> Узел ввода ГСН в дом
Гость_Slsvun_*
сообщение 15.1.2009, 17:06
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
В какой последовательности на выходе газопровода устанавливаются:
1) Неразъемное соединение ПЭ/Ст
2) ТИС
3) Футляр (нужен ли он при установке ТИС)
4) Задвижка фланцевая
5) Переход стальной 100х80
Указанный порядок верен?
Чем нормируется количество опор (кронштейнов) на пог. метр фасадно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 77)
LevaK
сообщение 15.1.2009, 18:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А что такое "ТИС"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slsvun_*
сообщение 15.1.2009, 20:28
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 18:15) [snapback]339358[/snapback]
А что такое "ТИС"?

ТИС - трубопроводное изолирующее соединение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 16.1.2009, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



читай серии 5.905-18.05 и -25.05, там есть и шаги и последовательности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.1.2009, 11:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Slsvun @ 15.1.2009, 19:28) [snapback]339389[/snapback]
ТИС - трубопроводное изолирующее соединение.

Так газопровод вроде как полиэтиленовий... Зачем оно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 12:32
Сообщение #6





Guest Forum






Да, в земле полиэтиленовый, но перед выводом из земли устроено неразъемное соединение ПЭ/Ст, т.е. выход уже металл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 16.1.2009, 12:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Если я всё правильно понял, у тебя газовый стояк с переходом ПЭ/Ст.
Он у тебя идёт буквой "Г". Соответственно сначала переход ПЭ/Ст, затем поворот и выход из земли, при выходе из земли ты заключаешь его в футляр. После привариваешь штуцер с заглушкой (будет необходим при продувке и опрессовке подземного газопровода), дальше КШ, задвижка фланцевая или другая запорная арматура (если есть желание можешь выше арматуры поставить зонтик), ИС (или как ты назвал ТИС), а дальше также требуем вварить штуцер для опрессовки настенного и внутреннего газопровода, но в каждом регионе свои тараканы. После пошёл настенный газопровод со своими переходами, если нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 13:11
Сообщение #8





Guest Forum






Tolik84
Спасибо большое, теперь точно все ясно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 16.1.2009, 17:51
Сообщение #9


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Всё равно не понял, зачем при таком раскладе "ТИС". Вы что, ставите на этот небольшой горизонтальный участок стального газопровода ЭХЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 16.1.2009, 18:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



У нас экспертиза не пропустит без ИФС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 19:38
Сообщение #11





Guest Forum






Вот и меня уверяют, что ИС нужно поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.1.2009, 20:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Ну, если заставляют, то ставьте изолирующее соединение. Только не понятно что оно будет изолировать. Я считаю его лишним элементом, и даже вредным, т.к. повышается риск утечки газа. Всегда считал, что ИС ставится на металлических газопроводах для ограничения распространения токов ЭХЗ. И больше ничего. Здесь ЭХЗ нет, поэтому и ИС не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 21:08
Сообщение #13





Guest Forum






ЭХЗ - это средство защиты тепловых сетей от коррозии? А ТИС в моем понимание изолирующее соединение, т.е. "изостык"
или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 16.1.2009, 22:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Slsvun @ 16.1.2009, 20:08) [snapback]339962[/snapback]
ЭХЗ - это средство защиты тепловых сетей от коррозии? А ТИС в моем понимание изолирующее соединение, т.е. "изостык"
или я ошибаюсь?


Дружище, Levak абсоютно прав. ТИС (он же ИФС , или он же ИС, он же горбатый biggrin.gif ) абсолютно не нужен при применении полиэтиленовых газовых вводов.
ТИС ставятся для исключения растекания защитных электропотенциалов средств ЭХЗ подземных стальных газопроводов через надземные и внутренние газопроводы (без ТИС эффективность станций ЭХЗ понижается).
И наоборот, ТИС препятствует попаданию опасных электропотенциалов которые могут появиться на внутренних газопроводах на подземный стальной газопровод.
При применении полиэтиленовых газопроводов ТИС на выходе из земли в принципе не нужен, так как нечего изолировать rolleyes.gif Просто нужно грамотно отписать эксперту, что он не прав и замечание не принимается. Или этот товарищч боится, что токи потекут по полиэтилену? biggrin.gif А то что на газопроводе добавляются ненужные соединения на ТИСе, что явно не увеличивает герметичность газопровода, а следовательно уменьшает безопасность? А это, дружище, уже противоречит ПБ 12-529-03, которое требует технические решения, обеспечивающие безопасность газовой системы. Так что, правда будет у тебя брат.
Если эксперт упёрто-баранистый, рекомендую сделать запрос в Академию коммунального хозяйства имени Памфилова, в отдел защиты от коррозии (составители ГОСТа и РД на электрохимзащиту) и раз и навсегда решить для себя и эксперта вопрос по необходимости ТИСа при применение полиэтиленовых вводов.
А вообще таких "экспертов-технарей" sport_boxing.gif ё-моё надо "мочалить" грамотными ответами и письмами разработчиков нормативов, а не принимать от них глупейшие замечания. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 16.1.2009, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 16.1.2009, 22:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



ЭХЗ - электрохимическая защита газопровода,
ТИС служит для защиты газопровода от блуждающих токов и в данном случае оно не нужно, т.к. газопровод-ввод из ПЭ, а внутридомовый газопровод должен быть заземлен на контур заземления дома...о чем при газификации предоставляется справка (об эффективности работы сущ. контура заземления)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ксюха
сообщение 17.1.2009, 0:35
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.6.2008
Пользователь №: 19570



Все это хорошо, но без ТИСа у нас проекты не согласовывают. С прошлого года рекомендован цокольный ввод о57 с неразъёмным соединением пэ/ст у которого сначала установлен ТИС, а выше кран.

Сообщение отредактировал Ксюха - 17.1.2009, 0:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.1.2009, 2:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Ксюха @ 16.1.2009, 23:35) [snapback]340003[/snapback]
С прошлого года рекомендован цокольный ввод о57 с неразъёмным соединением пэ/ст у которого сначала установлен ТИС, а выше кран.


А кем он рекомендован? И как его обслуживать, если кран стоит ПОСЛЕ него? Или там не изолирующее фланцевое соединение а что-то другое?
Всегда ставил ИФС после крана для возможности ремонта, обслуживания и т.п.

to Slsvun А при чем здесь теплосети? Говорим вроде про узел ввода ГСН в дом...

Сообщение отредактировал LevaK - 17.1.2009, 2:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.1.2009, 2:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Morskaya @ 16.1.2009, 21:24) [snapback]339975[/snapback]
ТИС служит для защиты газопровода от блуждающих токов

Нет. Изолирующее соединение ставится чтобы потенциал который есть на стальной трубе подземного газопровода не попадал на надземные и внутренние газопроводы. Это перегружает станции катодной защиты и мешает нормальному распределению защитного потенциала по подземному газопроводу. Блуждающие токи здесь ни при чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 17.1.2009, 10:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Ксюха @ 16.1.2009, 23:35) [snapback]340003[/snapback]
Все это хорошо, но без ТИСа у нас проекты не согласовывают. С прошлого года рекомендован цокольный ввод о57 с неразъёмным соединением пэ/ст у которого сначала установлен ТИС, а выше кран.


Смешно. Просто смешно. масло масленное. Задам один вопрос: не согласовывают потому что эти газовые "всезнайки" просто тупо вычитали где-то про ТИС на вводе? Или технически объясняют - ЗАЧЕМ? Пусть объяснят. rolleyes.gif А вы нам расскажите, очень интересно, очень.: зачем ТИС при наличии политиленовой подводки газа, что он даёт. Не делайте из себя послушного пай-проектировщика, которому как скажут, так и будет. Читайте, переписывайтесь, доказывайте. Есть другой путь - да поставте им десять ТИСОВ друг за другом, пусть успокоится их электрическая душа. biggrin.gif
Кстати, очень интересно было глянуть на "чертеж" полиэтиленового ввода с ТИСом, может скинете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slsvun_*
сообщение 17.1.2009, 11:25
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 17.1.2009, 2:20) [snapback]340020[/snapback]
to Slsvun А при чем здесь теплосети? Говорим вроде про узел ввода ГСН в дом...


Ну я хотел сказать что устройство ЭХЗ используют на металлических подземных трубах.....
А по поводу чертежа я думал взять выход из серии 5.905-25.05 часть 1 и схематически показать ТИС между футляром (выходящим из земли) и штуцером. Вот как-то так..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 17.1.2009, 22:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Узел ввода ГСН в дом, мое мнение такое:

- полиэтиленовый газопровод,
- неразьемное соединение ПЭ/сталь на горизонтальном участке,
- гнутый (возможен и сварной) ст. поворот и выход ст. газопровода из земли в ст. футляре,
- на основной трубе штуцер с заглушкой (на низком давлении), штуцер с краном (на среднем или высоком давлении)
- дальше КШИ (Кран шаровый с диэлектрической составляющей) (можно выше арматуры поставить зонтик).
- затем фасадный ст. газопровод.

Обоснование установки электроизолирующих соединений и возможный пункт от эксперта или инспектора:
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии
Установку электроизолирующих соединений следует предусматривать ...
Иное докажите нормой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 17.1.2009, 23:11
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Slsvun @ 16.1.2009, 18:38) [snapback]339939[/snapback]
Вот и меня уверяют, что ИС нужно поставить

Думаю и уверен,что ИС не нужен,но раз требуют посмотри здесь:www.gazimpex.ucoz.ru/
В разделе ГСН он есть в двух вариантах.
Впрочем можно и перейти на муфтовый кран. За штампом есть его характеристика.

Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 17.1.2009, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 17.1.2009, 23:17
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Газовик @ 16.1.2009, 17:44) [snapback]339932[/snapback]
У нас экспертиза не пропустит без ИФС.

Тогда тебе сюда:www.gazimpex.ucoz.ru/
На фланцевом кране устанавливай ИФС,но если не нужно,убирается шаровый фланцевый кран и устанавливается муфтовый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 18.1.2009, 0:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



чертеж с изображением перехода ПЭ/ст. с установкой ТИС разработал "Мособлгаз" и требует к применению...
...а ТИС - это неразъемное соединение, приварное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.1.2009, 11:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Evgkarpro @ 17.1.2009, 21:58) [snapback]340252[/snapback]
....
Обоснование установки электроизолирующих соединений и возможный пункт от эксперта или инспектора:
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии
Установку электроизолирующих соединений следует предусматривать ...
Иное докажите нормой


Дружище, не ленись - напишите запрос в разработчику, или хотя бы просто позвони. Нормы не могут объять необъятное.
К тому же читайте название документа "Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии". О какой коррозии на газопроводе идёт речь, если подземный газопровод из полиэтилена?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.1.2009, 11:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Victor Gusarenco @ 17.1.2009, 22:17) [snapback]340259[/snapback]
Тогда тебе сюда:www.gazimpex.ucoz.ru/
На фланцевом кране устанавливай ИФС,но если не нужно,убирается шаровый фланцевый кран и устанавливается муфтовый.


Посмотрел я чертеж газовых вводов на этом сайте - неплохо, но опечаток в стандартах и прочее... sad.gif Многовато...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ксюха
сообщение 18.1.2009, 16:11
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.6.2008
Пользователь №: 19570



Цитата(LevaK @ 17.1.2009, 3:20) [snapback]340020[/snapback]
А кем он рекомендован? И как его обслуживать, если кран стоит ПОСЛЕ него? Или там не изолирующее фланцевое соединение а что-то другое?


Стоит трубопроводное неразъёмное изолирующее соединение. Рекомендован облгазом. А как обсуживать? .... уже какое-то время в техусловиях на частников прописывается установка отключающей задвижки на месте присоединения газопровода -ввода к распределительному газопроводу, при невозможности установки необходимо чертежи заверять в местных газовых службах......хотя неудобство такого расположения ТИСа и крана уже поняли и в тресте согласовывают старые добрые цоколя, но всеравно с ТИСами)))


"от GASPAR Кстати, очень интересно было глянуть на "чертеж" полиэтиленового ввода с ТИСом, может скинете?"

писать и доказывать можно, только заказчику надо быстро и в срок, а это дело ну такое долгое.
Чертеж на неделе постараюсь скинуть. Насчет установки десяти ТИСов идея хорошая, надо проверить чувство юмора у проверяющих.))))

Сообщение отредактировал Ксюха - 18.1.2009, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 19.1.2009, 0:53
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(GASPAR @ 18.1.2009, 10:45) [snapback]340380[/snapback]
Посмотрел я чертеж газовых вводов на этом сайте - неплохо, но опечаток в стандартах и прочее... sad.gif Многовато...

Согласен,полностью,но руки не доходят.
Пробую привлечь к этой работе молодежь,но им все по барабану.
Имею много чертежей 10-ти - 15-ти летней давности.
Каждый раз приходится подгонять старые шаблоны под новые свойства.
Но на форуме,прослеживается та же картина.
Все не обращают внимание на свойства чертежа.
Зря!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.1.2009, 11:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Morskaya @ 17.1.2009, 23:35) [snapback]340286[/snapback]
чертеж с изображением перехода ПЭ/ст. с установкой ТИС разработал "Мособлгаз" и требует к применению...
...а ТИС - это неразъемное соединение, приварное.

Мои аплодисменты крупным спецам из "Мособлгаза" clap.gif . Они сами хоть хоть поняли чего нарисовали? Я не понимаю что там от чего изолируется и зачем. blink.gif

По поводу "ТИС - это неразъемное соединение, приварное" - где его можно посмотреть? А то я знаю только фланцевое изолирующее - так оно разъемное. Еще видел неразъемное (названия не знаю, такой неметаллический боченочек з внутренней резьбой внутри) - это для малых диаметров, оно на резьбе. А может я ошибаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.1.2009, 12:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Evgkarpro @ 17.1.2009, 21:58) [snapback]340252[/snapback]
Обоснование установки электроизолирующих соединений и возможный пункт от эксперта или инспектора:
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии
Установку электроизолирующих соединений следует предусматривать ...
Иное докажите нормой


Посмотрел указанный РД. Там написано:
1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .
Настоящий Руководящий документ (РД) распространяется на защиту от коррозии при проектировании, строительстве, реконст¬рукции, эксплуатации и ремонте стальных трубопроводов (кроме газопроводов с давлением газа более 1,2 МПа и теплопроводов), прокладываемых в пределах территории городов и населенных пунктов, промышленных предприятий, а также межпоселковых трубопроводов.
Так что он для нас не указ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 19.1.2009, 13:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Всё у вас конечно замечательно: "не надо ИС, газопровод из ПЭ".
Но есть участок стального газопровода в земле, его и стараются защитить, заинтересованы в этом больше эксплуатационщики. Да мы можем затребовать акт о заземлении внутридомового газопровода, но любой "бешеный электрик" может на землю ноль посадить и тогда пошёл ток по газопроводу. Разрушился настенный газопровод, нашли утечку и залатали. А если этот маленький участок который под землёй, ради этого придётся столько всего выкапывать и при этом стараться не задеть ПЭ газопровод, а не то он очень хорошо рвётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.1.2009, 14:44
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Tolik84 @ 19.1.2009, 12:27) [snapback]340838[/snapback]
Но есть участок стального газопровода в земле, его и стараются защитить, заинтересованы в этом больше эксплуатационщики. Да мы можем затребовать акт о заземлении внутридомового газопровода, но любой "бешеный электрик" может на землю ноль посадить и тогда пошёл ток по газопроводу. Разрушился настенный газопровод, нашли утечку и залатали.


1. от чего стараются защитить участок стального газопровода в земле?

2. "любой "бешеный электрик" может на землю ноль посадить и тогда пошёл ток по газопроводу" - все наши низковольтные сети - с глухозаземленной нейтралью, т.е. ноль прицеплен к земле возле трансформатора, на опорах ВЛ, на вводе в здание. Так что "бешеный электрик" ничего не сделает.

3. "Разрушился настенный газопровод" - отчего это вдруг? При чем тут изолирующие вставки? Их наличие или отсутствие не влияет на целостность надземного газопровода.

Изолирующие соединения нужны только для ограничения распространения токов катодной защиты подземных стальных газопроводов от коррозии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InLine
сообщение 19.1.2009, 15:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.9.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 22249



У нас Госэкспертиза не пропускает проекты без ИС-ки, ну хоть тресни, а будешь с ними спорить вообще не сдашь проект, тебя запомнят и потом будут ваши проекты "валить" (г.Владимир)...так что я лично ставлю ИС на выходе из земли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.1.2009, 17:51
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



У нас тоже есть такие эксперты. Ему кто-то сказал, что должно быть так - он и требует так не понимая почему. Они не всегда читают нормативные документы и не задаются вопросами типа "почему так". Они даже не профессионалы.

Профессионалы - это люди которые знают много в своей области. Профессионалы совершенствуются до экспертов.
Эксперты - это люди которые знают очень много в какой-то определённой узкой области. Чем выше класс эксперта, тем он всё больше знает в ещё более узкой области.
Таким образом, совершенствуясь, эксперт расширяет свои знания, но при этом область его знаний сужается.
И когда эксперт достигает совершенства он знает абсолютно всё! ... ни о чём.

Так что ставьте ТИС после крана по ходу газа и не парьтесь. Вы будете довольны, монтажники будут довольны, экспертиза будет довольна и заказчик который за все платит тоже будет доволен.

Я думаю, что если б платил мосгаз, то он быстро убрал бы эти ТИСы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.1.2009, 21:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Tolik84 @ 19.1.2009, 12:27) [snapback]340838[/snapback]
...Разрушился настенный газопровод, нашли утечку и залатали.....


Цитата(Tolik84 @ 19.1.2009, 12:27) [snapback]340838[/snapback]
... А если этот маленький участок который под землёй, ради этого придётся столько всего выкапывать и при этом стараться не задеть ПЭ газопровод, а не то он очень хорошо рвётся....


Дружище, не смеши мои тапочки biggrin.gif . Как может без ИС разрушится надземный газопровод...Смешно, ей богу. Встречный тебе вопрос: а конденсатосборник стальной на полиэтиленовом газопроводе разрушится так не может? laugh.gif
Levak - респект, дружище. Всё чётко сказал - ставте ТИСы господа. Ставте, подлизывая одно место экспертёрам. А настоящий ПРОФЕССИОНАЛ свою репутацию так не зарабатывает. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 20.1.2009, 9:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



приобрети серию СТО Газпром 2-2.1-093-2006"Альбом типовых решений по проектированию газопроводов с использованием полиэтиленовых труб" (разработчик ПРОМГАЗ)
и пошли их(ЭКСПЕРТОВ) на х...рен, там нет никаких ТИС и тому подобное

я бы выложил их все(серию) но она много весит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 20.1.2009, 9:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(мурад @ 20.1.2009, 9:09) [snapback]341238[/snapback]
я бы выложил их все(серию) но она много весит

Жаль, что в Дагестане трафик дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 20.1.2009, 10:33
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А что, эта серия есть только в Дагестане? АУ, люди! Может хоть ссылочку кто-то даст? Интересно ознакомиться и принять к использованию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 20.1.2009, 11:46
Сообщение #39


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Evgkarpro @ 17.1.2009, 23:58) [snapback]340252[/snapback]
- полиэтиленовый газопровод,
- неразьемное соединение ПЭ/сталь на горизонтальном участке,
- гнутый (возможен и сварной) ст. поворот и выход ст. газопровода из земли в ст. футляре,
- на основной трубе штуцер с заглушкой (на низком давлении), штуцер с краном (на среднем или высоком давлении)
- дальше КШИ (Кран шаровый с диэлектрической составляющей) (можно выше арматуры поставить зонтик).
- затем фасадный ст. газопровод.

А почему "на горизонтальном участке"? newconfus.gif Эдак у Вас получается кусок незащищённого стального газопровода в грунте. Какой тогда смысл в ПЭ газопроводе, если этот кусок проржавеет в сто раз быстрее, чем выйдет срок эксплуатации ПЭ?
Я всегда проектирую соединение ПЭ/сталь на вертикальном участке в футляре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 21.1.2009, 9:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



трафик действительно дорогой 2,7р/мб, душила жаба, но для братанов smile.gif не жалко
25% всех вопросов по ПЭ на форуме этот альбом снимет, поэтому качайте, не жалейте трафик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Серия_ПЭ_полиэтилен.трубы_.rar ( 27,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 207
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 21.1.2009, 10:04
Сообщение #41


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(мурад @ 21.1.2009, 10:34) [snapback]341812[/snapback]
трафик действительно дорогой 2,7р/мб, душила жаба, но для братанов smile.gif не жалко
25% всех вопросов по ПЭ на форуме этот альбом снимет, поэтому качайте, не жалейте трафик

Респект и уважуха! Премного благодарен.
ЗЫ: трафик мну не жалко, он у нас безлимитный rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 21.1.2009, 12:19
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(мурад @ 21.1.2009, 9:34) [snapback]341812[/snapback]
трафик действительно дорогой 2,7р/мб

Спасибо добрый человек smile.gif
А про стоимость трафика я слышал, что он у Вас по 2р/мб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 21.1.2009, 12:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Спасибо огромное! Хоть серия официально в Украине не действует, можно посмотреть как люди решили тот или иной узел и на экспертизе отмахиваться от вопросов типа "а почему так а не иначе". Кстати, поиск по интернету результата не дал, есть только тут. Еще раз спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 21.1.2009, 12:33
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Только к сожалению не серия не полная sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 21.1.2009, 14:13
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Газовик @ 21.1.2009, 11:33) [snapback]341962[/snapback]
Только к сожалению не серия не полная sad.gif


Ну да, обложки нет. И перечня листов. Это ОЧЕНЬ нужно, а трафик - он чужой. НЕ ГОНИ! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 21.1.2009, 14:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Что-то в серии на цокольных вводах везде железный футляр. Можно ли применять пластиковый в таких случаях (когда переход ПЭ/сталь расположен на вертикальном участке)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 21.1.2009, 14:48
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(LevaK @ 21.1.2009, 14:13) [snapback]342023[/snapback]
Ну да, обложки нет. И перечня листов.

Ну если только это... Просто последний лист №111, а листов в архиве 95.
Произведя не сложные вычисления получаем отсутствие 16 листов. Если обложка и перечень листов укладывается, тогда ни чего страшного конечно нет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slsvun_*
сообщение 21.1.2009, 17:17
Сообщение #48





Guest Forum






Всем спасибо за советы!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 21.1.2009, 20:54
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Цитата(LevaK @ 19.1.2009, 12:32) [snapback]340794[/snapback]
Посмотрел указанный РД. Там написано:
1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .
Настоящий Руководящий документ (РД) распространяется на защиту от коррозии при проектировании, строительстве, реконст¬рукции, эксплуатации и ремонте стальных трубопроводов (кроме газопроводов с давлением газа более 1,2 МПа и теплопроводов), прокладываемых в пределах территории городов и населенных пунктов, промышленных предприятий, а также межпоселковых трубопроводов.
Так что он для нас не указ.


Кстати есть там требования и по ПЭ трубам:
п. 4.3.1 ЭХЗ стальных вставок длиной не более 10 м на полиэтиленовых газопроводах на линейной части и участков соединений полиэтиле¬новых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не преду¬сматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 21.1.2009, 22:59
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Некоторые примечания по прочитанному
Конечно первоначально и однозначно посмотрев РД делается вывод, а нет это нам не подходит, только для стальных подземных трубопроводов и с системами ЭХЗ.

1. по "области применения", стальным трубопроводам, КШИ или ИС (http://www.technovek.ru/ или http://www.vektor-r.ru/ или http://ekogaz-vladimir.narod.ru/) и устанавливается на стальном газопроводе.
2. по "названию норматива" защита городских подземных трубопроводов от коррозии, не означает что все пункты относятся исключительно борьбе с коррозией, включаются и пункты по безопасности и пр.
РД устанавливает нормы и требования к:
- обеспечению промышленной, экологической безопасности и охране труда.
3. и есть п.п. 4.3.1.
4. ПЭ газопровод, действительно очень хорошо рвётся.
5. Изолирующие соединения нужны не только для ограничения распространения токов катодной защиты подземных стальных газопроводов от коррозии.
6. Настоящий ПРОФЕССИОНАЛ при не установке ИС, может остаться и сидеть с несогласованным и нереализованным проектом.
7. Серия СТО Газпром 2-2.1-093-2006 не является неопровержимой истиной.

А почему "на горизонтальном участке"? получается приходиться делать кусок защищённого стального газопровода в грунте в весьма усиленной изоляции. При проектировании соединение ПЭ/сталь на вертикальном участке в футляре есть вероятность падения температуры ниже допускаемой для ПЭ, конечно зависит от климат района.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 22.1.2009, 0:29
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Evgkarpro @ 21.1.2009, 21:59) [snapback]342287[/snapback]
...
5. Изолирующие соединения нужны не только для ограничения распространения токов катодной защиты подземных стальных газопроводов от коррозии.
...


А для чего еще нужны изолирующие соединения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 25.1.2009, 2:53
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(мурад @ 21.1.2009, 8:34) [snapback]341812[/snapback]
трафик действительно дорогой 2,7р/мб, душила жаба, но для братанов smile.gif не жалко
25% всех вопросов по ПЭ на форуме этот альбом снимет, поэтому качайте, не жалейте трафик

Посмотрел материалы.
Огромное спасибо!
Решения в альбоме нуждаются в корректировке. Нельзя их применять безоглядно.
Ну а в общем,польза от него будет огромная.

Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 25.1.2009, 2:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 25.1.2009, 3:03
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Evgkarpro @ 21.1.2009, 21:59) [snapback]342287[/snapback]
А почему "на горизонтальном участке"? получается приходиться делать кусок защищённого стального газопровода в грунте в весьма усиленной изоляции. При проектировании соединение ПЭ/сталь на вертикальном участке в футляре есть вероятность падения температуры ниже допускаемой для ПЭ, конечно зависит от климат района.

Применение стального участка глупое решение.
Глупо вне зависимости от температурного режима!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 25.1.2009, 10:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Evgkarpro @ 21.1.2009, 21:59) [snapback]342287[/snapback]
При проектировании соединение ПЭ/сталь на вертикальном участке в футляре есть вероятность падения температуры ниже допускаемой для ПЭ, конечно зависит от климат района.


Если можно, ссылку на допустимую температуру для ПЭ.

А вот этого я не видел... Просмотрел мельком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 25.1.2009, 10:55
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(LevaK @ 25.1.2009, 10:29) [snapback]343643[/snapback]
Если можно, ссылку на допустимую температуру для ПЭ.

Читаем СП42-103-2003
5.22 При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:
- все конструкции должны иметь компенсатор;
- конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15°С;
- переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.1.2009, 20:56
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
5. Наружные газопроводы
5.2. Подземные газопроводы
5.2.4. ... Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:
при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15°С.

например "по грубому" имеем:
глубина промерзания грунтов 1,4 м, т.е. там 0 град., тогда при -30 град на глубине 0,7 м имеем -15 град.,
а аля типовые решение тогоже СП ставят пэ на вертикальном участке, а некоторые и на 150-300 мм от поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 26.1.2009, 1:35
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Газовик @ 25.1.2009, 9:55) [snapback]343644[/snapback]
Читаем СП42-103-2003
- конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15°С;
- переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;


...Неужели возможно, что при продолжительных морозах, допустим неделю, и более полиэтиленовая часть неразъемного соединения в грунте не промёрзнет до минус 15. ...Сомневаюсь, даже несмотря на утепление...Сплошные противоречия в нормативах..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 26.1.2009, 9:37
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



надо помнить что глубина промерзания, в зависимости от типа грунта может отличатся в разы(2-4раза)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.1.2009, 15:41
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Глубина промерзания - это глубина, на которой не бывает температуры ниже 0С. А дальше по вертикали от глубины промерзания (0С) до минимальной температуры на поверхности равномерное понижение температуры. Так что устроив переход на горизонтальном участке и заглубив его согласно норм можно быть уверенным, что температуры -15С на нем не будет.
В украинских нормах такого нет, поэтому переходы ПЭ/сталь делаю выше уровня земли в стальном футляре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 27.1.2009, 18:18
Сообщение #60


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(LevaK @ 27.1.2009, 16:41) [snapback]344540[/snapback]
В украинских нормах такого нет, поэтому переходы ПЭ/сталь делаю выше уровня земли в стальном футляре.

Вот как раз только-что принесли на проверку СОГЛАСОВАННЫЙ проект с переходом выше уровня земли в стальном футляре. Если б не эта ветка, даже не обратил бы внимания. Всегда оказывается так делали, и придраться не к чему. Делать переход на горизонтальном участке, как уже писали выше, - преступление. +1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.1.2009, 19:52
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Patorok @ 27.1.2009, 17:18) [snapback]344636[/snapback]
... Делать переход на горизонтальном участке, как уже писали выше, - преступление.


Ну, вряд ли такое уж преступление. Приходилось подключать ПЭ ответвление от стального газопровода - то ставил в месте ответвления стальной патрубок, переход, и дальше ПЭ трубу. Все это в земле и на горизонтальном участке. Так что это не запрещено нигде, а значит можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 27.1.2009, 20:08
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Какое же это "преступление" или "глупое решение", чушь делать переход на вертикальном участке и тем более выше уровня земли даже в стальном футляре.
Вероятно здорово "греет ядро земли" и "перегретый сетевой газ"

А Украинские нормы вроде же все вышли из Российских.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 28.1.2009, 9:51
Сообщение #63


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(LevaK @ 27.1.2009, 20:52) [snapback]344663[/snapback]
Приходилось подключать ПЭ ответвление от стального газопровода - то ставил в месте ответвления стальной патрубок, переход, и дальше ПЭ трубу. Все это в земле и на горизонтальном участке. Так что это не запрещено нигде, а значит можно.

Это совершенно иной случай. В вашем варианте горизонтальный отрезок стальной трубы вварен в стальной газопровод, подлежащий ЭХЗ, а не тупо гниет в грунте.

Цитата(Evgkarpro @ 27.1.2009, 21:08) [snapback]344670[/snapback]
А Украинские нормы вроде же все вышли из Российских.

Скорее уж из советских. Ох уж этот великоросский шовинизьм... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 29.1.2009, 8:52
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



меня заинтересовала проблемма (минус15),почему ее нет в украинских нормах,
ток вот когда посмотрел диапазон рабочих температур ПЭ тРУБЫ они в пределах (-40...+60)
т.е. наши украинские колеги правы, единственная проблема надземного участка ПЭ трубы это ультрафиалет, но и он устройством футляра решается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Натусик_*
сообщение 29.1.2009, 21:33
Сообщение #65





Guest Forum






листы, которых не хватало



Сообщение отредактировал Натусик - 29.1.2009, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 30.1.2009, 7:57
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Откуда такое качество скана? Наверное из стройконсультанта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.1.2009, 11:28
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Все приложение В не читается. Есть № страницы, ее название, а самого чертежа нету. Это так и должно быть, или проблемы у меня? Пробовал открывать Foxit Reader'ом, Acrobat Reader'ом - эффект тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 30.1.2009, 18:32
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(LevaK @ 30.1.2009, 11:28) [snapback]346065[/snapback]
Это так и должно быть, или проблемы у меня?

Это так и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.1.2009, 22:05
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Газовик @ 30.1.2009, 17:32) [snapback]346342[/snapback]
Это так и есть.


А в чем прикол? Зачем тогда целая куча чистых страниц? Их что, сократить нельзя было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Натусик_*
сообщение 30.1.2009, 22:10
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(Газовик @ 30.1.2009, 7:57) [snapback]345960[/snapback]
Откуда такое качество скана? Наверное из стройконсультанта?



Че хорошо?! не знаю откуда точно. знакомые дали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Натусик_*
сообщение 30.1.2009, 22:15
Сообщение #71





Guest Forum






хотела как лучше dry.gif

Сообщение отредактировал Натусик - 30.1.2009, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Натусик_*
сообщение 30.1.2009, 22:23
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 30.1.2009, 11:28) [snapback]346065[/snapback]
Все приложение В не читается. Есть № страницы, ее название, а самого чертежа нету. Это так и должно быть, или проблемы у меня? Пробовал открывать Foxit Reader'ом, Acrobat Reader'ом - эффект тот же.


это так и должно быть. сами чертежи уже были выложены, но не мной. я просто просматривала сообщения, и увидела что народ просит оставшиеся листы. вот и сделала доброе дело. как была папка, так и скинула rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.1.2009, 22:50
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Натусик @ 30.1.2009, 21:23) [snapback]346413[/snapback]
это так и должно быть. сами чертежи уже были выложены,


Извиняюсь! Я не наезжал, просто запутался. Теперь в сумме получилась серия вся.
Спасибо! Плохо быть бестолковым...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Натусик_*
сообщение 30.1.2009, 23:36
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 30.1.2009, 22:50) [snapback]346419[/snapback]
Извиняюсь! Я не наезжал, просто запутался. Теперь в сумме получилась серия вся.
Спасибо! Плохо быть бестолковым...



все ОК.если что обращайся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 31.1.2009, 10:08
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Натусик @ 30.1.2009, 23:36) [snapback]346442[/snapback]
все ОК.если что обращайся.

Обращаюсь wink.gif Серия 5.905-30 есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Натусик_*
сообщение 31.1.2009, 11:26
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(Газовик @ 31.1.2009, 10:08) [snapback]346491[/snapback]
Обращаюсь wink.gif Серия 5.905-30 есть?


Что это за серия???? Не, нет, не приходилось сталкиваться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 31.1.2009, 12:12
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



5.905-30.07 Детали и узлы подземных и надземных газопроводов Рр<1,2 МПа;
5.905-31.07 Узлы и детали крепления газопроводов.
Разработчик ОАО "МосгазНИИпроект".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Натусик_*
сообщение 3.2.2009, 18:16
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(студентка @ 29.1.2009, 21:33) [snapback]345865[/snapback]
листы, которых не хватало


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Форм_А3_Альбом_СТО1_окт.pdf ( 667,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных