	 |  Дымоудаление |  |  |  
	
		|  | 
				  25.12.2008, 10:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 101
 Регистрация: 12.9.2008
 Пользователь №: 22392
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию проектировщиков.Имеется 5-ти этажная хрущевка. В подвале планируется сделать магазин. Принесли проект. \\----18.В проекте предусмотрена система естественного дымоудаления ВЕ3, ВЕ4.
 19. Эти системы снабжены клапанами дымоудаления КДФ1.
 20. Эти клапаны оснащены автоматически и дистанционно управляемым приводом.
 21. Выброс дыма системами ВЕ3, ВЕ4 осущ. на 2м выше крыши.
 22. Воздуховоды для системы удаления выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
 23. Расположение систем ВЕ3, ВЕ4 определить по месту.---\\
 Особенно смущают пункты 18 и 22.  Есть ли у вас какие-либо замечания? Заранее спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 19)
	 
	
		|  | 
				  25.12.2008, 10:21 |  
		| 
 выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2645
 Регистрация: 5.5.2006
 Из: Саратов-Москва
 Пользователь №: 2819
 
 
 
  
 | 
				пункты 18 и 21 не представляю как увязать др с др. если естественное ДУ то выброс будет просто в окна цокольные
 а если на 2 м выше кровли то это уже воздуховоды нужны и вентиляторы.
 сделайте независимую экспертизу проекта
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2008, 10:26 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				п. 18 и 22 -     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2008, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 101
 Регистрация: 12.9.2008
 Пользователь №: 22392
 
 
 
  
 | 
				Поясню:  клапан, 2 отвода ,горизонтальный п.у. длиной 7м по подвалу, отвод , вертикальная "свеча" длиной 17м, дефлектор. Все диам.500, между окон, обыкновенная 5-этажка. Что скажут пожарники? И что будет, когда(не дай бог), полыхнет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2008, 11:27 |  
		| 
 выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2645
 Регистрация: 5.5.2006
 Из: Саратов-Москва
 Пользователь №: 2819
 
 
 
  
 | 
				ни разу такого не видел ,хотя магазинов в подвалах 5тиэтажек - на кажд шагу
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2008, 11:37 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				по п.18Читаем СНиП 41-01-2003
 п.8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
 Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
 В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.
 При согласовании "как правило " будет истолковано  в "обязательно". Это раз.
 по п.22
 Тот же СНиП
 п.8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
 б) воздуховоды и каналы согласно 7.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:
 - EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;
 - EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
 - EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
 
 Что такое класс П?
 Читем Пособие 6.91 к СНиП 4.05-91
 п.5 Конструкцию и материал стенок огнестойких вытяжных и приточных воздуховодов для систем вентиляции и систем дымоудаления рекомендуется принимать по табл. 2
 графа*5	Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов. Толщина 1 мм.
 Это два.
 
 Нарушено всё, что можно.
 
 
 Сообщение отредактировал EJIEHA - 25.12.2008, 11:41
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2008, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 101
 Регистрация: 12.9.2008
 Пользователь №: 22392
 
 
 
  
 | 
				Отлично.Спасибо, с меня причитается...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.12.2008, 9:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 95
 Регистрация: 11.7.2007
 Из: г.Сыктывкар
 Пользователь №: 9944
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток господа. Почитал тему и стлало интересно. Был на одном объекте - Театр. Высота над сценой ну я думаю 10-12 метров (высоко одним словом). И вот на самой верхней точке установлены 16 клапанов, как положено все оборудованы приводами для открытия в случае пожара.
 И вот тут у меня возник вопрос если вдруг не дай бог возгорание на сцене произойдет и сработают клапана то не будут ли они работать как естественная тяга? Я сам не сталкивался с проектирование естественного дымоудаления, как то по душе механика, вот и стало интересно как это так все дело будет работать, кому не сложно просветите, буду признателен.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.12.2008, 10:47 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				rsuЗдравствуйте    Ещё как будет и именно как тяга. Только встречный вопрос - для чего эти системы предназначены, как думаете?
				Сообщение отредактировал EJIEHA - 26.12.2008, 14:09 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.12.2008, 10:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 5.10.2007
 Пользователь №: 11781
 
 
 
  
 | 
				В дымоудалении к сожалению не силен, как организовать его в таком помещении? (канал отмечен на чертеже) Просто клапан с приводом на стене, и забирате весь дым в большом офисном помещении? либо надо разводить по всем кабинетам? Возможен ли вариант использовать обычную вытяжку в качестве дымоудаления (приток отключается, вытяжка вкл. на полную и по байпасу выбрасывает дым в канал дымоудаления.)
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.12.2008, 11:06 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				JesterВнимательно читаем следующие документы (раз уж взялись за проектирование систем ДУ)
 
 СНиП 41-01-2003
 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
 И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
 8. Противодымная защита при пожаре
 
 
 ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91
 Противодымная защита при пожаре
 2. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.12.2008, 17:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1318
 Регистрация: 25.4.2008
 Из: Родом из СССР
 Пользователь №: 18131
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Jester @ 26.12.2008, 10:53) [snapback]333552[/snapback] В дымоудалении к сожалению не силен, как организовать его в таком помещении? (канал отмечен на чертеже)Просто клапан с приводом на стене, и забирате весь дым в большом офисном помещении? либо надо разводить по всем кабинетам?
 Возможен ли вариант использовать обычную вытяжку в качестве дымоудаления (приток отключается, вытяжка вкл. на полную и по байпасу выбрасывает дым в канал дымоудаления.)
 Не надо делать разводку по всем помещениям. Достаточно в большом. А впрочем, возможно, что и в нём не требуется, если окна есть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 11:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 5.10.2007
 Пользователь №: 11781
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за информацию. А как оформить листы дымоудаления? может кто примером поделится     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 13:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				А зачем вообще систему дымоудаления проектировать - там же окна есть....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 14:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 5.10.2007
 Пользователь №: 11781
 
 
 
  
 | 
				вся левая часть - окна. однако служба экспл говорит "канал есть, предусматривайте дымоудаление...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 14:54 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				Хотелка в писменном виде?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 15:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 5.10.2007
 Пользователь №: 11781
 
 
 
  
 | 
				Пока только в телефонном =)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 15:55 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				И основание - только наличие канала?Тогда к ним встречные вопросы. Это была свободная планировка и шахта на всякий случай? Пусть покажут проект ДУ. Что на самом деле задумывалось.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 5.10.2007
 Пользователь №: 11781
 
 
 
  
 | 
				предраться вроде можно только по этому пункту, "из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах ", но помещения офисные!  2 EJIEHA - теперь думаю задать им эти вопросы     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2008, 17:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Jester @ 29.12.2008, 16:22) [snapback]334516[/snapback] теперь думаю задать им эти вопросы   Подумайте о предложении: если им некуда девать лишние деньги, пусть отдадут Вам....    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |