> Подбор 3-ходового клапана на узел, Регулирование калорифера вент установки
vip_artur
сообщение 25.12.2008, 16:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765



Подскажите пожалуйста как правильно подбирать 3-ходовой клапан на узел регулирования теплоносителя для калорифера приточки?
(хочу уточнить правильно ли действую)
Подбор в Арктике: по таблице Kvs подставляю данные своего калорифера (расход, и потери) попадаю в полоску Kvs и по этой цифре подбираю 3-ходовой!
Мне както говорили что сопротивление 3-ходового должно быть быть в раза больше чем калорифера... нужно ли это соблюдать?
Правильно ли я подбираю? Или может есть какие то программы подбора? заранне благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
LordN
сообщение 25.12.2008, 20:36
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Kvs клапана должно быть просто меньше чем Kvs у калорифера. например калорифер имеет Kvs=5, тогда клапан берем с Kvs=4. если Kvs калорифера = 4,1, то тут уже надо быть внимательным и просмотреть величину Kvs для разных температур воды/воздуха в рабочем диапазоне.. может быть будет иметь смысл взять клапан с меньшим Kvs.
Цитата
Мне както говорили что сопротивление 3-ходового должно быть быть в раза больше чем калорифера... нужно ли это соблюдать?
это почти идеальные уловия для регулятора в см.узле. и вообще - чем больше эта разница, тем лучше будет регулировать. но увлекаться не стоит. без фанатизьма. wink.gif
программы есть, в т.ч. и он-лайн. кажется на сайте белимо была. поиск по форуму - найдёте очень много на эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.12.2008, 20:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте с Valvedim от Sauter. smile.gif
http://www.hnc.ru/man/?get=files/Valvedim/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных