресторана канализуються приборы кухни, трапы и туалеты для посетителей. Трапы вобще канализовать через Sololift не выйдет. В туалетах посетилы их убьют за неделю. Самый удачный вариант проложить трубы до колодца в стяжке пола, с установкой приямка для электрозадвижки. Мы говорим о разных установках Сололифт В моем проекте, когда пищеблок находился в подвале - поднимали пол на 500 мм, чтобы обеспечить самотек канализации от сантехприборов в полу до установки MD - длина помещения позволяла (аналогия вашего предложения с колодцем). Ставили две установки: 1) для хозяйственно-бытовых стоков 2) для производственных стоков. Экспертиза тоже советовала ставить локальные жироуловители под мойки. Но не настаивала. Проект согласовали. Пока работает Вариант выхода установки из строя - до понимания Заказчика донесен. Менять архитектуру - не захотел. так что, если чё - разбираться с насосами будет служба эксплуатации. Цитата(Vitori @ 1.12.2008, 13:10) [snapback]321752[/snapback] Насос от жира я думаю легко периодически промывать, тем же Фэри , другое дело, что никто этим заниматься не будет.  Отличная мысль! Спасибо. Подскажу службе эксплуатации. Уж они то этим точно займутся!
|
|
|
|
|
2.12.2008, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Фэри и туалетный утенок с хлором
Сообщение отредактировал dudkas3 - 2.12.2008, 9:20
|
|
|
|
|
2.12.2008, 14:09
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(dudkas3 @ 2.12.2008, 9:19) [snapback]322207[/snapback] Фэри и туалетный утенок с хлором По моему хлор плохо действует на всякие резиновые прокладочки, я бы не советовал...
|
|
|
|
|
2.12.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Vitori @ 2.12.2008, 14:09) [snapback]322411[/snapback] По моему хлор плохо действует на всякие резиновые прокладочки, я бы не советовал... Да, тоже имею сомнения насчет хлора....
|
|
|
|
|
2.12.2008, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Vitori @ 2.12.2008, 14:09) [snapback]322411[/snapback] По моему хлор плохо действует на всякие резиновые прокладочки, я бы не советовал... Акт промывки трубопровода видел кто в глаза?? тама хлорочку настоящую пару суток держут по всей длинне трубы, а туалетный утенок - эт даже не отбеливатель АС, хотя тож ниче
|
|
|
|
|
  |