Botva
сообщение 3.12.2008, 11:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



И вновь прошу поделиться опытом. Будут ли работать модули ввода-вывода МВА8, МВУ8, МДВВ (ОВЕН) в сети RS-485, где в качестве мастера будет Контар МС8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Itez
сообщение 3.12.2008, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Я думаю будет. Почему нет? Только придется блок писАть для Конграфа и подключать модули к бортовому RS232 и использовать шлюз. А чем Вас не устраивают эти модули расширения http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q7/ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 3.12.2008, 18:10
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 Botva
Будут. Был практический опыт.
Нужен только преобразователь 485-232, т.к. у МС8 порт 232.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных