> EPLAN P8, Вопросы проектирования
dimbas_z
сообщение 2.1.2009, 5:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Так как по EPLANу нет специализированного форума, то предлагаю в этой теме обсуждать вопросы связанные с проектированием в программе EPLAN P8
Прошу не просить и не давать здесь ссылки на места скачивания программы и кряки дабы не засорять тему.
Модератора прошу проследить.

Я в основном занимаюсь проктированием разделов ЭМ, ЭС. Недавно начал осваивать программу и имеется несколько вопросов. С принципиальными схемами и базой элементов вроде более менее разобрался. Даже общий вид щита накидал. Основные вопросы это:
1. отчеты не по ГОСТ. В редакторе форм не все понятно. Может есть у кого документация по Еплану как редактировать формы. У меня есть дока для начинающих. Но там очень мало инфы и только первые шаги. Еслив нужно кому могу дать ссылки
2. вообще не понял возможно или нет создать в Еплан схему распределительной сети в табличном виде как того требует ГОСТ на раздел ЭМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
29 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
mich_vk
сообщение 9.1.2009, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



вроде как тема по еплану вот, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17421
осталось только вынести ее в отдельную ветку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 12.1.2009, 16:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Да там както про все программы а хотелось бы про еплан конкретно. Ну и отдельная ветка бы не помешала

Сообщение отредактировал dimbas_z - 12.1.2009, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 19.2.2009, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Мой опыт работы в EPLAN. Создал щит так как делал его до этого в автокаде (ну или почти так). Как работать в программе описывать не буду так как это долго. Первые шаги осваивайте сами руководств достаточно (кому нужно скину) Самое сложное это получене отчета в таком виде как вы привыкли его видеть, а это достигается редактированием форм.

PS. Мое мнение по ЕПЛАНУ. Программа хорошая и мощная. Но есть ньюансы. Когда чертите принципиальную схему необходимо сразу думать как у вас провода пойдут в щите от какого элемента к какому, вообщем делать сразу и схему соединений тоже. Графическая чертилка по сравнению с автокадом конечно никакая, но в принципе я общий вид нарисовал, может не очень красивый, но достаточный для задания заводу.

Не решенные проблемы —
1. Два одинаковых устройства нельзя разместить в разные разделы спецификации (например внутрь щита -Н1 и на дверь Н51), в спецификации отображается только первое устройство. По этой же причине нельзя назначить разные тех характеристики, через «свойство блока 3» одинаковым устройствам. Например в базе занесен автомат ВА47-29, а в проекте вы можете иметь несколько автоматов ВА47-29 10А, ВА47-29 16А указывая ном. ток через «св-во блока 3». В спецификации окажется один автомат, например с током 10А и общее кол-во всех автоматов данного типа. Поэтому нужно в базу заносить автоматы для каждого тока отдельно. Что неудобно.
2. В перечне надписей не удается отсортировать по номеру надписи
3. Провод в щите пришлось добавлять как отдельное устройство
4. При генерации отчетов страницы нумеруются сквозной нумерацией по всему проекту, а мне нужно по каждому разделу начинать нумерацию заново. Это можно сделать вызвав нумерацию страниц (прав. Клик в навигаторе страниц), но при следующей генерации отчетов опять перенумеровываются
5. При установке обозначения соединения в ручную оно отображается в виде засечки, а при автоматической нумерации можно настроить их вид на любой. Как сделать чтоб при ручной установке они отображались согласно этим настройкам.
6. В навигаторе устройств после размещения устройства на общем виде появляется дубль из-за того что размещению устройства присваивается другое структурное обозначение. Например было устройство 1-6-1ЩП-QF1 после размещения оно будет 1-6-QF1 и в дереве будет два устройства

В архиве проект и папкуи со всеми формами рамками, базой данных и символами. Можете прям сделать в еплане ссылки на распакованный архив чтоб он оттуда брал все данные
Для тех у кого еплан не установлен а посмотреть охото выкладываю результат в PDF.
В вордовском документе мои настройки структурных идентификаторов, и немного как работают формы (куда чего писать чтоб попало туда куда нужно)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ЕФК_Щит_питателя_топлива.pdf ( 90,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2124
Прикрепленный файл  Структурные_идентификаторы_для_страниц.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1334
Прикрепленный файл  проект.rar ( 36,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5509
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.2.2009, 18:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



У Вас в спецификации текст написан по две строчки в одну строчку графы... По одной строчке не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bugriy_*
сообщение 19.2.2009, 19:25
Сообщение #6





Guest Forum






Заполнять спецификацию с разделением записи одного элемента по нескольким строчкам в EPLAN НЕВОЗМОЖНО.
Можно в зависимости от длинны записи динамически раздвигать строку и строки получатся разной ширины. Это конечно не соответствует ГОСТ, но приходися с этим мириться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 20.2.2009, 3:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



В принципе это не напрягает. В спецификацию больше входит )). Единственное в последней графе где размещены ОУ при их большом количестве вылазят за границы, некрасиво получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bugriy_*
сообщение 20.2.2009, 10:46
Сообщение #8





Guest Forum






Используйте версию 1.9. и динамическую форму. Версия 1.9 позволяет через троеточие объединить запись последовательно идущих ОУ (QF1 ... QF9), а динамическая форма раздвинуть высоту строки в соответствии с высотой записи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  25.JPG ( 82,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2009, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Как то непревычно - я всегда обозначаю соединение проводов точкой, а не загогулинами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 20.2.2009, 12:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
Как то непревычно - я всегда обозначаю соединение проводов точкой, а не загогулинами...

Я тоже. Но в EPLAN делая схему принципиальную сразу делается и схема соединений, поэтому необходимо направлять соединения. Есть возможность отображения и точкой, я сначала так и делал, но потом в отчете соединений обнаружил что у меня на некоторые зажимы аппаратов приходит более чем 2 провода. На самом деле так схема читатеся более понятно и не нужна схема соединений адресным способом к которой все привыкли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 21.2.2009, 7:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
меня на некоторые зажимы аппаратов приходит более чем 2 провода. На самом деле так схема читатеся более понятно и не нужна схема соединений адресным способом к которой все привыкли.

Так это принципиальная схема, или полумонтажная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 22.2.2009, 3:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Pzotov @ 21.2.2009, 10:16) [snapback]356103[/snapback]
Так это принципиальная схема, или полумонтажная?

Это полноценная принципиальная схема, только вместо точки - указание направления отвода провода. Не знаю, еплановский это стандарт или европейский, но видел зарубежные чертежи, где используются эти загогулины...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ABurylov
сообщение 25.2.2009, 21:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29699



Ну что, покритикуем полноценную принципиально-монтажную схему по европейским стандартам :-)

Я поднял вопрос корректности монтажа с использованием САПР для электрики на форуме Autodesk: "Об интеллекте САПР для электрики"
http://forums.augi.com/showthread.php?t=96093
Вопрос этот меня волнует серьезно, т.к. надо либо перестраивать умы проектировщиков, чтоб они разрабатывали принципиальные схемы с учетом расположения аппаратов на монтажной панели (что нереально при больших схемах), либо "учить" современные САПР строить монтажки "с умом".

Касаемо предложенного на рассмотрение проекта: про правильность и корректность принципиалки речь не идет, вобщем-то проверять ее нет смысла, выходную документацию и ее оформление тоже опустим. Заострим внимание на принципах построения схемы и монтаже.

1. Хоть и схема не совсем привычно читается из-за направления проводников, но направление - это самое главное в дальнейшей таблице соединений.
2. При разработке такой схемы проектировщик как-то заранее должен предусмотреть! места установки аппаратов, иначе монтаж будет абсолютно запутан. Это хорошо щит маленький и схема простая, а если, допустим, количество аппаратов не 15, а скажем 250? Это каким таким образом заранее можно скомпановать щиты без принципиалок, кто научит? :-)
3. Конкретно данной схемы, давайте рассмотрим питание цепи управления: С вержних губок 1-6-QF1->провод L11 -> =1-10-SF1, =1-7-QF1, =1-8-QF1, =-QF1. Таблица соединений построена точно так, как нарисована, точно в такой последовательности.
При разработке монтажки вручную я, как проектировщик, соединил бы проводом L11 автоматы в той последовательности, в которой они расставлены на монтажной панели (1-6-QF1, =1-10-SF1, =1-8-QF1, =1-7-QF1).
В данном же случае получается, что провод "прыгает" не на соседний аппарат, а на следующий и потом возвращается на соседний, бред.
Это не бред проектировщика, это принципы САПР - строить монтажки так как нарисовано на принципиалке, а не так как расположены аппараты в реальности, что не совсем пока подходит под наши принципы проектирования.

Кто пользуется САПР-ом для электрики, поделитесь советами и мнениями, каким образом вы скрещиваете принципиально-монтажные схемы по европейским стандартам с реальным расположением аппаратов? Хотя на "бредовый" монтаж с помощью САПРа конечно можно закрыть глаза, мы же проектировщики, пусть мучается эксплуатация, но это ни есть хорошо и правильно.

PS: Автору схемы несколько дельных советов (хотя на вкус и цвет...)
1. Схема очень напичкана длинными позициями, "место" лучше убрать (скрыть) из обозначения элементов, чтоб на схеме аппарат был -QF1, а не =1-10-QF1 и тд. Для больших схем я бы предпочел следующие позиции: лист-аппарат-зона, например 65K7 обозначает, что реле это надо искать на 65 странице принципиалки в 7 зоне, очень удобно и в проектировании и в эксплуатации.
2. Для улучшения читаемости схемы силовые шины (проводники) обычно рисуют сверху, цепи управления посередине, N и PE ниже.
3. Не нарисованы зоны листа, а ссылки на зоны есть, например L11 /2.2, это куда? :-) Допустим я понял, что это ссылка на лист 2, зону 2 принципиалки, там есть обратная ссылка L11 /1.9...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 26.2.2009, 18:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(ABurylov @ 26.2.2009, 0:27) [snapback]357419[/snapback]
Ну что, покритикуем полноценную принципиально-монтажную схему по европейским стандартам :-)
<...>

Надо располагать автоматы по уменьшению тока (мощности нагрузки), тогда компоновка шкафа и принципиальной схемы совпадет.

САПР может делать монтаж интерактивно, это значит, что ей можно подсказывать некоторые вещи. Если этим пользоваться, то Ваши проблемы ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 7.3.2009, 7:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата(Михайло @ 26.2.2009, 18:20) [snapback]357623[/snapback]
САПР может делать монтаж интерактивно, это значит, что ей можно подсказывать некоторые вещи. Если этим пользоваться, то Ваши проблемы ни к чему.

А это простите как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 7.3.2009, 8:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата(ABurylov @ 25.2.2009, 21:27) [snapback]357419[/snapback]
PS: Автору схемы несколько дельных советов (хотя на вкус и цвет...)
1. Схема очень напичкана длинными позициями, "место" лучше убрать (скрыть) из обозначения элементов, чтоб на схеме аппарат был -QF1, а не =1-10-QF1 и тд. Для больших схем я бы предпочел следующие позиции: лист-аппарат-зона, например 65K7 обозначает, что реле это надо искать на 65 странице принципиалки в 7 зоне, очень удобно и в проектировании и в эксплуатации.
2. Для улучшения читаемости схемы силовые шины (проводники) обычно рисуют сверху, цепи управления посередине, N и PE ниже.
3. Не нарисованы зоны листа, а ссылки на зоны есть, например L11 /2.2, это куда? :-) Допустим я понял, что это ссылка на лист 2, зону 2 принципиалки, там есть обратная ссылка L11 /1.9...

1. У нас так принято на предприятии. Хотя настроить можно как угодно куму что нравиться
2. Ну тут я сильно красоту не наводил. Первый пробный проект.
3. В проектной практике както не принято делать ссылки на зоны и зон поэтому нет. Согласен что здесь уж раз программа сама проставляет эти ссылки то следует разбить лист на зоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kip-avtomatic_*
сообщение 8.3.2009, 9:41
Сообщение #17





Guest Forum






А консультацию по ЕРLАN по бесплатному номеру кто-нибудь пробовал получать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 8.3.2009, 19:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(dimbas_z @ 7.3.2009, 10:58) [snapback]361293[/snapback]
А это простите как?

Интерактивно - это значит, что человек подсказывает некоторые варианты выбора машине, а остальное машина делает автоматом. Естественно должна соответствующим образом написана программа. ECube и Eplan - интерактивны (по заявлениям менеджеров).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_P8_Hacker_*
сообщение 10.3.2009, 23:39
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(kip-avtomatic @ 8.3.2009, 9:41) [snapback]361524[/snapback]
А консультацию по ЕРLАN по бесплатному номеру кто-нибудь пробовал получать?

Номер бесплатный, етто када за званок не нада платить, а за консальтин- извени-подвинься: саапщи им номер контрата техподдержки( контрак стоит денек!) и спрашивай - за спрос денег не бирут!
P.S. Вопрос- в личку. Будет время- отвечу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kip-avtomatic_*
сообщение 13.3.2009, 15:42
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(P8_Hacker @ 11.3.2009, 2:39) [snapback]362322[/snapback]
Номер бесплатный, етто када за званок не нада платить, а за консальтин- извени-подвинься: саапщи им номер контрата техподдержки( контрак стоит денек!) и спрашивай - за спрос денег не бирут!
P.S. Вопрос- в личку. Будет время- отвечу.


Насколько я знаю, после скачивания демо-версии с их сайта, при активации, сообщается этот самый номер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 20.3.2009, 2:49
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(kip-avtomatic @ 8.3.2009, 9:41) [snapback]361524[/snapback]
А консультацию по ЕРLАN по бесплатному номеру кто-нибудь пробовал получать?

Работал в конторе на лицензионном Eplan21. Была у нас техподдержка. Был пароль для входа на техподдержку на официальном сайте. Так вот тот секретный форум что из себя представляет. Пишешь там вопрос, тебе отвечают: "Пришлите ваш проект". Высылаешь им проект, в ответ тишина. Начинаешь их доставать, они отвечают: Ваша проблема будет решена в следующей версии Eplana. Ну и на кой черт за такую техподдержку бабки платить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 21.3.2009, 9:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



21 версия - слишком древняя, чтобы о ней вспоминать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_хванчкара_*
сообщение 31.8.2009, 17:17
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(dimbas_z @ 19.2.2009, 18:50) [snapback]355504[/snapback]
4. При генерации отчетов страницы нумеруются сквозной нумерацией по всему проекту, а мне нужно по каждому разделу начинать нумерацию заново. Это можно сделать вызвав нумерацию страниц (прав. Клик в навигаторе страниц), но при следующей генерации отчетов опять перенумеровываются
5. При установке обозначения соединения в ручную оно отображается в виде засечки, а при автоматической нумерации можно настроить их вид на любой. Как сделать чтоб при ручной установке они отображались согласно этим настройкам.

4 Для нумерации по разделам необходимо во вкладке Сервисные програмы -Отчеты-Настройки-Вывод в страницах-Сортировка для опред отчета нажав на "Общая" поставить вашу сортировку.
5 Для изменения обозначения соединения в ручную открыть свойства соединения и на вкладке "Данные символа/функции" нажать на троеточие на Номер/имя, и выбрать нужное отображение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ХаНоМ ЯR_*
сообщение 3.9.2009, 13:57
Сообщение #24





Guest Forum






Всем привет. Только начал изучать EPLAN. Подскажите, плиз, какие-н ссылки на обучалки!!! (не считая справки в еплан:)
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ХаНоМ ЯR_*
сообщение 4.9.2009, 10:10
Сообщение #25





Guest Forum






В этой программе реально составлять принципиальные схемы на щитки без автоматики (есть ли смысл)??? можно ли показать условно нагрузку групп по несколько светильников, несколько розеток...? а внешнее электроснбжение??? или она годится только для связи автоматики и ЭМ, ЭО???? надеюсь, я достаточно вразумительно задал вопрос smile.gif)) что-то я в этой проге не могу разобраться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 4.9.2009, 20:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32802



Во-первых Вам необходимо понять стоит ли Вам обучаться такой системе проектирования,то что Вы написали Eplan сделает легко,но только когда владеешь данным продуктом...и есть специалисты использующие данную САПР для проектирования "умного дома"...но мое мнение,если у Вас достаточно много проектов тогда да следует автоматизировать эту работу и Eplan хорошо с этим справится...а если просто для ознакомления и набросков пары проектов,то Вы зря потеряете время...
Eplan достаточно серьезная САПР,которая позволяет экономить много времени,каким образом - Вы чертите только принципиальную схему(она же полумонтажная,с расположением на этой схеме полного пути каждого соединения через клеммы,кабеля,устройства и т.д.), затем парой нажатий кнопок Вы получаете - всю остальную документацию необходимую для полноценного проекта(схему соединений клемм,кабелей,спецификации и т.д.),но для того что бы это все автоматически генерилось,так как Вам нужно, придется потратить немало времени на создание - своей базы изделий,библиотеки символов,форм для отчетов,рамок и т.д. Каждый из пунктов требует детальной проработки...
Вам решать использовать данную САПР или достаточно использовать обычные чертилки...
Если нужны доки пишите в личку Ваше мыло кое что постараюсь скинуть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korifan_*
сообщение 14.9.2009, 16:46
Сообщение #27





Guest Forum






И всё таки!
Может кто нибудь даст ссылочку на мануал по EPLAну. Или какие нибудь видеоролики.
В других темах ссылки вроде есть, но они похоже устаревшие. Не могу скачать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 14.9.2009, 17:09
Сообщение #28





Guest Forum






ну держи http://www.eplanusa.com/products/eplan-ele...ure-videos.html http://video.filestube.com/e/eplan а говоришь не можешь качнуть rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 14.9.2009, 20:51
Сообщение #29





Guest Forum






http://www.youtube.com/watch?v=YxsTQif5L5M
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korifan_*
сообщение 15.9.2009, 14:39
Сообщение #30





Guest Forum






Огромное человеческое спасибо!!! clap.gif
Только ещё как бы с youtube скачать.
Что то не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 15.9.2009, 14:45
Сообщение #31





Guest Forum






все просто.набираешь в гугле(как качать с ...) и усе.не аолучится потом расскажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LAV_*
сообщение 16.4.2010, 0:07
Сообщение #32





Guest Forum






Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как в групповую спецификацию изделий вытащить суммарные длины кабелей? Подчёркиваю, эти данные должны отображаться в одной таблице с количеством других изделий. Когда я корректировал соответствующую форму, то, в результате, добивался лишь частичного результата: либо длинны кабелей отображались, а кол-во других изделий нет, либо наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 16.4.2010, 3:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Вот посмотри мою форму спецификации раздела ЭМ, там есть в том числе и длины кабелей. В свое время тоже по парился с этим но получилось

Сообщение отредактировал dimbas_z - 16.4.2010, 3:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Спецификация_проекта.rar ( 3,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 510
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LAV_*
сообщение 16.4.2010, 10:52
Сообщение #34





Guest Forum






Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 18.5.2010, 10:32
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32802



Пытаюсь создать свою форму для отчета "Групповая спецификация",все почти получилось,но не выходит один момент-формирование позиций...
сейчас имею вывод в спецификацию изделий в необходимом мне порядке,теперь нужно просто рядом с изделиями попорядку сверху вниз поставить нумерацию...
Сейчас для маленького проекта временно сделал просто - в поле Поз. назначил Свойство-текст заполнитель-Свойство:Данные устройства/Доп.поле[1]


и сам ручками в это поле в свойствах каждого изделия пишу номер позиции, но это для маленького проекта на 20 позиций еще терпимо,а на серьезный проект хотелось бы иметь автоматическую нумерацию,подскажите в каком направлении двигаться?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 18.5.2010, 14:37
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



У каждого устройства есть свойство "номер позиции". Откройте навигатор спецификаций и на каком-нибудь изделии щелкните правой кнопкой, там будет меню "задать номера позиций". Эту позицию можно посмотреть в свойствах изделия закладка "изделие"-"данные ссылки изделия" там же и поменять индивидуально для каждого изделия.
Что б задать автоматом позиции нескольким изделиям в навигаторе спецификаций выделите несколько изделий (выделять лучше режиме отображения "список") и ПКМ "задать номера позиций", там же можно установить по какому принципу должны распределятся позиции. Только сразу скажу что эта функции не доработана и одинаковым изделиям с разным ОУ пристроится разная позиция. (например 10 клеммам одного клемника будут присвоены позиции от 1 до 10)
Я из ситуации выхожу следующим образом: задаю позиции автоматом но ставлю галочку "предварительный просмотр результата" и в окне предварительно просмотра редактирую вручную номера позиций.
В форме групповой спецификации естественно нужно будет использовать свойство "данные ссылки изделия - номер позиции"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 18.5.2010, 15:24
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32802



Благодарю за помощь dimbas_z!
Вроде разобрался...
Цитата
Только сразу скажу что эта функции не доработана и одинаковым изделиям с разным ОУ пристроится разная позиция. (например 10 клеммам одного клемника будут присвоены позиции от 1 до 10)

Это конечно "косяк",приходится убирать "лишние" позиции больше одной и не входит при выводе в отчете,ну хотя бы такая автоматизация!
спасибо!

на другом форуме http://www.forum.softweb.ru/showthread.php...473&page=40
сообщение №395 посоветовали вместо свойства "данные ссылки изделия - номер позиции"
использовать -Запись данных / Непрерывный номер но...

может у Вас есть,так возможно еще проще,если изделия
в спецификацию уже внесены в нужном порядке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saulev_*
сообщение 18.5.2010, 15:56
Сообщение #38





Guest Forum






Вот пример проектирования квадрата в ЕПЛАН. Нужно создать символ в базе символов со свойствами квадрата. Нужно создать изделие и описать его: стороны, толщину линий, поставщика, изготовителя, стоимость и еще 99 параметров. Присвоить изделию символ (желательно запомнить где он теперь хранится). Потом вставить квадрат как изделие и описать кучу определений: место, узел и т.п. Потом настроить вывод этого изделия в отчетах. Затем волшебно нажимаем кнопочку и генерируем результат. Даже клонируя квадрат 250 раз, я сделаю его в аксесе и в акаде быстрее. Кто то скажет, что все изделия можно найти на сайте производителя. Ни фига. 100% художественный свист. Наша компания поймалась на крючок ЕПЛАНа. До сих пор любуюсь лицензионным ключем в виде красной рыбки. Большего цинизма трудно придумать. За всю техподдержку ни одной проблеммы так и не решил. Решил я опробовать объекктно-ориентированное проектирование. Через модуль ППЕ сформулировал объект, потом в Електрикале реализовал. Получилась двойная работа. Порядок монтажа так и оторвался от спецификаций. То, что можно было сделать за три дня в акаде, в ЕПЛАНе ушло три недели. Клеммники на монтажной панели полный отстой. Техподдержка сказала, что нужно приобретать КАБИНЕТ. Вначале я думал, что дело в моей тупости. Но этот САПР сделан простыми людьми очень сложно. Хочется увидеть простой САПР, сделанный сложными людями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 19.5.2010, 8:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



Согласен с SAULEV. Действительно очень сложная вещь. Убил на него примерно месяц и снова вернулся к AutoCAD.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 19.5.2010, 16:00
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Свойство "запись данных - непрерывный номер" у меня есть, только толку от него? Как его отобразить потом на общем виде шкафа? В свойствах отображения изделия такого свойства нет.
По поводу самого Еплана. Да конечно прога далеко не идеальна. Но на сегодняшний день я пока ничего более вменяемого не видел Е3 как показался конкурент возможно но мне сложнее в освоении да и VBS я не знаю и тратить время на его изучение неохота. По этому мой выбор Еплан, лично мне он сильно облегчает проектирование при всех его недостатках. Да собственно какие претензии прога проектировалась буржуйскими программистами под буржуйские стандарты. Под наши ГОСТы он слабо приспособлен как собственно все не наши проги, а наши пока еще сыроваты. Да собственно автокад никто не отменил я в акаде делаю то что нельзя сделать в еплане и вставляю файл акада в проект еплана все прекрасно вписывается. (на сколько это вообще возможно)

Сообщение отредактировал dimbas_z - 19.5.2010, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ping
сообщение 9.6.2010, 16:01
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 24.2.2010
Пользователь №: 47206



Возникли вопросы по спецификации...
очередной проект и вылезла интересная особенность... в графу обозначение в одну строку генерится текст Данные устройства/Обозначение устройства,так вот размещается текст обозначений по порядку,друг за другом,
например YA1.1,YA1.2,YA2.1,YA2.2,YA3.1,YA3.2,YA4.1,YA4.2,YA5.1,YA5.2,YA6.1,YA6.2,YA7.1,YA
7.2,если устройств с одинаковыми свойствами много то текст пишется поверх текста в графе наименование,возможно ли сделать перенос на другую строку?
Знаю, что если "обзову" устройства YA1,YA2,YA3 то сгенерится так YA1...YA3,но у меня обозначения именно такие как указал выше...
в графе наименование в принципе пишу для большей информативности в две строки текст высотой 3мм,в одну 8 мм строку спецификации...это конечно не по ГОСТ но если внутри предприятия то такой финт проходит,также делать в графе обозначение не получается,вернее текст в графе обозначение для устройств в единичном количестве будет распологаться всегда сверху в левом углу,что совсем не информативно да и...некрасиво...
Где то попадалась информация что Еплан не умеет переносить текст на др.строку спецификаций и предлагались альтернативные способы решения данной проблемы,где видел не могу найти? Что посоветуете?

Сообщение отредактировал Ping - 9.6.2010, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инженер СГТ_*
сообщение 10.6.2010, 10:39
Сообщение #42





Guest Forum






Коллеги помогите!!!Хотим поставить новое программное обеспечение! Начальник настаивает на программе promis•e® V8i фирмы "Bentley" я склоняюсь всё же больше к EPLANу! Скажите может я не прав? Может есть специалисты кто работал с ней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
outlander79
сообщение 28.7.2010, 14:01
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45751



Вопрос наверно из простых, но все равно: Как сделать реверсивный пускатель в Eplane? надоело вручную количество коррекрировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 28.7.2010, 17:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
Где то попадалась информация что Еплан не умеет переносить текст на др.строку спецификаций и предлагались альтернативные способы решения данной проблемы,где видел не могу найти? Что посоветуете?

Можно в свойствах формы настроить изменение высоты строки в зависимости от ее содержимого. Тогда текст не будет налазить друг на друга, но строки будут разной высоты.
Цитата
Вопрос наверно из простых, но все равно: Как сделать реверсивный пускатель в Eplane? надоело вручную количество коррекрировать.

А в чем проблема в базе создаете изделие "реверсивный пускатель",а в шаблонефункций создаете два комплекта катушек и контактов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
outlander79
сообщение 29.7.2010, 8:39
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45751



Это пробовал, но не разобрался, как сделать так, что бы он нумеровал вторую пару следующим номером: Ну предположем КМ1, КМ2, ну и контактам присваивал эти номера... За ответ огромное спасибо, с большим трудом поддаётся сья гора, под названием Eplan

Сообщение отредактировал outlander79 - 29.7.2010, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prakaza_*
сообщение 27.10.2010, 11:19
Сообщение #46





Guest Forum






Здравствуйте , может кто подскажет что, вопросов конечно много но начну сначала с монтажной панели , каждому устройству можно присвоить графический макрос , чтоб потом на монтажной панели не безликие кубики были а что нить по симпотичнее , так вот у нас дин рейку можно ставить как горизонтально так и вертикально , вопрос в следующем кто как переворачивает ,я вижу пару вариантов , одни вставить потм выделить и повернуть, но повернется только графический макрос а кубик в который он до этого был вписан останется вертикально , тогда его в свойствах скрываем этот кубик , но это жеть если к примеру шкаф с одними контролерами , точнее с релюшками одноконтактными узкими и таких шкафов несколько . Как вариант присвоить размер изделия скажем 5Х5 мм тогда этот кубик не видно а поверх просто рисунок вставлять , но это как то не правильно, ведь когда это макрос окна содаешь там есть "вид А, вид Б" и тд может есть способ создать как то рисунок скажем в 4 проэкциях и все как "символ" , зажали клавишу мыши и вращаем так сказать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  монтажная_панель.JPG ( 59,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 27.10.2010, 14:39
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



В навигаторе изделий электрошкафа правой кнопкой мыши настройки. Там можно выбрать гол поворота с шагом 90 град. потом вытаскиваете из навигатора устройство оно будет развернуто. Не удобно только что нужно каждый раз в эти настройки лазить что повернуть следующее устройство. но подругому никак. Чтоб макрос поворачивался при этом разными видами вообще помоему не сделать, только отдельно вставлять макросы с нужными видами, но они тогда будут не привязаны к устройству.

Цитата(outlander79 @ 29.7.2010, 12:39) *
Это пробовал, но не разобрался, как сделать так, что бы он нумеровал вторую пару следующим номером: Ну предположем КМ1, КМ2, ну и контактам присваивал эти номера... За ответ огромное спасибо, с большим трудом поддаётся сья гора, под названием Eplan

тут косяк Еплана. все символы будут КМ1 и хрен разбереш где что. Если переименуете вторую катушку в КМ2, то в навигаторе это будет другое устройство. Как вариант (я так делаю) обозначать части устройства ОУ=КМ нижестоящее ОУ 1 (или 2). ТОгда выглядеть дутет так КМ-1 и КМ-2, но так хотябы в навигаторе все части под одним устройством КМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prakaza_*
сообщение 28.10.2010, 5:57
Сообщение #48





Guest Forum






можешь сделать принскрин я чтото не найду это в свойствах
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  монтажная_панель1.JPG ( 223,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prakaza_*
сообщение 28.10.2010, 10:03
Сообщение #49





Guest Forum






хотя уже нашел , но вылезла ошибка "точка вставки не полностью устанавливает размещение на монтажную плату. Невозможно выполнить функцию"

Сообщение отредактировал prakaza - 28.10.2010, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 28.10.2010, 11:49
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



размер макроса больше размера монтажной платы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prakaza_*
сообщение 28.10.2010, 12:09
Сообщение #51





Guest Forum






эт как и как его исправить раз и на всегда чтоб нормально было, у меня скажем клемная колодка , макрос был на вертикально нарисованную, она ставится нормально но при поворачивание на 90 и да же на 180 он выдает такую ошибку может где галочку надо поставить:)
PS^ хотя все нашел и поправил, кстати еще вопрос по рисункам , наверно последний smile.gif, тут есть такая фигна как в "винести вперед" а то к примеру рисуем белый квадрат а на нем текст или еще какойто элемент, потом сохроняем открываем а там только белый квадрат а все элементы так сказать под ним и их не видно .

Сообщение отредактировал prakaza - 28.10.2010, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prakaza_*
сообщение 1.11.2010, 6:54
Сообщение #52





Guest Forum






Хотелось бы задать еще вопрос по отчету , можно ли присвоить рамки разным отчетам, форму то можно присвоить в параметры->настройка-> "название проекта"-> отчеты-> вывод в страницах но там нет поля рамок , если можно то еще такой вопрос можно ли чтоб первая страница была такая то рамка и такая то форма а вторая и последующие другая рамка и соответственно другая форма , а то к примеру спецификации на А4 следующая страница больше из-за отсутствия титульного шаблона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 1.11.2010, 17:07
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



1. "винести вперед" есть.Меню Обработать-Другое-На передний план
2. Делаете две одинаковые формы с разными рамками имена даете соответственно, например:
спецификация_А4 и спецификация_А4_следующий. В настройках формы спецификация_А4 указываете что последующими листами должнабыть форма спецификация_А4_следующий. Отчет создаете с формой спецификация_А4, теперь увас при генерации отчета первый лист будет большим штампом,а последующие с маленьким.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prakaza_*
сообщение 9.11.2010, 12:50
Сообщение #54





Guest Forum






эт что получается каждой форме присваивается рамка? Просто я по колхозному делал - формировал нужный отчет потом лез в навигаторе в свойства где и присваивал рамки с разными штампами , может я вас не понял , к примеру спецификация кабеля имеет на титульнике 24 строчки а следующий страници 28 , можете с примером (принскироном )показать как это делается? а то в текстовм я чтот не особо понял как это настроить или может есть какой учебничек а то по тем роликам обучения что шли в комплекте с программой ничего не понятно как с формы менять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 9.11.2010, 17:30
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



1. Создаем две формы одинакового содержания с именами Технические_данные_аппаратов_А4.f02 и Технические_данные_аппаратов_А4_next.f02
2. В свойствах формы Технические_данные_аппаратов_А4.f02 указываем настройки на скриншоте 1. Основные: Рамка А4 с большим штампом и форма для следующих страниц Технические_данные_аппаратов_А4_next.f02
3. В свойствах формы Технические_данные_аппаратов_А4_next.f02 указываем настройки скриншота 2. Основные: Рамка А4 с малым штампом и форма для следующих страниц Технические_данные_аппаратов_А4_next.f02
все.
При генерации первый лист будет с большим штампом все остальные с маленьким. Только помните если вы вносите изменения в форму то не забывайте их вносить и второй форме тоже
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 201,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Прикрепленный файл  2.JPG ( 194,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mav001_*
сообщение 27.11.2010, 8:52
Сообщение #56





Guest Forum






Есть ли у кого программа Eplan DataPortal и доступ к официальному сайту Eplan (логин и пароль)?

Сообщение отредактировал mav001 - 27.11.2010, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Petro_LT_*
сообщение 2.3.2011, 17:02
Сообщение #57





Guest Forum






Доброго дня. Пришло время перелезать с 21ого на Р8. Пока столкнулся с такой трудностью. Автоматическая нумерация соединений: мне необходимо что бы соединения отображались номерами (1, 2, 3 .... 589, 2589 и т.д.). Поковырявшись с настройками, вроде все получилось НО, Eplan изменяет номер соединения после перехода через клеммник. Как этого избежать?
У меня получилось как на 1ом изображение, а мне необходимо сделать так как в следующих.
Спасибо за советы, консультации, предложения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 21,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Прикрепленный файл  2.JPG ( 84,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Прикрепленный файл  2_1.JPG ( 46,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.3.2011, 18:07
Сообщение #58





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Я не понимаю, чего так привлекает Р8. Электрическая и монтажная схема в одном флаконе? Не везде такое проходит, хотя для коттеджа сойдет, смотреть никто не будет, типа для себя. Дать бы вам ваше же творчество и попросить сделать работу, внешне красивое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 5.3.2011, 18:03
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



Я поднял вопрос корректности монтажа с использованием САПР для электрики на форуме Autodesk: "Об интеллекте САПР для электрики"
http://forums.augi.com/showthread.php?t=96093
Вопрос этот меня волнует серьезно, т.к. надо либо перестраивать умы проектировщиков, чтоб они разрабатывали принципиальные схемы с учетом расположения аппаратов на монтажной панели (что нереально при больших схемах), либо "учить" современные САПР строить монтажки "с умом".

Я понял что здесь рассматривается вопрос проектирования щитов в том числе и НКУ
Работаю проектировщиком с 1959 года и никогда не ставился вопрос разрабатывать схему электрическую принципиальную с учето расположения аппаоратов на панели
Действительно схему электрическую соединений (монтажная)адресным методом необходимо выполнять с учетом расположения аппаратов и крометого требуетмся иметь монтажный символ для каждого аппарата
А это трудоемкая работа разрабатывать кроме базы аппаратов и еще базу символов
Но времена меняются и сейчас на протяжении 10 лет в нашем институте вместо
громоздких схем электрических соединений выполняем схему электрическую принципиальную попанельную(пошкафную) без учета расположения аппаратуры
Если надо,то могу приложить образец технического задания на изготовление щита НКУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 5.3.2011, 19:38
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Показывайте техзадание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 6.3.2011, 11:28
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



[quote name='jakudzaa' date='5.3.2011, 22:38' post='621996']
Показывайте техзадание.
[/quote
При этом прикладываю в качестве образца техническое задание на изготовление щита НКУ
НКУ занимаюсь с 1972 года и по сей день
Приложенный шрифт txt-r необходимо скопировать в папку FONTS АВТОКАДА
Кроме того,приложена схема электрическая принципиальная одним их приводов
Если будут вопросы-охотно отвечу

Кто скажет о возможности разработка подобных чертежей в EPLANe

Сообщение отредактировал nkushnik - 6.3.2011, 11:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SHKAPH2.rar ( 169,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  nasos.rar ( 140,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Прикрепленный файл  NKUK2.rar ( 238,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 6.3.2011, 13:05
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
Кто скажет о возможности разработка подобных чертежей в EPLANe

Подобные чертежи легко делаются в EPLAN.
А где у вас монтажные схемы или таблицы подключений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 6.3.2011, 15:57
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



Цитата(dimbas_z @ 6.3.2011, 16:05) *
Подобные чертежи легко делаются в EPLAN.
А где у вас монтажные схемы или таблицы подключений

В предыдущем сообщении я уже говорил о том,что вместо громоздких схем электрических соединений
(старое название монтажные) выполняем схемы электрические принципиальные попанельные
(пошкафные,)что и изображено в архиве шкафа
Что касается таблиц соединений и подключений ,то мой архив щита управления размещен на ветке
"Рисование щитов управления"
Таблицы соединений и подключений выполнялись с использованием модуля АЛЬФА 1-
Проектирование таблиц соединений и подключений ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА САПР-АЛЬФА,ДЛЯ КОТОРОГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКИХ СКРИПТОВ И МАКРОСОВ,как для большинства
зарубежных программных продуктов
Если будут вопросы- охотно отвечу
Ведь я когда-то тоже был молодым и все спрашивал у Коллег старшего поколения, к великому сожалению
ушедших в мир иной
Мне в сентябре этого года исполнится 75 лет(не стесняюсь говорить о возрасте),но стараюсь не отставать от жизни и регулярно пользуюсь электротехническими форумами и стараюсь помогать молодым

С уважением
Нкушник-nkushnik

Сообщение отредактировал nkushnik - 6.3.2011, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 6.3.2011, 16:07
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
выполняем схемы электрические принципиальные попанельные

А монтажники по ним собирают шкафы? Или по таблицам подключений.
И на основе чего модуль САПР альфа создает таблицы подключений?
Имеется ввиду как происходит соединение аппаратов. Например: есть 3 аппарата А, В и С. Соединенные одним проводом. Можно вести монтаж от А к В и к С. А можно от А к С и потом к В. Все зависит от расположения аппаратов в щите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 6.3.2011, 16:23
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



Для этого в исходных данных указывается компоновка аппаратов на щите
(слева направо сверху вниз)
Особенно отмечаются аппараты на дверях,так как связь между аппаратами на панели и аппаратами на дверях осуществляется гибким проводом
Марка провода обязательно указывается в исходных данных
Кстати следует сообщить,что для частных лиц при приобретении программного продукта или любого
модуля имеется скидка 50 %
Удачи!

Сообщение отредактировал nkushnik - 6.3.2011, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 6.3.2011, 16:42
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



Изготовители щитов силовых НКУ собирают щиты только по схемам электрической принципиальной этого шкафа
Что касается щитов автоматизации ,то тут однозначно монтаж выполняется только по таблицам срединений и подключений,разработанных на основании руководящего материала РМ4-107-82
"Проектирование щитов и пультов"
Для справки в задании заводу на изготовления щитов по таблицам соединений и подключений
указывают перечень принципиальных электрических схем этого щита
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 7.3.2011, 18:39
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



http://www.kipiasoft.su/index.php?name=fil...view&id=366
Зайдите на эту ссылку ,откуда можно скачать руководящий материал РМ4-107-82
Проектировааниеи щитов и пультов автоматизации
Удачи!

Сообщение отредактировал nkushnik - 7.3.2011, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 7.3.2011, 22:26
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Это ж как тяжело собирать шкаф ph34r.gif по принципиальным схемам! Можно многое упустить. Намного проще, если есть таблица соединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Petro_LT_*
сообщение 8.3.2011, 9:41
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(jakudzaa @ 7.3.2011, 21:26) *
Это ж как тяжело собирать шкаф ph34r.gif по принципиальным схемам! Можно многое упустить. Намного проще, если есть таблица соединений.

Ну низнаю, низнаю.... Я и сам собирал шкафы по принципиальным - все нормально. И на производстве у нас шкафы собираются только по принципиальным схемам уже около 10лет. Объемы бывают разные, от шкафиков 400х400, до нескольких метровых шкафов выстроенных в ряд. Причем монтируется в основном автоматика на базе контроллеров Сименс S7 300.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 8.3.2011, 17:59
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



Это ж как тяжело собирать шкаф по принципиальным схемам! Можно многое упустить. Намного проще, если есть таблица соединений.

По таблицам соединений и подключений однозначно изготавливают щиты автоматизации
А силовые щиты НКУ изготавливают либо по схемам электрических соединений,либо по схемам
электрическим принципиальным
Второй вариант предпочтительно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 8.3.2011, 18:05
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(nkushnik @ 8.3.2011, 17:59) *
По таблицам соединений и подключений однозначно изготавливают щиты автоматизации
А силовые щиты НКУ изготавливают либо по схемам электрических соединений,либо по схемам
На тему силовых щитов сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=57, а здесь, вроде как, автоматизация систем. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нкушник_*
сообщение 9.3.2011, 11:26
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(cauto @ 8.3.2011, 18:05) *
На тему силовых щитов сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=57, а здесь, вроде как, автоматизация систем. rolleyes.gif


Вполне согласен
Просто как-то непроизвольно затронуты силовые щиты наряду со щитами автоматизации

С уважением
Нкушник-nkushnik

Сообщение отредактировал Нкушник - 9.3.2011, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 13.3.2011, 13:47
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Мда... почитал выше о EPLAN, так оказываеться очень сложная программа bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nkushnik
сообщение 13.3.2011, 17:33
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 13.12.2009
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368



Цитата(jakudzaa @ 13.3.2011, 16:47) *
Мда... почитал выше о EPLAN, так оказываеться очень сложная программа bang.gif


Многие мои Коллеги и Пользователи других форумов считают самой легкой программой
это всем известную "интернациональную" ЧЕРТИЛКУ не безизвестный всем АВТОКАД
и на большее не хотят уделять время на освоение других прикладных программ
Так что молодым Коллегам хочется пожелать настойчивости в освоении прикладных программ
Любую прикладную программу при желании можно адаптировать для своих нужд
Надо только иметь желание
Имею свой опыт в этом
И не отчаивайтесь в случае временных неудач
Удачи и еще раз удачи!

Сообщение отредактировал nkushnik - 13.3.2011, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 14.3.2011, 10:38
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Подскажите, как мне "избавиться" от катушки контактора в "contact image" (чтоб остались только контакты).
Прикрепленный файл  contact_image.PNG ( 10,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whatisit
сообщение 14.3.2011, 11:27
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.3.2010
Пользователь №: 48383



Где-то стоит катушка с таким же обозначением... Какая версия еплана? Если 2, то там можно играться с образами контактов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 14.3.2011, 11:43
Сообщение #77





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы нумерация позиционного обозначения элемента, разнесенным способом была, например А1.1, А1.2, А1.3...

Пробовал здесь настроить нумерацию поз. обознач элементов разнесенным способом:
параметры->настройки->проекты->"мой проект"->устройство->нумерация
и здесь:
навигатор устройств->нумеровать ОУ...->настройки->нумерация...
Так как хочу, не получается, не изменяется последняя цифра поз. обознач.

Подскажите пожалуйста, как это реализовать либо дайте ссылку.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нкушник_*
сообщение 14.3.2011, 12:37
Сообщение #78





Guest Forum






Из диалогов на этой ветке говорится о том,что столько "подводных"камней в зарубежных программах
Но ведь можно выбрать отечественны программный прлуктприобретенный ЛЕГАЛЬНО
Тогда техническое сопровождение гарантировано
Удачи!

C важением
Нкушник-nkushnik

Сообщение отредактировал Нкушник - 14.3.2011, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 14.3.2011, 13:47
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Катушка не повторяется. Это както связано с базой данных элементов "parts", но не могу понять.
Eplan P8 ver. 1.8.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 14.3.2011, 14:03
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(gudre @ 14.3.2011, 12:47) *
Катушка не повторяется. Это както связано с базой данных элементов "parts", но не могу понять.
Eplan P8 ver. 1.8.6

Это как? Более детально опишите вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 14.3.2011, 14:56
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
Но ведь можно выбрать отечественны программный прлуктприобретенный ЛЕГАЛЬНО
Тогда техническое сопровождение гарантировано

Перестанте рекламировать свою сапру альфу. Тема про ЕПЛАН. Тем более никто подводные камни в альфе не отменял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 14.3.2011, 15:45
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



"прицепляю" контактор - катушка есть, эти данные удаляю, "прицепляю" другой - катушки нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 14.3.2011, 15:51
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(gudre @ 14.3.2011, 14:45) *
"прицепляю" контактор - катушка есть, эти данные удаляю, "прицепляю" другой - катушки нет.


возможно в базе данных, в шаблоне присвоенно два УО катушки.
если в 2.0 то сервисные программы->изделие->управление
далее вкладка шаблоны-> обозначение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whatisit
сообщение 14.3.2011, 16:28
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.3.2010
Пользователь №: 48383



Цитата(Инжинерчик @ 14.3.2011, 11:43) *
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы нумерация позиционного обозначения элемента, разнесенным способом была, например А1.1, А1.2, А1.3...


С этим подсчетчиком реальная беда... В настройках нумерации (автономной) можно поставить галку - "счетчик не изменять" и добавить в шаблон разделитель "." (точка), а за ним счетчик. Но если все устройства нумеровать - первое все равно остается без подсчетчика. Может у вас получится?

Сам я пользуюсь другим способом: в свойствах устройства -> полное ОУ ... там в поле "Буквенное обозначение" пишу "A1." а счетчик соответственно какой мне нужен... потом нумерую стандартным шаблоном или копирую-вставляю (тоже стандартно). Если уже куча устройств всталены - выделяю их в навигаторе, и также - свойства и т.д. Менять первый уровень нумерации приходится вручную, но опять же один раз для уровня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 14.3.2011, 16:52
Сообщение #85





Guest Forum






Цитата(whatisit @ 14.3.2011, 15:28) *
Сам я пользуюсь другим способом: в свойствах устройства -> полное ОУ ... там в поле "Буквенное обозначение" пишу "A1." а счетчик соответственно какой мне нужен... потом нумерую стандартным шаблоном или копирую-вставляю (тоже стандартно). Если уже куча устройств всталены - выделяю их в навигаторе, и также - свойства и т.д. Менять первый уровень нумерации приходится вручную, но опять же один раз для уровня.


Что получается в навигаторе устройств? Если "просто" меняешь Поз. обознач, то получаются новые устройства. Т.е. каждая составная часть устройства выглядит как отдельно взятое устройство, только отображение нумерации, как мне нужно. На бумаге получается как должно быть, а в программе совсем ни то для чего она предназначена. т.е по сути мне это все делать вручную (.

У меня чего-то не получилось Вашим способом. Если можно в картинках хотелось бы глянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whatisit
сообщение 14.3.2011, 17:17
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.3.2010
Пользователь №: 48383



Предположим, у вас проект готовый с уже пронумерованными устройствами - А1, А2, А3, А4, А5...
А1-А3 надо поместить на верхний уровень - А1.1, А1.2, А1.3 Для этого в навигаторе выделяете эти устройства вместе с составными - всю ветку устройства(например, для контактора это будут силовые и доп. контакты - я правильно понимаю "составная часть"?), нажимаете правой кнопкой, выбираете свойства, там кнопка с 3 точками рядом с полем "Полное ОУ"... Там буквенное обозначение будет - "А", счетчик "<<...>>", ставите "А1.", счетчик без изменений - ОК
В навигаторе должны появиться А1.1 - А1.3, А4, А5... Соответственно все контакты устройств А1-А3 тоже изменят обозначение на А1.1-А1.3 и будут в своих ветках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 14.3.2011, 17:34
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Цитата(Инжинерчик @ 14.3.2011, 14:51) *
возможно в базе данных, в шаблоне присвоенно два УО катушки.
если в 2.0 то сервисные программы->изделие->управление
далее вкладка шаблоны-> обозначение

Катушка одна

Прикрепленный файл  function_template.PNG ( 6,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whatisit
сообщение 14.3.2011, 17:44
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.3.2010
Пользователь №: 48383



Цитата(gudre @ 14.3.2011, 17:34) *
Катушка одна



Бывают такие глюки smile.gif
Что в навигаторе устройств? Там может быть у одного устройства две функции с "катушкой"
Если две катушки под одним обозначением, значит где то их две smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 15.3.2011, 11:02
Сообщение #89





Guest Forum






Цитата(whatisit @ 14.3.2011, 16:17) *
Предположим, у вас проект готовый с уже пронумерованными устройствами - А1, А2, А3, А4, А5...
А1-А3 надо поместить на верхний уровень - А1.1, А1.2, А1.3 Для этого в навигаторе выделяете эти устройства вместе с составными - всю ветку устройства(например, для контактора это будут силовые и доп. контакты - я правильно понимаю "составная часть"?), нажимаете правой кнопкой, выбираете свойства, там кнопка с 3 точками рядом с полем "Полное ОУ"... Там буквенное обозначение будет - "А", счетчик "<<...>>", ставите "А1.", счетчик без изменений - ОК
В навигаторе должны появиться А1.1 - А1.3, А4, А5... Соответственно все контакты устройств А1-А3 тоже изменят обозначение на А1.1-А1.3 и будут в своих ветках.


Т.е. если взять контактор и выполнить нумерацию этим способом, то выглядеть будет это как положено- К1.1...К1.n, но в навигаторе устройств это будут n устройств. я правильно понимаю?
Если так, то такой способ не подходит. Хочу сделать законченное устройство. Но EPLAN похоже этого делать не умеет, и вынуждает пользоваться не ГОСТированными перекрестными ссылками (.

Сообщение отредактировал Инжинерчик - 15.3.2011, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whatisit
сообщение 15.3.2011, 11:25
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.3.2010
Пользователь №: 48383



если контактор у вас К1, а контакты К1.1, К1.2 - то это разные устройства, к сожалению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vakar2801_*
сообщение 15.3.2011, 18:52
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(gudre @ 14.3.2011, 16:34) *
Катушка одна

Прикрепленный файл  function_template.PNG ( 6,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78


Обычно так бывает если были произведены изменения с данным изделием в базе уже после вставки изделия в проект.
В проекте существует старое изделие (с номером изделия). В базе данных оно уже(с тем же номером изделия), но с другими свойствами(символ, функция и т.д.). еПлан считает 2 разных изделия на одно устройство. Отсюда и катушка на образе контакта.
В версии 1.8 как с этим было уже не помню. Вроде совсем сложно. Что-то типа "удалить номера изделий из проекта" и потом "База данных изделий -> текущий проект". При вставке из базы данных второй катушки появлятся не должно.
Вобщем для полноты картины надо бы видеть как устройство показано в "навигаторе устройств".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Badman_*
сообщение 16.3.2011, 14:29
Сообщение #92





Guest Forum






Добрый День!
dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Badman_*
сообщение 16.3.2011, 14:41
Сообщение #93





Guest Forum






Подскажите пожалуйста! Создали базу изделий в Еплане, начертили проект (с этим проблем как бы нет).
Но вот работает он как то туго у нас (кста все проекты лежат на сервере).
При удалении какой либо страницы из этого проекта Еплан виснет и удаляет страницу минут через 20 только!!!
Хотя в других проектах Еплана, в которых используются только символы, удаление происходит мгновенно.

В чём проблема? Как её решить? Может попробовать копировать с сервера все проекты на комп?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 16.3.2011, 14:57
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



А база где лежит? если на сервере то я думаю базу надо локально перенести или сервер базы данных ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Badman_*
сообщение 16.3.2011, 15:04
Сообщение #95





Guest Forum






Сейчас займёмся переносом базы с сервака на пользовательский комп! Посмотрим что из этого выйдет =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 16.3.2011, 16:34
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32802



Цитата("Badman")
(кста все проекты лежат на сервере).

пробовал так организовать работу...согласен это удобно так как несколько разработчиков могут всегда работать с актуальной базой, но тоже столкнулся с тормозами при доступе к базе данных изделий,
плюнул стал юзать Eplan только локально...
Цитата("dimbas_z")
или сервер базы данных ставить

а об этом поподробней можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 16.3.2011, 16:38
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Цитата(Vakar2801 @ 15.3.2011, 17:52) *
Обычно так бывает если были произведены изменения с данным изделием в базе уже после вставки изделия в проект.
В проекте существует старое изделие (с номером изделия). В базе данных оно уже(с тем же номером изделия), но с другими свойствами(символ, функция и т.д.). еПлан считает 2 разных изделия на одно устройство. Отсюда и катушка на образе контакта.
В версии 1.8 как с этим было уже не помню. Вроде совсем сложно. Что-то типа "удалить номера изделий из проекта" и потом "База данных изделий -> текущий проект". При вставке из базы данных второй катушки появлятся не должно.
Вобщем для полноты картины надо бы видеть как устройство показано в "навигаторе устройств".


В навигаторе какая то хрень. Как понял, "нормального" способа с этим бороться нет :-( В навигаторе удалить K100 катушку не получается.
Прикрепленный файл  navigator.PNG ( 12,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 16.3.2011, 16:46
Сообщение #98





Guest Forum






Цитата(gudre @ 16.3.2011, 15:38) *
В навигаторе какая то хрень. Как понял, "нормального" способа с этим бороться нет :-( В навигаторе удалить K100 катушку не получается.
Прикрепленный файл  navigator.PNG ( 12,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

У тебя две катушки в устройстве. В навигаторе ты катушку в данном случае не удалишь. Удали из проекта это устройство (физически со схемы), затем вставь его из базы данных (alt+ins).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 16.3.2011, 17:16
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 334
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
В навигаторе какая то хрень. Как понял, "нормального" способа с этим бороться нет :-( В навигаторе удалить K100 катушку не получается.

Попробуй еще открыть свойства катушки зеленой и нажми в поле "видимое ОУ" кнопочку с тремя точками и выбери там катушку красную К100. Еще это может получатся если в базе на изделие обозначения выводов "А1-А2" по ангицки написаны а в схеме по русски.
Цитата
или сервер базы данных ставить

а об этом поподробней можно?

сам не делал, но по гуглите на предмет MS SQL в связке EPLAN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vakar2801_*
сообщение 16.3.2011, 17:27
Сообщение #100





Guest Forum






Цитата(Инжинерчик @ 16.3.2011, 15:46) *
У тебя две катушки в устройстве. В навигаторе ты катушку в данном случае не удалишь. Удали из проекта это устройство (физически со схемы), затем вставь его из базы данных (alt+ins).

Этого будет мало. Надо удалить изделие из базы данных проекта. А потом уже вставлять из общей базы данных. Все же, судя по навигатору, изделие было изменено в общей базе уже после того, как было хоть раз вставлено в проект. При этом при синхронизации баз, еплан не переписывает данные изделия в проект, а добавляет новые. Когда-то я долго с суппортом бился на эту тему, но все так до сих пор и осталось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

29 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 8:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных