ГРП, где разместить приборы? |
|
|
|
17.2.2009, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Здравствуйте! Делаю проект на установку в ГРП приборов для измерения входного и выходного давления газа, и температуры. На входе устанавливаю измерительный комплекс, а на выходе манометр и термометр (я так понимаю этого достаточно) Возник вопрос, а где их там на выходе разместить, там очень ограниченное место (фото прилагается). Поделитесь вашими мнениями
Сообщение отредактировал Ludmila_gina - 17.2.2009, 8:58
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
17.2.2009, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Ludmila_gina @ 17.2.2009, 8:55) [snapback]354230[/snapback] Здравствуйте! Делаю проект на установку в ГРП приборов для измерения входного и выходного давления газа, и температуры. На входе устанавливаю измерительный комплекс, а на выходе манометр и термометр (я так понимаю этого достаточно) Возник вопрос, а где их там на выходе разместить, там очень ограниченное место (фото прилагается). Поделитесь вашими мнениями Что то на фото я счетчика никакого не ощущаю. Где комплекс то? Иногда в самом счетчике есть гильзы для термопар и разъемы под манометр.
|
|
|
|
|
17.2.2009, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
На выходе после РД манометр и термометр.
Что то придется размещать за задвижкой например врезку бобышки под температуру прямо в отвод вертикально.
|
|
|
|
|
18.2.2009, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Измерительный комплекс на вводе, там достаточно большой прямой участок газопровода, с его размещением проблем никаких не возникло. А вот на выходе....Хотелось бы знать допустима ли установка бобышки с термомером прям на отводе ?? А манометр придется ставить между переходом и врезкой Ду50?? там тоже такое ограниченное пространство...
|
|
|
|
|
18.2.2009, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Ludmila_gina @ 18.2.2009, 7:57) [snapback]354722[/snapback] Измерительный комплекс на вводе, там достаточно большой прямой участок газопровода, с его размещением проблем никаких не возникло. А вот на выходе....Хотелось бы знать допустима ли установка бобышки с термомером прям на отводе ?? А манометр придется ставить между переходом и врезкой Ду50?? там тоже такое ограниченное пространство... Так датчики обычно в районе комплекса и вкручивают. Почему комплекс где-то там, а датчики тут вкручиваете?
|
|
|
|
|
18.2.2009, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
В СНиП 42-01 п.6.5.6 В ГРП следует устанавливать показывающие и регистрирующие приборы для измерения входного и выходного газа, а также его температуры Поэтому, как я поняла, на выходе надо установить дополнительно манометр и термометр Или я что то не так понимаю?
|
|
|
|
|
19.2.2009, 5:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27652

|
1. Всё правильно. Манометр и на выходе и на входе. Термометр на выходе. В СНиП 42-01 сказано: "...следует установливать или включать в состав АСУ ТП РГ...". Посмотрите документ СП 42-101-2003, там расписано назначение этих приборов для АСУ. Может пригодиться. 2. Можно термометр поставить в колене, манометр на вертикальном участке после задвижки.
|
|
|
|
|
3.3.2009, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
С местом располжения датчиков разобрались Теперь я снова запуталась, но в другом  Я поставила на выходе термометр и манометр, мне сказали что они просто показывающие, а им нужны регистрирующие приборы. Подскажите какие ставить? И есть ли такая возможность установки (на входе измерительного комплекса с корректором, на выходе термометр и манометр) с выводом информации на один носитель
|
|
|
|
|
3.3.2009, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27652

|
Цитата(Ludmila_gina @ 3.3.2009, 15:27) [snapback]359295[/snapback] Я поставила на выходе термометр и манометр, мне сказали что они просто показывающие, а им нужны регистрирующие приборы Кто "они", и на основании чего они это требуют? Точнее, для чего?
|
|
|
|
|
3.3.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
В СНиП 42-01 п.6.5.6 В ГРП следует устанавливать показывающие и регистрирующие приборы для измерения входного и выходного газа, а также его температуры Вот на этом основании и требуют. Заказчик пришел и говорит зачем мне протсые приборы ставите, мне надо регистрирующие. А т.к. я с этим еще не сталкивалась, ничего толком не ответила, сказала что исправим, а как исправить незнаю. Выходит что это вовсе ни к чему?? Выходит не правильно понимаем данный пункт снипа???
|
|
|
|
Гость_Trim_*
|
3.3.2009, 20:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludmila_gina @ 3.3.2009, 16:10) [snapback]359324[/snapback] В СНиП 42-01 п.6.5.6 В ГРП следует устанавливать показывающие и регистрирующие приборы для измерения входного и выходного газа, а также его температуры Вот на этом основании и требуют. Заказчик пришел и говорит зачем мне протсые приборы ставите, мне надо регистрирующие. А т.к. я с этим еще не сталкивалась, ничего толком не ответила, сказала что исправим, а как исправить незнаю. Выходит что это вовсе ни к чему?? Выходит не правильно понимаем данный пункт снипа??? Да поставьте Вы с первичными датчиками счетчик газа (миниконтроллер) типа СПГ, Магика или аналогичный и выведите ему показания на компьютер. В счетчике и архивы ведутся и на распечатку можно вывести. Объясните пенсионеру, что показывающие приборы - прошлый век и в обслуживании накладны....
|
|
|
|
|
3.3.2009, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27652

|
Цитата(Trim @ 3.3.2009, 20:02) [snapback]359455[/snapback] Да поставьте Вы с первичными датчиками счетчик газа (миниконтроллер) типа СПГ, Магика или аналогичный и выведите ему показания на компьютер. В счетчике и архивы ведутся и на распечатку можно вывести. Объясните пенсионеру, что показывающие приборы - прошлый век и в обслуживании накладны.... Да дело не в этом. Видимо, этот ГРП включают в состав АСУ ТП РГ. Во всяком случае, Заказчик должен сформулировать задачу корректнее, с учётом привязки приборов ГРП к следующему уровню. Это может быть и контроллер, типа упомянутых Вами, а может быть показывающий манометр с передачей данных, например, по телефону. Есть и такие. Как правило, газораспределяющие организации сами формируют требования к приборам, которые они хотели бы видеть на стороне потребителей, и к процедуре управления. Всё-таки, Ludmila_gina, прочитайте документ, о котором я Вам упоминал (пересылаю), и найдите (у меня под рукой нет) Постановление Госгортехнадзора от 18 марта 2003 г. №9 "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления". (С текстом самих Правил, разумеется).
|
|
|
|
|
4.3.2009, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27652

|
PS Забыл выложить документ, прошу прощения.
|
|
|
|
|
4.3.2009, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090

|
Кажись Разобралась Установлю счетчик, а на входе и на выходе преобразователи давления и датчики температуры с выводом сигналов на корректор СПГ 741.01
|
|
|
|
Гость_Trim_*
|
4.3.2009, 20:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludmila_gina @ 4.3.2009, 15:26) [snapback]359868[/snapback] Кажись Разобралась Установлю счетчик, а на входе и на выходе преобразователи давления и датчики температуры с выводом сигналов на корректор СПГ 741.01 Если остановились на СПГ, то ставьте СПГ-762.... А заказчики в наше время бестолковые, проектант должен сам предлагать возможные варианты. Заказчики пишут техзадание на 2-х листах... хочу, чтобы мерялся расход 2 000 м3/ч при давлении 23 атм в трубе диаметром 2200 мм... Чем, спрашивается? И большинство проектантов это даже в голову не берут..... Ах, да, не забудьте послать Триму открытку trim7@yandex.ru и готов ответить на все вопросы по КИП, что-то в последнее время киповцы стали деградировать - обидно за профессию.....
Сообщение отредактировал Trim - 4.3.2009, 20:19
|
|
|
|
|
  |