> Расстояние между притоком и вытяжкой
Melissa
сообщение 4.12.2008, 18:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205



В СНиПЕ нашла про нормы только для производственых предприятий
а где найти нормы для расположения притока и вытяжки для административных и другий зданий
конкретно волнует вопрос: поставили два вентилятора на рассоянии где то метров 4-5 от приточных установок. Вентиляторы вытягивают воздух из столовой. Когда силиных ветер то заказчик жалуется что запах от вытяжки подсасывается приточками которые работают на офисы.
Подскажите правильно ли было установлено оборудование. и где об этом почитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 80)
Бабай
сообщение 4.12.2008, 18:49
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Привеетствую. В моей практике нормы для промпредприятий распространяли и на жилые и общественные здания. Запахи на промпредприятиях менее заметны, нежели на жилье, поэтому на мой взгляд 5 метров маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nilson
сообщение 4.12.2008, 19:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7773



Могу сослаться на учебник Богословского, в котором говорится, что при расстоянии, менее 10 метров, разница отметок воздухозабора и выхлопа должна быть не менее 2,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2008, 9:01
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В прикол из журнала весёлые картинки: "Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м." Можете, конечно упереться в слово "производственных", но так как не всем под силу "по расчету" значит брать тупо по цифирям и пытаться думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKLIF
сообщение 5.12.2008, 9:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436



Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2008, 11:59
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(SKLIF @ 5.12.2008, 9:47) [snapback]324116[/snapback]
Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ.

newconfus.gif чё и экспертизу прошли? жесть, людей то разводить совесть не мучает thumbdown.gif Вот спрашивается накой крючится с воздухораспределением, шумоглушением, аэродинамикой если просто взять и закоротить приток на вытяжку потом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 5.12.2008, 12:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх).

Кстати про общеобменку из непроизводственных зданий конкретные цифры между забором и выбросом так и не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melissa
сообщение 5.12.2008, 13:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205



вот и я не нашла никиках цифр
а из столовки просто из зала.....
для офисов тоже растояние делаю 2-5м в зависимости от возможности...... а вот если прийдется доказать и поддтвердить документом то будут проблемы..сослаться то не на что от куда такая цифра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 5.12.2008, 14:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(vorchun @ 5.12.2008, 11:07) [snapback]324224[/snapback]
Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх).

А можно про "журнал" поподробнее? Что-то нигде не помню, чтобы для М.О. из кухонь требовался факельный выброс (к вопросу "без зонта"). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavlovskii
сообщение 1.9.2010, 12:10
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67768



7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Выбросы из систем аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Greguar_*
сообщение 3.9.2010, 9:53
Сообщение #11





Guest Forum






Расстояние от забора воздуха до выброса по горизонтали не менее 10 м, по ветикали не менее 6м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 3.9.2010, 21:02
Сообщение #12





Guest Forum






Хотел уточнить у специалистов. Если для помещения разрешена рециркуляция воздуха, то не совсем вижу логику разводить приток и вытяжку на токие большие расстояния.
Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния?

Сообщение отредактировал denis777 - 3.9.2010, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 3.9.2010, 22:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Полагаю что да, все зависит от выбранного режима воздухораспределения. И к тому же не зря же мы подаем воздух в помещение, его нужно использовать rolleyes.gif . А если мы их расположим рядом то n-ное количество приточного воздуха не дойдет до потребителя и будет вытянуто их помещения, особенно если вытяжка преобладает над притоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.9.2010, 23:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(denis777 @ 3.9.2010, 21:02) *
Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния?

Только загрязнённый воздух. Иначе ни один приточновытяжной руфтоп в России нельзя было бы ставить.
В регламентах ЕС и в нормах ASHRAE есть номограммы для определения минимальных расстояний от выброса до всаса. Так вот, воздух малозагрязнённым считается такой, который кроме метаболизма человека не имеет других загрязнений. Приток и вытяжка даётся в зависимости: что выше приток или вытяжка и, в некоторых случаях, расстояния небольшие...

Сообщение отредактировал jota - 3.9.2010, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vombat
сообщение 10.9.2010, 18:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 24.2.2009
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613



Ну а как же тогда быт с приточно-вытяжными крышными установками? Максимум что можно сделать, так это поставить насадки, чтоб забор и выброс в разные стороны были направлены, и то только если установка в горизонтальном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mnd
сообщение 29.2.2012, 11:49
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142081



хочу сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию в квартире. На каком расстоянии должны быть приток
и вытяжка? Каким нормативным документом это предусмотрено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.2.2012, 11:54
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы бы не уточнили, что подразумеваете под "приток" и "вытяжка"?
- забор и выброс воздуха (на улице)
- агрегаты
- воздуховоды приточной и вытяжных систем
- воздухоприёмные и воздухораздающие устройства (в помещении)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuppi
сообщение 9.3.2012, 0:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075



Тут походу каждый о своем rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voyager
сообщение 24.5.2012, 10:47
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84104



Доброго времени суток!) Для тех кто с рекуператорами!) Я считаю заморачиваться не стоит по поводу офисных, АБК и подобных общественных сооружений и зданий, если в них нет помещений производственного назначения, то есть, если ваши приточно-вытяжные системы с рекуперацией их не обслуживают. Направлять забор и выхлоп по разным сторонам и все. Сейчас делаю проект, буду ждать что скажет экспертиза - по 20 ПВ установок в ряд с расстоянием друг от друга не более 2 м, да еще и друг над другом, и с газовыми нагревателями (20 установок с одной стороны и 20 с другой). Увести выброс от вытяжки на кровле с отметкой +24 на 6 метров вверх -??? нееет))) В стороны вообще не вариант) Так что, если будут сопротивляться придется доказывать, что пункт 7.5 относится исключительно к производственным помещениям или здания в целом, с выбросами загрязняющих веществ помимо СО тепла и влаги от людей. Естественно про кухни, с/у и моечные я не говорю..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 24.5.2012, 12:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 19.9.2012, 12:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



Вопрос по электрощитовой: можно ли объединить в одну вытяжную систему электрощитовую и операторную? И в каких нормах есть по электрощитовым, уже два дня ищу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 19.9.2012, 12:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



Вопрос по электрощитовой: можно ли объединить в одну вытяжную систему электрощитовую и операторную? И в каких нормах есть по электрощитовым, уже два дня ищу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 17.11.2013, 20:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Gruz1709 @ 24.5.2012, 15:46) *
Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно.

Прошел с таким видом выбросов и еще хуже я из кабинетов в промзону выкинул. Но уже 2013 год и эксперты теперь больше расчеты любят. Так что если не лень считать то все возможно в рамках норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 21.2.2014, 13:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



господа! какое расстояние брать между воздухозабором и выбросом для общественного здания?

СП 60.13330.2012:

п. 7.3.2 "Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
на расстоянии менее 8 м от <...> мест выброса вытяжного воздуха <...> "

п. 10.8 "Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
<...>
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; <...> "

при этом в самом ГОСТ Р ЕН 13779 расстояние по горизонтали зависит от расстояния по вертикали и при равных отметках равно где-то 2,5, то есть больше 2

Сообщение отредактировал ncx - 21.2.2014, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.2.2014, 15:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3573
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну да 5 метров от выбросов столовой маловато.Из практики могу сказать если вентиятор крышный и воздух выходит по бокам во все стороны , то даже при штиле на расстоянии 7-8 метров попадает в приток, который ниже вентилятора на 1,5 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 21.2.2014, 17:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



про выбросы столовой отдельно в п. 7.3.2 написано: "не менее 8 метров по горизонтали от... мест с выделениями других загрязнений и запахов"
больше интересуют обычные общеобменки из офисов например: там то какой смысл разносить на 8 метров
и как решить противоречие в СП: в одном месте 8 в другом 2, в ГОСТЕ 2,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 21.2.2014, 18:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



http://www.systemair.com/THM-Roof-cowl-MAXI_ruru-5627.aspx Как вам в данном случае расстояние между притоком и вытяжкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 24.2.2014, 10:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



Цитата(Putivets @ 21.2.2014, 19:28) *
http://www.systemair.com/THM-Roof-cowl-MAXI_ruru-5627.aspx Как вам в данном случае расстояние между притоком и вытяжкой?

да уж, в экспертизу с такими лучше не ходить

есть еще
http://www.hoval.ru/produktdetail.htm?prod...;navid=produkte
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaffa
сообщение 18.3.2015, 20:13
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.4.2013
Пользователь №: 190203



Доброго времени суток. Заказчик настаивает на ПВ Hoval. Расстояние между воздухозабором и выхлопом 2,4м, здание склад В1. Не могу пройти экспертизу. Сначала потребовали поднять их на кровлю, т.к. оборудование не должно находиться в помещении, подняли. Но теперь вопрос расстояния между забором и выхлопом. Подскажите кто как решал такие вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.3.2015, 20:30
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Выводите выхлопной воздуховод на положенное расстояние от воздухозабора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 10.4.2015, 11:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день! подскажите пожалуйста. В помещениях силовых трансформаторов предусматривается частично естественные приток-вытяжка и дополнительно еще механический приток. Возник вопрос по поводу расстояния между приточными и вытяжными отверстиями естественной вентиляции. Они представляют из себя решетки внизу в наружной стене и воротах (приточные), и сверху над воротами - вытяжные. Вопрос такой: должно ли здесь соблюдаться расстояние в 6 м по вертикали между отверстиями? Если должны, то: 6 м - это между центрами отверстий или непосредственно между самими отверстиями?
Про 6 м мне не понятно потому, что очень много в каких производственных электропомещениях (ТСН, ДГК, ..) встречается естественная вентиляция устройством решеток в нижней части створок ворот и над воротами, и никаких 6 м там нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2015, 13:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Здесь 6 м ни при чём, это д.б. при мех. вентиляции и вредностях (не тепло!). Для пром.зданий с теплоизбытками считаем же аэрацию при расположении приточных и вытяжных проёмов/ на одной стене, внизу и вверху помещения - не требуется 6 м.
С точки зрения физики можно воспользоваться расстоянием 2 м по п. 10.8 СП 60 - там, конечно, тоже речь о мех. вентиляции, но зато безусловно отсутствуют вредные выбросы, только тепло

По СП 60, п. 10.5 речь о расстоянии до приёмных устройств нар. в-ха (воздухозаборы), а по п. 7.3.1

Цитата
Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением ...

т.е. приёмные устройства не отождествляются с проёмами ест. вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 10.4.2015, 13:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Большое спасибо!
А про механические приток-вытяжку: в типовом проекте ПС сделаны механические приток и вытяжка. Расположены друг над другом. Забор и выброс через решетки в стене, и расстояние между ними - около 2 м. Видимо тоже потому, что это тепло, а не вредности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2015, 14:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вероятно, Но вот тут нужно задуматься о расчётах воздухообменов.
Вы считаете воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков, принимая расчётную наружную температуру. При таком малом расстоянии надо как-то учесть, что температура нар. воздуха в месте воздухозабора будет выше расчётной по СП "Климатология".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 13.4.2015, 14:11
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(jota @ 3.9.2010, 23:13) *
Только загрязнённый воздух. Иначе ни один приточновытяжной руфтоп в России нельзя было бы ставить.
В регламентах ЕС и в нормах ASHRAE есть номограммы для определения минимальных расстояний от выброса до всаса. Так вот, воздух малозагрязнённым считается такой, который кроме метаболизма человека не имеет других загрязнений. Приток и вытяжка даётся в зависимости: что выше приток или вытяжка и, в некоторых случаях, расстояния небольшие...

Ну вот я перевел финский стандарт.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Finckii_standart.pdf ( 80,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksl07
сообщение 22.4.2016, 19:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.3.2014
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 225973



Подскажите пожалуйста, а расстояние между приточными и вытяжными воздухораспределителями где то нормируется?
Просто вот такая штука есть, и между решетками 1,5м
Прикрепленный файл  1.jpg ( 137,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344


Сообщение отредактировал Ksl07 - 22.4.2016, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.4.2016, 21:05
Сообщение #37


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марат917
сообщение 24.12.2018, 10:02
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.9.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672



Прошу уточнить некоторые моменты по ГОСТ Р ЕН 13779, касающиеся расстояния между притоком и выбросом воздуха (класс воздуха ЕНА 1):
1) п. А.2.3: - расход воздуха через устройство не должен превышать 0,5 м/с - как-то мало 1800м.куб/час, зачем тогда разрешать в СП 60 п.7.9.3 устанавливать вентустановки в подшивных потолках помещений и коридоров, если воздуховоды все равно тянуть на крышу (для вентустановок от 1800 до 5000 куб.м/час).
2) как использовать номограмму на рис. А.1 для воздуха ЕНА 1 ведь там не указан расход для данного класса воздуха
Вся суть вопросов сводится к одному - могу ли я организовать для офисного здания вентиляцию с расходом 2600м.куб/час за счет расположения поэтажных вентустановок, расстояние между выбросом и притоком 3,5м по вертикали и 3 м по горизонтали.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 54,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 24.12.2018, 10:39
Сообщение #39


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Марат917 @ 24.12.2018, 10:02) *
Вся суть вопросов сводится к одному - могу ли я организовать для офисного здания вентиляцию с расходом 2600м.куб/час за счет расположения поэтажных вентустановок, расстояние между выбросом и притоком 3,5м по вертикали и 3 м по горизонтали.


У нас в офисном здании с забором воздуха поэтажно на фасаде даже на 4 этаже хорошо чувствуется, когда внизу останавливается грузовик и молотит на холостых. Что творится на 1 этаже я могу только догадываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марат917
сообщение 24.12.2018, 10:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.9.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672



Цитата(Ashihara @ 24.12.2018, 10:39) *
У нас в офисном здании с забором воздуха поэтажно на фасаде даже на 4 этаже хорошо чувствуется, когда внизу останавливается грузовик и молотит на холостых. Что творится на 1 этаже я могу только догадываться.

Окна выходят на пешеходную зону, а не на проезжую часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 24.12.2018, 11:20
Сообщение #41


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Марат917 @ 24.12.2018, 10:55) *
Окна выходят на пешеходную зону, а не на проезжую часть.


Так и у нас пешеходная зона. Но, бывает, меняют лампы, убирают снег/мусор, траву стригут крайне вонючими мотокосами и т.д. и т.п.

Особенно козырно было этой осенью, когда новый дворник по привычке листву павшую запалил. Но это исключительный случай.


PS. Раз в год бывает, что забивает канашку и пара ассенизаторов начинают качать жижу из люка поблизости (до нашего воздухозабора метров 40 на глаз). Это реально вешалка, другого слова не подобрать. Рядом с машиной так не пахнет, как от неё наверх поднимается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.12.2018, 19:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Марат917 @ 24.12.2018, 10:02) *
... могу ли я организовать для офисного здания вентиляцию с расходом 2600м.куб/час за счет расположения поэтажных вентустановок, расстояние между выбросом и притоком 3,5м по вертикали и 3 м по горизонтали.

Не можете - этот расход превышает допускаемый по ГОСТ Р ЕН 13779
Цитата
расход воздуха через устройство не должен превышать 0,5 м3/с

А далее в п. А.2.3 для условий, не удовлетворяющих ГОСТ Р ЕН 13779, указано:
Цитата
В других случаях удаление воздуха должно быть организовано на крыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.12.2018, 19:46
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ashihara @ 24.12.2018, 11:20) *
Это реально вешалка, другого слова не подобрать. Рядом с машиной так не пахнет, как от неё наверх поднимается.

У меня летом дворники так усердно метлой машут, что поднимают такую пыль.. которую четко "слышно" в открытые форточки. И машины все в пыли вокруг тоже. Вечером мытый приедешь с мойки, смотри на неё мытую сразу, ибо утром она уже под четким слоем пыли и не увидишь её чистую красивую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.12.2018, 7:01
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
У меня летом дворники так усердно метлой машут, что поднимают такую пыль.. которую четко "слышно" в открытые форточки. И машины все в пыли вокруг тоже.

Эта проблема от недостатка озеленения. Чем меньше деревьев, кустарников и газонов, чем больше проплешин - тем больше пыли. В лесу, удаленном от дороги, пыли почти не бывает.

Цитата
Раз в год бывает, что забивает канашку и пара ассенизаторов начинают качать жижу из люка поблизости (до нашего воздухозабора метров 40 на глаз). Это реально вешалка, другого слова не подобрать. Рядом с машиной так не пахнет, как от неё наверх поднимается.

разве что, на такой случай, вентустановку отключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марат917
сообщение 25.12.2018, 9:22
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.9.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672



Спасибо, с расходом через решетку ситуация прояснилась. А как быть с номограммой на рис. А.1 для воздуха ЕНА 1, там не указан расход для данного класса воздуха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 72,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 25.12.2018, 10:19
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1543
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Если не указан значит при любом расходе, я так думаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марат917
сообщение 25.12.2018, 10:23
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.9.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672



Цитата(cpt @ 25.12.2018, 10:19) *
Если не указан значит при любом расходе, я так думаю

Не указан расход и для категории воздуха EHA 3, а это воздух из санузлов, саун, кухни, комнат для курения !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.12.2018, 10:40
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Марат917 @ 25.12.2018, 9:22) *
Спасибо, с расходом через решетку ситуация прояснилась. А как быть с номограммой на рис. А.1 для воздуха ЕНА 1, там не указан расход для данного класса воздуха.

Просто нужно читать не выборочно thumbdown.gif , а весь текст интересующих Вас норм
Цитата
А.2.4 Расстояние между устройствами для приема и удаления воздуха

Минимальные расстояния между приемными устройствами наружного воздуха и устройствами для удаления воздуха за пределы здания приведены на рисунке А.1. Эти расстояния, в основном, зависят от класса удаляемого воздуха. Для класса ЕНА 4 расстояния имеют наибольшее значение и зависят от расхода воздуха. Для классов ЕНА 1 - ЕНА 3 расстояния определяются только классом удаляемого воздуха. Данные рисунка А.1 могут использоваться только при скоростях потоков удаляемого воздуха не более 6 м/с. При более высоких скоростях расстояния могут быть меньше.

В высоких зданиях приемные устройства наружного воздуха и устройства для удаления воздуха за пределы здания должны располагаться таким образом, чтобы свести до минимума влияние ветра и восходящих потоков воздуха.

Т.е. номограмма справедлива при любом расходе в пределах допускаемого по п. А.2.3 (1...1800 м3/ч).
А для многоэтажного здания, как в Вашем случае, очень актуален последний абзац п. А.2.4. Я полагаю, что предлагаемое Вами размещение выбросов на фасаде на каждом этаже многоэтажного здания гарантирует попадание вытяжного воздуха в приёмные устройства поэтажных приточек даже при расходах выбросов в пределах допускаемых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 25.12.2018, 11:21
Сообщение #49


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Зольников Михаил @ 25.12.2018, 7:01) *
разве что, на такой случай, вентустановку отключать.


Не вариант, ВЕ отсуствует в принципе. Минут через 30 дышать нечем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.12.2018, 12:11
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Зольников Михаил @ 25.12.2018, 7:01) *
Эта проблема от недостатка озеленения. Чем меньше деревьев, кустарников и газонов, чем больше проплешин - тем больше пыли. В лесу, удаленном от дороги, пыли почти не бывает.

В принципе близко, но не совсем так. Подьезды выходят на почти север и возле них и деревьев достаточно, но вот трава не пробивается толком. Но метут то асфальт, так и еще .. а ранее другие дворники мели менее неистово и критерий чистоты был чистый асфальт, а не следы метлы на загрязненном пылью асфальте. и тогда пыль в окна не летела.
Правда неистовость их размахивания метлой при снеге не сказывается- реально асфальт сейчас на дорожках вокруг дома и тротуарах дворовых. И так всю зиму, по снегу до авто не хожу. Да и к автобусным остановкам народ ходит тоже всю зиму по асфальту. Хотя видел в других районах и давным давно заснеженные дороги во дворах и колею от авто на них- чистят в разных МКР реально по разному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марат917
сообщение 25.12.2018, 12:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.9.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672



ИОВ: "Просто нужно читать не выборочно thumbdown.gif , а весь текст интересующих Вас норм"

Каюсь, вы мне уже об этом говорили. Повторение - мать учения. bestbook.gif

Сообщение отредактировал Марат917 - 25.12.2018, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUSUL
сообщение 16.5.2019, 0:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



Товарищи проектировщики, вот смотрю я на этот пункт, о минимальном расстоянии между притоком и вытяжкой, а потом смотрю на крышные вентиляционные установки, что в изобилии понатыканы на всяких торговых центрах, офисных зданиях и прочих объектах и вид они имеют примерно вот такой
https://i.siteapi.org/wohMYqLUDNR0LTQVp9isw...d6fe72ebb74.jpg
Как такие системы вписываются в наши СП ?! Как проходя стройнадзор?
Ведь по идеи от каждой такой установки надо тянуть воздуховод на 8 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.5.2019, 1:30
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(SUSUL @ 16.5.2019, 0:01) *
Товарищи проектировщики, вот смотрю я на этот пункт, о минимальном расстоянии между притоком и вытяжкой, а потом смотрю на крышные вентиляционные установки, что в изобилии понатыканы на всяких торговых центрах, офисных зданиях и прочих объектах и вид они имеют примерно вот такой
https://i.siteapi.org/wohMYqLUDNR0LTQVp9isw...d6fe72ebb74.jpg
Как такие системы вписываются в наши СП ?! Как проходя стройнадзор?
Ведь по идеи от каждой такой установки надо тянуть воздуховод на 8 метров

Какой СП нарушает это ПВУ? Или верней- какой СП относится к заводской установке такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2019, 15:22
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 16.5.2019, 1:30) *
Какой СП нарушает это ПВУ? Или верней- какой СП относится к заводской установке такой?

В том виде, как на фото, приточка будет забирать выбрасываемый вытяжной воздух. Тем более, что выброс направлен вниз. Т.е. применение такой заводской установки без разнесения воздуховодами приточных и вытяжных решёток на какое-то расстояние по высоте и в плане противоречит, практически, всем указаниям ГОСТ Р ЕН 13779:
Цитата
А.2.3 Устройство для удаления воздуха за пределы здания

К устройствам для удаления воздуха за пределы здания класса ЕНА 1 в атмосферу предъявляются следующие требования:

- расстояние от устройства для удаления воздуха до соседних зданий должно быть не менее 8 м;

- расстояние от устройства для удаления воздуха должно быть не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; по возможности, приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже отверстия для удаления воздуха (см. также А.2.4);

- расход воздуха через устройство не должен превышать 0,5 м3/с;

- скорость удаляемого воздуха в устройстве не должна превышать 5 м/с.

В других случаях удаление воздуха должно быть организовано на крыше. Как правило, удаление воздуха организуется на крыше в наиболее высокой ее части, оно должно быть направлено вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.5.2019, 18:03
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И какой из пунктов нарушается? Решетки не стоят на одной стене( хоть как то подходящий пункт, остальные совсем не катят как нарушение в этой установке).
Пылесосил тут на днях. С расстояния диаметра штанги пылесоса штору в щетку не засасывает. А мешок для мусора свежий, пылесос мощный. При невыдвинутых щетинках к паркету щетка явно присасывается, а штору захватывает с весьма близкого расстояния( и сволочь сразу много шторы в шланг заглатывает!!!).

Что б не было неправильного понимания- мне самому такая установка ПВУ на кровле совсем не нравиться, но формально нужны пункты "запретов", а не "вопли" желающего сделать по другому и которого за эти вопли запросто обвинить в "да откат хочет, вот и докапывается".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 16.5.2019, 20:45
Сообщение #56


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(инж323 @ 16.5.2019, 18:03) *
И какой из пунктов нарушается? Решетки не стоят на одной стене( хоть как то подходящий пункт, остальные совсем не катят как нарушение в этой установке).
Пылесосил тут на днях. С расстояния диаметра штанги пылесоса штору в щетку не засасывает. А мешок для мусора свежий, пылесос мощный. При невыдвинутых щетинках к паркету щетка явно присасывается, а штору захватывает с весьма близкого расстояния( и сволочь сразу много шторы в шланг заглатывает!!!).

Что б не было неправильного понимания- мне самому такая установка ПВУ на кровле совсем не нравиться, но формально нужны пункты "запретов", а не "вопли" желающего сделать по другому и которого за эти вопли запросто обвинить в "да откат хочет, вот и докапывается".

Приветствую. Пылесос - сравнение некорректное.
У Вас в воздуховод кирпичи тоже засасывать не будет. Равно как и птиц. А вот насыщенный пылью воздух - легко. И запахи тоже. Вдобавок всякая гадость будет оседать на внутренних частях воздуховодов. Те же бациллы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.5.2019, 21:45
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Бабай @ 16.5.2019, 20:45) *
Приветствую. Пылесос - сравнение некорректное.
У Вас в воздуховод кирпичи тоже засасывать не будет. Равно как и птиц. А вот насыщенный пылью воздух - легко. И запахи тоже. Вдобавок всякая гадость будет оседать на внутренних частях воздуховодов. Те же бациллы.

Я более красноречивее отспариваю, но речь о четких и конкретных пунктах норматива\вов. Даже возможность такой пункт в задании на проектировании прописывать не нужен, ибо сам их пишу и хватит подписи и тут даже аргумент " а вот хочу и всё" обоснованный. Да и пять десять квадратов воздуховодов мне за красивые глаза проложат, что б их развести в стороны, но .. "хачу норматиф", даже ссылаться на.. " а вот сочтите это моим самодурством и наглостью" надоедает.
Тут на вытяжке струя в сторону от притока улетает сразу и зона всаса приточки более чем в 2 калибрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 16.5.2019, 22:12
Сообщение #58


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(инж323 @ 16.5.2019, 21:45) *
Я более красноречивее отспариваю, но речь о четких и конкретных пунктах норматива\вов. Даже возможность такой пункт в задании на проектировании прописывать не нужен, ибо сам их пишу и хватит подписи и тут даже аргумент " а вот хочу и всё" обоснованный. Да и пять десять квадратов воздуховодов мне за красивые глаза проложат, что б их развести в стороны, но .. "хачу норматиф", даже ссылаться на.. " а вот сочтите это моим самодурством и наглостью" надоедает.
Тут на вытяжке струя в сторону от притока улетает сразу и зона всаса приточки более чем в 2 калибрах.

Тады СП 60.13330.2012 с редакцией.
7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 29.8.2019, 13:50
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте. У меня такая задача: Жилое здание 17 этажей, к нему встроен-пристроен магазин. В магазине (кроме прочего) планируется пекарня для булочек, и комната для временного хранения мусора (до момента приезда спецмашины и вывоза его). Так вот:
На каком расстоянии до жилой части здания должны быть вытяжки из комнаты с мусором и пекарни булочек, чтобы жильцов не беспокоило? СП60 п 5.10 говорит 10м по горизонтали достаточно. Мне кажется жильцам будет не достаточно. Есть ещё какие-то подходящие нормативы, либо мероприятия для снижения интенсивности запахов? Вообще физически можно сделать 25м, но хочу узнать про нормы, и подобный опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nebare04
сообщение 30.8.2019, 14:26
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 255995



Есть ГОСТ Р ЕН 13779, на который ссылается СП60. Там имеется более подробное описание этих моментов. Обычно пользуюсь им и ни у кого вопросов не возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.8.2019, 14:37
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3573
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Gefest @ 29.8.2019, 13:50) *
СП60 п 5.10 говорит 10м по горизонтали достаточно. Мне кажется жильцам будет не достаточно.

Сп и гост не говорят о достаточности, а о мининмальном расстоянии на котором можно размещать.чем дальше тем лучше, а еще лучше выше кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 12.11.2019, 17:42
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



В СП 60 есть еще такая нестыковка:

7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:

на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях...не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене...

Получается забор воздуха нужно отнести от выбросного отверстия на 8м., а выброс воздуха от заборного отверстия можно на 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.11.2019, 18:41
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 3573
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну ей богу Вы как маленький.
2 метра это в обычном случае если вытяка не содржит запахов и частиц(например вытяжка из офиса). если что то есть из пункта 7.3.2 то 8 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.11.2019, 19:48
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр2201 @ 12.11.2019, 17:42) *
В СП 60 есть еще такая нестыковка:

7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:

на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях...не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене...

Получается забор воздуха нужно отнести от выбросного отверстия на 8м., а выброс воздуха от заборного отверстия можно на 2м.

Очень симптоматично, что Вы, цитируя п. 10.8 СП 60, пропустили в нём очень важную ссылку:
Цитата
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:...

Так поступает большинство проектировщиков - читают только то, что им хочется/нравится.
Предлагаю ознакомиться в п. А.2.3 этого ГОСТа с ограничениями по классу удаляемого воздуха, его расходу и скорости выброса при расстоянии между выбросом и воздухозабором в упомянутые 2 м. И обратите серьёзное внимание на предпоследний абзац:
Цитата
А.2.3 ...
В других случаях удаление воздуха должно быть организовано на крыше. Как правило, удаление воздуха организуется на крыше в наиболее высокой ее части, оно должно быть направлено вверх.

Несложные расчёты показывают - большинство выбросов подпадает, как раз, под другие случаи.

А формулировка п. 7.3.2 СП 60, конечно, не корректна, т.к. не стыкуется с п. 10.8.

Сообщение отредактировал ИОВ - 12.11.2019, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 12.11.2019, 20:48
Сообщение #65


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(Gefest @ 29.8.2019, 13:50) *
Здравствуйте. У меня такая задача: Жилое здание 17 этажей, к нему встроен-пристроен магазин. В магазине (кроме прочего) планируется пекарня для булочек, и комната для временного хранения мусора (до момента приезда спецмашины и вывоза его). Так вот:
На каком расстоянии до жилой части здания должны быть вытяжки из комнаты с мусором и пекарни булочек, чтобы жильцов не беспокоило? СП60 п 5.10 говорит 10м по горизонтали достаточно. Мне кажется жильцам будет не достаточно. Есть ещё какие-то подходящие нормативы, либо мероприятия для снижения интенсивности запахов? Вообще физически можно сделать 25м, но хочу узнать про нормы, и подобный опыт.

Вам в любом случае тянуть вытяжку на крышу. И согласовывать фасады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parazitus
сообщение 25.5.2021, 10:15
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 15619



Приветствую, коллеги!
Есть производственное здание. Проектом предусмотрен естественный приток противопожарной системы ПДЕ. Есть местная вытяжка от оборудования.
Имеется непреодолимое желание заказчика сделать выброс от этой местной вытяжки на фасад на расстоянии около 2 м от воздухозабора ПДЕ.
В сторогом соответствии СП 60.13330.2016 необходимо выдержать расстояние 8 м от приемного устройства до выброса. При этом по поводу назначения приемного устройства уточнений нет.
По алгоритму работы систем при срабатывании системы пожарной сигнализации запуститься механическое дымоудаления, откроются клапаны на ПДЕ, общеобменка включая местные вытяжки отключится. Получается совместная работа воздухозабора и выброса невозможна, потому размещение выброса рядом не окажет влияния на состав воздуха, подаваемого через приемное устройство.
Не понимаю какими пунктами каких СП можно обосновать данное решение.
Может кто сталкивался - как выходил из ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.5.2021, 12:28
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Parazitus @ 25.5.2021, 10:15) *
Получается совместная работа воздухозабора и выброса невозможна, потому размещение выброса рядом не окажет влияния на состав воздуха, подаваемого через приемное устройство.
Не понимаю какими пунктами каких СП можно обосновать данное решение.
Может кто сталкивался - как выходил из ситуации?

На всякий случай проверьте, соблюдаются ли для МО указания п. 10.4 СП 60...2016 по выбросам.

У Вас, по-моему, правильный ход мыслей о невозможности одновременной работы МО и СПДВ.
В СП такой вариант не описан, но и не запрещён.
Самым подходящим обоснованием, полагаю, является указание СП 60...2016:
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования воздуха (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая необходимые требования безопасности и энергоэффективности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственных помещений, заданные параметры микроклимата, возможность применения рециркуляции воздуха, режим и одновременность работы систем, а также требования других нормативных документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parazitus
сообщение 25.5.2021, 16:35
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 15619



Цитата(ИОВ @ 25.5.2021, 12:28) *
На всякий случай проверьте, соблюдаются ли для МО указания п. 10.4 СП 60...2016 по выбросам.

У Вас, по-моему, правильный ход мыслей о невозможности одновременной работы МО и СПДВ.
В СП такой вариант не описан, но и не запрещён.
Самым подходящим обоснованием, полагаю, является указание СП 60...2016:

Благодарю!
Точно, п.7.2.1... помню ж - где то про одновременность и функциональность видел.
Спасибо еще раз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 18.9.2023, 11:39
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Апну темку, в СП 60.13330.2020 п. 7.5.1 - написано про 8 м по горизонтали от приемных устройств до мест выброса с загрязнениями, но в п. 7.6.4 допускается при расстоянии по горизонтали менее 10 м размещать на расстоянии по вертикали в 6 м. Помещение производственное, на 8 м и тем более на 10 м по горизонтали отнести нет никакой возможности, можно ли руководствоваться 7.6.4 в данном случае, как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 19.9.2023, 7:03
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Цитата(Bomba @ 18.9.2023, 15:39) *
можно ли руководствоваться 7.6.4 в данном случае, как думаете?

Нет. п. 7.5.1 - про приемные устройства наружного воздуха, а п. 7.6.4 - про выброс в атмосферу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.9.2023, 8:50
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(FonViZZin @ 19.9.2023, 7:03) *
Нет. п. 7.5.1 - про приемные устройства наружного воздуха, а п. 7.6.4 - про выброс в атмосферу.

А я полагаю, что можно.
Указание п. 7.5.1 относится к зданиям/помещениям всех типов (жилые, общественные, производственные).
А указание п. 7.6.4 является допущением только для производственных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 19.9.2023, 9:10
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Из сообщения Bomba я не понял что он хочет разместить - приток или вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.9.2023, 9:36
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(FonViZZin @ 19.9.2023, 9:10) *
Из сообщения Bomba я не понял что он хочет разместить - приток или вытяжку.

А какая разница? Оба пункта регламентируют взаимное расположение приёмного устройства и выброса.
При этом п. 7.6.4 разрешает отступление от п. 7.5.1, но только для произв. помещений. У ТС именно оно:
Цитата(Bomba @ 18.9.2023, 11:39) *
Помещение производственное ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 19.9.2023, 9:57
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



ИОВ, вы же понимаете, что выбросы могут быть разными. Если общеобменка, без выделения вредных и/или взрывоопасных, то да, можно. Но при условии, что приточные устройства размещены в соответствии с п. 7.5.2. Автор не уточнил, что за вентиляция. Может, вообще аварийная. Нет конкретики - нет и точного ответа. А "симптомы без анализа-это ничто и что угодно одновременно".

Сообщение отредактировал FonViZZin - 19.9.2023, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.9.2023, 14:19
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(FonViZZin @ 19.9.2023, 9:57) *
ИОВ, вы же понимаете, что выбросы могут быть разными. Если общеобменка, без выделения вредных и/или взрывоопасных, то да, можно. Но при условии, что приточные устройства размещены в соответствии с п. 7.5.2. Автор не уточнил, что за вентиляция. Может, вообще аварийная. Нет конкретики - нет и точного ответа. А "симптомы без анализа-это ничто и что угодно одновременно".

Позволю себе не согласиться с Вашими рассуждениями. Начните с анализа теста СП 60 - убедитесь, что Вы не правы.
Цитата
7.6.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

1. Указание "размещать по расчету" может относиться только к выбросам с вредными веществами - в противном случае нЕчего и рассчитывать.
2. Это указание во 2-ом абзаце явно свидетельствует, что указание 1-го абзаца относится и к МО.

Т.о. не имеет значения общеобменная вентиляция или МО. Важно только, что указания относятся только к производственным помещениям. А ТС спрашивал именно о таком помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 19.9.2023, 15:04
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(FonViZZin @ 19.9.2023, 9:57) *
ИОВ, вы же понимаете, что выбросы могут быть разными. Если общеобменка, без выделения вредных и/или взрывоопасных, то да, можно. Но при условии, что приточные устройства размещены в соответствии с п. 7.5.2. Автор не уточнил, что за вентиляция. Может, вообще аварийная. Нет конкретики - нет и точного ответа. А "симптомы без анализа-это ничто и что угодно одновременно".

У меня производственный участок, выбросы от местных отсосов гальванической линии, после очистки в скруббере.
И п. 7.6.4. как раз про выбросы, содержащие загрязняющие вредные вещества, так как в п. 7.6.1 данного раздела написано - "воздух, выбрасываемый в атмосферу от систем местных отсосов и общеобменной вентиляции производственных помещений, содержащий загрязняющие вредные вещества (далее - пылегазовоздушпая смесь), следует очищать".
Тоже склоняюсь к мнению ИОВ, что в п.7.6.4 речь про производственные здания, а в 7.5.2 - некий общий случай...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 21.3.2024, 22:56
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день, уважаемые специалисты! Проектируется небольшая котельная 7х7 м. Сейчас для котельных требуется устройство аварийной вентиляции при загазованности метаном. Если применять требования по расстоянию между забором и выбросом 10 м по горизонтали (в радиусе), и 6 м по высоте, то это трудно реализуемо (не видел ни одной такой котельной) . Подскажите в данном случае как действовать и как при необходимости можно обосновать расчётом. При обычной вентиляции делал расчёт рассеивания в экологе, и если в притоке было не более 0,3 ПДК, это было обоснование. Здесь так трудно посчитать в экологе, нет точных данных по выбросам, да и аварийная вентиляция все-таки другое. Может есть какие-то тх расчёты для таких случаев, или вообще в данном случае не применять данный пункт. Т.к.метан легче воздуха, поидее должен сразу подниматься вверх и не опускаться к решеткам.Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 22.3.2024, 16:24
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



По моему мнению работа аварийной вентиляции не имеет отношения к требования о расстоянии между притоком и вытяжкой. При включении аварийной вентиляции Ваша котельная будет остановлена, а подача газа перекрыта до тех пор пока не будет устранена причина появления загазованности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 22.3.2024, 16:36
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ZaTGV @ 21.3.2024, 22:56) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Проектируется небольшая котельная 7х7 м. Сейчас для котельных требуется устройство аварийной вентиляции при загазованности метаном. Если применять требования по расстоянию между забором и выбросом 10 м по горизонтали (в радиусе), и 6 м по высоте, то это трудно реализуемо (не видел ни одной такой котельной) . Подскажите в данном случае как действовать и как при необходимости можно обосновать расчётом. При обычной вентиляции делал расчёт рассеивания в экологе, и если в притоке было не более 0,3 ПДК, это было обоснование. Здесь так трудно посчитать в экологе, нет точных данных по выбросам, да и аварийная вентиляция все-таки другое. Может есть какие-то тх расчёты для таких случаев, или вообще в данном случае не применять данный пункт. Т.к.метан легче воздуха, поидее должен сразу подниматься вверх и не опускаться к решеткам.Спасибо!

в качестве идеи, сам не пробовал smile.gif - может быть факельный выброс предложить сделать, слышал от старших товарищей в 90е, что такое иногда проходило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.3.2024, 17:56
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Сейчас для котельных требуется устройство аварийной вентиляции при загазованности метаном. Если применять требования по расстоянию между забором и выбросом 10 м по горизонтали (в радиусе), и 6 м по высоте, то это трудно реализуемо (не видел ни одной такой котельной) .

В СП по котельным нет указаний?
Так то аварийная вентиляция считается за сколько надо проветрить помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 23.3.2024, 13:19
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Всем спасибо за советы!. Подожду, что скажет экспертиза.

Цитата(Амиго @ 22.3.2024, 17:56) *
В СП по котельным нет указаний?
Так то аварийная вентиляция считается за сколько надо проветрить помещение.

Рекомендаций нет. Рекомендации есть по химическим и нефтепроизводствам, но это отдельная тема, котельная все-таки проще. Простор раньше всегда удавалось обеспечить требуемое расстояние.
Может быть знаете нормы или литературу, какой можно воспользоваться для расчета расхода аварийной вентиляции.
Наш технолог может посчитать расход только по методике расчета категорий (какой нужен расход, чтобы уйти от категории А и Б, если она получается).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных