> Автономный источник питания, АИП для СТО и двух административных этажей
Гость_проKEDRO_*
сообщение 2.2.2009, 11:04
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.В технических условиях прислали : Предусматреть установку автономных источников питания на проекте, для бесперебойного питания отдельных эл.приемников,в которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения.

Вопрос что применить: дизель генератор или бесперебойник или есть чтото интересней?

Заранее благодарен за ответы Александр.             

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
HasBolla
сообщение 3.2.2009, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Лучше UPS (например http://www.powerware.ru/). Дизель инертен и не защитит от кратковременной просадки.
З.Ы. не реклама, просто использовали уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektric
сообщение 3.2.2009, 19:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411



Все зависит от того что надо запитать - если мощности большие - то одназначно генератор, если отдельных потребителей то можно ставить отдельные UPS. Но надо точно подбирать модель UPS - так как не все UPS могут работать на двигатели. Наилучший вариант UPS + генератор - решает все проблеммы, плюс надо иметь нормальную схему запуска генератора, чтобы на глупости не реагировал и запускался правильно. Если стоит нормальная спарка, UPS + генератор - то UPS держит кратковременные проблемы, если проблема все же серьезнее - то запустится генератор. Комплексное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 6.2.2009, 13:44
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо HasBolla,elektric правда думаю генератор это лишнего, а вот блок бесперебойного питания это хорошо.

И вот еще один нюанс категория надежности потребителя 2, это надо тянуть 2 кабеля от ТП-ВРУ (здания) + UPS правильно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vas_*
сообщение 6.2.2009, 21:29
Сообщение #5





Guest Forum






...Если 2 ввода по высокой стороне, 2 транса 10/0,4 , дизель-генераторы и УПС ,
то этот комплект потянет на первую особую категорию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lexas_*
сообщение 20.2.2009, 17:20
Сообщение #6





Guest Forum






ещё один возможный вариант:

опять же из опыта, перебрав кучу вариантов мы используем систему на базе инверторов с герметичными промышленными аккумуляторами, грубо это UPS, но более универсальные, + к тому же хорошая возмозность расширения, в плоть до 30 кВт на фазу. На выходе чистый синус по всему диапазону мощности. Так же система предусматривает управление генератором, при долговременных отключениях. тему изучали долго - подробности в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 27.2.2009, 11:40
Сообщение #7





Guest Forum






vas ...Если 2 ввода по высокой стороне, 2 транса 10/0,4 , дизель-генераторы и УПС ,
то этот комплект потянет на первую особую категорию.

Речь о двух трансах и не шла ,да и задание изменили теперь запитка не от ТП ,а от КТП 630/6/0,4 те запитка от 1 и единственной
секции шин ,а по 2 кабяля взял для надежности потомучто 1 в резерве на мой взгляд это нормально да и всправочниках порылся определил эту схему как радиально разделительная схема на вторую категорию тянет!
Если не прав поправте.
А насчет UPS или ИБП наверное приму на сумарную мощность компьютерной сети и аварийного освещения ..вот с временим работы не могу определиться!

lexas спасибо конено за введение но если б это подкрепить схемами было бы наглядний. С благодарностью Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vas_*
сообщение 27.2.2009, 23:31
Сообщение #8





Guest Forum






... 2 кабеля от одного источника представляют собой резерв кабеля, а не резервный источник.
Вот если КТП 630/6/0,4 имеет два независимых и взаиморезервируемых источника питания, то можно сказать вторая категория. Но могут быть нъюансы, если хотите официально иметь ту или иную категорию.
Вариант от lexas успешно применяется на объектах связи. В любом случае просчитывается время работы от аккумуляторов для подбора их емкости. Были нормы 4 часа работы от аккумуляторов, а за это время если не запустился дизель-генератор персонал принимает меры helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 4.3.2009, 11:26
Сообщение #9





Guest Forum






В любом случае просчитывается время работы от аккумуляторов для подбора их емкости. Были нормы 4 часа работы от аккумуляторов, а за это время если не запустился дизель-генератор персонал принимает меры
Глубоко уважаемый vas где бы эти нормы взглянуть? просто интересно все говорят а конкретно указать не могут,если это вам не сделает больших трудностей не могли бы найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vas_*
сообщение 5.3.2009, 1:49
Сообщение #10





Guest Forum






Были нормы 4 часа работы от аккумуляторов,
Норма эта была прописана в проекте на электроустановку, а кто проектировал - ГИПРОСВЯЗЬ.
Довелось эксплуатировать и обслуживать эту эл.установку, не более....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 5.3.2009, 9:06
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(vas @ 5.3.2009, 1:49) [snapback]360162[/snapback]
Были нормы 4 часа работы от аккумуляторов,
Норма эта была прописана в проекте на электроустановку, а кто проектировал - ГИПРОСВЯЗЬ.
Довелось эксплуатировать и обслуживать эту эл.установку, не более....


Спасибо,но как я понял это объект связи а у меня СТО + 3 этажа административных наверное там нормы менее суровые (можно дешевле сделать)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных