> Сечение стояков 9-ти этажного дома, Можно ли менять сечение проводников
Гость_Энгельсит_*
сообщение 6.2.2009, 16:20
Сообщение #1





Guest Forum






Есть готовый проект 9-ти этажного дома с запроектированным сечением стояков 5х50 мм2. Прораб просит сделать кабель до щитка на 1 этаже 5х50 мм2, а выше 5х35 мм2. Поискал в ПУЭ конкретного ответа не нашел. Пзвонил эксперту, сказала, что нельзя, но конкретно поговорить на эту тему не удалось. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это tomato.gif и какой документ это аргументирует. Собственно, номер документа и нужен. bestbook.gif Прораб уже достал. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
serdar
сообщение 9.2.2009, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



У вас на каждом этаже щитки, запитаные от общего стояка. А запитаны шлейфом - щит через щит? Или ответвлениями - "орешками" от общего стояка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 9.2.2009, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



ПУЭ
2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также 2.3.70).

Возможно это подойдет, хотя никогда не применял. Может кто делал. Как реагирует экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 10.2.2009, 9:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



А я так думаю. В принципе переход сечения возможен, если 35 квадрат тянет нагрузку и выполняется условие п.3.1.19.

Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защи-щает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

То есть в переводе с русского на русский. Сечение можете снизить без установки дополнительного автомата после перехода если, автомат питающий стояк защищает кабель сечением 35 квадрат. Ну грубо не более 120 ампер. А так - снижате сечение - ставьте автомат защиты для кабеля ментшего сечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных