> Расчет времени эвакуации при пожаре, расчет по СНИП
Гость_vados7_*
сообщение 17.8.2006, 15:08
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Спорю с архитекторами, предмет спора - расчет время эвакуации людей при пожаре. (Мне необходимо для определения необходимости думоудаления). Я пытаюсь доказать что данный расчет дело архитекторов. т.к. они считают двери, пути эвакуации и т.д. Мне доказывают, что считают вентиляционщики. Кто прав? На какой документ можно сослаться? Буду благодарен за любую инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 45)
Гость_ss.23_*
сообщение 17.8.2006, 16:14
Сообщение #2





Guest Forum






По последним СНИПам необходимость вентсистем защиты от дыма не привязывается ко времени эвакуации. Определяющими параметрами является назначение здания, этажность, расположение помещений, наличие световых проёмов, количество людей с постоянным пребыванием и пр.
Расчёт времени эвакуации делается, причём, как поверочный, при определении времени заполнения дымом резервуаров дыма для подземных автостоянок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 17.8.2006, 16:45
Сообщение #3





Guest Forum






Проектируем братьям белорусам. Согласно белорусскому СНБ 4,02,01-03 п.8.2 Допускается не проектировать дымоудаление “ требования не распространяются на помещения, время заполнения которых дымом больше времени необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения в соответствии с ГОСТ 12.1.004”.

По расчетам удаление 500000 м3.ч. Если есть возможность не делать, надо ее использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 22.9.2006, 9:34
Сообщение #4


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



В случае пожара спрос будет с Вас, так что подстрахуйтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 22.9.2006, 13:26
Сообщение #5


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 588
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



1. Тогда подсчитайте время заполнения резервуара дыма. 2. Посмотрите по ГОСТ скорость движения людей и норму распределения по площади. 3. Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода

Расчет ведете ВЫ, а не архитекторы!!! У архитекторов только норматив по количеству, наличию эвак.выходов и расстоянию до них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 2.10.2006, 15:56
Сообщение #6





Guest Forum






Согласно п. 3.3. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» «Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо:
установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;
обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;
организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т.п.)».

В соответствии с требованиями п. 6.4 СНиП 21-01-97* «Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты».

Расчет параметров эвакуации есть в

"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ
НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСТ 12.1.004-91 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

Сам расчет очень спецефический и сделать его "правильно" под силу только пожарникам. См.информацию на http://www.fireevacuation.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 2.10.2006, 18:41
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 588
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



ОК. Будем знать.

Добавлено - 19:47
Цитата(Слободчиков Валентин @ Oct 2 2006, 19:41 )
Сам расчет очень спецефический и сделать его "правильно" под силу только пожарникам. См.информацию на http://www.fireevacuation.ru/

Пожарные называют себя пожарниками.... biggrin.gif

А сайт на самом деле неплохой !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_миша53_*
сообщение 5.10.2006, 6:49
Сообщение #8





Guest Forum






Здравствуйте.
Я из Вьетнама.
Прошу подсказать
Формы для расчета объём воздуха для создании давления в леснице эвакуации высокоэтажных здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 5.10.2006, 8:59
Сообщение #9





Guest Forum






"Пожарные называют себя пожарниками.... biggrin.gi"

Не, это проектировщики ПС называют пожарных пожарниками smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Braun
сообщение 31.10.2007, 15:53
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10780



bang.gif Люди, помогите посчитать время эвакуации людей из помещения, мозга не хватает!
Уже третий день считаю! Отзовитесь, умные головы и добрые сердца! Все исходные данные сообщу...
vent@geser.biz Елена




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 31.10.2007, 16:10
Сообщение #11





Guest Forum






По новому СНиП 41-01-2003 расчёт времени эвакуации не производится. Он просто не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Braun
сообщение 31.10.2007, 17:06
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10780



Да мне наоборот необходимо выполнить этот расчет, чтобы уйти от системы дымоудаления!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 31.10.2007, 18:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323




Выдержка из пособия 15.91 к СНиП 2.04.05-91*:
Цитата
1.4. Время заполнения резервуара дымом согласно п. 5.8 СНиП рассчитывается (с) по формуле:
t = 6,39 • А • (У-0,5 – Н-0,5) / ПП, (2)
где: А - площадь резервуара дыма, м2;
У - средний уровень стояния дыма от пола помещения, принимается 2 м;
Н - высота помещения, м;
Пп - периметр очага пожара, м.
1.5. При относительно малой плотности потока эвакуирующихся (0,05 м2/м2) скорость людей по ГОСТ 12.1.004-91 [6] равна 1,7 м/с. Нормативные 40 м расстояния [2], п.3.24. до ближайшего эвакуационного выхода люди пройдут за 40/1,7 = 24 с. Максимальная площадь резервуара дыма А м2, при высоте его бортов 0,5 м, свободной высоте помещения 2,5 м и максимальном расходе дыма по формулам (1) и (2) при t = 24 с и Пп = 12 м, могущего принять образующий дым равна
А = 24 • 12/[(2-0,5 - 2,5-0,5) • 6,39] = 600 м2.
При балансе поступления и удаления дыма из резервуара, поддерживаемом средствами тушения пожара, распространение дыма по помещению относительно продолжительное время будет сдерживаться емкостью резервуара и работой вытяжной системы ВД1 или ВД2, что обеспечит благоприятные условия для тушения пожара и эвакуации людей и автомобилей.

Т.е. длину пути эвакуации делите на среднюю скорость эвакуации 1,7м/с = время эвакуации.
Но все равно, как правильно подметил ex_promt, последнее слово - за пожарным sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 31.10.2007, 21:36
Сообщение #14


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



вот здесь e.o.l. выкладывал программу от ВНИИПО, где по их методике ведется расчет времени эвакуации людей.
работает под ДОСом, но в хэлпах методика описана.

Читайте всю, вышеназванную, тему внимательно (там с инсталяцией заморочки)

качать от сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 1.11.2007, 13:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Braun @ 31.10.2007, 18:06) [snapback]183693[/snapback]
Да мне наоборот необходимо выполнить этот расчет, чтобы уйти от системы дымоудаления!


Дайте пожалуйста ссылочку на пункт из СНиПа, как после расчета времени эвакуации можно уйти от системы дымоудаления.

Сообщение отредактировал dron - 1.11.2007, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 1.11.2007, 15:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Нужно рассчитать время заполнения резервуара дымом ( по приложению 22) и сравнить со временем эвакуации, а потом по п5.2* СНиПа 2.04.05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 1.11.2007, 17:56
Сообщение #17





Guest Forum






Braun - Вам нужен расчёт не по СНиПам и пособиям, а по ГОСТ 12.1.004-91*. Только по этому ГОСТу (см. в том числе п.4 ППБ 01-2003) возможно делать какие-либо отступления.

Если Вам это интересно, то готов обсудить детали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.1.2009, 18:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Есть ли у кого программка для расчета времени эвакуации людей при пожаре из здания ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.1.2009, 22:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1511
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(vados7 @ 17.8.2006, 15:08) [snapback]43135[/snapback]
предмет спора - расчет время эвакуации людей при пожаре. (Мне необходимо для определения необходимости думоудаления). Я пытаюсь доказать что данный расчет дело архитекторов. т.к. они считают двери, пути эвакуации и т.д. Мне доказывают, что считают вентиляционщики. Кто прав?

Расчётное время эвакуации людей определяют по приложению 2 ГОСТ 12.1.004-91 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Общие требования. Кто это будет делать? Тот, кому это надо. Думаю архитектору лучше Вас известно, что ему надо делать, а что и не обязательно.
Напрасно Вы думаете, что главная трудность для Вас заключается в определении расчётного времени эвакуации людей.
Это достаточно распространённый при проектировании объекта расчёт. Опубликовано несколько методик (не только по ГОСТ).
Задумайтесь над тем, как Вы будете рассчитывать время заполнения дымового резервура. Какую расчётную схему развития пожара Вы примете? Наверное он должен быть развивающимся, раз речь идёт о периоде эвакуации (т.е. о начальной стадии пожара). Если Вы примете его полностью развившимся, Вы сами себя загоните в тупик, т. к. время заполнения резервуара получится неоправданно коротким. Каким образом Вы учтёте мощность тепловыделения очага пожара, для того чтобы перейти от массового расхода дыма к объёмному? Если задаваться такого рода вопросами, то материалы п. 5.8 СНиП 2.04.05-91* (отменённого) Вас вряд ли выручат. Для ответа на эти вопросы нужно знать, что будет гореть. На какой площади и как будет распределено горючее. А иначе, все будет "вилами писано".
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.3.2009, 13:56
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если кто может, выложите пожалуйста расчет времени эвакуации при пожаре.
пытаюсь посчитать по СНИП, не могу понять, как считать.
первый участок скорость определяем по D, на втором и далее скорость определяется уже по интенсивности, которая зависит от интенсивности на предыдущем участке.... и мало того, на одно и тоже значение интенсивности может быть несколько значений скоростей движения людей... табличка эта...
вообщем, не совсем понятно, как считать.
если жалко файл, можно просто описать посдовательность расчета.
особенно интересно для второго и далее участков пути эвакуации.

Сообщение отредактировал ssn - 16.3.2009, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 16.3.2009, 16:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



я думаю все понятно будет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Эвакуация__приложение_1.doc ( 413 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1142
Прикрепленный файл  расчетная_схема_эвакуации.dwg ( 212,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.3.2009, 17:44
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на самом деле не совсем понятно.
сначало идёт цитата ГОСТ, потом бац и табличка.
а как она заполнялясь, хотя бы для трёх участков....
если конкретно, то для
участок 1
участок 6
участок 9

в расчете применялась формула (4) ну и заодно (7) из ГОСТа?
по ходу считалось D для всех участков, а по ней вычислялось все остальное. или мне кажется?
если так, то строка 8, D=0,5... интенсивность 13,5. хотя по табличке 16,5. скорость принята 15, а в табличке 33.
как считалось то? таблички маловато для понимания.

а остальные расчеты по повышенной температуре, по потере видимости, по пониженному содержанию кислорода, по каждому из газообразных токсичных продуктов горения... оно тоже надо делать? всмысле требуется выполнять.. я как то думал только об времени.... ну по скорости людей...

а так, в общем и целом конечно спасибо огромное

Сообщение отредактировал ssn - 16.3.2009, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 16.3.2009, 18:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



я уже года два не занимаюсь расчетами правда, но когда считал, разбивал на участки, для каждого считал D по формулам вычислял время прохождения участка, после все сложил и получил время эвакуации. по продуктам горения тоже надо считать обязательно, а иначе как??? вообще где-то была методичка (не ГОСТ) там все было разжевано, дома посмотрю если не потерял где, уже с выпуска расчетами не занимаюсь, а на фирмах есть прога в которую чертеж заганяешь и она считает, правда немного коряво (я ей не пользовался, но меня по ней проверяли, вроде все верно было)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.3.2009, 18:06
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а как программа называется?
хотя, если вы правильно помните порядок расчета, то это не совсем правильная методика (всмысле не совсем по ГОСТ)....

Скорость v1 движения людского потока на участках пути, следующих после первого, принимается по табл. 1.2 в зависимости от значения интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков пути, которое вычисляют для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов, по формуле (4)

т.е., как у вас можно считать только первый участок. как мне думается. хотя, там дальше по ГОСТу фиг посчитаешь, ибо не понятно.
вот как на первом участке для 1 человека получилась интенсивность прохождения дверного проёма 13,75?

вот бы методичку что ли найти.

Сообщение отредактировал ssn - 16.3.2009, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 16.3.2009, 18:11
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(ssn @ 16.3.2009, 18:06) [snapback]364468[/snapback]
а как программа называется?


«Определение соответствия размеров путей эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91», входящей в состав разработанной ВНИИПО МЧС России «Автоматизированной информационно-справочной системы «Экспертиза»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.3.2009, 19:44
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а ссылка на неё есть в инете?
может сайтик ифициальный какой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.3.2009, 20:05
Сообщение #27


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ой что нашел интересное...
http://www.fireevacuation.ru/pyti.php
видел кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.3.2009, 11:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Есть ещё рекомендации ВНИИПО. Но они, по сути, - копия ГОСТа, только с табличками.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  evac.rar ( 114,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shurish
сообщение 17.3.2009, 17:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2008
Пользователь №: 24758



Цитата(дмитрий01 @ 16.3.2009, 16:42) [snapback]364417[/snapback]
я думаю все понятно будет

Простите, Дмитрий, а Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считали по этим формулам?
Пыталась посчитать предельное время эвакуации - получаются совершенно! не те цифры, что у Вас bang.gif

Сообщение отредактировал shurish - 17.3.2009, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.3.2009, 17:37
Сообщение #30


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



господа!
ну может все же общими усилиями победим эту методику расчета?
у кого есть нормальный пример или методичка понятная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.3.2009, 18:52
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ssn @ 16.3.2009, 13:56) [snapback]364324[/snapback]
если кто может, выложите пожалуйста расчет времени эвакуации при пожаре.

Простите, а для каких целей Вы проводите этот расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.3.2009, 8:11
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



как это для каких целей?
обосновать необходимость или наоборот, ненужность системы дымоудаления.
от правильности этого расета зависят денежки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.3.2009, 22:54
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ssn @ 30.3.2009, 9:11) [snapback]371579[/snapback]
как это для каких целей?
обосновать необходимость или наоборот, ненужность системы дымоудаления.
от правильности этого расета зависят денежки smile.gif

Этот расчет был актуален до вступление в действие СНиП 41-01-2003.
В отмененном СНиПе 2.04.05-91 допускалось не предусматривать дымоудаление, если время заполнение дымом помещения было больше времени эвакуации людей из этого помещения. Соответственно и в пособиях к СНиП приводился этот расчет.
СНиП 2.04.05-91Требования настоящего пункта не распространяются:
а) на помещения, время заполнения которых дымом в соответствии с п. 5.8 больше времени, необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения (кроме помещений категорий А и Б);

В новом СНиП 41-01-2003 это примечание УДАЛИЛИ (пункт 8.3).
Следовательно время эвакуации людей не влияет на наличие или отсутствие системы дымоудаления.
И пожарные фирмы, выполняющие раздел ППМ проекта всегда требуют предусмотреть дымоудаление в производственном помещении, даже если там одно постоянное рабочее место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 31.3.2009, 23:01
Сообщение #34


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а по каким формулам считается дымоудаление? наверно по приложению к старому снипу. а там пункт про время так же есть....
узнать бы аргументы пожарников....

Сообщение отредактировал ssn - 31.3.2009, 23:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 4.4.2009, 20:12
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(ssn @ 1.4.2009, 0:01) [snapback]372581[/snapback]
а по каким формулам считается дымоудаление? наверно по приложению к старому снипу. а там пункт про время так же есть....
узнать бы аргументы пожарников....


Вот Вам аргумент бывшего пожарнОГО, а ныне пожарного-проектировщика:
1. Пособие к СНиП - это не нормативный документ, а способ реализации его требований. Если в СНиПе чего-то нет, то и раелизация этого чего-то не может быть осуществлена даже если она есть в методичке.
2. Обоснованные отступления от требований норм должны согласоваваться в соответствии с п.1.6 СНиП 21-01-97 в УГПС (ныне в МЧС) в соответствии с "инструкцией о порядке согласования ...", утверждённой приказом №141 МЧС России от 2007 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.4.2009, 11:57
Сообщение #36


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



хорошо....
по какой методике определяется расход воздуха на дымоудаление. согластно нынешнего дейстующего СНИП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 25.1.2010, 17:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Расчет по ГОСТ 12.1004-91 приложение 2 пункт 2.5 - расчет времени блокирования ОФП путей эвакуации (коридор, лестничная клетка).
Есть ли у кого пример расчета? (не по залам, а именно по коридору)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 2.3.2010, 15:17
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Господа по расчетам времени эвакуации всегда есть некоторое количество вопросов.
Хотелось бы приобрести программку расчетную одобренную соответствующими органами, подскажите, какая поинтересней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 2.3.2010, 18:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Да их одобренных не много на сколько я знаю GreenLine и http://www.fireevacuation.ru/soft.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.3.2010, 16:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Каждый бегает с разной скоростью. Формулы безполезны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Эля88870_*
сообщение 25.9.2010, 9:28
Сообщение #41





Guest Forum






Здравствуйте! Помогите Определить количество путей эвакуации для следующих случаев:
а) в помещении на втором этаже здания находится 500 человек;
б) в помещении коровника (V степени огнестойкости) находится 400 коров
Спасибо огромное. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ту6кан
сообщение 15.12.2011, 11:40
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133371



Здравствуйте!
Вижу, что тема уже давно ни кем не посещалась..
у меня возник такой вопрос:
моя организаци смонтировала пожарную сигнализацию и оповещение в производственном помещении и попытался ее сдать инспектору пожарному, на что он мне говорит, предъяви ты мне расчет времени эвакуации людей при пожаре!!!
А я его предьявить не могу. Проектировщик мой риски считать не умеет. А за деньги как то не хочется считать.
Вопрос в следующем, могу ли я каким нибудь нормативным документом избавиться от этого расчета?

и кто его должен делать?
Могу ли я его потребовать с заказчика, собственника помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.12.2011, 12:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1699
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Порядок расчета времени эвакуации описан в №382 приказе от 30.06.2009 (для производственных помещений №404 от 10.07.2009), также есть различные программы (Флоутек и пр.). Считает это обычно специалист выполняющий раздел МПБ. В 87 постановление сказано что при соблюдение всех норм пожарной безопасности и выполнение требований нормативной документации по ПБ расчет пожарных рисков не требуется, на практике на этот пункт глаза закрываются и пожарные все равно требуют расчеты.

Сообщение отредактировал aminopower - 15.12.2011, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gear023
сообщение 26.1.2012, 7:33
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34678



Приветствую коллеги.
Имеется ремонтная автомастерская с окнами без откурывающихся фрамуг, из этого помещения необходимо произвести дымоудаление.
Расчитал время эвакуации по участкам, и через дверь, вопрос в том как расичитать время начала эвакуации, те время между началом пожара и началом эвакуации. Автоматического пожаротушения не будет, пожараня сигнализация будет, но только для включения системы дымоудаления, без оповещения.
Подскажите по каким нормам определяетя это время, согласно например ГОСТ 12.1.004-91 это время вообще не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.1.2012, 8:05
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1699
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Gear023 @ 26.1.2012, 8:33) *
по каким нормам определяетя это время

ПРИКАЗ от 30 июня 2009 г. № 382 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И
СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" Приложение 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
haroton
сообщение 29.12.2016, 16:00
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312407



здесь можно найти программу по расчету времени эвакуации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных