Температурный график 105-70, Для расчетной нар. темп. -23С |
|
|
|
15.3.2009, 4:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Доброй времини суток. Прошу ФОРУМ выложить у кого, что есть. Интересует температура Т1=?С, Т2=?С при расчетной t=-1C. Спасибо.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 15.3.2009, 4:15
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 41)
|
15.3.2009, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Подставьте свои значения.... Этот график откуда-то из этого форума
|
|
|
|
|
15.3.2009, 18:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 15.3.2009, 15:02) [snapback]364054[/snapback] откуда-то из этого форума  Короче, если tвв расч=18*С, то - 64 и 48.
|
|
|
|
|
16.3.2009, 2:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Доброй времини суток. Благадарю jota, tiptop, ruben, NektoN2008 - за участие, ответы, помощь в моих темах. Ответ jota, в графике -- без бутылки было трудно разобраться -  - путем творческой работы в Ексель было определены Т1=64,2С; Т2=48С при расчетной t=-1C. Спасибо. Данные значения вошли в ПЗ расчет теплопотерь трубопроводов для комм. уч. т/э. В понедельник на раб. месте подниму расчетные темп. графики по предприятию, сравню значения.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 16.3.2009, 2:16
|
|
|
|
|
16.3.2009, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
"подниму расчетные темп. графики по предприятию, сравню значения" имеем Т1=63,7С; Т2=47С. Вопрос, "Время-деньги" -- разрешился удачно --- ТО-ЖЕ.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.3.2009, 2:13) [snapback]364168[/snapback] "..... без бутылки было трудно разобраться -  - путем творческой работы в Ексель было определены Т1=64,2С; Т2=48С при расчетной t=-1C. Спасибо. Данные значения вошли в ПЗ расчет теплопотерь трубопроводов для комм. уч. т/э. В понедельник на раб. месте подниму расчетные темп. графики по предприятию, сравню значения. Поражает легкость подхода. Счасливы те люди ... Температурные графики отпуска тепла бывают разные. Как минимум: - по отопительной нагрузке; - повышенный; - скоректированный; - по совмещенной нагрузке. Температурный грфик в пряиую влияет на взаиморасчеты с поставщика тепл. энергии с потребителями. Для справки. За 2008 ФАС довел до суда 4200 дел энергетиков по статье мошейничиство (ч.2. путем подделки документов). Реальные сроки (от 4 до 12 лет) полусили более 8000 чел. Среди них большая часть ИТР уличенные в инспирировании данных по графикам, тепловым испытаниям и т.п. Повнимательнее надо быть. Несмотря на требования руководства.
Сообщение отредактировал Бойко - 17.3.2009, 11:04
|
|
|
|
|
17.3.2009, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
"Среди них большая часть ИТР уличенные в" ..... ---Вот по этому и существуют в теплоснабж. предприят, 150-95-105-70 нормально-отопительный температурный график, (и прочие другие ниже перечисленные т. гр-ки) согл. во всех и со всеми юридич- контрольным службам, и явл. для проектантов одним из основных документов в папке "Исходные данные" для принятия пред. и после проектных решений. Но ЖИЗНЬ вносит свои коррективы ....... и, что "часть ИТР уличенные в по статье мошейничиство (ч.2. путем подделки документов)." -- простите это не мой СЛУЧАЙ.
Свой #1 - основывал на ТУ на проектирование (в нем конкретно указан темпер. график 105-70) с мокрыми подписями и печать. -- и у ПРОКУ____РА ко мне не должно быть ВОПРОСОВ и прочих следсве__ых дейст_ий ...........
Тьху -тьху. -- Поменешь -- появится.... "От тюрмы и от сумы -- не зарекайся". --- народная поговорка.
Сегодня (ты, я, он, они) на СВОБОДЕ, а завтра --- настанит это ЗАВТРА и ли НЕТ-- никто не ЗНАЕТ, не ведомо.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.3.2009, 14:40
|
|
|
|
|
17.3.2009, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Прошу модератора, куратора данного раздела (подФОРУМа), Старшего по дисциплине --- ЗАКРЫТЬ мою ТЕМУ для дальнейшего обсуждения.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.3.2009, 15:07
|
|
|
|
Гость_Mganga_*
|
17.3.2009, 16:30
|
Guest Forum

|
Если можно перед тем как закроют тему, где кроме как в МОЭКе можно взять температурные графики ? перерыл весь интернет, не нашел =( Вроде как обрадовался выложенной таблице, но воспользоваться не смог. Вроде и значение нужное подставляю, -3 в моем случае. Не пойму вообщем как воспользоваться предложенной таблицей. Был бы график (в бумажном или электроном виде было бы проще). Не сочтите за труд если есть информация, поделитесь.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Несколько устаревший уже бланк договора,но приложение №4 живое и здоровое. Ловите.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 18:41
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
если честно, я тоже не понял как этим графиком (расчетным файлом из этой темы) пользоваться....
|
|
|
|
|
18.3.2009, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
"Вроде и значение нужное подставляю, -3 в моем случае" --- Т1=68,2С; Т2=50,3С при расчетной t=-3C Расчетные значения выделено -- цветом.
|
|
|
|
Гость_Mganga_*
|
18.3.2009, 10:33
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 17.3.2009, 17:47) [snapback]365062[/snapback] Несколько устаревший уже бланк договора,но приложение №4 живое и здоровое. Ловите. Отлично, как раз то что было нужно. Всем спасибо.
|
|
|
|
|
18.3.2009, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 18.3.2009, 6:43) [snapback]365258[/snapback] "Вроде и значение нужное подставляю, -3 в моем случае" --- Т1=68,2С; Т2=50,3С при расчетной t=-3C Расчетные значения выделено -- цветом. Эта таблица строит график не расчетный, а линию тренда по двум точкам. Счелкните мышкой (два раза) по линии. Посчитайте сами, сравните. Умножьте разницу на расход в сети, стоимость тепловой энергии, продолжительность отопительного периода. Ощутите разницу в рублях. За чей счет? И еще там показатель N=0,78, а у всех сетей он такой? А какой? А еще в нормальной зависимости присутствует температура внутреннего воздуха.
|
|
|
|
|
18.3.2009, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Конечно, согласен значения полученные в эксель не явл расч., а являют. расч.-условными значениями для общей оаринтации в пределах +/- пол-литра(градус) туда/сюда. "а линию тренда по двум точкам" -- непонятно какой-то не научно-технический термин. "Посчитайте сами, сравните" -- простите с чем и кем???. "Умножьте разницу на расход в сети, стоимость тепловой энергии, продолжительность отопительного периода. Ощутите разницу в рублях." (в моем регионе деньги считают в гривнах, и это не повод для объяснений с ПРОК___РОМ) - придьявите свой подробный пример пожалуйста (для Вас удобной форме с формулами, нормативн технич. литер.-рой + по норм. Уголовно-процессуального законодательства, -- для общего развития), их у Вас много. (см. Бойко Дата Вчера, 12:03 "полусили (точнее осудили) более 8000 чел"{За 2008 ФАС довел до суда 4200 дел энергетиков}) За чей счет? -- На Этот ??? -- Вам позже отвечу. "И еще там показатель N=0,78, а у всех сетей он такой? А какой?" ---та ляд с ним - вообще незнаю, что (N) это такое. "А еще в нормальной зависимости присутствует температура внутреннего воздуха." -- ......отвечу позже. C ув. к представителям ЗАКОНА и учасникам обсуждения данной ТЕМЫ, sergey-k.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 18.3.2009, 16:05
|
|
|
|
|
18.3.2009, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(Бойко @ 17.3.2009, 11:03) [snapback]364763[/snapback] Для справки. За 2008 ФАС довел до суда 4200 дел энергетиков по статье мошейничиство (ч.2. путем подделки документов). Реальные сроки (от 4 до 12 лет) полусили более 8000 чел. Среди них большая часть ИТР уличенные в инспирировании данных по графикам, тепловым испытаниям и т.п. А можно ссылку(и) или др. инфу, особенно в части графиков. Недавно у нас в конторе серьезные споры были на тему некорректных графиков. Суть: энергоснабжающая организация цепляет к договору температурные графики источника тепла, но от источника (ТЭЦ) до потребителя может быть и 10, и 20 км - на вводе у потребителя будет уже другой график. Прошу прощения за оффтоп.
Сообщение отредактировал СерОВ - 18.3.2009, 16:59
|
|
|
|
|
18.3.2009, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
В дополнение к предыдущему посту: на сайте ФАС такой информации не нашел - жаль...
Сообщение отредактировал СерОВ - 18.3.2009, 17:23
|
|
|
|
|
18.3.2009, 17:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Бойко @ 18.3.2009, 11:48) [snapback]365364[/snapback] А еще в нормальной зависимости присутствует температура внутреннего воздуха.  Ну, в нём же есть это - пожалуйста, в ячейке B1. Цитата(СерОВ @ 18.3.2009, 16:57) [snapback]365628[/snapback] Суть: энергоснабжающая организация цепляет к договору температурные графики источника тепла, но от источника (ТЭЦ) до потребителя может быть и 10, и 20 км - на вводе у потребителя будет уже другой график. Наверное, Вы имеете в виду то же самое, что и меня удивляет. Берётся отопительный график (требующийся для системы отопления, то есть он должен выполняться в ИТП) и принимается для котельной как график теплоснабжения. Дело не только в том, что есть теплопотери из-за удалённости самого источника теплоснабжения. Теплопотери в сети есть везде, и в реальной сети к разным потребителям вода приходит с разной температурой ("как ни крути"  ). Почему-то все делают вид, что этого нет. Так проще?
Сообщение отредактировал tiptop - 18.3.2009, 17:36
|
|
|
|
|
19.3.2009, 3:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Доброй времени суток! ---простите, с кем я общаюсь: проектанты, эсплуатационники, преставители Фемиды (Закона). Темпер. график явл. основным нормат., режимным (по отпуску тепловой энергии) документом т/с предприятия. Вот как он соблюдается -- вот это вопрос (причина кризис , нехватка энергоресурсов, не соблюдение технологии и технолог. параметров) ОДИН??? И как и при каких параметрах т/носитель доходит до конечного самого: 1) удаленного 2) нагруженного, 3) высокого, с неблагоприятной геологией потребителя --- это вопрос ДВА!!!! Первый вопрос. необходим для определения расчетного расхода теплоносителя, м3/час конечных потребителей т/э при расчетной нар. темп. -23С (наиболее холодной пятидневке согласно СНиП "Климатология и геофизика"). и рач. внутренней пемпер. - Согласно СПиП "Отопление и вентиляция" см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34519&hl см. #11 файл Т1.Ексель, лист "Таблица 130-70", ячейка В6. Второй вопрос. В своей жизни встречал только одну идеальныю котельную со всем соблюдениями и незасыпными Бдениями, в г. Липецке, см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34519&hl см. #5, а как же остальные?? На СВЕТЕ нет ничего Идеального. На это есть фирмы занимающеяся энергетическим аудитом (ссылки --НЕТ) энергетический паспорт т/сет (в глаза не видел)и, проги которые просчитывает потери т/э в градусах от расченых параметров. Все можно посчитать, и оформить ЮРИДИЧЕСКИ дополнительным договором, установить коммерческий узел учета тепловой энергии, законным путем. Все спорные вопросы решаются по взаимной договоренности или в суде.
|
|
|
|
|
19.3.2009, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
1) Прежде, чем идти в суд, желательно посмотреть на прецеденты - судебные решения по аналогичным делам; 2) Прежде, чем идти в суд, надо себе задать вопрос: "А не будет ли у нас потом проблем при сдаче проектов и объектов (ТС и ИТП)?"; 3) Далеко не у всех (особенно у бюджетников) есть деньги на коммерческий узел учета (100-130тыр); 4) График источника, который прикладывает теплоснабжающая организация к договору, не соответствует реальному температурному графику на границе балансовой принадлежности - отсюда бесконечные штрафы за завышеную обратку.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
19.3.2009, 13:25
|
Guest Forum

|
Цитата(СерОВ @ 19.3.2009, 7:48) [snapback]365998[/snapback] 4) График источника, который прикладывает теплоснабжающая организация к договору, не соответствует реальному температурному графику на границе балансовой принадлежности - отсюда бесконечные штрафы за завышеную обратку. О штрафах можно подробнее. Нормативно-правовая база и практика применения.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
19.3.2009, 13:25
|
Guest Forum

|
Цитата(СерОВ @ 19.3.2009, 7:48) [snapback]365998[/snapback] 4) График источника, который прикладывает теплоснабжающая организация к договору, не соответствует реальному температурному графику на границе балансовой принадлежности - отсюда бесконечные штрафы за завышеную обратку. О штрафах можно подробнее. Нормативно-правовая база и практика применения.
|
|
|
|
|
19.3.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Если это вопрос ко мне: база - договор; практика - повсеместно.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
19.3.2009, 14:10
|
Guest Forum

|
Вопрос и к Вам. Договор на теплоснабжение не должен нарушать права любой из сторон договора см. ГК РФ. Величина штрафа также должна быть обоснована В соответствии с этим К. Нормативное значение Т обратки, должно быть расчитатано в соответствиис факт т/граф и расходом согласованным с ЭСО и зафиксированным документально. Ну, а если Вас поведут, простите, как барана на бойню с Вашего молчаливого согласия, то кого винить? За права надо бороться всеми дозволенными средствами.
|
|
|
|
|
19.3.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(KGP123 @ 19.3.2009, 14:10) [snapback]366215[/snapback] ... За права надо бороться ... Об этом и речь в постах начиная с #17. "Как баранов" - это отношение монополистов к потребителю, поэтому и спрашиваю о прецедентах в ФАС (пост #17).
|
|
|
|
|
20.3.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Вот, а Вы: "Закрыть тему". Не претендуя на полноту: Задачу о температурных графиках можно рассматривать в нескольких аспектах 1. Температурный график - источника. 2. Температурный график потребителя. 3. Температурный график - как процедура: - как и когда он становится законом, нарушение которого наказывается; - как и когда он становится технологическим регламентом; - как соблюдается; - как, в каких случаях и за чей счет меняется; - порядок использования в расчетах с абонентом; - и так далее 4. Температурный график - как приложение к Договору на теплоснабжение. 5. Температурный график - как задание контроллеру (его изменение от первого года эксплуатации здания и далее). 6. Учитывая 5., как обеспечить двойной расход тепловой энергии для нового здания при помощи регулирующих клапанов расчитанных на расчетную нагрузку и соблюдать при этом обратку). Качественный темпратурный график (отопительный, повышенный .... и т.п.) отпуска тепловой энергии на теплоисточнике Тв подающем трубопроводе = F (Tнаружного воздуха). При этом, температура в подающем трубоповоде непосредственно определяется теплоисточником, а на температуру в обратном трубопроводе теплоисточник может только влиять, осуществляя ряд организационно-технических мероприятий. Видимо температура в подающем трубопроводе на коллекторах теплоисточника должна отличаться от ее значений у потребителя (для выполнения 9.2. ПТЭ Тепловых энергоустановок). Температура в обратном трубопроводе на теплоисточнике - есть средневзвешанная этих температур у абонентов (Наложение штрафов, без решения суда, за несоблюдение средневзвешанных графиков обраток абсурдно и наказывается по закону). Необходимо учесть, что у тепловой энергии, вот уже скоро 20 лет нет цены, а есть тариф). Мы живем в затянувшемся переходном периоде. При этом, в большинстве случаев, именно эти значения температур используются в финансовых документах. Почему графики температур в обратном тубопроводе не являются обязательной частью проекта тепловых пунктов? В Москве только Яков Гершкович требует таких расчетов. Можно долго продолжать. Очень большие деньги зависят от принятых решений. Вопросов больше чем ответов.
Сообщение отредактировал Бойко - 20.3.2009, 12:42
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
20.3.2009, 13:02
|
Guest Forum

|
Но на главные из них хотелось бы знать обоснованные ответы. А то такой бепредел в этом вопросе, кто во что горазд.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
20.3.2009, 13:36
|
Guest Forum

|
Но на главные из них хотелось бы знать обоснованные ответы. А то такой беспредел в этом вопросе, кто во что горазд.
|
|
|
|
|
20.3.2009, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Написал и призадумался. Большая чть указанных проблем в легкую решаются при: - автоматизации тепловых пунктов (нормальной); - оснащении системами учета расхода тепловой энергии с регистрацией параметров теплоносителя (давление и температуры наружного воздуха). Правда такие полные системы в Москве запрещены к применению. А почему?  . Мы нашли выход. Имеем метрологически обеспеченные контроллер отопления с архивной станцией и датчиками температуры наружного воздуха, давлений в подающей и обратке ввода до 1 и 2 задвижки. Все претензии снимаются на уровне инспектора при его ознакомлении с архивом. По сути, для современного теплового пункта, соблюдение теплоисточником температурного графика, в извесных пределах, не критично. А вот при работах на теплоисточниках и расчетах с неавтоматизированными объектами и финансовыми бумагами (счетами).... С другой стороны - ведение грамотной претензионной работы существенный источник дохода.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
20.3.2009, 14:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 20.3.2009, 13:50) [snapback]366925[/snapback] Мы нашли выход. Имеем метрологически обеспеченные контроллер отопления с архивной станцией и датчиками температуры наружного воздуха, давлений в подающей и обратке ввода до 1 и 2 задвижки. Все претензии снимаются на уровне инспектора при его ознакомлении с архивом. По сути, для современного теплового пункта, соблюдение теплоисточником температурного графика, в извесных пределах, не критично. Вы говорите о регистрации значений. Но в ПТЭТЭ говориться только о 5% превышении некоторого значения. А каким нормативно-правовым документом устанавливается само значение Т обр=f(Тнв)?
|
|
|
|
|
20.3.2009, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(KGP123 @ 20.3.2009, 14:36) [snapback]366968[/snapback] Вы говорите о регистрации значений. Но в ПТЭТЭ говориться только о 5% превышении некоторого значения. А каким нормативно-правовым документом устанавливается само значение Т обр=f(Тнв)? По моему мнению: 1. Проект ТП (с приложенными графиками в табличной форме с точностью (?) расчитанными на оснаваниии ТУ). 2. Согласованные Изменения в проекте при изменении технологии ТП и режима абонента или при изменении поставщиком графика Тпод). 3. Договор о теплоснабжении (приложения среднесуточные значения Тоб и Тпр). Но, повторяюсь, оптимальным решением будет полная отвязка графика теплоисточника и сети от абонента, что фактически сейчас и происходит в Москве. Теплоисточник может стимулировать снижение Тобр. повышающими и понижающими коэффициентами, а может и нет. Но все это слова. Крайними при этом остаются инженеры. Печально, когда задумываются над этими вопросами на пересылке.
|
|
|
|
|
21.3.2009, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(Бойко @ 17.3.2009, 11:03) [snapback]364763[/snapback] За 2008 ФАС довел до суда 4200 дел энергетиков по статье мошейничиство (ч.2. путем подделки документов). Реальные сроки (от 4 до 12 лет) полусили более 8000 чел. Среди них большая часть ИТР уличенные в инспирировании данных по графикам, тепловым испытаниям и т.п. 2 БойкоА можно ссылку(и) или др. инфу по судебным решениям, особенно в части графиков. На сайте ФАС ничего не нашел.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(СерОВ @ 21.3.2009, 16:15) [snapback]367751[/snapback] ....А можно ссылку(и) или др. инфу по судебным решениям, особенно в части графиков. На сайте ФАС ничего не нашел. Приведенные цифры подчерпнул из центральной периодики. Статья была про конфликты по тарифам. Суть ее - в том, что плохие дядьки администраторы, прикрываясь недостоверными техническими расчетами и испытаниями повышают тарифы. Про графики там ничего не было. Я и мои знакомые в прошлом имели неприятности из-за использования третьими лицами технической документации в финансовых расчетах. Теперь всегда уточняю назначение требуемых данных. Делаю приписки - типа: "Не предназначены для взаиморасчетов". Одно дело дать график для контроллера, другое для расчетов с потребителями.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Спасибо.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
25.3.2009, 11:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 20.3.2009, 15:24) [snapback]367002[/snapback] По моему мнению: 1. Проект ТП (с приложенными графиками в табличной форме с точностью (?) расчитанными на оснаваниии ТУ). 2. Согласованные Изменения в проекте при изменении технологии ТП и режима абонента или при изменении поставщиком графика Тпод). 3. Договор о теплоснабжении (приложения среднесуточные значения Тоб и Тпр). Но, повторяюсь, оптимальным решением будет полная отвязка графика теплоисточника и сети от абонента, что фактически сейчас и происходит в Москве. Теплоисточник может стимулировать снижение Тобр. повышающими и понижающими коэффициентами, а может и нет. Но все это слова. Крайними при этом остаются инженеры. Печально, когда задумываются над этими вопросами на пересылке. п. 6.2.1. Правил ТЭТЭ гласит: "При эксплуатации тепловых сетей должна быть обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя (воды и пара) с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе..." Думаю, что приложение к договору т/графика отпуска теплоты с теплоисточника не только не корректно, но и противоправно. Существующая практика имеет место лишь потому, что сам потребитель, и особенно надзорные органы, смотрят на это сквозь пальцы.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
25.3.2009, 16:42
|
Guest Forum

|
Обеспечение расчетного расхода параметров теплоносителя на вводе в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе при определенном допуске, возможно лишь при стабильном гидравлическом режиме. Т обр. определяется из условия обеспечения указанных выше параметров и фактического теплопотребления. Режим теплопотребления определяется требованиями по качеству предоставляемой коммунальной услуги по теплоснабжению: 18*C<Твн<24*C. Проектные значения теплопотребления не могут быть использованы для определения Тобр. поскольку, являются завышенными. При указанной неопределенности само значение Т обр. не может иметь определенного значения и соглашусь с Бойко "Теплоисточник может стимулировать снижение Тобр. повышающими и понижающими коэффициентами". Но такой порядок не установлен действующими нормативно-правовыми актами.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Дело в отсутствии системного подхода. KGP123, что заставляет Вас, так эмоционально обсуждать, предложенную Вами схему? Что если взглянуть на нее с точки зрения сложившихся у Вас, да и по всей (как мне видится) России экономических отношений. Опять без претензий на истину и ничего личного. В общем случае система теплоснабжения находится в финансовых тисках. С одной стороны. 1. Морально и физически устаревшее оборудование. - устаревшие генерирующие установки (Ваша ТЭЦ 1929 г.); - гнилые сети (по материалам единственных за время работы сетей испытаний на потери потери выше нормативных в 2,5 - 5 раз); Это при том, что Ваши сети одни из самых экономичных. - отсутствие средств автоматического регулирования у абонентов (те 57 за счет кредита - мелочь); 2. Дорожающие ресурсы. 3. Кризис (существенно падает реализация тепловой энергии). 4. Потепление (существенно падает реализация тепловой энергии). С другой стороны (вторая часть тисков). Падение платежеспособного спроса происходящее, по крайней мере, из-за двух причин. 1. Обнищание населения (одна надежда на субсидирование властями города). 2. Установка платежеспособными потребителями теплосчетчиков и средств автоматического регулирования, что приводит к существенному (в среднем в разы сокращению притока живых денег). При этом все больше потребителей понимают пути сокращения затрат на оплату тепловой энергии. Лавину трудно остановить, а хочется. сАвхоз имени $140 за бочку кончился и вряд ли вернется. И вот рождается идея запретить самостоятельную автоматизацию абонентов. Складывается впечатление, что над теоретическим обоснованием этой идеи Вы и трудитесь. Тем же так или иначе занимаютс в других города. Вы пишите о трудностях расчета гидравлики сети. Любой офисный КП способен на это. Программа "Поток" стоит копейки. Если оторваться от пасьянса - месяц. Повесить датчики давления и температуры на сеть (с передачей по 3G) копейки и недолго. Дебет Вашей сети больше 500 000 руб в час. При топливной составляющей 20%. На регуляторы частоты нет днег? Вот пришла к Вам ТГК-6 (так вроде?). Почему она пришла без денег? В Москве жители города (московское правительство дало МОЭК 40 х 109руб). С каких щей? В Вильнусе теплоснабжение в коцессии у французов. Они гарантировали ежегодное удельное снижение цен. Вряд ли жителей заставишь их финансировать.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
И еще по поводу обратки. Готовы теплоисточники принять низкую обратку? Большинство традиционных паровых котельных нет. У них питательная вода из атмосферного деаэратора с темп. 104*С сразув экономайзер. Отсюда и Тух>130. Зачем им низкая обратка сети? Таких котельных сотни тысяч. Расскажи им про теплофикационный экономайзер. Из вкуумного деаератора 70*С. В г. Владимере 23 котельных.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
27.3.2009, 15:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 27.3.2009, 12:10) [snapback]370772[/snapback] Дело в отсутствии системного подхода. KGP123, что заставляет Вас, так эмоционально обсуждать, предложенную Вами схему? Что если взглянуть на нее с точки зрения сложившихся у Вас, да и по всей (как мне видится) России экономических отношений. Опять без претензий на истину и ничего личного... И вот рождается идея запретить самостоятельную автоматизацию абонентов. Складывается впечатление, что над теоретическим обоснованием этой идеи Вы и трудитесь. Тем же так или иначе занимаютс в других города. Уважаемый, Бойко! Странно, как-то Вы связали независимые обстоятельства. Откуда такие выводы? Где связь - обсуждение схемы ИТП и запрет на самостоятельную автоматизацию абонентов? Идея в другом, а именно обоснованно довести до абонента и не только до него негативное последствие внедрения автоматизированных ИТП, использующих количественное регулирование. Но обсуждение этого вопроса находится в другой теме, открытой мной для обсуждения. И было бы наверно рационально перенести его туда. Цитата(Бойко @ 27.3.2009, 12:10) [snapback]370772[/snapback] Вы пишите о трудностях расчета гидравлики сети. Любой офисный КП способен на это. Программа "Поток" стоит копейки. Если оторваться от пасьянса - месяц. Повесить датчики давления и температуры на сеть (с передачей по 3G) копейки и недолго. Дебет Вашей сети больше 500 000 руб в час. При топливной составляющей 20%. На регуляторы частоты нет днег? Вот пришла к Вам ТГК-6 (так вроде?). Почему она пришла без денег? В Москве жители города (московское правительство дало МОЭК 40 х 109руб). С каких щей? В Вильнусе теплоснабжение в коцессии у французов. Они гарантировали ежегодное удельное снижение цен. Вряд ли жителей заставишь их финансировать. В любую программу необходимо вносить исходные данные. А обладает ими не каждый. А тот кто обладает выдаст расчетные, а не фактические и без учета изменения напора и температур на вводе, вызванных количественным регулироавнием. Вот в чем сложность, а Вы "три копейки". ОАО "ТГК-6" частная компания и самостоятельно принимает решение куда ей вложить прибыль, основываясь на бизнес-плане, те с учетом выгодного вложения капитала. А регуляторы частоты, например, намерена внедрить за счет надбавки к тарифу, т. е. за счет абонента, просто без бизнес-плана. Но к сожалению повторяюсь - эти влпросы рассматриваются в другой теме.
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
27.3.2009, 15:43
|
Guest Forum

|
ТЭЦ ее уже принимает высокой. Практически все котельные в городе с водогрейными котлами. В г. Владимире около 80 котельных, которые отпускают около 20% тепла.
|
|
|
|