> Проверка диаметров теплотрассы, треб. расчёт
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.3.2009, 7:00
Сообщение #1





Guest Forum






Есть ли у кого пример расчёта для проверки диаметров теплотрассы при присоединении дополнительного абонента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
Rein
сообщение 10.3.2009, 8:57
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



а как это должно выглядеть? на мой взгляд следует выполнить обычный гидравлический расчет предшествующих подключению участков,пропускают-повезло,не пропускают-светит перекладка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.3.2009, 12:03
Сообщение #3





Guest Forum






Думаю оформить как таблицу участков, нагрузок и... ЧТО будет являться "Критерием" пропускной способности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.3.2009, 12:38
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Сфинкс @ 10.3.2009, 12:03) [snapback]362040[/snapback]
ЧТО будет являться "Критерием" пропускной способности?

Наличие располагаемого напора у всех абонентов.

Сообщение отредактировал tiptop - 10.3.2009, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.3.2009, 13:08
Сообщение #5





Guest Forum






Так ведь если свести к величине Па, думаю, удовлетворит в любом случае.
Я думал сделать критерием Па/м, как удельную величину, на каждом участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 11.3.2009, 14:13
Сообщение #6





Guest Forum






Нет не в любом, увеличение количества воды в сетях при прочих равных, даст увеличение сопротивления сети и этому или другим аббонентам может не хватить напора следовательно рахода и теплоты.
а критерий Па/м существует и прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали.
вообще как меня учили не хорошо когда скоррость в сети больше 1 м/с да и потери при это большие получаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 12.3.2009, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Недавно решали подобную задачу, критерием выбрали удельные потери давления.
Расчет согласовали в отделе технологических подключений УПП Дирекции по работе с абонентами ГУП “ТЭК СПб” в Невском районе.

Заодно оцените труд, может чего не так.

Прикрепленный файл  ПЗ_ТС.doc ( 198,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1427
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.3.2009, 12:03
Сообщение #8





Guest Forum






Всё отлично только вы берете шероховатость для новых труб, а нада то для обычных, вы же строите лет на 20 а считаете как для новых wink.gif
нам такую маленькую шероховатость не согласовывали 1мм для закрытых и 1,5-2 для открытых. но если вам согласовали значит всё хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.3.2009, 13:04
Сообщение #9





Guest Forum






Спасибо за расчёт, нечто приму у себя.
Но... что делать, если по расчёту, существующая теплотрасса не_удовлетворяет никаким расчётам ни на одном участке, а расчёты верные, проверены дважды по программе и по таблицам? Что делать с сущ. трассою?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 12.3.2009, 14:17
Сообщение #10


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



перекладывать,что ж еще... есть еще способы ,но они уже лежат в нетехнической плоскости)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 12.3.2009, 20:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Не знаю как у вас, но владельцы теплотрасс или эксплуатирующая организация проверять то будут? если да то переложить заставят, если и решите вопрос не технически wink.gif , то может нехватить потребителям и тогда будут жалобы и нагреют вас, заказчик скажет, что он ниче не понимает во всем виноваты те, кто делал проект и согласовал его.
ИМХО лучше заложить перекладку, а там уже пусть зак сам решает вопросы.
По лету делали проект и прикинули быстренько по пропускной на 8 мм/м заку сказали предварительную сумму и все такое. Сделали гидравлику не начиная проекта и получилось, что на паре домов располагаемого не хватает. Благо, предупредили, что первоночальные цифры это грубый прикид и, что цена вырастет. так как он морально был готов на большие затраты, поэтому и не особо расстроился. так, что предварительно и на те же 8 мм/м не всегда катят. Гидравлика рулит...

Сообщение отредактировал borm - 12.3.2009, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 28.3.2009, 3:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали

А не уточните, в каком именно пункте или разделе старого СНиПа это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.3.2009, 2:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.07-86

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

5.8. Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах водяных тепловых сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.
5.10. Диаметр труб независимо от расчетного расхода теплоносителя должен приниматься в тепловых сетях - не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - не менее 25 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aapanin_*
сообщение 29.3.2009, 12:57
Сообщение #14





Guest Forum






Да поправит меня уважаемое сообщество ибо я немного из другой темы))

О каких 8 мм/м идет речь?
Выбрать в пределах 3м/с любую скорость, а не хватает напора, поставьте до нужного участка трассы насосы)
Ну и на допустимое давление проверить))
Переложить сети это как то сильно для отправной точки в размышлениях о подключении пары новых потребителей)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.3.2009, 14:15
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(aapanin @ 29.3.2009, 13:57) [snapback]371432[/snapback]
Переложить сети это как то сильно для отправной точки в размышлениях о подключении пары новых потребителей)))

+1 biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 29.3.2009, 16:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(Pavlik @ 11.3.2009, 17:13) [snapback]362562[/snapback]
... а критерий Па/м существует и прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали.
вообще как меня учили не хорошо когда скоррость в сети больше 1 м/с да и потери при это большие получаются.

2 Pavlik Прошерстил старый СНиП 2.04.07-86*: ничего подобного не нашел. Не могли бы вы уточнить №№пунктов - давно интересуюсь этим вопросом. Наши теплосети не разрешают более, чем 5 мм/м и ссылаются на какието технико-экономические обоснования, хотя я сомневаюсь, что кто-то что-то просчитывал. Плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 29.3.2009, 17:57
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
О каких 8 мм/м идет речь?

В совсем старом СНиП 1962 года были рекомендуемые удельные потери до 8 мм/м для магистралей и до 30 мм/м для ответвлений к отдельным зданиям. Оттуда и в справочники попало. 8 мм/м как раз и соответствует примерным длинам трасс и номенклатуре напоров сетевых насосов.

В поздних СНиП осталась только академически верная, но практически бесполезная общая фраза об "на основании технико-экономических расчетов".

Попробуйте-ка сделать эти "технико-экономические расчеты" если надо просто подключить один дом или проложить участок трассы без рассмотрения гидравлики всей системы. Вот молодые жеребята и задают детские вопросы. А старые клячи за 6 секунд определяют диаметр любой трассы.

Цитата
Наши теплосети не разрешают более, чем 5 мм/м и ссылаются на какието технико-экономические обоснования


Правильно делают, что не разрешают более 5 мм для магитралей. Там увеличенный диаметр никогда не повредит. А то ведь найдутся ухари, которые решат "Выбрать в пределах 3м/с любую скорость, а не хватает напора, поставьте до нужного участка трассы насосы". Про "технико-экономические" обоснования, конечно лапша на уши. Типа, чтоб как по СНиП, а не самодурство.

Впрочем, любой желающий может попытаться выполнить эти "технико-экономические расчеты" и затребовать соответствующие исходные данные у заказчика. Не пройдет и полгода, как измождённый поиском заказчик закажет проект другому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 17:59
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 16:24) [snapback]371468[/snapback]
2 Pavlik 5 мм/м


У вас протяженность сетей какая? (Прямая +Обратка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 18:13
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(DinaZavr @ 29.3.2009, 17:57) [snapback]371481[/snapback]
А то ведь найдутся ухари

Сами вы ухари bleh.gif

2 "остальные":
По моей практике самая правильная скорость 1 м/с без поднятия вопроса "а пасиму ситока?"
Но когда приходит момент когда стало понятно, что "Прое..али!", при том, что все сдано под ключ, тогда и надо вспоминать норму "до 3-х метров" и про насосы clap.gif
Хотя иногда случается, что сценарий "Перекладывать" целесообразнее rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 29.3.2009, 18:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(exelente @ 29.3.2009, 20:59) [snapback]371483[/snapback]
У вас протяженность сетей какая? (Прямая +Обратка)

У меня нет конкретного объекта. Про удельные потери 5,8,32 мм/м вопрос риторический, на будущее, "чтобы знать". А вот скорость 1 м/с, она откуда? Из чувства внутренней интуиции?

Цитата(DinaZavr @ 29.3.2009, 20:57) [snapback]371481[/snapback]
...Типа, чтоб как по СНиП, а не самодурство.

Именно самодурство. Почему заказчик должен платить за прихоти ОАО "Тепловые сети" в виде завышенного диаметра. Потому что они монополисты, что ли? На ответвлении, например, есть ведь разница 5 или 30-32 мм/м. А при протяженности, допустим метров 300 разница не 5 копеек.
PS Cкоро договор на теплоснабжение выложу в теме "Приколы от контролирующих организациЙ": там такие ляпы есть -закачаешься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 19:03
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 18:44) [snapback]371489[/snapback]
А вот скорость 1 м/с, она откуда?


СНИП гласит до 3-х.
Можете принять 0.03564, 0.5, 1.5, 2.0439573 biggrin.gif

Как бурная фонтазия подскажет)))

Мне нравится "1" во первых т.к. есть большой запас, во вторых как то так повелось и в большей части проектов вижу это, в третьих гарантировано не дает слышимых шумов, в четвертых далеко до кавитации в стандартной для выходящих в проекте диаметров арматуре, в пятых по практике не имел приключений с наладкой и в шестых в формуле [z=зета*v2/2*g] квадрат скорости равен единице biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 19:13
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 18:44) [snapback]371489[/snapback]
У меня нет конкретного объекта. Про удельные потери 5,8,32 мм/м вопрос риторический, на будущее, "чтобы знать".


Про 5 и тд мм/м высказываться не буду.
Лично я предпочитаю знать нормы, не для того чтобы тупо следовать...
При выборе трубопровода в институте учили с одной стороны при минимальных вложениях обеспечить его насосом, дающим номинальный напор при номинальном расходе, с другой стороны не порвать давлением трубу.
Иногда и 5 мм/м много cool.gif

Сообщение отредактировал exelente - 29.3.2009, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 29.3.2009, 19:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:03) [snapback]371495[/snapback]
СНИП гласит до 3-х.

Ткните носом, пожалуйста в №пункта. В СНиПах 41-02-2003; 2.04.07-86 (2000) и 3.05.03-85 (2000) я этого не нашел.
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:03) [snapback]371495[/snapback]
гарантировано не дает слышимых шумов

blink.gif Шумы то кому под землей мешают? Кротам smile.gif ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу.
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:13) [snapback]371497[/snapback]
Лично я предпочитаю знать нормы, не для того чтобы тупо следовать...

+1. Никто к "тупо следовать" не призывает и не стремится. Но знать надо. Получается, что в нормах вообще нет к.л. численного критерия пропускной способности?
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:13) [snapback]371497[/snapback]
При выборе трубопровода в институте учили с одной стороны при минимальных вложениях обеспечить ...

Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные wink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.3.2009, 20:26
Сообщение #24





Guest Forum






Напоминаю, в этой теме ищу ПРИМЕРЫ расчётов диаметров теплотрасс. Есть ли у кого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.3.2009, 21:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сфинкс @ 29.3.2009, 20:26) [snapback]371511[/snapback]
Напоминаю, в этой теме ищу ПРИМЕРЫ расчётов диаметров теплотрасс. Есть ли у кого?

См.
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...tat&idd=573
http://www.baurum.ru/enginworks/?cat=supply_warm&id=1535
http://www.teploexpert.ru/info/pages/trub-prspos.html
И вообще в гугле набрать: Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей
СЛАБО?

Сообщение отредактировал jota - 29.3.2009, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.3.2009, 21:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Сфинкс, только для Вас, и НАС (Форум). Признаюсь чесно -- Стырил. Автор узнает -- буду в углу стоять на горохе laugh.gif Матрицу пересохрани (под др. именем), Пример есть, (Кирова60) описываешь систему т/с все что , "черным" --- ячейки для заполнения, цветные ячейки --- трогать ниЗЯ, на вопросы отвечу, Новых потребителей подкл. можно!!! "Прога" сама расходы сольет, только указать, №участка , № предыдущего участка ввести правильно, длины, нагрузки ОТопл. ГВС,- ну сам понимаешь ----уверен, разбирешься.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидравлика.rar ( 25,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 715
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.3.2009, 21:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тут на форуме, по-моему Сергей Сутула помещал прграммку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 30.3.2009, 7:29
Сообщение #28


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Разговоры про скорости-это что то из внутрянки по моему,тем более 3 м/с... Последний спор с представителями ГУП ТЭК на тему удельных потерь был завершен,когда я привез им справочник Николаева-и показал пальцем ,где читать про 8 мм/м и 30 соответственно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.3.2009, 9:13
Сообщение #29





Guest Forum






Спасибо за расчёты, да в табличном виде я и сам сделал. Больше интересуют записки рабочих проектов с формулами к расчётам, примерно как ранее данный файл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.3.2009, 9:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Этот расчет можно в записке на А4 представить.Вот только сперва его в Службе режимов согласовать, что б не делать проект без этого согласования, ибо напрасными могут оказаться деяния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.3.2009, 9:31
Сообщение #31





Guest Forum






У меня все исходные данные для расчётов есть, и в записку их вставил. Далее привёл расчётные формулы, и далее расчётную таблицу с готовыми результатами, где критерием является величина Па/м.
Есть ли у кого нечто подобное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aapanin_*
сообщение 30.3.2009, 9:31
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 19:46) [snapback]371505[/snapback]
Шумы то кому под землей мешают? Кротам smile.gif ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу.

Сети на эстакадах...))) Хотя согласен, из другой оперы)))


Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 19:46) [snapback]371505[/snapback]
Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные wink.gif .

Плохая новость: Задача теории оптимизации однако)))
Хорошая: в этом разделе теории все с неизвестными в первой степени)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 31.3.2009, 15:39
Сообщение #33


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Прочел пункт о 100% резервировании пропускной способности сети. Как это учитываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 31.3.2009, 16:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 31.3.2009, 17:11
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 16:12) [snapback]372384[/snapback]
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?

Сорри отвлекся, но вам за меня уже ответили.
а по поводу заявления "ДО 3М/С" это бред подставьте данные в формулу Альштуля (вроде так) по ней считают всю гидравлику, она имеет несколько вариантов и названий.
и при скорости 3 м/с вы получите такие падения давлений что вам ни один насос не прокачает, резь ведь идет о тепловых сетях у которых протяженность меряется километрами.
и еще: падение давление в 8мм/м дает скорость в трубе примерно в 1 м/с, чуть меньше.
ни о каком шуме не может быть и речи при скоростях до 1 м/с.

Вообщем в дальнейшем предлагаю приводить или конкретный пункт СНИПа или справочника проектировщика, а не кричать "я принимаю"......

То Сфинкс вот текст записки , могу еще табличуку с расчетом добавить, еще ни одна экспертиза не отказывалась biggrin.gif
Прикрепленный файл  расчетТС.doc ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 31.3.2009, 19:16
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) [snapback]372423[/snapback]
Сорри отвлекся, но вам за меня уже ответили.
...
и при скорости 3 м/с вы получите такие падения давлений что вам ни один насос не прокачает, резь ведь идет о тепловых сетях у которых протяженность меряется километрами.
...


Для тех, кто не читает все и до конца... Повторяю:
1. Я выше писал о задаче поиска золотой середины между минимальным диаметром и "чтобы на выходе насоса трубы не порвало"
2. Никто не мешает заказчику, экономящему на трубах согласовать установку нескольких насосов по ходу движения теплоносителя

Хотя еще раз повторяю, что вышеописанное - извращения и не есть правильно.

Выходите из танка и услыште меня.

Сообщение отредактировал exelente - 31.3.2009, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 31.3.2009, 20:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(Сантехник @ 31.3.2009, 18:39) [snapback]372346[/snapback]
Прочел пункт о 100% резервировании пропускной способности сети. Как это учитываете?



Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 19:12) [snapback]372384[/snapback]
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.3.2009, 20:24
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) [snapback]372423[/snapback]
данные в формулу Альштуля (вроде так)

Альтшуль Адольф Давыдович.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 31.3.2009, 22:00
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Давно, что-то считал. Может пригодится - проверьте smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидр_Расчёт.rar ( 16,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 1.4.2009, 8:57
Сообщение #40


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 17:12) [snapback]372384[/snapback]
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?

СНиП 2.04.07
3.2. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи и т.п., устанавливаемые в задании на проектирование), следует предусматривать резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.
3.3. Для предприятий, в которых не допускаются перерывы в теплоснабжении, следует предусматривать резервирование подачи теплоты тепловыми сетями.
Расчетные аварийные расходы теплоты следует принимать в соответствии с режимом работы предприятий. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Примечание: Номенклатура зданий и сооружений предприятий, для которых не допускаются перерывы в подаче теплоты, должна устанавливаться министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся и указываться в задании на проектирование тепловых сетей.

Вроде не о вечномерзлых грунтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 1.4.2009, 9:15
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(exelente @ 29.3.2009, 18:13) [snapback]371485[/snapback]
тогда и надо вспоминать норму "до 3-х метров" и про насосы clap.gif


Тогда не надо писать про нормы.
Или слово "нормы" по вашему означает:
Цитата
Хотя еще раз повторяю, что вышеописанное - извращения


Выпрямите руки и набирайте нормально, тогда Вас будут Понимать, а не Догадываться о чем это Вы пишите.

То Инж323: Спасибо.

То Сантехник: В приведенном вами пункте не говориться о 100% резервировании диаметров, а о 100% резервировании в подаче теплоты, т.е. второй ввод или аварийный источник.
Это для потребителей первой категории, как сети так и котельная должны предустматривать 100 % резервирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 1.4.2009, 9:47
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(Сантехник @ 1.4.2009, 11:57) [snapback]372666[/snapback]
Вроде не о вечномерзлых грунтах.

Но и не о пропускной способности wink.gif

Сообщение отредактировал СерОВ - 1.4.2009, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.4.2009, 11:02
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сто раз пройдет диаметр по расчету пропуска нового расхода,но хватит одного неподписания Службой режимов ТСО или неподписания эксплуатационным районом, ибо на вводе этом могут быть такие нарушения , что и без изменения нагрузки его бы переложить, или старый и весь ржавый он, или еще всякого хватит.Но мы же упорно отодвигаем момент этого согласования до самого последнего, что б всучить с таким расчетом проект Заку,но проект будет никогда не исполним и несогласуем.Но можно на всех углах кричать- отдайте мной заработаное, я все спроектировал, а что нельзя согласовать, то не моя вина.Хотя принятие проектного решения целиком на авторе.Ибо не согласовав промежуточное решение не стоило двигаться далее.
Это не проект, а набор бумаги с фигурно нанесенным на неё тонером, для корзины мусорной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 1.4.2009, 11:34
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Мне казалось такие вещи прописываются в техусловиях ТСО, вида "Выполнить поверочный расчет пропускной способности тепловых сетей от ... и до ТК такой-то и при необходимости выполнить перекладку на больший диаметр" хотя инж323 прав конечно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 1.4.2009, 11:41
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 1.4.2009, 10:15) [snapback]372678[/snapback]
Тогда не надо писать про нормы.
Выпрямите руки и набирайте нормально, тогда Вас будут Понимать, а не Догадываться о чем это Вы пишите.


Руки или читающий оставим под вопросом...
А если сложно читать русские буквы буквы, надо учить язык dont.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 20.4.2009, 20:26
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



К вопросу об оптимальной скорости, как то вот развелакался на досуге. Вообще ее можно посчитать, хотя все уже сделано до нас.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.doc ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 27.4.2009, 7:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



У нас Тепловые сети тоже диктуют 5мм/м. Мы и принимаем так, и обязательно обращаем внимание на протяженность трассы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик по...
сообщение 27.4.2009, 18:44
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2009
Пользователь №: 32760



Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 20:46) [snapback]371505[/snapback]
Ткните носом, пожалуйста в №пункта. В СНиПах 41-02-2003; 2.04.07-86 (2000) и 3.05.03-85 (2000) я этого не нашел.

blink.gif Шумы то кому под землей мешают? Кротам smile.gif ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу.

+1. Никто к "тупо следовать" не призывает и не стремится. Но знать надо. Получается, что в нормах вообще нет к.л. численного критерия пропускной способности?

Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные wink.gif .



Вам необходимо найти СНИП II-79 (насчет года правда могу немного ошибиться)"Тепловые сети" там есть пункт по скоростям, а также ясно прописано как подбирать тепловой ввод в ЦТП или ИТП.С уваженем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ira 2004
сообщение 27.3.2013, 16:55
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2012
Пользователь №: 159524



Здравствуйте, необходимо выполнить подключение нового абонента к теплосети, за тех. условиями необходимо выполнить гидравлический расчет от котельной до точки подключения. При этом есть схема с нагрузками отопления и гв на существующие здания. Возникло несколько вопросов, как найти расход воды на гв, когда неизвестна схема подключения теплообменников, и как учесть местные сопротивления арматуры, если на схеме она не указана. Зарание спаибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 19.1.2014, 18:17
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 20:11) *
То Сфинкс вот текст записки , могу еще табличуку с расчетом добавить, еще ни одна экспертиза не отказывалась biggrin.gif
Прикрепленный файл  расчетТС.doc ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575

Здравствуйте, форумчане!

Может кто-то растолкует почему так: посчитала гидравлический. Система отопления - закрытая (2 трубы) + система ГВС - открытая (2 трубы - подающая и циркуляция). Итого параллельно идут 4 трубопровода.

Но получилось так, что диаметр труб отопления (2хdy80 мм),
а ГВС - (Т3 = dy125 мм, Т4 = dy80 мм).

Понятно, что с ГВС идёт водоразбор, но может быть на ГВС расчёт ведут по каким-то другим критериям, чем на отопление?

Потому что обычно, диаметр на горячее водоснабжение меньше, чем на отопление.

Если сравнивать расчёты, выполненные по спр-ку под ред. Николаева: при расходе 4,8 м3/ч - d = 76х3,5 мм.
По таблицам Шевелёва (водоснабжение) - d = 57х3,5 мм.

Внутрянку, понятно, считают водоснабженцы.
А наружные сети ГВС (прокладываемые в канале отдельно от труб отопления) можно считать по таблицам Шевелёва?

P.S. Температурный график на отопление 130-70 град.С.
на ГВС - 70-20 град.С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2014, 18:34
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вам нужен больше диаметр для отопления? смените график Т на сразу готовый для отопления и у вас трубы для отопления станут больших диаметров. делов то. Только тогда не задумывайте о том, зачем вы это сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 19.1.2014, 18:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Хотела уточнить: можно ли считать подачу и циркуляцию ГВС по таблицам Шевелёва? Тогда и диаметр меняется, становиться меньше, нежели по Николаеву.

P.S. похоже система ГВС, (прокладываемая совместно с отоплением в канале) может рассчитываться по спр-ку под ред. Тугая. Там считается циркуляция воды через полотенцесушители. У меня наружные сети ГВС закладываются с учётом циркуляции.
скорости принять в пределах 0,8-1 м/с ...

Сообщение отредактировал Jess28283 - 19.1.2014, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 19.1.2014, 19:06
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Потери только возрастут.

При расходе 4,8 м3/ч - удельные потери составят 18,6 кгс/м2*м (Dу=50 мм). У меня это ввод в здание.

Почти все темы по теплоснабжению на форуме проштудировала:
разрешается до 32 кгс/м2*м - удельные потери на вводе в здание.
16 кгс/м2*м - удельные потери в разводящих сетях.
8 кгс/м2*м - удельные потери на магистралях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tapych
сообщение 21.1.2014, 14:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443



Цитата(Jess28283 @ 19.1.2014, 18:17) *
Здравствуйте, форумчане!

Может кто-то растолкует почему так: посчитала гидравлический. Система отопления - закрытая (2 трубы) + система ГВС - открытая (2 трубы - подающая и циркуляция). Итого параллельно идут 4 трубопровода.

Но получилось так, что диаметр труб отопления (2хdy80 мм),
а ГВС - (Т3 = dy125 мм, Т4 = dy80 мм).

Понятно, что с ГВС идёт водоразбор, но может быть на ГВС расчёт ведут по каким-то другим критериям, чем на отопление?

Потому что обычно, диаметр на горячее водоснабжение меньше, чем на отопление.

Если сравнивать расчёты, выполненные по спр-ку под ред. Николаева: при расходе 4,8 м3/ч - d = 76х3,5 мм.
По таблицам Шевелёва (водоснабжение) - d = 57х3,5 мм.

Внутрянку, понятно, считают водоснабженцы.
А наружные сети ГВС (прокладываемые в канале отдельно от труб отопления) можно считать по таблицам Шевелёва?

P.S. Температурный график на отопление 130-70 град.С.
на ГВС - 70-20 град.С.

Здравствуйте!
1. Первое, что бросается в глаза - довольно странный график на ГВС. 70/20? откуда такой? Меньше 50 не советую, жизнь в трубе заведется.
2. У ГВС расчет немного другой, он сложнее и приведен он в СНиП 2.04.01-85*. В качестве исходных данных Вам потребуется кол-во людей и кол-во водоразборных точек с ГВС. Вам нужно определить МАКСИМАЛЬНЫЙ часовой расход. Расчет довольно сложный, через вероятность, причем сначала надо определить суточный, потом секундный, а потом уже максимальный часовой. И не пытайтесь поделить суточный на 24, там нем прямой арифметической зависимости. В этом случае Вы получите СРЕДНЕЧАСОВОЙ расход. И не стоит пытаться секундный умножить на 3600! Тогда у Вас получится то, что будет если открыть "всё на всю" на 1 час. Так не бывает! В водоснабжении всегда есть неравномерность. Есть пики и есть часы когда водой практически не пользуются (например ночью). Когда определите часовой расход, следует определить циркуляционный, для чего Вам необходимо знать емкость системы ГВС. В случае невозможности ее определить (бывает и такое) можно взять 25% от максимального часового расхода. Это будет очень грубо, но все же лучше чем ничего.
Основное отличие системы ГВС от отопления это неравномерность расхода. В пик он максимальный + циркуляционный, в отсутствие водоразбора он циркуляционный. Поэтому циркуляционный трубопровод Т4 (по Вашему обратка) здесь меньше.
3. Не факт, что диаметр на ГВС "всегда меньше чем на отопление"! Вот и не всегда! Если у Вас душевая на 20-30 точек, или пищеблок с огромным залом, то диаметр Т3 (по вашему подача) будет существенно больше Т1 отопления.
4. Про Шевелева. В таблицах Шевелевых даны скорости и сопротивления для воды с температурой +4 С. При этой температуре вода достигаем максимальной плотности, поэтому диаметры у Вас получаются меньше, чем если считаете по Николаеву. Если Вы посчитаете по Шевелеву (холодную), а запустите по Николаеву (горячую), то невязка может быть очень приличной. Как следствие - увеличение скоростей, шумов, потерь. Могут и насосы не справиться. Поэтому, считайте по Николаеву, ну или по Староверову т.1.
5. А лучше всего попросить ВК-шников посчитать расходы.
Желаю удачи.

Сообщение отредактировал tapych - 21.1.2014, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 19.5.2014, 13:42
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(tapych @ 21.1.2014, 17:04) *
Здравствуйте!
1. Первое, что бросается в глаза - довольно странный график на ГВС. 70/20? откуда такой? Меньше 50 не советую, жизнь в трубе заведется.
2. У ГВС расчет немного другой, он сложнее и приведен он в СНиП 2.04.01-85*. В качестве исходных данных Вам потребуется кол-во людей и кол-во водоразборных точек с ГВС. Вам нужно определить МАКСИМАЛЬНЫЙ часовой расход. Расчет довольно сложный, через вероятность, причем сначала надо определить суточный, потом секундный, а потом уже максимальный часовой. И не пытайтесь поделить суточный на 24, там нем прямой арифметической зависимости. В этом случае Вы получите СРЕДНЕЧАСОВОЙ расход. И не стоит пытаться секундный умножить на 3600! Тогда у Вас получится то, что будет если открыть "всё на всю" на 1 час. Так не бывает! В водоснабжении всегда есть неравномерность. Есть пики и есть часы когда водой практически не пользуются (например ночью). Когда определите часовой расход, следует определить циркуляционный, для чего Вам необходимо знать емкость системы ГВС. В случае невозможности ее определить (бывает и такое) можно взять 25% от максимального часового расхода. Это будет очень грубо, но все же лучше чем ничего.

5. А лучше всего попросить ВК-шников посчитать расходы.
Желаю удачи.

Спасибо за разъяснение. Причём очень подробное. Спасибо за "жизнь в трубе" ... )))
Выдали мне недавно задание на тепловую сеть из 4 труб (Т1,Т2, Т3,Т4) и помимо техусловий предоставили расчёт на ГСВ (расчёт выполнял тепловик из городских ТС). Вот я голову ломала откуда коэф-т использования взят (Ки), расчёты уже сделала, чертежи начертила и всё-равно этот расчёт из головы не выходит. А тут, случайно (нужно было циркуляцию через полотенцесушители просчитать) открыла Справочник под ред. Тугая и ... боже! расчётная формула, над которой я голову ломала: откуда она взялась! и этот самый Ки, и таблицы ....

P.S. Всё знать на свете нереально, но я мечту свою лелея, решил проблему гениально: ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных