Гость_Nataleska_*
сообщение 10.3.2009, 13:31
Сообщение #1





Guest Forum







Господа, сталкивались ли когда-нибудь с таким? Будет ли это эффективно работать?

Заказчик дал готовый проект, в котором канальный (внутренний блок) кондиционер General встроен в систему приточно - вытяжной вентиляции. Нам монтировать. Хотелось бы услышать от опытных специалистов будет ли такая система работать и будет ли она эффективна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
JJJJ
сообщение 10.3.2009, 13:36
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А в чем сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.3.2009, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Тут вот какой вопрос - как связаны управление приточкой и управление канальником ?
А то может получиться так, что приточку выключили, а канальник остался работать - проток воздуха через него упал ( или совсем прекратился ) и испаритель пошел обмерзать.

Второй вопрос - по какой температуре работает канальник ? На мой взгляд, надо использовать выносной датчик.
А то он будет пытаться снизить температуру в приточном воздуховоде и заморозит помещение.
А вообще надо проект смотреть, так, абстрактно, можно многих подводных камней не увидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 10.3.2009, 15:02
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Akela @ 10.3.2009, 11:01) [snapback]362094[/snapback]
Тут вот какой вопрос - как связаны управление приточкой и управление канальником ?
А то может получиться так, что приточку выключили, а канальник остался работать - проток воздуха через него упал ( или совсем прекратился ) и испаритель пошел обмерзать.

Второй вопрос - по какой температуре работает канальник ? На мой взгляд, надо использовать выносной датчик.
А то он будет пытаться снизить температуру в приточном воздуховоде и заморозит помещение.
А вообще надо проект смотреть, так, абстрактно, можно многих подводных камней не увидеть.

В плане управления канальный кондиционер ничем не отличается от моноблочного при одинаковом составе секций. При останове вентилятора, должен остановиться и нкомпрессор аружного блока, иначе он остановится по аварии и потребует перезапуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.3.2009, 15:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



to JJJJ :

Вы меня не поняли. Я имел в виду, чем обеспечивается движение воздуха по каналам вентиляции : только ли вентилятором канальника или есть еще вентустановка ? А она, скорее всего, должна быть, иначе канальник может просто не продавить систему. Да и с обогревом вопрос как-то должен решаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 11.3.2009, 22:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(Nataleska @ 10.3.2009, 14:31) [snapback]362077[/snapback]
Господа, сталкивались ли когда-нибудь с таким? Будет ли это эффективно работать?

Заказчик дал готовый проект, в котором канальный (внутренний блок) кондиционер General встроен в систему приточно - вытяжной вентиляции. Нам монтировать. Хотелось бы услышать от опытных специалистов будет ли такая система работать и будет ли она эффективна?

Опишите как подключен канальник к вентиляции:
1. 100% от приточной вентиляции
2. подмес воздуха (20%) от приточки + рециркуляция (80%)
3. ваш вариант rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 13.3.2009, 15:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Был у меня много лет назд такой случАй. Для охлаждения воздуха, подаваемого в кухню ресторана общей приточной системой, был врезан в воздуховод идущий на кухню канальник МЕ. Температурный датчик у него был в настенном пульте, так, что переделывать ничего не пришлось. Что касается отключения приточки, конечно, надо бы по автоматике завязать вкл/выкл приточки и кондиционера, но там это сделано не было. Ничего страшного. Кондиционер , т.к. находился на последнем ответвлении в сети, подсасывал через другие ответвления воздух из залов и совсем не обмерзал. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 22.3.2009, 10:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Канальный блок используется как приточная установка, а приточная установка может использоваться как канальный блок. Для этого необходимо устанавливать дополнительные опции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных