Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Что лучше лечить или добить из гуманности
XXR
сообщение 12.3.2009, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Доброго всем времени суток!

Вопрос слитаведам:
Поделитесь опытом, кто по каким критериям определяет: кондёр умер на смерть или есть смысл его реанимировать (заменой компресора, промывкой фреонопроводов и т.п.).
Ведь если рассматривать цену вопроса, вроде получается, что замена компресора всегда целесообразна, а что ещё может умереть в сплите (не беря в рассчёт электрику).
Есть ли здесь подводные камни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
vadim999
сообщение 12.3.2009, 16:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




По мне (меня) все и сразу добивал-бы, особливо, которые на главных фасадах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 12.3.2009, 20:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



При аккуратной замене компрессора с одновременной установкой фильтра на жидкарь, сплит может проработать еще довольно долго.
Если компресссор сгорел в энный раз, то лучше поменять блоки вместе с трассой. Промывка трудоемка, промывочный фреон и станция есть не у всех.
Блоки старше 10 лет, на которые проблемно достать запчасти, по-моему, нет смысла восстанавливать.
Из других болезней старых блоков-засор сеток-фильтов, износ подшипников вентиляторов внутренних и наружних блоков. Микроутечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.3.2009, 22:47
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
по каким критериям определяет: кондёр умер на смерть или есть смысл его реанимировать
исключительно желанием клиента. буджетные конторы зачастую могут тратить бабло на ремонт и не могут - на замену.
для всех прочих - соотношение цены ремонта старого и установка нового + учитывается срок и режим эксплуатации. при солидном сроке близком к предельному и/или жестком режиме эксплуатации надо менять кондей при первой же поломке неважно чего. т.к. вероятность лавинообразных глюков и отказов становится очень высока. это в основном всевозможные конторские кондеи в помещениях насыщенных людьми и орг.техникой + всякие типо серверные. в нормальном жилье, где кондей пашет отсилы месяц-два в году все по другому smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 13.3.2009, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(XXR @ 12.3.2009, 16:42) [snapback]363179[/snapback]
Ведь если рассматривать цену вопроса, вроде получается, что замена компресора всегда целесообразна, а что ещё может умереть в сплите (не беря в рассчёт электрику).
Есть ли здесь подводные камни?

Замена компрессора целесообразна, но не всегда. Нужно учитывать характер выхода компрессора из строя. Если просто клин, масло чистое (обмотки целые) - тогда смысл есть. Если имеет место термическое разрушение изоляции обмоток привода, то контур забивается продуктами горения, такой сплит лучше демонтировать вместе с трубами и поставить новый. Промывочные стенды - удовольствие дорогое и трудоемкое и есть далеко не у каждого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий Федорков_*
сообщение 18.4.2009, 7:32
Сообщение #6





Guest Forum






Может есть у кого опыт по очистке внутренних блоков стоящих в столовых,кафе и т.п. или эти блоки тоже на замену?? они все сильно засаливаются жировыми отложениями и качественно их очистить ни разу не получалось , причём забиваются не только фильтры ,а именно сам теплообменник испарителя.

Сообщение отредактировал Виталий Федорков - 18.4.2009, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.4.2009, 8:46
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
опыт по очистке внутренних блоков стоящих в столовых,кафе
надо пользовать спец.средства растворяющие жиры, кокс и прочее дерьмо. мыть нужно не только теплообменку, но и крылья вентов и дренажные емкости, трубопроводы и места электросоединений. особенно силовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных