Цитата(Akela @ 10.3.2009, 11:01) [snapback]362094[/snapback]
Тут вот какой вопрос - как связаны управление приточкой и управление канальником ?
А то может получиться так, что приточку выключили, а канальник остался работать - проток воздуха через него упал ( или совсем прекратился ) и испаритель пошел обмерзать.
Второй вопрос - по какой температуре работает канальник ? На мой взгляд, надо использовать выносной датчик.
А то он будет пытаться снизить температуру в приточном воздуховоде и заморозит помещение.
А вообще надо проект смотреть, так, абстрактно, можно многих подводных камней не увидеть.
В плане управления канальный кондиционер ничем не отличается от моноблочного при одинаковом составе секций. При останове вентилятора, должен остановиться и нкомпрессор аружного блока, иначе он остановится по аварии и потребует перезапуск.