Управление влажностью, Косвенное регулирование |
|
|
|
|
23.1.2009, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Задал вопрос в соседней ветке, но не получил ни одного ответа. Поэтому дублирую в новой теме. Вопрос в косвенном регулировании влажности в помещении по точке росы после камеры орошения. Собственно, задаем влажность, контроллер задает температуру точки росы по определенной формуле.Предполагалось изначально поставить 30%-5гр. 45%- 15гр., но будет некорректно, тем более, что на притоке можно дать и больше. Линейной зависимости тоже нет. Вопрос: 1. Какая формула должна быть использована? Либо коэффициент. 2. Стоит ли вообще точно регулировать влажность? Реализовать в программе это уже другой вопрос, но может у кого есть пример алгоритма.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
|
23.1.2009, 9:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у вас уже есть датчик точки росы или вам нужно её вычислить по температуре и отн.влажности? если последнее, то вам нужны уравнения состояния для влажного воздуха по которым строится i-d диаграмма состостояния вл.возд. их можно найти, например, тутесли датчик точки росы уже есть - то на него и завязываетесь. единственно, вам может потребоваться перерасчет для уставок, тогда см.уравнения.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2009, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 495
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Цитата(begem @ 23.1.2009, 9:18) [snapback]342869[/snapback] 2. Стоит ли вообще точно регулировать влажность? Реализовать в программе это уже другой вопрос, но может у кого есть пример алгоритма. Это уже вопрос технического задания - какие допуски по влажности Вам поставлены, так что решать нужно в зависимости от того, насколько точное поддержание влажности имеет значение.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2009, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Необходимо после камеры орошения установить температуру соответствующую точке росы. По I-D диаграмме все понятно. Но не будет же человек бегать и постоянно менять темературу. Соответственно, он выставляет влажность в помещении , программа пересчитывает на температуру точки росы. Вот в этом и вопрос. Как это обычно делается?И какие есть соостношения для получения Т точки росы из уставки по влажности. По диаграмме все ясно, но ведь в программу ее не засунешь
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2009, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
begem Дата Сегодня, 9:18 Вопрос в косвенном регулировании влажности в помещении по точке росы после камеры орошения. Собственно, задаем влажность, контроллер задает температуру точки росы по определенной формуле.Предполагалось изначально поставить 30%-5гр. 45%- 15гр., но будет некорректно, тем более, что на притоке можно дать и больше. Линейной зависимости тоже нет.
А зачем так заумственно. Существует дастаточно много датчиков относительной влажность с нормализованными выходными сгналами (аналог, цифра(?)). Так, что определяйтесь с местом установки датчика, и вперед. Или я что-то не "догнал в задачке".
P S. Очень понравилось "в бою" решение аналогичной задачки в Финском проекте, где датчик относительной влажности был установлен в вытяжном воздуховоде.
Сообщение отредактировал vadim999 - 23.1.2009, 11:21
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2009, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Все дело в том, что оборудование уже стоит и долго работало в таком режиме. Не новый проект. Не буду распространяться что и как, но было принято решение поменять контроллер. Соответственно и программа новая. И все необходимые элементы и устройства уже установлены. В том числе и датчик Т после камеры орошения, а датчик относительной влажности в вытяжном канале.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2009, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата если датчик точки росы уже есть - то на него и завязываетесь. единственно, вам может потребоваться перерасчет для уставок, тогда см.уравнения. Вот именно , необходимо пересчитать уставку с относительной влажности на температуру точки росы после КО. какие формулы нужны для этого? Или может регулирование осуществляется каким другим образом, учитывая датчик Т после КО. У Нимича говорится именно о таком регулировании, но формул для этого нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2009, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060

|
Задача увлажнения-обеспечить заданную влажность воздуха в помещении, датчик влажности - в вытяжном воздуховоде, значит имеем влажность воздуха в помещении. Если она меньше заданной (например 40%), то включаем насос увлажнителя. Как только она будет больше заданной на (дифференциал, например 5%), то насос выключается. Увлажнение производится только в холодное время года, зимой, когда влажность внешнего воздуха и так низкая, а после нагрева воздуха еще снижается. Жалко что нет датчика влажности в притоке, можно было максимум влажности блокировать от выпадения конденсата в воздуховоде (обычно таймером - если влажность в притоке >95% в течении 10 минут, то насос выключается на 1-2 часа. В принципе все.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2009, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата Задача увлажнения-обеспечить заданную влажность воздуха в помещении, датчик влажности - в вытяжном воздуховоде, значит имеем влажность воздуха в помещении. Если она меньше заданной (например 40%), то включаем насос увлажнителя. Как только она будет больше заданной на (дифференциал, например 5%), то насос выключается. Дело в том, что грелки 2. Одна из них до увлажнителя. Именно она работает по ПИДу от датчика температуры и соответственно держит Т точки росы. Вторая грелка догревает до Т в помещении. Регулировки по датчику влажности вроде не подходит. Цитата Увлажнение производится только в холодное время года, зимой, когда влажность внешнего воздуха и так низкая, а после нагрева воздуха еще снижается. Жалко что нет датчика влажности в притоке, можно было максимум влажности блокировать от выпадения конденсата в воздуховоде (обычно таймером - если влажность в притоке >95% в течении 10 минут, то насос выключается на 1-2 часа. В принципе все. В приточном воздуховоде есть гидростат. Он и будет блокировать избыточную влажность.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2009, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060

|
OK! Извини что сразу не врубился. Тогда все правильно, первым нагревом держим температуру точки росы. У меня в контроллере (DX, JCI) темп. точки росы определяется модулем PSY автоматически, на вход поддвязываешь датчик темп. притока и заданную влажность, он выдает темп. точки росы. Дальше все понятно... В общем в модуле защита таблица. А если по-большому счету,взять ее фиксированную, скажем минимальную по зиме 16 град. и пусть работает насос увлажнителя. Ниже все равно нельзя заморозим ТО ( в таблице для 55%: 0 -7,3 2 -5,7 4 -3,9 6 -2,1 8 -0,3 10 1,5 10-ТЕМП. ПРИТОКА , 1,5 - ТОЧКА РОСЫ 12 3,2 14 5,1 Попробуй сравнить с I-d диаграммами. Я бы взял 16 град. и неморочился. 16 6,8 18 8,6 20 10,5 22 12,3 24 14,2 26 16,0...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата OK! Извини что сразу не врубился. Тогда все правильно, первым нагревом держим температуру точки росы. У меня в контроллере (DX, JCI) темп. точки росы определяется модулем PSY автоматически, на вход поддвязываешь датчик темп. притока и заданную влажность, он выдает темп. точки росы. Дальше все понятно... В общем в модуле защита таблица. Спасибо.  Правильный ответ настолько очевиден, что о нем даже и не думаешь. действительно, покопавшись в атомах, нашел "Calculates the dew point according to the dry bulb temperature and the relative humidity". Вот и оно. Цитата А если по-большому счету,взять ее фиксированную, скажем минимальную по зиме 16 град. и пусть работает насос увлажнителя. Ниже все равно нельзя заморозим ТО Почему заморозим? Возьмем Т на улице 2град. 60% влаж, нужно в помещении 55% и 23 град. точка росы примерно 18 град. А если взять для 40% и 20 град. в помещении, то точка росы 6 град. Ну и что? Это ведь после камеры орошения. А после ТО будет около 20град. Ничего криминального. А 16 град. точки росы и 55% - температура в помещении 27град. Может чего недопонял  Хотя все по I-D диаграмме.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2009, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Влагосодержание можно найти по формуле для эксель: =IF(B2<0,EXP((1738.4+28.74*B2)/(271+B2)),EXP((1500.3+23.5*B2)/(234+B2))) где ячейка В2 температура воздуха
=0.6222*B3/100*Bxx/(100-B3/100*Bxx/1000) где ячейка В3 влажность в %, ячейка Bxx - это ячейка первой формулы, результат этого вычесления и есть влагосодержание.
Влажность лутше всего регулировать по влагосодержанию.
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 27.1.2009, 15:57
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Блок то нашел. 2- входа Температура и влажность. Выход- Т точки росы. Только вот какую температуру цеплять на вход?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060

|
Всегда брал приточного. Почему и писал что температура по низу нужно ограничить, что не заморозить ТО. Или у тебя до него еще какой-то преднагрев?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата Всегда брал приточного. Почему и писал что температура по низу нужно ограничить, что не заморозить ТО. Или у тебя до него еще какой-то преднагрев? нет, только 1-й ТО, увлажнитель, 2-й нагрев. Датчик Т после увлажнителя. Его и заводить?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060

|
Датчик темп. приточного (самый последний после 2-го ТО), полученное после модуля значение температуры (с ограничением по низу) - как уставка для PIDa управления клапаном ТО, а измерительный вход - датчик температуры точки росы.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 10:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Блок то нашел. 2- входа Температура и влажность. Выход- Т точки росы. Только вот какую температуру цеплять на вход? я же вам дал ссылку на книгу. там есть ответ на ваш вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата я же вам дал ссылку на книгу. там есть ответ на ваш вопрос. smile.gif спасибо за ссылку. Скачал 2 книги(Влажный воздух и современные системы кондиционирования) , просмотрел, полной картины не вижу. Прочитал все у Нимича по этому разделу, процесс регулирования ясен. Из Нимича: "Воздух нагревается, доводится в камере орошения ОК до параметров, близких к температуре точки росы приточного воздуха. Датчик температуры Т2, установленный после камеры орошения, регулирует мощность первого воздухонагревателя так, чтобы температура воздуха после камеры орошения (ϕ= 95 %) стабилизировалась в области точки росы." Конечно, можно и ручками устанавливать необходимую Т, но это уже не то. Поэтому берем атом который отвечает за преобразование Влажности в Т точки росы. На первый вход цепляем уставку по влажности, на второй- Т после 2-го калорифера? Полученноую Т точки росы заводим на ПИД перврго ТО как уставку. Верно? Цитата Всегда брал приточного. Почему и писал что температура по низу нужно ограничить, что не заморозить ТО. 16 град? При 55% это уже 26 град.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060

|
16 град? При 55% это 6.8 град.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата 16 град? При 55% это 6.8 град. ХЕХ  Понял. Ты имеешь ввиду Т после 2-го ТО. 6.8 град после КО. Но ведь после 1 ТО будет примерно 20 град.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060

|
Горюшко ты наше. Посмотри по ссылке http://www.tems.ru/articles/sprszhvozd/vlazhnost/таблицу и увидишь: при температуре приточного воздуха 16 град. и заданной влажности 55% получаем температуру точки росы 6,3 ! Её ты должен будешь обеспечить после первого нагрева, а после второго нагрева уже 16, но с влажностью 55%. Если задать уставку 6,3, то определяйся с защитой по воде 10 град. и воздуху 5 град, они скорей всего тебя не пропустят. Кроме того, всегда на морозе 1 клапан отрыт чуть ли не максимально (из-за этого высокая обратка), а второй чуть-чуть. Местные могут сказать, что им плевать на влажность (главное только чтобы увлажнитель включался), а вот клапана должны работать в параллель, чтобы обратка была низкая. И тогда берешь один пид-регулятор с заданием тем. притока и датчиком и привязываешь его управление на оба клапана. Вот так все может повернуться.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата Горюшко ты наше. Спасибо за ответы, но давайте без фамильярностей Цитата Посмотри по ссылке http://www.tems.ru/articles/sprszhvozd/vlazhnost/таблицу и увидишь: при температуре приточного воздуха 16 град. и заданной влажности 55% получаем температуру точки росы 6,3 ! Её ты должен будешь обеспечить после первого нагрева, а после второго нагрева уже 16, но с влажностью 55%. В предыдущем посте я понял что ты имел ввиду. Не нужно повторений. Я и так все вижу по I-D диаграмме. Цитата Если задать уставку 6,3, то определяйся с защитой по воде 10 град. и воздуху 5 град, они скорей всего тебя не пропустят. Возможно Цитата Кроме того, всегда на морозе 1 клапан отрыт чуть ли не максимально (из-за этого высокая обратка), а второй чуть-чуть. Местные могут сказать, что им плевать на влажность (главное только чтобы увлажнитель включался), а вот клапана должны работать в параллель, чтобы обратка была низкая. И тогда берешь один пид-регулятор с заданием тем. притока и датчиком и привязываешь его управление на оба клапана. Вот так все может повернуться. Зависит от обвязки .
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 16:04
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
т-ра т. росы(на линии 95%) - 7,7гр., т-ра после первого подогрева 23гр. При атмосферном давлении 99,5Па(Москва)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 16:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата полной картины не вижу так Вы не понимаете самого принципа управления, а зачем тогда начинаете спрашивать как посчитать?  вот уж точно Цитата Горюшко ты наше качайте файл, внимательно смотрите и разбирайтесь. будут вопросы - спрашивайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Я понимаю как проходит процесс (подогрев, увлажнение, второй подогрев) по I-D диаграмме. Это мой первый проект, связанный с влажностью. Вот и полез за советом. Цитата будут вопросы - спрашивайте. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 18:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Я понимаю как проходит процесс (подогрев, увлажнение, второй подогрев) по I-D диаграмме тогда вы должны так же понимать, что влагосодержание г/кг будет целиком и полностью определяться только мощностью первого нагрева, другими словами - температурой, до которой вы нагреете сухой приточный воздух. чем выше температура/мощность первого подогрева, тем выше влагосодержание. вот вам и первая координата для регулятора. уставка - влагосодержание, выход - мощность нагрева. второй подогрев. уставка - температура, выход - мощность нагрева. в результате вы получаете два независимых регулятора для двух координат. одного момента я не понял - вы понимаете что управлять непосредственно увлажнителем вы не можете, и то что испарительный адиабатный увлажнитель даст ровно столько влаги сколько сможет?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 19:20
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Испарительный увлажнитель поверхностного типа(Munters) - управляется ступенчато. Форсуночный неуправляем.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2009, 21:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Испарительный увлажнитель поверхностного типа(Munters) - управляется ступенчато в любом случае - ступени используются только чтобы подойти к некоторому диапазону уставок и соотношению темп.после первого нагрева / влагосодержание. далее управление влагосодержанием идет только за счет изменения мощности первого нагрева
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата одного момента я не понял - вы понимаете что управлять непосредственно увлажнителем вы не можете, и то что испарительный адиабатный увлажнитель даст ровно столько влаги сколько сможет? Мы управляем нагревом первого ТО. на объекте установлен сотовый увлажнитель. Цитата вот вам и первая координата для регулятора. уставка - влагосодержание, выход - мощность нагрева. Но на ПИД завожу датчик Т после КО. Соотв. Т точкм росы как уставка.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 13:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата после КО КО - это что? вот блок-схема для управления влажностью с двумя подогревами.
tmp.png ( 37,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 180
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата КО - это что? камера орошения
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(begem @ 23.1.2009, 9:18) [snapback]342869[/snapback] Вопрос в косвенном регулировании влажности в помещении по точке росы после камеры орошения. Что то не понял, как это влажность по точке росы? Что именно нужно регулировать, относительную влажность или точку росы?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(begem @ 23.1.2009, 10:29) [snapback]342904[/snapback] Необходимо после камеры орошения установить температуру соответствующую точке росы. По I-D диаграмме все понятно. Но не будет же человек бегать и постоянно менять темературу. Соответственно, он выставляет влажность в помещении , программа пересчитывает на температуру точки росы. Вот в этом и вопрос. Как это обычно делается? Так понятней. Это зависит от того, на чем делать. Например у многих производителей в библиотеке ФБД есть ФБ точки росы. Два входа температура и влажность и один выход - точка росы в градусах. Если использовать этот выход как задание для приточки, то и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Kass - 29.1.2009, 17:05
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2009, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата Так понятней. Это зависит от того, на чем делать. Например у многих производителей в библиотеке ФБД есть ФБ точки росы. Два входа температура и влажность и один выход - точка росы в градусах. Если использовать этот выход как задание для приточки, то и будет вам счастье. Спасибо. Так и сделал.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Единственное, что смущает, это сможет ли камера орошения увлажнить приточный воздух до 95-98%?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 10:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Единственное, что смущает, это сможет ли камера орошения увлажнить приточный воздух до 95-98%? обычно вводят ограничение в 80..90% для парогенераторов, а испарительные, типа сотовых, при скоростях порядка 2..3 м/с на выходе не могут иметь более 80..85%. покраймере расчеты ведутся исходя из этого. если непременно на выходе нужен воздух с отн.влажностью под 100% то нужен либо пар, либо принудительное охлаждение. а вообще непонятно для чего вам 95..98%
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата при скоростях порядка 2..3 м/с на выходе не могут иметь более 80..85% Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(LordN @ 29.1.2009, 13:52) [snapback]345668[/snapback] вот блок-схема для управления влажностью с двумя подогревами. Эх, проектировал однажды автоматику под такое увлажнение, да до прогарммирования и пусконаладки дело не дошло, поменял работу. А алгоритм управления влажностью я себе примерно так и представлял. Приятно, что угадал  А вчера ездил на один потенциальный объект. Цирк тот ещё. Цивильная приточка, которую по ходу эксплуатации суровые Вани Дулины жестоко искаверкали. И как раз стоял в ней сотовый увлажнитель... Но его уже выломали, и монтируют HumiFog. О том, что никто не задумался, что сопротивление воздушному потоку у форсунок и сот разное, я вежливо умолчу. Вопрос в другом: правда ли, что ХумиФог, как в рекламе, очень точно и линейно дозирует воду? В Юнайтед Элементс мамой клянутся, что если ему подавать 0..10в, то он действительно плавно дозирует воду, каскадно включая форсунки, и плавно руля частотником водяного насоса. Дело в том, что притчока работает на покрасочный бокс, с чуть ли не 20 кратным воздухообменом, и любая ШИМ модуляция по влажности там категорически неприемлема. По мне, не дураки были те, кто сотовый увлажнитель туда запроектировал, им-то очень плавно влажность регулируется... Только как в случае применения такого увлажнителя рулить двумя калориферами? Тут-то влажность мало будет зависеть от т-ры до увлажнителя. Просто поддерживать какую-нибудь константу, гадусов 20-25, первым, и по необходимости догревать вторым?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
Небольшое дополнение к ответам:эксплуатировал этой зимой 14 кондиционеров с рециркуляцией (и без) оснащенных системой орошения - 85% сотами. По проектным расчетам техника должна была работать так: воздух нагревается первым подогревом до +35 после проходит камеру орошения где влажность увеличивается до 85% при этом температура падает до +16 далее нагревается вторым подогревом до 20 и подается в помещение с влажностью уже 55%. В эксплуатации не удавалось нагреть воздух больше чем 26 град (примерно) так как после орошения температура уже достигала 20 град что являлось ограничением по притоку. Реальная производительность составляла 40-45% (3-4г\куб) Автоматика Siemens RMU 730. датчики температуры - улица, после орошения, приток. Датчик влажности в притоке. При влажности на улице 2-4г\куб дифференциал отлично держался +-5% Сильно помогала рециркуляция воздуха обеспечивающая приемлемые параметры 45-55%, на приточных системах влажность при -20 составляла 30-35%
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 21:20) [snapback]351850[/snapback] ся первым подогревом до +35 после проходит камеру орошения где влажность увеличивается до 85% при этом температура падает до +16 далее нагревается вторым подогревом до 20 и подается в помещение с влажностью уже 55%. Какой температуры подавали воду в камеру орошения?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
вода в камере орошения по замкнутому контуру с насосом brinkman 16л.мин Принудительный дренаж примерно 0.5 л мин. Вода обычная водопроводная. Температуру при отключении не проверяли специально, на глаз явно не теплая думаю градусов в районе 15-20. Поддон примерно литров на 50. Кондиционерам Веза с рециркуляцией 1300-3000 влажности явно хватало 50-55% держал. Без рециркуляции или 4000-6000 стандартных блоков явно не хватало. больше 45 не получалось.б
Сообщение отредактировал sergenet - 11.2.2009, 22:31
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 22:21) [snapback]351891[/snapback] Вода обычная водопроводная. Температуру при отключении не проверяли специально, на глаз явно не теплая думаю градусов в районе 15-20. А я думаю, что в таком случае не более 10-15°С. Отсюда и потери на нагрев огромные. Не пробовали ГВС применять или смешение делать ХВС и ГВС? И испарение значительно лучше и температура так не падает.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
думали, до нас даже предыдущая эксплуатация подсоединяли трубки от ГВС, но тут проблема в другом. В случае теплой воды в орошении влажность конечно будет хорошей, сомнений нет, но что будет твориться с 1 подогревом. Температура росы, точнее воздуха после орошения по максимуму может быть +20. Тогда сколько придется делать 1 подогрев? 15 по обратке, в нашем случае это практически риск по замерзанию. Воздух смешивается с рециркуляционным +23-25 п отношении 20% к 80% то есть на входе +15 чтобы догреть его до +20 1 подогрев должен быть очень слабым, открытие клапана 5-15% (ГВС у нас прямая из города 80-105) при таком положении регулировать нереально, будут приличные колебания. А охлажденный воздух испарением воды будет ею же и подогреваться. Так что мне очень кажется что это тупиковый вариант. Единственное решение - это добиться нагрева воздуха после 1 подогрева до 35 при соответствующем охлаждении до +18. Для чего желательно наоборот иметь охлажденную воду, хороший напор и производительные соты.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 22:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата больше 45 не получалось а при какой температуре мерили? а какая температура сухого воздуха перед увлажнителем?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
45% при температуре 21-21,5 температуру притока поднимали до максимума чтобы увеличить влагоемкость. Температура сухого воздуха не контролировалсь (датчик только после орошения) в одном кстати довольно типичном кондиционере был до температура достигала +26-27. Обычно клапан подогрева открыт на 35-60% (при -20 было до 70%) так что увеличивать еще есть куда. Подсчитано было что орошение не дает больше 3-4 г\куб. Кстати по расчетной программе Везы при +26 влажность составит 45% для +20. Но увеличить не удавалось из-за ограничений по притоку.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 23:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата В эксплуатации не удавалось нагреть воздух больше чем 26 град (примерно) так как после орошения температура уже достигала 20 град что являлось ограничением по притоку. Реальная производительность составляла 40-45% (3-4г\куб) вероятные причины: недоразмерен сотовик или высока скорость воздуха или больший расход воздуха - что абсолютно монопланово чета накосячено со смачиванием сот - полусухие. водный камень, насос не тот или что-то в этом роде... приточки говорите везовские, а Андронов че на это говорит или его не спрашивали?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
кстати вот фотки той самой системы орошения с солевыми проблемами http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry343804На фото система отработала немного более года. Кстати на удивление самые лучшие показатели влажности получались при установке температуры после орошения +19,5 а температуры притока 21 или 21,5 соответственного догреваемого вторым подогревом. Вот этот нюанс для меня не совсем ясен.
Сообщение отредактировал sergenet - 11.2.2009, 23:20
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
Цитата(LordN @ 11.2.2009, 23:13) [snapback]351947[/snapback] вероятные причины: недоразмерен сотовик или высока скорость воздуха или больший расход воздуха - что абсолютно монопланово чета накосячено со смачиванием сот - полусухие. водный камень, насос не тот или что-то в этом роде... приточки говорите везовские, а Андронов че на это говорит или его не спрашивали? Все варианты присутствуют. У самых мощных кондиционеров явно соты маловаты, скорость 3м\с (нормально работающие 1,8) . По таблице получается что явно многовато. Соты были полусухие от того что многие зонтики были расположены соплами вниз, что очень логично но неверно. Изменение положения добавило влажность. Некоторые трубки были с насверленными рядами распылителей, что тоже логично если они направлены вниз, но недопустимо при положении вверх (давления не хватает). Насосы номиналом 16л\мин, измеренный поток 7-8л\мин. К тому же отстутсвовал принудительный дренаж и слой соли в поддоне снимали шпателем. Вода плохая, превышение солей в 10 раз, подготовки нет, соты в соли (правда при установке чистого блока результат + 4%) В общем при первоначальном пускевзятого в эксплуатацию объекта из-за солевых отложений ВСЕ насосы не вращались и срабатывала тепловая защита. Раскрутили вручную. Влажность была низкая (те же 45% но это с учетом что на улице 5,5г\куб) сейчас в оттепель при +2 достигает 65 (инертность) а на "тяжелых" системах 55. А кто такой Андронов? В Везу я звонил пару раз, хотели соты прикупить да насосы и еще что-то да как то не склеилось. Сначала счет выставили с ошибкой в один ноль. потом дозвониться было сложно работают с 11 до 15-30. Да и цены заломили...
Сообщение отредактировал sergenet - 11.2.2009, 23:38
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2009, 23:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
процесс скорейвсего выглядет так, см.прицеп.
id_diagr_vlazh.xls ( 212,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111про коэфф-т байпаса см. тутЦитата Все варианты присутствуют тогда ничего удивительного..  Цитата А кто такой Андронов? грамотный мэн из Везы. см. аиркон. Цитата Вода плохая, превышение солей в 10 раз, подготовки нет, соты в соли (правда при установке чистого блока результат + 4%) трабл не в солёности воды, а в сухости сот. добейтесь чтоб соты всегда были мокрёшеньки + нормальная "продувка" ванны = и никаких солей не будет. по краймере Андронов такое утверждал, да и логика подсказывает..
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2009, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
Продувка ванны = это подразумевается обмен воды, то есть дренаж? по указаниям в инструкции минимальный водоотвод от насоса в дренаж составляет около 0,4 л мин. Это при нормальной воде или некоторой водоподготовке, боюсь при нашей воде потребуется литров 5 при том что насос измерен на 7-8 пусть 9л\мин а сотам по таблице Munters необходимо 12-16 в наиболее производительных системах. По расчетам испрение воды составляет 20л час. При этом солевой осадок накапливается с катастрофической скоростью, покрываются стенки, второй калорифер покрыт просто ковром, двигатель и вентилятор белый от соли а в приточных решетках помещений пальцем снимается белый налет. По ссылке выше на фото виден результат работы 4 месяцев (по заверениям предыдущих экплуатационщиков) это правда совсем без дренажа. Соты соответственно тоже белеют. Сейчас соты очень мокрые, кстати это заметно по весу при демонтаже.
Сообщение отредактировал sergenet - 12.2.2009, 0:18
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2009, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 22:56) [snapback]351926[/snapback] думали, до нас даже предыдущая эксплуатация подсоединяли трубки от ГВС, но тут проблема в другом. В случае теплой воды в орошении влажность конечно будет хорошей, сомнений нет, но что будет твориться с 1 подогревом. Температура росы, точнее воздуха после орошения по максимуму может быть +20. Тогда сколько придется делать 1 подогрев? 15 по обратке, в нашем случае это практически риск по замерзанию. Воздух смешивается с рециркуляционным +23-25 п отношении 20% к 80% то есть на входе +15 чтобы догреть его до +20 1 подогрев должен быть очень слабым, открытие клапана 5-15% (ГВС у нас прямая из города 80-105) при таком положении регулировать нереально, будут приличные колебания. А охлажденный воздух испарением воды будет ею же и подогреваться. Так что мне очень кажется что это тупиковый вариант. ИМХО просто немножко не додумали с алгоритмом. Я бы мешал ХВС и ГВС и поручил бы это автоматике. Первый подогрев был бы единственным. После него распыление. Смешением ХВС и ГВС добивался бы минимального изменения температуры. все последущие сообщения выделены в отдельную тему по просьба автора темы
Причина редактирования: LordN
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|