Циркуляционный насос, надо подобрать  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.3.2009, 17:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 7.6.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 19539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Люди, поможите! Сама я не местная     Я проектировщик ВК, отопление - не моя специальность. Но т.к. специалиста нет, меня попросили подобрать циркуляционный насос, который должен прокачать 10,8 т/ч. Температура 90-70*с. И сколько этих насосов надо? 2 штуки?  Прикрепляю схему внутренней сети отопления, чтоб было понятней, с чем имеем дело.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.3.2009, 20:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Теплопункт чтоли собираетесь разрабатывать? Источник тепла -  тепловые сети или своя котельна? И сопротивлениеи системы не мешало бы узнать...... посмотрите может в проекте где-нибудь цифирка есть? В общих данных иногда пишут    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.3.2009, 17:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 284 
        		Регистрация: 23.8.2008 
        		Из: Перми 
        		Пользователь №: 21777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По существу #1: см пп 4.12, 4.15 СП 41-101-95  У меня одного на чертеже "кваказябры" вместо букв? Хотя диаметр 70 я разглядел. Что за трубы, если не секрет?
 
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.3.2009, 10:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 7.6.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 19539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Источник - тепловые сети. Трубы стальные. А сопротивление посчитать надо?! По какой формуле?!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.3.2009, 10:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Helga31 @ 16.3.2009, 11:00) [snapback]364232[/snapback] А сопротивление посчитать надо?!       да. надо. ведь не вы же проектировали систему отопления. попросите циферку гидравлического сопротивления системы у проектировщика.  тады мы вам в два счета подберем насосик(и)   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.3.2009, 14:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 7.6.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 19539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я так понимаю потери напора?! На теплообменнике 6м, + до самой далёкой точки 2м, + на термостаты перед радиторами 1м. Итого 9м. Расход 10,8 т/ч. Я думаю о насосе UPS65-185. Согласны?! Или может какой другой посоветуете?!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.3.2009, 14:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 284 
        		Регистрация: 23.8.2008 
        		Из: Перми 
        		Пользователь №: 21777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот цифры 1, 2, и 6м - они у вас точные или из чувства внутренней интуиции? PS меня все таки беспокоит диаметр 70. Вы несчитаете, его странным для стальных труб   ?
				 Сообщение отредактировал СерОВ - 16.3.2009, 14:55
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.3.2009, 15:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 7.6.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 19539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Там диаметр 80.  6 - посмотрела в паспорте теплообменника, 2 - посчитала потери по длине, а 1 - знакомая сказала прибавить, на термостаты, она спросли у знакомого теплотехника.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.3.2009, 15:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Helga31 @ 16.3.2009, 15:35) [snapback]364343[/snapback] Итого 9м.! 9 так 9.  выбрали grundfos прекрасно! если UPS,то достаточно этого:   
 UPS.pdf ( 30,76 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 41и пару советов: 1. для такой отопительной системы как правили подбираю насос с частотным регулированием :  
 magna.pdf ( 57,4 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 392. для повышения надежности будет не лишним второй (или сдвоенный насос) :  
 magna_D.pdf ( 18,36 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 28На теплообменнике 6м -это вы переборщили.     20кПа - это максимально в расчетах.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.3.2009, 16:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 284 
        		Регистрация: 23.8.2008 
        		Из: Перми 
        		Пользователь №: 21777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				2 Helga31: А если проблемы потом возникнут сошлетесь на "знакомого теплотехника своей знакомой"? Цитата(Helga31 @ 16.3.2009, 15:45) [snapback]364378[/snapback] Там диаметр 80. Ой-ли?  
 Drawing1_Model.jpg ( 86,47 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 35   ТРЯСИТЕ того, кто проектировал систему отопления - он обязан вам выдать сопротивление всей системы (на длину, термостаты и местные сопротивления). Теплообменник, конечно, надо считать, 2м - это уже теплее.
				 Сообщение отредактировал СерОВ - 16.3.2009, 16:04
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.3.2009, 10:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1222 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 68 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Как правило, динамическое сопротивление систем отопления находится в пределах от 1,5 м в. ст. (без термостатических клапанов) до 8 м в.ст. (с термостатическими клапанами).
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.3.2009, 10:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 284 
        		Регистрация: 23.8.2008 
        		Из: Перми 
        		Пользователь №: 21777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Helga31 @ 16.3.2009, 15:45) [snapback]364378[/snapback] 6 - посмотрела в паспорте теплообменника А можно и нам взглянуть? Или хотя бы тип, марку, параметры укажите. На систему отопления (все вместе) я бы дал 2,5-3м. Но это, конечно "на глаз".
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.3.2009, 11:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 7.6.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 19539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо большое, Ernestas!!!   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.3.2009, 12:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				всегда пожалуйста.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            