> КНС, установка в здании торгового центра
Fisher_dm
сообщение 28.11.2008, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Добрый день. Имеется небольшой тогровый центр. 3 этажа торговые залы, в цоколе ресторан. Что бы слить хоз-быт с цоколя необходима установка КНС, заказчик имеет желание поставить ее в цоколе в отдельном помещении смежным с кулинарным цехом. Вопросы: 1. Допускается ли установка КНС в тех, помещении ресторана? 2. Ресторан на 50 мест, следовательно жироуловители можно не ставить, но большинство КНС внутренней установки требуют предварительную очистку от жиров, поэтому в помещении насосной планируется поставить цеховой жироуловитель......возможно ли после жироуловителя объеденить стоки от ресторана и магазинов верхних этажей и слитиь все это через КНС одним выпуском?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Juven
сообщение 28.11.2008, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Слить одним выпуском нельзя ( но если что, пусть корифеи поправят). Даже после жироуловителя. Нужно делать два выпуска на хозяйственно-бытовые (магазины) и производственные (ресторан) стоки.
Установка в тех помещении ресторана допускается. У меня такой проект был. Делали, так как по другому то и не получается. Нюанс - пол в помещении КНС нужно опускать, чтобы к КНС стоки от ресторан могли прийти самотеком. Так что обращайте внимание на какой высоте идет присоединение входного патрубка к КНС. КНС брали MD (Grundfos).
Да, и ещё смотрите, чтобы напорная ветка не проходила над помещениями, где это запрещено СНиПом.
Удачи! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 28.11.2008, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Жироуловитель в помещениях ставить нельзя.Запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 28.11.2008, 13:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Я так понимаю что все треблвания СНиП 2.04.01-85 относительно насосных станций для хоз-бытовых сточных вод писались для станций в том виде в котором они проектировались 20 лет назад. Может есть какие то нормы для современного оборудования внутренней установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druganidze
сообщение 28.11.2008, 15:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5484



КНС и жироуловители - внутри зданий ставить: НЕЛЬЗЯ! Нормы на прямую запрещают banned2.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.11.2008, 15:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Druganidze @ 28.11.2008, 15:09) [snapback]321022[/snapback]
КНС и жироуловители - внутри зданий ставить: НЕЛЬЗЯ! Нормы на прямую запрещают banned2.gif

Давайте не будем столь категоричны unsure.gif и уточним, что мы здесь говорим о канализационной установке Sololift MD фирмы Grundfos и о техническом помещении, в котором данная установка будет находится.
Про жироуловители тема спорная. В данном случае, установка жироуловителя по нормам не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M_Ustimenko
сообщение 28.11.2008, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385



Sololift то же не пойдет ставить, в помещении ресторана канализуються приборы кухни, трапы и туалеты для посетителей. Трапы вобще канализовать через Sololift не выйдет. В туалетах посетилы их убьют за неделю. Самый удачный вариант проложить трубы до колодца в стяжке пола, с установкой приямка для электрозадвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 1.12.2008, 8:34
Сообщение #8


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Druganidze @ 28.11.2008, 15:09) [snapback]321022[/snapback]
КНС и жироуловители - внутри зданий ставить: НЕЛЬЗЯ! Нормы на прямую запрещают banned2.gif

А вот п.19.15 СНиП 2.04.01-85 говорит, что в произв. и общ. зданиях ДОПУСКАЕТСЯ установка насосов и приемных резервуаров с учетом требований п.19.16. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.12.2008, 12:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Допускается,ага.Только там ещё кое что написано про это допускается.
Жироуловитель ставить нельзя.Насос если будет качать стоки без предварительной очистки можно будет через 2-3 месяца выбрасывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 1.12.2008, 13:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



как то в экспертизе задавал вопрос про цеховые жироуловители (маленькие такие в полкуба) внутри здания,
так вот мне эксперт сказала что особо не возражает и даж посоветовала обратить внимание на опр. фирму))))
а на мною предложеные попросила сертификат показать и обещала положительное решение))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 1.12.2008, 13:10
Сообщение #11


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Никитос @ 1.12.2008, 12:55) [snapback]321744[/snapback]
Жироуловитель ставить нельзя.Насос если будет качать стоки без предварительной очистки можно будет через 2-3 месяца выбрасывать.

Насос от жира я думаю легко периодически промывать, тем же Фэри , другое дело, что никто этим заниматься не будет.

Цитата(dudkas3 @ 1.12.2008, 13:02) [snapback]321749[/snapback]
как то в экспертизе задавал вопрос про цеховые жироуловители (маленькие такие в полкуба) внутри здания,
так вот мне эксперт сказала что особо не возражает и даж посоветовала обратить внимание на опр. фирму))))
а на мною предложеные попросила сертификат показать и обещала положительное решение))))

Иногда попадаются вменяемые и грамотные люди, но это скорее исключение. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.12.2008, 13:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 1.12.2008, 13:10) [snapback]321752[/snapback]
Иногда попадаются вменяемые и грамотные люди, но это скорее исключение. rolleyes.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.12.2008, 14:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Она не сказала,како процент ей за это отдают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 1.12.2008, 14:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(M_Ustimenko @ 28.11.2008, 18:16) [snapback]321179[/snapback]
Sololift то же не пойдет ставить, в помещении ресторана канализуються приборы кухни, трапы и туалеты для посетителей. Трапы вобще канализовать через Sololift не выйдет. В туалетах посетилы их убьют за неделю. Самый удачный вариант проложить трубы до колодца в стяжке пола, с установкой приямка для электрозадвижки.

Мы говорим о разных установках Сололифт rolleyes.gif
В моем проекте, когда пищеблок находился в подвале - поднимали пол на 500 мм, чтобы обеспечить самотек канализации от сантехприборов в полу до установки MD - длина помещения позволяла (аналогия вашего предложения с колодцем). Ставили две установки: 1) для хозяйственно-бытовых стоков 2) для производственных стоков.
Экспертиза тоже советовала ставить локальные жироуловители под мойки. Но не настаивала. Проект согласовали.
Пока работает wub.gif
Вариант выхода установки из строя - до понимания Заказчика донесен. Менять архитектуру - не захотел. так что, если чё - разбираться с насосами будет служба эксплуатации.

Цитата(Vitori @ 1.12.2008, 13:10) [snapback]321752[/snapback]
Насос от жира я думаю легко периодически промывать, тем же Фэри , другое дело, что никто этим заниматься не будет.
rolleyes.gif

Отличная мысль! Спасибо. Подскажу службе эксплуатации. Уж они то этим точно займутся! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 2.12.2008, 9:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Фэри и туалетный утенок с хлором

Сообщение отредактировал dudkas3 - 2.12.2008, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.12.2008, 14:09
Сообщение #16


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(dudkas3 @ 2.12.2008, 9:19) [snapback]322207[/snapback]
Фэри и туалетный утенок с хлором

По моему хлор плохо действует на всякие резиновые прокладочки, я бы не советовал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 2.12.2008, 14:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Vitori @ 2.12.2008, 14:09) [snapback]322411[/snapback]
По моему хлор плохо действует на всякие резиновые прокладочки, я бы не советовал...

Да, тоже имею сомнения насчет хлора....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 2.12.2008, 15:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Vitori @ 2.12.2008, 14:09) [snapback]322411[/snapback]
По моему хлор плохо действует на всякие резиновые прокладочки, я бы не советовал...

Акт промывки трубопровода видел кто в глаза?? biggrin.gif
тама хлорочку настоящую пару суток держут по всей длинне трубы, а туалетный утенок - эт даже не отбеливатель АС, хотя тож ниче biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных