Дождевые стоки, сколько же их чистить ? |
|
|
|
15.1.2009, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103

|
Расчет дождевых стоков, отводимых на очистку (Расчет n-ского проектного института) Расчет ведут не по 10мм слою осадков, а по ф-ле (2) СНиПа 2.04.03-85: q = b * z * A^1.2 * F / t^(1.2n – 0.1) [л/сек] (уж извините за Бейсико-подобную запись) Вроде один в один со СНиПом … Затем делают перевод из [л/сек] в [кбм/час], но переводной коэффициент берут не 3,6 (3600 сек в часе / 1000 л в кбм = 3,6), а усекают его до трети, то есть 1,2. G = 1,2 * q Цитирую из ПЗ «1,2 – коэффициент перевода размерности сточных вод из л/сек в кбм/час из расчета продолжительности дождя предельной интенсивности в течении 20 мин.». Далее полученное значение закладывают в мощность очистных. Так вот, вопрос: этот лихой коэффициент = 1,2 – это корректно ? Или (крамольная мысль), весь расчет в никуда ?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
15.1.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635

|
Может они берут 1,2 потому что не в течении часа, а в течении 20 мин. 3,6 делим на 3 и получаем коэффицент = 1,2.
|
|
|
|
|
15.1.2009, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103

|
Цитата(AnimaG @ 15.1.2009, 21:31) [snapback]339230[/snapback] Может они берут 1,2 потому что не в течении часа, а в течении 20 мин. 3,6 делим на 3 и получаем коэффицент = 1,2. Разумеется, они берут "часовой" расход для 20-ти минутного дождя. Правильно ли это ? Почему именно 20 минут ? Потому что табличный q 20 ? Или это кривые ручки ?
|
|
|
|
|
15.1.2009, 14:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Александр А @ 15.1.2009, 14:06) [snapback]339204[/snapback] Так вот, вопрос: этот лихой коэффициент = 1,2 – это корректно ? Или (крамольная мысль), весь расчет в никуда ?   Порадовали Гоните в шею этих "новаторов"
|
|
|
|
|
15.1.2009, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103

|
Цитата(andrey R @ 15.1.2009, 21:49) [snapback]339247[/snapback] Гоните в шею этих "новаторов"  Ну..., это..., попробуем. А то я, грешным делом, подумал, что распоряжением ВЦСПС дождям предписано идти ровно по 20 мин.
|
|
|
|
|
15.1.2009, 15:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Александр А @ 15.1.2009, 14:56) [snapback]339254[/snapback] дождям предписано идти ровно по 20 мин.  Эти 20 минут были в нормативке середины прошлого века. Видимо ребят ностальгия замучила... Вообще, изначально если, у ливневки была вполне утилитарная задача - инженерная защита территории от подтопления. Примерно с 60 годов прошлого века начались сдвиги в сторону экологии. Появились "наиболее загрязнённые первые порции дождя расчетной интенсивности продолжительностью 20 минут". Что совершенно не верно, но тем не менее было записано. С появлением в начале 80 годов ныне действующей редакции СНиПа, возобладал иной подход - о необходимости очистки не менее 70% годового стока. И одновременно начались пляски вокруг того, как это дело минимизировать. Авторы СНиПа, в основном сотрудники ВОДГЕО, взялись за теоретическое обоснование этой минимизации. Их "временные рекомендации" год от года стали обрастать заумной цифирью, из которой "следовало", что 70% годового стока вполне могут быть равны по объему тем самым 20 привычным минутам. Ну, при определенных условиях, учитывая бла-бла-бла. На самом деле, речь шла не об экологии, а о инвестиционной привлекательности объектов, но солидный массив формул и эмпирических коэффициентов вполне удачно камуфлировал эту задачу...
|
|
|
|
|
15.1.2009, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103

|
Цитата(andrey R @ 15.1.2009, 22:12) [snapback]339263[/snapback] Их "временные рекомендации" год от года стали обрастать заумной цифирью Так величину стока к очистке 10 мм в СНиПе я что-то не видел, только в "Рекомендациях по расчету..." ВодГЕО от 2006 г. Эти 10 мм просто общеприняты, или "в законе" ?
|
|
|
|
|
15.1.2009, 15:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В пособии к СНиПу
|
|
|
|
|
15.1.2009, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103

|
Пособие, которое "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД" ? С наскоку в нем 10 мм не нашел, ну да ладно. Цифирок в нем много
|
|
|
|
|
15.1.2009, 16:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Есть, но хитро спрятано
|
|
|
|
|
11.2.2009, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, экспертиза и Водоканал (СПб) одинаково благосклонно относятся к расчётам по "Рекомендациям..." ВОДГЕО и по пособию к СНиП? Или же будут проблемы при согласовании при расчёте расходов дождевых стоков по пособию к СНиП?
Извиняюсь, если где-то уже было обсуждение....
|
|
|
|
|
11.2.2009, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как в Питере, не знаю, но СНиП - это норматив, а пособие - художественная литература
|
|
|
|
Гость_winschu_*
|
11.2.2009, 13:23
|
Guest Forum

|
Может быть я конечно что то путаю, но помниться где то встречал объяснения по поводу именно 20 минут дождя... Якобы за первые 20 минут с поверхностей смывается ВСЕ загрязнение...а далее льется с небес Божья роса...  Т.е. на очистку должны подаваться именно эти, 20 минутные стоки...а остальное через перелив напрямки
|
|
|
|
|
11.2.2009, 13:25
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(andrey R @ 11.2.2009, 12:49) [snapback]351430[/snapback] ... но СНиП - это норматив, а пособие - художественная литература  Остается только набраться смелости, и сказать это эксперту прямо в его экспертное лицо!
|
|
|
|
|
11.2.2009, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
тогда "Рекомендации..." - более современная художественная литература
|
|
|
|
|
11.2.2009, 13:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(winschu @ 11.2.2009, 13:23) [snapback]351451[/snapback] Может быть я конечно что то путаю, но помниться где то встречал объяснения по поводу именно 20 минут дождя... Якобы Я Вам, коллега, как технолог - технологу, скажу со всей пролетарской прямотой, уж не обессудьте... 1. Забудьте эту чушь. Пик загрязненности соответствует пику гидрографа (со сдвижкой во времени на добегание), а не мифическим "первым 20 минутам". 2. Читайте классиков жанра - Курганова, Молокова, Алексеева, Шифрина и иже с ними, у них всё вполне доходчиво изложено. 3. Не пишите про "где-то как-то якобы", тут всё таки форум специалистов...  Цитата(Тубус @ 11.2.2009, 13:27) [snapback]351458[/snapback] тогда "Рекомендации..." - более современная художественная литература  Авторы пособия и рекомендаций - одни и те же люди. Логика документов одинаковая. Но горячее желание сократить объемы, которое мы наблюдаем в рекомендациях, вовсе не отменяет требования самого СНиП об очистке 70% годового стока. Выполняйте это требование и пользуйтесь, чем хотите
|
|
|
|
|
11.2.2009, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Цитата(andrey R @ 11.2.2009, 13:34) [snapback]351460[/snapback] Авторы пособия и рекомендаций - одни и те же люди. Логика документов одинаковая. Но горячее желание сократить объемы, которое мы наблюдаем в рекомендациях, вовсе не отменяет требования самого СНиП об очистке 70% годового стока. Выполняйте это требование и пользуйтесь, чем хотите  andrey R, спасибо. Может, где-то второпях ошиблась, но при расчёте по рекомендациям расход на очистку получился больше (на 15-20%), чем по пособию к СНиП. Расчёт по пособию был выполнен для P=0.05.
|
|
|
|
|
11.2.2009, 14:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Тубус @ 11.2.2009, 14:03) [snapback]351490[/snapback] Расчёт по пособию был выполнен для P=0.05. Почему 0,05? Цифра явно занижена. Еще раз внимательно почитайте документ.
|
|
|
|
Гость_winschu_*
|
11.2.2009, 14:26
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 11.2.2009, 13:34) [snapback]351460[/snapback] 3. Не пишите про "где-то как-то якобы", тут всё таки форум специалистов...  Принято...  только что делать со склерозом?  Ежели не помниться первоисточник, что бы на него все свалить
|
|
|
|
|
11.2.2009, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Ну всё. Кажется, разобралась и распуталась. Расчёт по СНиП и его пособиям делала третья организация, P=0,05 фигурирует в п. 2.20 СНиП 2.04.03-85. "Расход стока от предельного дождя qlim следует определять согласно п. 2.11 при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя Plim = (0,05 - 0,1) года, обеспечивающем отведение на очистку не менее 70 % годового объема поверхностных сточных вод." Жалко только, что система канализования раздельная в нашем случае.
Люди, не долго думая, рассчитали по обычной СНиПовской формуле расход (формула 2 СНиПа), подставив P=0,05 и заявляют его как расход на очистку, посчитанный по СНиП и его пособиям. Первый раз такое вижу.
Сообщение отредактировал Тубус - 11.2.2009, 14:39
|
|
|
|
Гость_Аннтон_*
|
13.2.2009, 15:54
|
Guest Forum

|
Цитата Люди, не долго думая, рассчитали по обычной СНиПовской формуле расход (формула 2 СНиПа), подставив P=0,05 и заявляют его как расход на очистку, посчитанный по СНиП и его пособиям. Первый раз такое вижу. Скажите пожалуйста как правильно считать. Если не по снипу, то как? Конкретно: как посчитать какой расход дождевых вод надо подавать на очистку при раздельной системе. И второй вопрос: очищаем дождевые стоки и хоз.-быт. раздельно. Потом объединяем и сбрасываем на рельеф. Корректно ли сложить расходы двух потоков и полученный результат оценивать относительно разрешенного к сбросу расхода? прошу прощения, если вопросы не профессиональные. Очень давно не занимался расчетами и проектированием. Сейчас необходимо вспоминать. Заранее благодарю за понимание и помощь.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 16:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Правильно, это думать, када считаешь по СНиПу Хотя, думать - оно всегда полезно, не только в этом случае В цитируемом Вами тексте имелось ввиду, что расчет одного параметра произвели по формуле для другого. Вполне. Только с учетом неравномерности поступления и размерности, дабы не сложить литры в секунду с кубами в сутки. Ну и еще надо посмотреть в ТУ на сброс, что там разрешено к сбросу - смесь или что-то одно.
|
|
|
|
|
15.2.2009, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580

|
QUOTE(Тубус @ 11.2.2009, 14:37) [snapback]351520[/snapback] Ну всё. Кажется, разобралась и распуталась. Расчёт по СНиП и его пособиям делала третья организация, P=0,05 фигурирует в п. 2.20 СНиП 2.04.03-85. Люди, не долго думая, рассчитали по обычной СНиПовской формуле расход (формула 2 СНиПа), подставив P=0,05 и заявляют его как расход на очистку, посчитанный по СНиП и его пособиям. Первый раз такое вижу. К сожалению нету СНиПа под рукой, но если формула 2 - это про расход по трубе, то так и есть. Водгевавцы настоятельно рекомендует при расчете переливной камеры (ливнеспуска) расход воды, направляющийся на очистку, расчитывать по формуле расхода по трубе, поставив Р=0,05-0,1. Это написано у них там в конце, в приложениях. Я сопоставлял результаты - и у меня вылезло следующее: Там где-то в пособии к СНиП есть формула, что расход зарегулированного через камеру стока прямопропорционален коэффициенту регулирования (из таблицы) и общему расходу. Полученый по пособию результат у меня получился равным расходу по трубе с Р=0.064
|
|
|
|
|
15.2.2009, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580

|
Ой, нет. Формула q=Q*K, где К - это коэффициент регулирования, может быть еще из справочника проектировщика. не помню точно
|
|
|
|
|
15.2.2009, 23:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Опытныйкролик @ 15.2.2009, 22:46) [snapback]353602[/snapback] Полученый по пособию результат у меня получился равным расходу по трубе с Р=0.064 Обычно, не мудрствуя лукаво, диаметры переливной, подающей и трубы до очистных принимают одного диаметра. Из практических соображений.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|