Датчик концентрации этиленглюколя |
|
|
|
14.2.2009, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172

|
Добрый день. Не попадался ли кому-нибудь датчик концентрации этиленглюколя в водном растворе. Суть задачи следующая. Есть 7 приточных установок. На вводе в здание специально для них установлен теплообменник. Контур планируется заполнить этиленглюколем, а автоматику приточек урезать до безобразия. Но учитывая наш отечественный менталитет, можно прийти к заключению , что при подпитке системы концентрацию раствора никто контролировать не будет и со временем она может достигнуть недопустимых пределов. Поэтому хочется найти такой чудо-датчик, воткнуть его в магистраль и по нему осуществлять защиту.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
14.2.2009, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Таких датчиков не встречал, Думаю концентрацию можно контролировать измеряя плотность раствора, чем то вроде ареометра. А что бы ВАМ не задать этот вопрос Гугелю и Яндексу?
Сообщение отредактировал arkt2006 - 14.2.2009, 12:36
|
|
|
|
|
14.2.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
Есть такая штука рефрактометр, к примеру самый простой VBC4T! Берется проба раствора (из трехходовика манометра или спускника, нужна всего одна капля) смотрится на свет, там есть шкала которая показовает температуру замерзания/концентрацию, есть и такие цифровые (дорогое удовольствие), возможно даже есть с выходом 4-20. Других способов более простых я лично не знаю. P.S. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДПИТОВАТЬ ВОДОЙ...сильнейшая коррозия гарантированна.
Сообщение отредактировал limite - 14.2.2009, 13:57
|
|
|
|
|
14.2.2009, 14:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Botva @ 14.2.2009, 8:33) [snapback]353242[/snapback] Контур планируется заполнить этиленглюколем Делайте это осторожно - так, чтобы глюки не помешали...
|
|
|
|
|
14.2.2009, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Botva @ 14.2.2009, 8:33) [snapback]353242[/snapback] Суть задачи следующая. Есть 7 приточных установок. На вводе в здание специально для них установлен теплообменник. Контур планируется заполнить этиленглюколем, а автоматику приточек урезать до безобразия. ИМХО регулирования нормального не добьетсь. При разном количестве включенных приточек процесс будет сильно отличаться.
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
14.2.2009, 17:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 14.2.2009, 20:01) [snapback]353312[/snapback] ИМХО регулирования нормального не добьетсь. При разном количестве включенных приточек процесс будет сильно отличаться. Зависит от максимальной производительности теплообменника. Температуру подачи гликоля можно регулировать отдельным контроллером, как впрочем и производительность циркуляционного насоса. Приточки с расходом 5000 и 10000 кубометров в час, работающие на объекте от одного гликолевого теплообменника регулируют температуру нормально. Взаимного влияния друг на друга не оказывают. ЗЫ: to Botva. А защитный термостат после калорифера Вы всё-таки поставьте. Негоже, в случае неполадок, подавать в помещение слишком холодный воздух. Настройте его на 0 градусов и даже разведёный гликоль не успеет замёрзнуть
Сообщение отредактировал mike-altai - 14.2.2009, 17:53
|
|
|
|
|
14.2.2009, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(mike-altai @ 14.2.2009, 17:42) [snapback]353321[/snapback] Зависит от максимальной производительности теплообменника. Температуру подачи гликоля можно регулировать отдельным контроллером, как впрочем и производительность циркуляционного насоса. Мощность теплообменника равна мощности семи установок. Если при этом включить одну, то как быть? А режим прогрева в какой момент делать? Цитата(mike-altai @ 14.2.2009, 17:42) [snapback]353321[/snapback] Приточки с расходом 5000 и 10000 кубометров в час, работающие на объекте от одного гликолевого теплообменника регулируют температуру нормально. Взаимного влияния друг на друга не оказывают. У вас есть тренды этих процессов? Интересно было бы глянуть. Я так понимаю, что диспетчеризация есть, иначе как вы оценивали, что "нормально" и "не оказывают"?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
14.2.2009, 18:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 14.2.2009, 21:34) [snapback]353333[/snapback] Мощность теплообменника равна мощности семи установок. Если при этом включить одну, то как быть? А режим прогрева в какой момент делать? Теплообменник управляется контроллером, связанным по сети с контроллерами П1 и П2. Производительность теплообменника регулируется 2х-ходовым клапаном, установленным на обратке теплосети. Температура подачи гликоля выставляется в зависимости от Тнар. Сколько работает установок - без разницы. Цитата(Kass @ 14.2.2009, 21:34) [snapback]353333[/snapback] У вас есть тренды этих процессов? Интересно было бы глянуть. Я так понимаю, что диспетчеризация есть, иначе как вы оценивали, что "нормально" и "не оказывают"? Диспетчеризации нет. Нормально, значит установки поддерживают заданную температуру воздуха с точностью до 1 градуса. Запуск/останов одной установки не оказывает влияния на режим работы другой установки. Проверено при пуско-наладке и в процессе эксплуатации.
|
|
|
|
|
14.2.2009, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата Контур планируется заполнить этиленглюколем, а автоматику приточек урезать до безобразия. Обычно водные растворы гликолей, применяемые в системах теплоснабжения, имеют ещё комплекс добавок - противовспениватели, антикоррозионные. Подпитывать водой систему, заполненную специализированным раствором гликоля, даже до определённого нижнего предела концентрации - неверно, - может получиться так, что концентрация гликоля ещё в норме, а вспенивание и коррозия уже начались. Поэтому подпитывать нужно таким же специализированным раствором. Ну а с менталитетом обычно борются правильной организацией эксплуатации и её контролем. Конечно, есть малая вероятность смешения раствора гликоля с сетевой водой при соответствующем повреждении теплообменника. Можно, конечно, побаловаться с датчиками давления, но это уже экзотика, мягко говоря. Да и защиту от замерзания всё равно надо ставить - всяко может быть, беда не приходит одна - необычайный мороз наступает обычно вместе с поломкой насоса.
|
|
|
|
|
  |