Вибровставки на насосах |
|
|
|
12.2.2009, 7:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2004
Пользователь №: 300

|
Уважаемое сообщество, подскажите обязательно ли устанавливать на насосах Grundfos типа ТР вибровставки или как еще называют компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый. Насколько это регламентируется или требуется нормативными документами. В проекте не заложены данные устройства, встал вопрос с заказчиком. В свою бытность работая на крупной ТЭЦ доводилось обслуживать огромные насосы (двигатель по габаритам как маленький автомобиль ) и ни на одном не было подобных вставок. чистый рабочий насос практически не вибрировал, если появлялась вибрация это означало что в рабочее колесо насоса попал посторонний предмет или развалился подшипник двигателя, что означало аварию и чистку или ремонт насоса. Что касалось исключения гидроударов при пуске насосов на то были инструкции и правила пуска и перепуска насосв. И никаких вибровставок.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
Гость_st_dir_*
|
12.2.2009, 9:01
|
Guest Forum

|
Нам поставщик ответил, что снимет с гарантии насосы, если они будут смонтированы без вибровставок. А вообще, по-моему, в паспорте все написано.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
В Украине регламентируется установка вибровставок на насосы и трубопроводы в крышных котельных и котельных, расположенных в верхних этажах зданий. Фундаменты под насосы выполняются согласно требований заводов-изготовителей.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(st_dir @ 12.2.2009, 12:01) [snapback]352083[/snapback] Нам поставщик ответил, что снимет с гарантии насосы, если они будут смонтированы без вибровставок.  смените поставщика
|
|
|
|
|
12.2.2009, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
Вибровставки резиновые до температуры +95, если у вас выше, то их применение недопускается.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Цитата(Fuchs @ 12.2.2009, 7:45) [snapback]352066[/snapback] ...обязательно ли устанавливать на насосах Grundfos типа ТР вибровставки ... Не обязательно: проектировщик определяет в зависимости от того где насос работать будет и условий его эксплуатации, учитывая аудиторию слушающих его работу.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686

|
На насосы с мокрым ротором можно не ставить, так как они практически бесшумны, хотя почти все ставят
|
|
|
|
|
13.2.2009, 13:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Роман99 @ 13.2.2009, 13:01) [snapback]352878[/snapback] На насосы с мокрым ротором можно не ставить, так как они практически бесшумны И мы раньше так думали... Несколько лет назад у насоса Grundfos UPS 40-180 F пришлось ставить - от него по системе отопления распространялся очень заметный гул.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(tiptop @ 13.2.2009, 16:18) [snapback]352887[/snapback] И мы раньше так думали... Несколько лет назад у насоса Grundfos UPS 40-180 F пришлось ставить - от него по системе отопления распространялся очень заметный гул.  И что - неужели вибровставки помогли и гул пропал?
|
|
|
|
|
13.2.2009, 13:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Насосник @ 13.2.2009, 13:21) [snapback]352893[/snapback] И что - неужели вибровставки помогли и гул пропал? Не-а... Не пропал.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
гыыЫ)
|
|
|
|
|
13.2.2009, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
У насоса ТР двигатель охлаждается воздухом, источником шума он и является. Так что наличие вибровставок поможет снять лишь малую часть шумового загрязнения, а вот подстраховать на случай восприятия температурных удлинений трубопроводов может. Кстати, такие насосы можно устанавливать только под нежилыми помещениями, под жильем - "мокроходы"
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
29.7.2010, 9:08
|
Guest Forum

|
Цитата(krvit @ 12.2.2009, 17:00)  Вибровставки резиновые до температуры +95, если у вас выше, то их применение недопускается. Резиновые можно до 150 град.С. Зависит от типа резины. На другие тяжелые условия можно ставить металлический http://www.kron.spb.ru/catalog/production/32/
|
|
|
|
|
29.7.2010, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
До 1 кВт никогда не ставили, а UPS обычно только и крепится к фланцам вертикальной трубы, и не помню, чтобы от него ощутимый шум был.
|
|
|
|
|
30.7.2010, 5:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870

|
на моей памяти от повысительных TP'шек хорошая вибрация, сколько с ними сталкивался. считаю, что ставить надо, особенно если жилой дом. хотя низконапорные циркуляционники вибраций почти не передают.
СП 41-101-95 "Тепловые пункты" 10.8 ... Для соединения трубопроводов с патрубками насосов должны предусматриваться гибкие вставки длиной не менее 1 м, устанавливаемые как правило, в горизонтальной плоскости. В качестве гибких вставок при температуре теплоносителя до 100 °С рекомендуется принимать резиновые напорные рукава с текстильным каркасом по ГОСТ 18698.
ну про метр напорной резины они, конечно загнули...
|
|
|
|
|
  |