> Какой максимальный уклон допустим в теплосети
osv5
сообщение 15.12.2008, 10:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2008
Пользователь №: 22717



Проектируется теплосеть Ду 250. Рельеф просто ужасный. Какой максимальный уклон допустим для теплосети подскажити пожалуйсто. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_Любознательный_*
сообщение 18.12.2008, 7:08
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(osv5 @ 15.12.2008, 13:44) [snapback]328519[/snapback]
Проектируется теплосеть Ду 250. Рельеф просто ужасный. Какой максимальный уклон допустим для теплосети подскажити пожалуйсто. bestbook.gif

Почему Вы считаете, что есть недопустимые уклоны ТС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 18.12.2008, 16:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Если считаете в СТАРТе, то обратитесь к mav, он вам расскажет особенности расчета и какой уклон в этих расчетах допускается (или посмотрите его сообщения, это где-то уже было).

Цитата
"Почему на наклонных участках нельзя поставить направляющие опоры? С чего бы это вдруг запрещено?

В 4.61 можно ставить на участках с уклоном до 0.02.
Причина в том, что для сильно наклонных участков имеет значение по какой плоскости происходит трение. По горизонтальной или по наклонной. А это пользователь должен указать явно - с помощью нестандартного крепления. Кроме того, стандартные направляющие опоры на вертиклаьных или почти вертикальных участках вообще ставить бессмысленно, потому что они не работают на отрыв. На таких участках нужно ставить хомутовые опоры.
"


Если же рельеф настолько ужасный, то используйте его особенности для компенсации - сделали опуск, он же оказывается вылетом Z-образного компенсатора smile.gif

Сообщение отредактировал krvit - 18.12.2008, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osv5
сообщение 24.12.2008, 15:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2008
Пользователь №: 22717



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных