Гость_Gornostay_*
сообщение 18.2.2009, 11:45
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, пожайлусто оцените проект и поделитесь чего нехватает или укажите на ошибки. ...Да и проект ли это?
Спасибо.

7 этажное административное здание, 2 санузла на этаже,+ кухня на вторм этаже.

Прикрепленный файл  ГВС_ХВС.dwg ( 806,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588


Сообщение отредактировал OlgaO - 18.2.2009, 13:10
Причина редактирования: Перемещено из Сантехники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Young
сообщение 18.2.2009, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



2006 акад не хочет открывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gornostay_*
сообщение 18.2.2009, 11:59
Сообщение #3





Guest Forum






АКАД 2008. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 18.2.2009, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Это больше похоже на чертежи стадии
Проект. А где пожаротушение внутреннее (посмотрите в СНиПе необходимость)? Где канализация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.2.2009, 12:06
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



вообще то вам сюда надоть http://forum.abok.ru/index.php?showforum=21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.9.2009, 23:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Посмотрел всё же ради интереса. Бедные люди, которые будут проживать в этом доме, расход В1 - 9,8л/с, ввод 40х3,5, скорость 7,8м/с. newconfus.gif

Сообщение отредактировал Young - 5.9.2009, 23:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex VK
сообщение 2.10.2009, 11:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38229



Не завышен ли расход для админ здания? И для этого здания должно быть полюбому внутренее пожаротушение, а это как минимум 50 диаметр если небольше в зависимости от количества пож. кранов. И смотри чтоб напора хватало.

Сообщение отредактировал Alex VK - 2.10.2009, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8