Aik
сообщение 9.2.2009, 17:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Подскажите какую систему охлаждения лучше использовать для поддержания температуры +14 С в помещении мясного цеха, где длительное время пребывают люди. Есть предложение повесить фреоновые воздухоохладители и сделать Ткип=+6 С. Будет ли комфортно для людей такое охлаждение, или делать чиллер с фэнкойлами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
nizercat
сообщение 10.2.2009, 9:06
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Что умеете, то и делайте.

Единственная глобальная рекомендация - использовать для воздухораздачи текстильные воздуховоды.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 10.2.2009, 9:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Цитата
Что умеете, то и делайте.

Умеем делать и то, и другое. Вопрос в том что будет лучше с точки зрения экономии и комфорта для людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nujdik
сообщение 10.2.2009, 9:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.1.2009
Пользователь №: 28395



В данных помещениях можно использовать двухпоточные воздухоохладители для промышленного кондиционирования. Эта теплообменка есть например у Alfa Laval, LU-VE, GUNTNER, и т. д. Дело в том, что охлажденый воздух движется в двух напралениях параллельно потолку и тем самым соблюдается равномерное рассеивание. Системы холодоснабжения такого вида могут быть как фреоновые, так и водо-гликолевые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 10.2.2009, 10:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Делали двухпоточные воздухоохладители с температурой кипения хладагента +2 С. Народ жалуется что ему холодно. Может не так будет холодно, если температуру кипения повысить до +6 С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 10.2.2009, 10:16
Сообщение #6


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Сточки зрения комфорта организуйте воздухораздачу через текстиль. Кроме этого он еще будет работать как фильтр(побочная функция), тектиль лучше использовать краного цвета(меньше видны загрязнения. Все производители текстиля делают необходимые переходы под Воздушки (подпотолочники использовать необязательно, можно обойтись обычными кубиками)

Как доставить холод к месту раздачи решите сами, фреон или вода. В случае с водой зимой можно использовать фрикулинг(при необходимости)

Когда то давно я реализовал эту задачу иначе. Центральный кондиционер на рециркуляции и с секцией смешения. Охлаждение было фреоновое, двух компрессорная централь стояла рядом с ЦК в машинном отделении. Зимой охлаждались наружным воздухом.

ДА не забудьте о контроле влажности, насколько помню она должна быть не более 70-75%.


ЗЫ На "Метатре" в Королеве фреоновая схема была и несколько централей.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nujdik
сообщение 10.2.2009, 10:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.1.2009
Пользователь №: 28395



Либо температуру кипения повышать, либо автоматику устанавливать, которая управлять агрегатом или воздухоохладителями будет основываясь на температуре внутреннего воздуха в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 10.2.2009, 10:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Пропиленгликоль,его разришает санэпидем станция,ни фреон,ни аммиак,где работают люди---запрещён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nujdik
сообщение 10.2.2009, 11:37
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.1.2009
Пользователь №: 28395



Цитата(iluxiin125 @ 10.2.2009, 10:58) [snapback]350682[/snapback]
Пропиленгликоль,его разришает санэпидем станция,ни фреон,ни аммиак,где работают люди---запрещён.

Это верно для гигиенического использования, к примеру в больницах. Кто запретил фреон в помещениях с людьми? Если будет такой запрет, то пожалуй все мы перейдем на охлаждение с использованием чиллеров. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 10.2.2009, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Непросредственное охлаждение---запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 10.2.2009, 12:14
Сообщение #11


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(iluxiin125 @ 10.2.2009, 11:50) [snapback]350726[/snapback]
Непросредственное охлаждение---запрещено.


"А пацаны то не в курсе" (с)

Хотя возможно ошибся (давно это было). Вполне может быть, что на "Метатре" жидкостные воздухоохладители и не централи, а чиллеры (точно помню много Битцеров).

Сам использовал фреонку тк все оборудование было в машинном отделении, и организация где работал в тот момент была лучшая в области фреонового охлаждения biggrin.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 10.2.2009, 13:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Не подскажите где прописано о запрете использования фреона в таких местах?
Может у кого есть статьи про данную тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 10.2.2009, 15:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Самое быстрое иразумное :в Госгортехнадзоре и санэпидемстанции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 10.2.2009, 19:01
Сообщение #14





Guest Forum






Использовал руфтоп с экономайзером для фрикулинга в прохладный период, раздачу воздуха давал воздуховодами из нерж. стали и соплами. Но теперь бы сделал как советует cat, с текстильными воздуховодами. Не забывайте что необходим плавный пуск двигателя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фото013.jpg ( 167,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  Фото012.jpg ( 160,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  DSC07972.JPG ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 10.2.2009, 19:27
Сообщение #15





Guest Forum






сорри, ошибочно создал еще сообщение

Сообщение отредактировал Lufttechniker - 10.2.2009, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 11.2.2009, 8:46
Сообщение #16


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



biggrin.gif

Особо улыбнула бензопила под агрегатом clap.gif

Наверное для пиления нержавейки biggrin.gif bleh.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 11.2.2009, 10:31
Сообщение #17





Guest Forum






clap.gif clap.gif clap.gif и шиферная скатная кровля smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 11.2.2009, 16:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(iluxiin125 @ 10.2.2009, 10:58) [snapback]350682[/snapback]
....фреон,..где работают люди---запрещён.


Блин! Опять 25 ! Ну покажите мне, где запрещено использовать фреон в помещениях с людьми.
НЕТ ТАКОГО ДОКУМЕНТА !

Иначе - все сплиты и все VRF - вне закона.

Экспертиза просто на понт берет. Нужно только смотреть, чтобы ДАК (допустимая аварийная концентрация) при выбросе фреона из установки в помещение, не превышала допустимый предел. И то, если потребуют. На практике далеко не всегда этим заморачиваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 11.2.2009, 18:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(iluxiin125 @ 10.2.2009, 11:58) [snapback]350682[/snapback]
Пропиленгликоль,его разришает санэпидем станция,ни фреон,ни аммиак,где работают люди---запрещён.

Информация - сомнительного содержания, мягко говоря. Такие "запреты" даже Киотским протоколом не предусматриваются... clap.gif Возможно местная санэпидемстанция имела в виду открытое использование фреонов (в химчистках, к примеру), но никак не в герметичных системах. Кстати, пропиленгликоль, впрочем как и этиленгликоль более токсичен для людей нежели фреон... Фреон опасен при превышении ПДК, что в жизни бывает редко. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2009, 18:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Фреоны опасны при пожаре. Под воздействием высокой температуры фреоны разлагаются и образуют ядовитые соединения. Но для этого должна быть высокая температура, при которой люди не выживают. Поэтому говорить о вредности не совсем правильно. При утечках фреона его концентрации недостаточно для вытеснения воздуха.
Если стоят концентрированные агрегаты большой мощности н.п. холодильные станции, то пожар в этом помещении при определённых условиях может вызвать выделение облака отравляющих веществ. При этом люди должны быть эвакуированы на безопасное расстояние, а противопожарные расчёты в защитных противогазах....
Насчёт аммиака - концентрация в воздухе, которая вызывает сильный запах ещё не опасна для человека. Поэтому отравить людей можно только в том случае, когда концентрация станет нестерпимой и никого не выпускать....

Сообщение отредактировал jota - 11.2.2009, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 11.2.2009, 18:54
Сообщение #21


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Val @ 9.2.2009, 14:57) [snapback]350297[/snapback]
Подскажите какую систему охлаждения лучше использовать для поддержания температуры +14 С в помещении мясного цеха, где длительное время пребывают люди. Есть предложение повесить фреоновые воздухоохладители и сделать Ткип=+6 С. Будет ли комфортно для людей такое охлаждение, или делать чиллер с фэнкойлами?

Чем выше температура притока, тем комфортнее для людей. И при этом не важно по какой схеме Вы это реализуете. Кроме того хочу заметить, что ГОСТ и Санпин не допускают таких температур для длительного пребывания людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Frizer82_*
сообщение 26.5.2009, 13:52
Сообщение #22





Guest Forum






самое главное чтобы скорость воздушных потоков была минимальна, делали кондиционирование в машинном отделении (обвалка мяса) МК, ставели Laval с оборотом вентиляторов 600 обр./мин все clap.gif , ну а людям одеваться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Frizer82_*
сообщение 26.5.2009, 13:59
Сообщение #23





Guest Forum






Непосредственное охлаждение разрешено если нет прямого взаимодействия ТО и продукта (молоко, курица, пиво....),
а как насчет хладоновых огнетушителей?????????????????????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andres81
сообщение 27.5.2009, 14:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31395



А как насчет плиточников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Frizer82_*
сообщение 30.5.2009, 5:51
Сообщение #25





Guest Forum






А что насчет плиточников? хорошая машина если с умом работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andres81
сообщение 30.5.2009, 21:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31395



Цитата
Непосредственное охлаждение разрешено если нет прямого взаимодействия ТО и продукта (молоко, курица, пиво....)

В плиточниках как раз контактная заморозка... Или я не правильно понял аббревиатуру ТО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 3.6.2009, 20:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Здравствуйте. Схожая ситуация: цех упаковки масла в брикеты. Необходимо поддерживать температуру +16 С.

Посчитал теплопритоки от солнечной радиации, от оборудования, от людей (7 человек). Получил Qя=46,53 кВт, Qп=47,09.

Для поддержания температуры рассматривается два варианта:

1. Приточная установка с фреоновым охладителем, работающая на 100% рециркуляции. Воздухоподача осуществляется через текстильные воздуховоды, удаление через решетки. Получил установку на 29тыс.м3/ч (по явным), температура притока +13 С, удаляемого +17,7 С.

2. Система чиллер-фэнкойл. Вот тут возник ступор. НЕ могу понять как подобрать мощность фэнкойлов. Просто чтобы суммарная мощность была больше теплоизбытков или как-то по другому. С фэнкойлами столкнулся впервые. Опять же не понятно по какой холодопроизводительности подбирать по явной или полной? Например, взял фэнкойл General кассетный 14 блок. У него полная 13,4, а явная 7,97. Какую брать подскажите, ведь у меня явные теплоизбыки почти равны полным?

Какой вариант, по вашему мнению, будет лучше справляться с поставленной технологической задачей и комфортнее для людей?

Да, кстати, мне в тех. поддержке General Climate сказали, что +16 С - минимально возможная температура, которую можно выставить на фэнкойле.

Сообщение отредактировал Kasper - 3.6.2009, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
medved-8
сообщение 10.6.2009, 17:44
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28364



День добрый ))
По поводу фенкойлов то что Вам сказали в тех поддержке что нижняя граница установки температуры на пульте правления +16С. Но народные умельци температурный датчик отодвигают от по дальше чтоб он заведомо давал ложные даннные +2-4С

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 11.6.2009, 5:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Уже разобрался. Для себя выводы сделал и по фанкойлам, и по тех.поддержке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XaPaM
сообщение 17.6.2009, 14:24
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952



Цитата(Val @ 10.2.2009, 11:10) [snapback]350655[/snapback]
Делали двухпоточные воздухоохладители с температурой кипения хладагента +2 С. Народ жалуется что ему холодно. Может не так будет холодно, если температуру кипения повысить до +6 С?

Добрый день, народ по любому жаловаться будет в любом раскладе, т.к. температура является крайне не комфортной. Единственный выход снизить сквозняк и как следствие % ОРЗ на предприятии, изменить скорость воздухообмена. И как говорилось выше текстильные воздуховоды тому решение, как наши на "Богатыре" делали. Но! Обязательно заложитесь в расчёте на 25% падение производительности испарителей при использовании текстиля, а то как показал опыт можно здорово пролететь с поддержанием режима.
Да, ещё, при таких температурах коллективу положен перерыв каждый час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных