Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> прокрутка оборудования., нормы прокрутки
Гость_NAVIGATOR_*
сообщение 19.12.2008, 16:01
Сообщение #1





Guest Forum






Возник вопрос по поводу прокрутки оборудования в частности вентиляторов и приточек.Мнения здесь расходятся.Из СНИПов выходит что время прокрутки берется из паспорта оборудования и техусловий.А если по паспорту ничего нет на какие нормативы ориентироваться и в каких документах это прописано.В общем у кого какие есть мнения на этот счет или случаи из практики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гость_NAVIGATOR_*
сообщение 19.12.2008, 16:38
Сообщение #2





Guest Forum






Вентиляция и кондиционирование воздуха

4.16. Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.
К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, теплохолодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.
4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:
проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;
проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые строительными конструкциями, методом аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;
испытать (обкатать) на холостом ходу вентиляционное оборудование, имеющее привод, клапаны и заслонки, с соблюдением требований, предусмотренных техническими условиями заводов-изготовителей.
Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования. По результатам испытаний (обкатки) вентиляционного оборудования составляется акт по форме обязательного приложения 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 20.12.2008, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Выскажу лишь личное мнение (поэтому просьба мордой по столу не возить! tomato.gif ) Обычно пишется 36, либо 48, либо 72 часа в зависимости от въедливости технадзора Заказчика, а реально что-то ни разу не припомню столь долговременной прокрутки: включили, полчаса пожужжало и хватит! biggrin.gif. Да и зачем неналаженную систему столько гонять? А если сеть недогружена? Сгорит движок за эти 72 часа! Оно Вам надо? Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramil
сообщение 10.1.2009, 16:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 23844



Есть "пособие по производству и приемки работ" приложение к СНИП. Там ясно сказано что обкатку производить по данным паспорта, но из моей практики завод никогда не указывает, вобщем там сказано обкатывать не менее часа, и вообще все подробно прописано кто должен обкатывать и присутствии кого. Это приложение к СНИПу есть в "стройконсультанте". если не найдешь то я тебе скину его. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.1.2009, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А кто найдет , что мона меньше чем за 72 часа комплексные испытания провести.Только не записью в проекте ,а в нормальной нормативке.А?
Крутите и выставляйте режимы и расходы в течении 72-х часов.И так же и в паспорт вентсистемы пишите и в АКт комплексных испытаний и т.д.
мЕньшая цыфить говорит о упрощении работы и выполнении её на глазок отчасти.А быстрей и не успеть с учетом трудозатрат на все системы.(какая больше, какая меньше- а среднеобъектная получится той же)Или недорегулировки потом устранять.Найдете мЕньшую цифру срока обкатки-пишите её,но со ссылкой на док.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.1.2009, 16:41
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Речь не о комплексных испытаниях, а об обкатке. У нас - 4 часа в нормативе (не менее).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных