Контроллеры работающие с GSM модемом, всевозможные варианты |
|
|
|
10.3.2009, 11:26
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28769

|
Добрый день всем, скажите пожалуйста на базе какого контроллера можно получить возможность диспетчеризации котельной по GSM модему
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
10.3.2009, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Вариант № 1 Система «Элекс 2051» GSM
|
|
|
|
|
10.3.2009, 12:08
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
МЗТА - Контар, наверное даже готовые решения предложат.
|
|
|
|
|
10.3.2009, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356

|
Цитата(cat @ 10.3.2009, 12:08) [snapback]362044[/snapback] МЗТА - Контар, наверное даже готовые решения предложат.  Спасибо., Да можем предложить готовые технические решения. На GSM GPRS сделано много объектов, в т.ч. И котельных. Возможно оповещение и через СМС, но сами это техническое решение как благоразумное не признаем, особенно для котельных. Если интересно кидайте в личку ТЗ. МЗТА СПб.
|
|
|
|
|
10.3.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Сейчас, вроде у любого производителя есть такие контроллеры, я не думаю, что если вы работаете с Сименс, а тут вдруг Unitronics на GSM поставите. Я бы тоже на Контаре забубенил - у них есть КОНТАР SCADA через езенет или GPRS, причём бесплатная.
Сообщение отредактировал vaka66 - 10.3.2009, 13:53
|
|
|
|
|
10.3.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
|
|
|
|
|
10.3.2009, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Johnson Controls FX16, MD20 - web server, аварии FX07,FX14 - только сообщения об авариях
|
|
|
|
|
10.3.2009, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Питерский Segnetics SMH+GSM На их форуме тема есть отдельная.
Сообщение отредактировал Chabol - 10.3.2009, 17:01
|
|
|
|
Гость_sandokan_*
|
10.3.2009, 23:33
|
Guest Forum

|
любой из Regin, EXOcompact/EXOflex или CorrigoE, сам использую.
А особенно Second Edition
Сообщение отредактировал sandokan - 10.3.2009, 23:35
|
|
|
|
|
11.3.2009, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Пока получилось 7 вариантов. А цена вопроса ? Вариант № 1: Комплект системы "Элекс 2051 GSM" (Master+Slave) = 31742 рубля с НДС.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 14007

|
|
|
|
|
|
11.3.2009, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356

|
Детально можно взять из прайса http://mzta.ru/content/view/253/174/К примеру, с небольшими скидками это обойдется - МС 8 202 14 12 (4DI, 8AI, 2AO, 8 DO, 2-RS232, 1-RS485)~ 18 700р Модем Siemens MC 35 iT комплект - 5200р ИТОГО: - 23 900 р. Если мало входов - добавьте ME20 (20 DI)~ 4300р При желании на 232-й можно накидать вычислителей, эл. счетчики (контроль всех параметров эл. сети)....
|
|
|
|
|
11.3.2009, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356

|
|
|
|
|
Гость_Eugeen1948_*
|
11.3.2009, 14:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Sam Gildorff @ 10.3.2009, 11:26) [snapback]362022[/snapback] Добрый день всем, скажите пожалуйста на базе какого контроллера можно получить возможность диспетчеризации котельной по GSM модему Сам по себе контроллер ничего не делает. Все опции закладываются в матобеспечение. Конфигурирование опций в классике идет через SCADA. В ABB Freelance 800F\700F заложены все возможности управления - прямое; по Интернету; через GSM и ряд других. Мы реализуем все опции в наших АСУ ТП.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356

|
Цитата(Eugeen1948 @ 11.3.2009, 14:01) [snapback]362558[/snapback] Сам по себе контроллер ничего не делает. Все опции закладываются в матобеспечение. Конфигурирование опций в классике идет через SCADA. В ABB Freelance 800F\700F заложены все возможности управления - прямое; по Интернету; через GSM и ряд других. Мы реализуем все опции в наших АСУ ТП. Вообще, емкое слово ВСЕ. Да и про конфигурирование подзагнули. Есть еще ПЛК. Которые программируются, и не через скаду (участники форума могут много об этом рассказать (при желании))  .
|
|
|
|
Гость_Eugeen1948_*
|
11.3.2009, 19:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Павленко О.В. @ 11.3.2009, 18:48) [snapback]362760[/snapback] Вообще, емкое слово ВСЕ. Да и про конфигурирование подзагнули. Есть еще ПЛК. Которые программируются, и не через скаду (участники форума могут много об этом рассказать (при желании))  . Вы нечаяно опустили моё слово "в классике" в моём предложении. Бренды (ABB, Siemens, Allen Bradly, Invensys ets.) никогда Вам не предложат программировать без SCADA. Я тоже знаю производителей ПЛК (мы их называем "наколенники" - клепающие на колене), так и не поднявшиеся до современного уровня. Реализовать вышеупомянутые опции (ВСЕ!!!) - примитивная задача в нормальной SCADA (напр. такой как ABB Freelance 800F\700F или ABB INDUSTRIAL IT). Когда Вы готовите дерево проекта, это делается 2-3 кликами мышки. Мы производим распределенные системы АСУ ТП с использованием промышленных шин (Foundation F1\F2 или PROFIBUS\PROFINET). Хорошим тоном для производителя оборудования и SCADA считается наличие FDT/DTM, так что во многих приложениях даже не приходится конфигурировать УСО и устройства нга шине..
|
|
|
|
|
11.3.2009, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356

|
Цитата(Eugeen1948 @ 11.3.2009, 19:59) [snapback]362795[/snapback] Вы нечаяно опустили моё слово "в классике" в моём предложении. Бренды (ABB, Siemens, Allen Bradly, Invensys ets.) никогда Вам не предложат программировать без SCADA. Я тоже знаю производителей ПЛК (мы их называем "наколенники" - клепающие на колене), так и не поднявшиеся до современного уровня. Реализовать вышеупомянутые опции (ВСЕ!!!) - примитивная задача в нормальной SCADA (напр. такой как ABB Freelance 800F\700F или ABB INDUSTRIAL IT). Когда Вы готовите дерево проекта, это делается 2-3 кликами мышки. Мы производим распределенные системы АСУ ТП с использованием промышленных шин (Foundation F1\F2 или PROFIBUS\PROFINET). Хорошим тоном для производителя оборудования и SCADA считается наличие FDT/DTM, так что во многих приложениях даже не приходится конфигурировать УСО и устройства нга шине.. КРУТО
|
|
|
|
|
12.3.2009, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(Eugeen1948 @ 11.3.2009, 14:01) [snapback]362558[/snapback] Сам по себе контроллер ничего не делает. Все опции закладываются в матобеспечение. Т.е. если нужно PID регулирование то выходной сигнал вычисляется в SCADe, а потом записывается в этого бездельника - контроллер ?
|
|
|
|
|
12.3.2009, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Автору темы: я работаю с Wago, Beckhoff и (теперь) Carel - все они поддерживают GSM модемы.
|
|
|
|
Гость_Eugeen1948_*
|
12.3.2009, 10:52
|
Guest Forum

|
Цитата(elexm @ 12.3.2009, 8:45) [snapback]362908[/snapback] Т.е. если нужно PID регулирование то выходной сигнал вычисляется в SCADe, а потом записывается в этого бездельника - контроллер ? SCADА можно сравнить с хорошей должностной инструкцией. Контроллер, точно выполняющий эту должностную инструкцию, прекрасная вещь! В современных SCADА есть библиотеки готовых решений по управлению, в т.ч. различные виды регуляторов. Задача конфигурации - выбрать из библиотеки нужный модуль, обозначить входы и выходы (обычно это делается на красивой и интуитивно понятной вкладке). Все остальное SCADА делает сама. У меня есть видеоматериалы по обучению SCADА Freelance 800F. Могу поделиться, очень полезная информация.
|
|
|
|
|
12.3.2009, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(Eugeen1948 @ 12.3.2009, 11:52) [snapback]362948[/snapback] Все остальное SCADА делает сама.... .......пока не зависнет Виндовс или оператор не решит пасьянс разложить. Цитата(Eugeen1948 @ 12.3.2009, 11:52) [snapback]362948[/snapback] У меня есть видеоматериалы по обучению SCADА Freelance 800F. Могу поделиться, очень полезная информация. Уважаемый Eugeen1948, Ваша ненавязчевая реклама в каждой теме форума уже режет глаза.
|
|
|
|
|
12.3.2009, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9236

|
Wago серия TO-PASS. Интегрированный IO со встроенным GSM модулем.
Сообщение отредактировал Chupakabra - 12.3.2009, 10:59
|
|
|
|
|
12.3.2009, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356

|
Цитата(Eugeen1948 @ 12.3.2009, 10:52) [snapback]362948[/snapback] SCADА можно сравнить с хорошей должностной инструкцией. Контроллер, точно выполняющий эту должностную инструкцию, прекрасная вещь! В современных SCADА есть библиотеки готовых решений по управлению, в т.ч. различные виды регуляторов. Задача конфигурации - выбрать из библиотеки нужный модуль, обозначить входы и выходы (обычно это делается на красивой и интуитивно понятной вкладке). Все остальное SCADА делает сама. У меня есть видеоматериалы по обучению SCADА Freelance 800F. Могу поделиться, очень полезная информация. Ну, Вы вроде высказались - хорошо. Давайте посмотрим на тему. Там есть слово GSM. Вы знаете что это такое?.... Рекомендую познакомиться. Поставьте металлический кусок своей системы (просто у всех он называется ПЛК — программируемый логический контроллер) куда нибудь в Ленобласть – в поле. Для достижения кое-какой связи (к примеру 9600 бод) можете использовать направленную антенну. И браво, (используя суперскаду) сделайте все то что рассказали. Просьба, выложите после этого ссылку на полученный видео курс, и копии счетов за СВЯЗЬ. УДАЧИ.
|
|
|
|
Гость_Eugeen1948_*
|
12.3.2009, 12:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Verh @ 12.3.2009, 10:57) [snapback]362951[/snapback] .......пока не зависнет Виндовс или оператор не решит пасьянс разложить. Уважаемый Eugeen1948, Ваша ненавязчевая реклама в каждой теме форума уже режет глаза. Понимаю: Украина. Кризис. Преддефолт. Нервы на пределе. А тут еще москали предлагают бесплатно кино смотреть. О глазах: когда режет глаза от долгого смотрения на дисплей, офталмологи предлагают прекрасное средство: TEARS NATURALE (слеза натуральная). Чем хорош препарат - свои слёзы берегутся!
|
|
|
|
|
12.3.2009, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Кхм... Я, конечно, не большой знаток АВВ, но мой скромный опыт мне подсказывает, что контроллеры существуют для того, чтобы работать независимо от СКАДА, т.е. автономно. И программируются "в классике" они отнюдь не СКАДА-системой. Прошиваться при помощи СКАДА (и то для удобства, а не как обязательное условие) - другое дело, но не программироваться. Для программирования "в классике" имеются специальные средства.
Зато, наверное, Eugeen1948 отличный менеджер по продажам.
|
|
|
|
|
12.3.2009, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата SCADА можно сравнить с хорошей должностной инструкцией. Контроллер, точно выполняющий эту должностную инструкцию, прекрасная вещь! В современных SCADА есть библиотеки готовых решений по управлению, в т.ч. различные виды регуляторов. Задача конфигурации - выбрать из библиотеки нужный модуль, обозначить входы и выходы (обычно это делается на красивой и интуитивно понятной вкладке). Все остальное SCADА делает сама. У меня есть видеоматериалы по обучению SCADА Freelance 800F. Могу поделиться, очень полезная информация. Я думаю евреи разбомбят "Бушер" раньше, чем она взорвется от деяний рук индусских программистов. Так что не нервничаем, все нормально
|
|
|
|
|
12.3.2009, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 2.7.2007
Пользователь №: 9789

|
Еще одна задача,надо передавать MODBUS RTU,от PLC на объекте на РС в мастерской,по GPRS-GSM.Контроллер закрыт(железяка от Агавы,управление котлом),может кто что порекомендует,-интересует готовое железо.
|
|
|
|
|
12.3.2009, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Abysmo, а как после ваших слов не занервничать - атомная станция того гляди взлетит на воздух.  Eugeen1948, успокойте меня - вы на отечественных атомных станциях надеюсь ничего не устанавливали?
|
|
|
|
Гость_Eugeen1948_*
|
12.3.2009, 13:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Mars @ 12.3.2009, 12:38) [snapback]363011[/snapback] Кхм... Я, конечно, не большой знаток АВВ, но мой скромный опыт мне подсказывает, что контроллеры существуют для того, чтобы работать независимо от СКАДА, т.е. автономно. И программируются "в классике" они отнюдь не СКАДА-системой. Прошиваться при помощи СКАДА (и то для удобства, а не как обязательное условие) - другое дело, но не программироваться. Для программирования "в классике" имеются специальные средства.
Зато, наверное, Eugeen1948 отличный менеджер по продажам. У нас нет противоречий. Скада нужна один раз на проект. Сконфигурировали дерево проекта с помощью СКАДА, далее готовый проект загружается в контроллер, который, разумеется, работает без привлечения СКАДА. Заметьте, пож., я нигде не утверждал о работе СКАДА в контроллере. Кстати, я не манагер, а директор "Энергоавтоматики", кандидат тех. наук, зкончил в 1972 г. МЭИ, кафедру Атомных электростанций, там же в 1975 г. аспирантуру. Чтобы нормально существовать и успешно конкурировать, постоянно учусь всему новому в области энергетики. Если я что-то написал здесь, то это проверенная информация, подтвержденная документацией. На моей фирме давно не пользуются ничем кроме СКАДА для программирования контроллеров. Это в сотни раз сокращает врема разработки проекта АСУ ТП. Наши специалисты прошли обучение за рубежом и имеют сертификаты. Мы делали проекты на разных производителях: Сименс-Телеперм; АББ Фриланс 800 и 700; АББ Индастриал ИТ; Алан Брэдли-Флекс Лоджик; Трей-5; Фаствелл - и везде производитель прикладывал свою СКАДу для программирования своих контроллеров. Что касается Фриланса, скажу следующее. В 2000 г. АББ "съела" одну немецкую фирму со всеми ее разработками Фриланса и сотрудниками. А фирма эта более века занималась автоматизацией (начиная с паровозного регулятора). Как известно, такой опыт даром не проходит, немцы накопили его порядочно. И мы на фирме считаем что именно Фриланс отточен до совершенства, позволяя делать классные проекты. Когда в 2006 г. был тендер по проекту ликвидации оружейного плутония, мы выйграли АСУ ТП с Фрилансом-800 у 16-ти организаций. Это о чем-то говорит. А ведь на тендер выходили такие монстры как ВНИИ Атомных электростанций, Интеравтоматика, ПРИС, Торнадо, Нуклеаконтроль и др. Причем требование тендера - обязательное применение СКАДА, и она была у всех участников. Так что вывод сделайте сами.
|
|
|
|
|
12.3.2009, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Defo, пожалуйста: http://teleofis-wireless.com/teleofis_rx108_rs485_gprs.htmlПоддерживаем отечественного производителя  Такая фигня так же делается на SMH от Segnetics или ПЛК-100 от Овен плюс внешний модем.
Сообщение отредактировал Abysmo - 12.3.2009, 13:46
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)