> Проверка на конденсацию перекрытия
Авдеев Влад
сообщение 17.12.2008, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Уважаемые коллеги!
Меня тут неожидано озадачило - помогите разобраться....
Ситуация:
Жилой дом (14этажей), чердак холодный, но наружные стены чердака сделаны из таких же сэндвичей-панелей как и жилые этажи. Перекрытие между последним жилым этажом и чердаком утепленны по расчету, но стык перекрытия и наружной стены получается бетонным, так называемый мостик холода, и скорее всего будет холодным верхний угол жилой комнаты. Так как быть??? Чтобы холод не прошел по углу из бетона, слой бетона должен составлять >8м длиной!! newconfus.gif
Предоставляю разрезик данного места!
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
zeman
сообщение 17.12.2008, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А Вы уверены, что данный вопрос находится в компетенции специалистов по отоплению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Авдеев Влад
сообщение 17.12.2008, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Я понимаю, что это теплотехнический вопрос, но... уважающий себя отопленец знает элементарно теплотехнику, поэтому и попросил помощи у знающих людей!!
Подбор толщины слоя же изоляции отопленцы делают)))

Утеплять всю внутреннюю стену чердака будет слегка дороговато)))
Мне кажется надо просто предусмотреть хорошую изоляцию кровли, она наверно способна держать "+"-ую температуру в чердаке без отопления... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2008, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А почему Вы считаете, что только это проблемное место?
Просмотрите ещё узлы оконных проёмов и углов здания - найдёте ещё.....
Мостики холода должны учитываться при расчёте тепловых потерь. Обычно заложенный резерв компенсирует эти потери. Указанный Вами верхний угол помещения находится в зоне самой высокой температуры помещения. Остаётся выполнить расчёт, чтобы определить температуру поверхности вн.стены при расчётной зимней температуре. Если температура поверхности будет ниже точки росы, тогда в верхнем углу скорее всего будет плесень. До образования инея вряд ли дойдёт.
То, что отказались от теплоизоляции крыши и приведёт к указанным недостаткам. А почему отказались? И согласован ли отказ с авторами проекта части АС
Вообще-то вопрос к конструкторам, а не к отопленцам....
Теперь вопрос: кто Вы?

ПС: плюсовая температура на чердаке без отопления может быть если плохо заизолировать перекрытие верхнего этажа. Учтите, что чердак должен быть вентилируемым иначе там будет конденсат, со всеми последствиями.....

Сообщение отредактировал jota - 17.12.2008, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.12.2008, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



А ошибки в расчете при определении 8м нет, даже для случая 3-х гранного угла (две стены+потолок), многвато буде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.12.2008, 14:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(jota @ 17.12.2008, 13:16) [snapback]329625[/snapback]
Вообще-то вопрос к конструкторам, а не к отопленцам....

Вот и я то же самое подумал. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Авдеев Влад
сообщение 17.12.2008, 14:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Цитата(vadim999 @ 17.12.2008, 14:20) [snapback]329665[/snapback]
А ошибки в расчете при определении 8м нет, даже для случая 3-х гранного угла (две стены+потолок), многвато буде.

так я считал для зимы чтоб удовлетворяло нормируемому значению R через покрытие! учитывая что слой стены состоит только из бетона!) толщина выходит больше 8000мм)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.12.2008, 16:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Авдеев Влад @ 17.12.2008, 14:43) [snapback]329687[/snapback]
так я считал для зимы чтоб удовлетворяло нормируемому значению R через покрытие! учитывая что слой стены состоит только из бетона!) толщина выходит больше 8000мм)))


Похоже, Вы посчитали другую конструктивную картинку; определяющий размер Вашего теплового моста ("мостик холода") в плоскости рисунка - толщина стены, через которую и происходит рассеевание тепла комнаты в чердачное помещение. Это, так сказать, по физики процесса, а как это трансформировано в нормативы - пас. По жизни (или для себя) достаточно будет утеплить стены чердака на высоту до 1 м. от утеплителя перекрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Авдеев Влад
сообщение 18.12.2008, 10:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Дело в том, что тем-тура точки росы для внутреннего воз-ха составляет около 10,5градусов!!
Чтобы не выпадал конденсат на внутренней поверхности бетона надо принять эту поверхность около хотя бы 12! и получаем после расчета толщину железобетона 6,7метров!!!! с теплопроводностью 2,04
Кстати это расчитано на наружную тем-туру -10,2град, по январю)))
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chron
сообщение 18.12.2008, 10:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 3037



Считай не на нормативную величину, на на R=0,8 которая обеспечит отсутствие конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Авдеев Влад
сообщение 18.12.2008, 10:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Цитата(chron @ 18.12.2008, 10:43) [snapback]330134[/snapback]
Считай не на нормативную величину, на на R=0,8 которая обеспечит отсутствие конденсата

R=0,8??? откуда и что показывает? Кстати дело происходит в Москве ГСОП=4943!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Авдеев Влад
сообщение 18.12.2008, 11:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Хорошо)) Тогда другой вопрос - как подсчитать температуру поверхности теплопроводного включения в стене???
Почитал В.Н.Богословского bestbook.gif , там только лирика))
формул нет((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.12.2008, 16:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Подставьте свои значения
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных