Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Скорость воздуха(дыма) в системах ПДВ
Гость_AON_*
сообщение 16.10.2005, 22:07
Сообщение #1





Guest Forum






Допустимые пределы скорости движения воздуха в каналах и шахтах при дымоудалении и подпоре?
Есть ли где- нибудь конкретные ссылки на величины? Или ориентироваться на до 15м/с для в.водов из металла и до 17 для остальных?

И еще: Есть ли ограничения на объединение систем подпора воздуха в тамбуры-шлюзы при л.клетках и лифтовых холлах по горизонтали и вертикали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 56)
Гость_ss.23_*
сообщение 17.10.2005, 0:17
Сообщение #2





Guest Forum






Скорость, в основном, определяется располагаемым напором подобранного вентилятора и потерями в вентсети.
Ограничение на объединение:
п. 8.1. (СНИП 41-01-2003)
Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 17.10.2005, 7:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



о скорости дымо-воздушной смеси

Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91 - Противодымная защита при пожаре и вентиляция
подземных стоянок легковых автомобилей п. 1.7 и п. 1.8

1.7. Для эффективного использования емкости резервуара дыма в верхней части вытяжного воз¬ду¬хо¬во¬да, прокладываемого внутри резервуара, предусматриваются дымоприемные отверстия - по одному на каждые 100 м2 площади резервуара, если глубина резервуара менее 1 м и на каждые 200 м2 при большей глубине резервуара. Площадь отверстия определяется соответствующей частью расчетного расхода дыма и массовой скоростью всасывания не больше 10 кг/(с•м2). Расстояние любого дымоприемного отверстия от края резервуара не должно превышать 10 м.

1.8. В торце каждого резервуара дыма (рис.2 и 3) на вытяжном воздуховоде следует предусмотреть ды¬мо¬вой клапан с проходным сечением, рассчитанным на расход дыма, определенный по формуле (1), при массовой скорости дыма не более 10 кг/(с•м2). К одному вентилятору допускается присоединять не более 4-х резервуаров дыма, общей площадью не более 3000 м2 на каждом этаже.

Больше пока нигде не встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 18.10.2005, 11:42
Сообщение #4





Guest Forum






2 DvaUdara
Будьте внимательнее Вы даете ссылку на не действующее пособие:
отменен в связи с вводом в действие СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

А по поводу скорости рекомендуемые ограничения есть посмотрите МДС 41-1.99:

массовую скорость дыма в проходном сечении клапана рекомендуется принимать 7-10 кг/(с×м2).
массовую скорость газов в устье шахты рекомендуется принимать не более 15 кг/(с×м2).

С уважением, Дмитрий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AON_*
сообщение 18.10.2005, 21:40
Сообщение #5





Guest Forum






Огромное спасибо за конкретные ссылки

Суважением, Ольга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FEDOR_*
сообщение 2.3.2006, 17:24
Сообщение #6





Guest Forum






Подскажите пожалуйста!
В пособии 4,91 написано: "Площадь проходного сечения клапана рекомендуется определять по массовой скорости дыма - 7-10 кг/(с·м^2)." Тоже самое про шахту.

Это рекомендовано, а хотелось бы побольше. Насколько можно отойти от рекомендованного???
Вот в чем, собственно вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Starsh_*
сообщение 2.3.2006, 18:35
Сообщение #7





Guest Forum






Из личного опыта сдачи пожарным при комплексном испытании систем ДУ, могу сказать, их (пожарных) устраивает скорость на клапане 20 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FEDOR_*
сообщение 2.3.2006, 19:00
Сообщение #8





Guest Forum






Боюсь тогда спросить, как связать массовую скорость дыма и скорость дыма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.3.2006, 19:25
Сообщение #9





Guest Forum






Через плотность перемещаемой газово-воздушной смеси.
Физика, понимаешь, однако... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.3.2006, 19:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Starsh @ Mar 2 2006, 18:36 )
Из личного опыта сдачи пожарным при комплексном испытании систем ДУ, могу сказать, их (пожарных) устраивает скорость на клапане  20 м/с

При этом не надо забывать, что потери на клапане будут составлять порядка 600 Па, а при наличии декоративной решетки эту величину придется как минимум удвоить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FEDOR_*
сообщение 2.3.2006, 19:56
Сообщение #11





Guest Forum






тэээк!
скорость дыма = массовая скорость/плотность????
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.3.2006, 20:04
Сообщение #12





Guest Forum






Угу... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FEDOR_*
сообщение 3.3.2006, 14:02
Сообщение #13





Guest Forum






мддааа! получается 12,2 против 10 , это Мюллера не спасает!
но все равно спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Toma_*
сообщение 22.3.2006, 12:59
Сообщение #14





Guest Forum






первый раз проектирую дымоудаление, как правильно подобрать клапан? 2-х этажное общественное здание, дымоудаление надо делать на 1 и 2 этажах. Могу ли я подобрать клапан поэтажный (КДП5А УХЛ4). и нужен ли подпор воздуха в лестничной клетке? на 2 этаже есть окошко а на первый этаж эта лестница выводит в холл а там на улицу. заранее благодарю

Сообщение отредактировал LordN - 22.3.2006, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 17.5.2007, 11:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Добрый день!
Подскажите пожалуйста максимально допустимую скорость в воздуховодах противодымной защиты на участке от воздухозаборного клапана до лифтовой шахты!Делаю дымоудаление в высотном доме,конструкторы в москве,архитекторы там же,инженеры в Омске...вообщем с перепланировками огромный напряг,в данным момент места очень мало...у меня при расходе в две лифтовые шахты 45900м3/ч,выходит скорость около 16м/с....вот даже и не знаю...с справочниках нигде не нашел,мах скорость.
Еще вопрос,но он у меня конечно странноват,не обессудьте!У меня две лифтовые шахты одна пассажирская,вторая грузопассажирская(шахты рядом,по чертежам вроде как разделены перегородкой)...я понимаю,что не видя планов трудно что то сказать,но тем не менее,как обычно делается,как обычно делается с перегородкой или без между шахтами(просто до этих прекрасных людей в Москве не достучаться mad.gif )?если без перегородки,то понятно что нужно запускать лишь один воздуховод,а если с перегородкой,то тут варианты:можно два(у меня не желательно места совсем в обрез),а можно по-идее сделать большое(насколько?) отверстие в перегородке(или относительно маленькие по всей высоет перегородки до первого этажа) для перетока unsure.gif
кто нибудь так делал?....
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 21.5.2007, 15:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Присоединяюсь к товарищу. Научите подбирать эти клапана. Любое пособие, где приводится расчет на дымоудаление, почему-то вопрос подбора бережно обходится. Обычно посчитают расход воздуха, а потом сразу: принимаем клапан сечением 0,2 м2 (как правило). Откуда? С какого фонаря взято?
Наверно, многие сталкивались, набили шишки уже - проясните этот момент плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.5.2007, 17:48
Сообщение #17


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Клапан подбираем по живому сечению. Скорость при это не больше 8-9 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 22.5.2007, 8:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(MMM @ 21.5.2007, 18:48) *
Клапан подбираем по живому сечению. Скорость при это не больше 8-9 м/с

Спасибо большое за отклик, но только данное высказывание у меня вызывает новую путиницу. Судите сами. Привожу выдержку из расчёта на д/удаление, представленного в пособии "Рекомендации по расчёту вент. систем противодымной защиты жилых зданий повышенной этажности":
... Для установки принимаем клапан с площадью проходного отверстия 0,5 м2. По формуле вычисляем скорость движения газов в клапане д/удаления...
Далее следует формула, в которой для вычисления скорости используется значение площади сечения 0,5 м2.
Прокоментируйте плз этот ситуэйшн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 23.6.2007, 14:20
Сообщение #19


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Внимание - при расчетах используется массовая скорость дыма, с размерностью [кг/кв.м.*с] !!! Рекомендуемые пределы массовой скорости 7-10 (кг/кв.м.*с)
Т.е. максимум 36000 кг/ч газа (пишу именно газа, т.к. разные плотности) на 1 кв.м. сечения шахты. Т.о. скорости движения газов в шахте будут разные для разной плотности газов (от 8 до 20 м/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 1.7.2007, 17:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Не знаю, поможет ли ответ через месяц после открытия темы?
Значит так:
1. Если лифтов два, то следовательно здание не выше 17 этажей, да и по расходу похоже на 14-15.
2. Лифта для пож.подразделений, видимо, нет и, следовательно, система подпора одна.
3. Под два лифта шахты обычно из сборного железобетона. Отдельная шахта на каждый лифт. Следовательно - перегородка (а вернее две смежные стенки) между лифтами есть.
4. Под машинным помещением лифтов обычно существует подпорное пространство (между перекрытием последнего этажа и полом машинного помещения) высотой 800-1000 мм, в которое с венткамеры подпора и нужно привести воздуховод или шахту.
5. В сборных ЖБ конструкциях шахт каждого лифта имеются большие (600-700 х в зависимости от ширины шахты, почти во всю ширину - 1400-2000) отверстия, как раз соединяющие шахты с этим подпорным пространством (альбом шифр 9581/20,20А,27/лифты 630 кг КЖИ4-ШЛГП-63с и 400 кг КЖИ2-ШЛП-40с - такие вроде есть у АР типовки).

Так что обычно все терки с архитекторами заключаются в определении сечения и размещении воздуховода или шахты из п.4.
Но лифтовые шахты могут сделать и в монолитном варианте, хотя московские конструкторы - вряд-ли.
ТОгда эти отверстия в подпорную часть им надо давать как задание.

А как обычно делается... Файлик прилагаю. На 12 эт. ACAD 2004/ 262 kB/ УДАЧИ В НЕЛЕГКОМ ТРУДЕ! bestbook.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Задан.лифты_для_форума.dwg ( 261,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 6.12.2007, 13:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



В клапанах и шахтах ограничиваются 10кг/с*м2, а какова предельная в оцинкованных воздуховодах на ответвлениях , учитывая разрежения до 2000 Па?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.12.2007, 13:40
Сообщение #22





Guest Forum






Ничем не ограничивается, кроме напора вентилятора.
В принципе, получается где-то, как для промышленной вентиляции. Тот же порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 6.12.2007, 14:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Цитата(ex_promt @ 6.12.2007, 14:40) [snapback]198894[/snapback]
Ничем не ограничивается, кроме напора вентилятора.
В принципе, получается где-то, как для промышленной вентиляции. Тот же порядок.


Согласен. Приемлемой будет в районе 15-18 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 21.5.2008, 6:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



С дымоудалением вроде понятно, в примере пособия написано вообще что воздуховоды подбираются по сечению дымового клапана, который в свою очередь должен соответствовать скорости 10 кг/(с*м2).

А по скорости подаваемого приточного воздуха для подпоров? Нигде не нашел что-то. При расходе на лестничную клетку 27000м3/ч даже при скорости 20м/с воздуховоды здоровые получаются (располагаемая высота для размещения воздуховодов 0,4м), а у меня их 3 таких лестницы, итого 81000м3/ч. Допустимы ли подобные скорости для противодымки (15-20 и более)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 21.5.2008, 8:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Вас ограничивает только характеристика вентилятора, и увеличение абсолютной величины ошибки в расчёте потерь давления (с ростом общего напора). Она может сравняться и даже превысить допустимый подпор. В результате, Вам это "выйдет боком" при испытаниях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 22.5.2008, 11:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Вобщем поставили тамбуры там, теперь я так понимаю у меня ЛК стали типа Н3, подаю только в тамбуры, расходы соответственно уменьшились в 3 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 23.5.2008, 8:48
Сообщение #27


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



для подпоров максимально 10 кг/c в сечении рекомендуемое.
Расходы для тамбуров стали по 7000 м3/ч?
Почему так мало :О(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 23.5.2008, 9:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



по расчету так получается:
Lo=4700*Aдв=4700*1.6=7520м3/ч
Gн=3157*Ащ*(20+0,7*(v^2)*pн)^0.5 ,где рн=353/(273-40)=1.515кг/м3, Ащ=0,0224м2, v=4,2м/с
Gн=440 кг/ч
Lн=Lo/рн=440/1.515=290м3/ч
Общий расход:
L1=Lo+2*Lн=7520+2*290=8100м3/ч

Сообщение отредактировал ReCS - 23.5.2008, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 23.5.2008, 12:28
Сообщение #29


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



-40 градусов?
3 этажное здание?
теперь понятно
biggrin.gif
только расход воздуха в кубы переводится в финале не на (Рн=1,515 при -40)а на (Рн=1,2 при 20 гр. цельсия) дабы и летом система работала.



Сообщение отредактировал Крезот - 23.5.2008, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 23.5.2008, 13:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Зх этажная неотапливаемая подземная парковка! Тн=-40грС по параметрам Б для г.Красноярска. А почему в финале переводится? я по примеру конкретному из пособия делал, там так вроде. Ну с плотностью я наверное погорячился, но это не сильно расход поменяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 23.5.2008, 13:48
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Может не в тему, но я ума не приложу, как расчитать подпоры в изолированные рампы, где расчет взять? Тамбуров в рампах нету.
Та же история с атриумом, для надземной части сдания, расчет для атриума тоже непонятно откуда берется.... helpsmilie.gif

В ТУ на проектирование противопожарной защиты для всего здания четко прописано подать приток в нижнюю зону рамп и атриума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 23.5.2008, 16:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



to ReCS

Вы вроде не первый день на форуме, а все не ведаете про имеющуюся функцию Поиска (?).

Про защиту от дыма атриума темы имеются, и пример расчёта выложен. Надо только найти и воспользоваться. Подать подпор хорошо, но не реально. Если атриум высокий, и наружных выходов много, то если сделать фонари достаточной площади, то тогда и естественное дымоудаление нормально функционировать будет.
Если выходов не достаточно, то предусмотрите в наружных ограждениях на 1 этаже противопожарные ворота с автоматическим приводом (открытие по команде системы автоматической пожарной сигнализации).
Принудительную систему применить не реально, т.к. расходы будут от 300 000 до 2 500 000 м3/ч. Придётся всю кровлю установить вентиляторами. Не пройдёт.
-----------------
Подпор в рампы Вы не найдёте, и концепции, критерия расчёта также нет. В текущем разделе поднимался этот вопрос,... Сейчас уже не помню.
Можно, наверное, принять априори, некоторую скорость в сечении рампы, которая гарантировала бы выдавливание дыма. Или предположить, что дым будет выдавливаться. Методик нет, экспериментальных данных нет, так что... Скажем, возьмём 1-1,5 м/с.
Давление, предположительно, берите на противодействие ветру.
Методики нет, поэтому надо самостоятельно принимать какое-то решение.
------------------
Что касается лифтов (Вы спрашивали в соседней теме)...
Здесь Ваш вопрос не корректен. Информация не полная, поэтому и ответить не возможно. Если системы зашиты от дыма в надземной части требуются, то подпор надо делать в лифтовую шахту (в надземной части), и наличие тамбуров перед лифтом в надземной части - по барабану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 26.5.2008, 7:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Поиском ничего интересующего меня не нашел почему-то.

Цитата
Подпор в рампы Вы не найдёте, и концепции, критерия расчёта также нет. В текущем разделе поднимался этот вопрос,... Сейчас уже не помню.
Можно, наверное, принять априори, некоторую скорость в сечении рампы, которая гарантировала бы выдавливание дыма. Или предположить, что дым будет выдавливаться. Методик нет, экспериментальных данных нет, так что... Скажем, возьмём 1-1,5 м/с.
Давление, предположительно, берите на противодействие ветру.
Методики нет, поэтому надо самостоятельно принимать какое-то решение.


Ну вот, даже вы мне толком ответить не смогли, а говорите поиск, поиск. Это назыввается пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, чего вообще может и нету.

Про лифты, может вас не затруднит ответить какая разница, куда подавать в шахту лифта, внизу, вверху или по середине вообще? А может на всех этажах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 26.5.2008, 7:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



2 old patriot

Вот хоть убейте ничего поиск по атриуму не дал, где вы что находите?! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 26.5.2008, 8:34
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Ну, не знаю... Может быть Вы не той рукой набираете... thumbdown.gif
Наиболее развитая тема так и называется, как Вы ставите вопрос. И слово "атриум" в различных падежах в ней повторяется не менее сотни раз. Расчёт лежит в ней на 3 стр.
-----------
Цитата
Про лифты, может вас не затруднит ответить какая разница, куда подавать в шахту лифта, внизу, вверху или по середине вообще? А может на всех этажах?


А эт, как хотите. Хотите сверху, или снизу, можно передом-назад, можно наоборот, а можно - на всех этажах сразу... Нормативы (российские) в этом не ограничивают. Вы только в интервал по подпору уложитесь 20-150 Па. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MELNUSHA
сообщение 28.1.2010, 12:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44904



уважаемые специалисты. подскажите какая должна быть скорость на дымоудаление (торговый зал) и какие дымоприемные решетки нужно устанавливать? есть какие то спец решетки на Ду?? и возможно ли объединить Ду крытого рынка и торговый зал, одно здание и один хозяин???
очень жду ваших ответов, помогите молодому ОВэшнику!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nord_Way_*
сообщение 29.1.2010, 16:24
Сообщение #37





Guest Forum






Уважаемый MELNUSHA, свой ворос вы задаёте некоректно. Отсюда и море ответов java script:add_smilie(":new","smid_24")
Скорость чего вы хотите узнать? Все параметры систем дымоудаления/подпора воздуха/компенсации и т.д. вычисляются расчётами.
Можете их заказать у "спецов", не за спасибо конечно, проект либо расчёт денег стоит.
Возможность объединения торгового зала и крытого рынка, тоже непонятна. Рассматривается в каждом случае/объекте индивидуально (необходимы хотя бы планы помещений).
Решётки устанавливаются на дымоприёмные устройства, которыми обычно (но не всегда) являются клапаны дымоудаления. Решётка может быть любая, хоть армированная металическая сетка, лишь бы не мешала клапану ДУ открываться и не снижала расход воздуха/продуктов горения (определяется при расчёте)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vassyab
сообщение 30.1.2010, 14:55
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806



Всё верно - вопрос не корректный. Расчет производится не как для обычной системы вентиляции. А в соответствии с утверждёнными (и желательно действующими) методиками.
Советую посмотреть нормы: СНиП 2.04.05-91 (уже не действует, но для справки), СНиП 41-01-2003, СП 7.13130, СНиП 2.08.02-89*
И методики расчетов: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 (не действует, тоже для справки), МДС 41-1.99, Методические рекомендации "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" разраб. ВНИИПО.

По поводу скорости
Пункт 1.4 МДС 41-1.99: "массовую скорость дыма в проходном сечении клапана рекомендуется принимать 7-10 кг/(сЧм2)."
В остальных местах ориентируясь на размер вентилятора и на размер шахты. Больше скорость - больше потерь давления - больше подсосов воздуха - больше вентилятор - больше его стоимость. Меньше скорость - больше шахта. Ну примерно так.

А по поводу решеток - поглядите ВИНГС-М, СИГМА-ВЕНТ, ВЕЗА, например...

Сообщение отредактировал Vassyab - 30.1.2010, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MELNUSHA
сообщение 31.1.2010, 8:19
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44904



СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ... ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ НЕ КОРРЕКТНОСТЬ unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetall
сообщение 22.6.2010, 18:31
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394



А кто может сказать, есть ли ограничения по минимальной скорости газов в шахте ДУ. Я лично нигде такого не нашел!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 4.10.2010, 11:43
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(Крезот @ 23.5.2008, 12:28) *
-40 градусов?
3 этажное здание?
теперь понятно
biggrin.gif
только расход воздуха в кубы переводится в финале не на (Рн=1,515 при -40)а на (Рн=1,2 при 20 гр. цельсия) дабы и летом система работала.


Извините, что потереблю былое..2 года прошло как ни как..НО! так..для себя, для внесения ясности..
позвольте с Вами не согласится.. с тем, что тем-ра "должна" быть 20оС, ибо:
1) согласно МДС 41-1.99 "2.2. При расчете противодымной зашиты согласно п. 5.17 СНиП 2.04.05 следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года (параметры Б); если скорость ветра в теплый период года больше, чем в холодный, расчеты должны быть проверены на теплый период года (параметры Б). Скорость ветра в холодный и теплый периоды года следует принимать не более 5 м/с; большие скорости допустимо принимать при обосновании;"
2) согласно МР 2008 "Температура наружного воздуха должна соответствовать периоду максимального ветрового воздействия."
Если я не прав - поправьте..

Сообщение отредактировал Yakor - 4.10.2010, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 4.10.2010, 14:42
Сообщение #42


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Yakor
Для вытяжной ДУ берут Лето, в это время естественное давление газов в канале ДУ минимальное, на вентилятор ДУ добавляются паскали.
Для приточной берут зиму, когда максимальное естественное давление мешает приточному вентилятору загонять в шахту воздух.
При подборе вентилятора ДУ ранее переводили масовый расход на обычную температуру,
не вижу причин не проделать то же самое с притоком.
Это мое понимание, возможно ошибочное. Старую нормативку уже не помню.
Я не гуру ПДВЗ. Но лучше больше, чем меньше.
Кстати графики подбора тех же улиток идут с температурой +20градусов.
Если окажется что дико заблуждаюсь, заранее спасибо за замечание.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 4.10.2010, 15:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



to Крезот
Добрый день еще раз!
Я собсна тоже совсем не гуру и ни в коем случае не пытаюсь указать неправильность Вашего мнения, просто пытаюсь разобраться..как сделать лучше и правильнее..
В принципе, практически все вентоборудование имеет параметры подбора при 20оС поэтому тут я с Вами категорически согласен..
Единственное, что у меня при расчете систем подпора расход определяется все-таки для зимы, а давление приводится к значению, при 20оС
Вот например..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Podpor_raschet.pdf ( 267,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 509
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 4.10.2010, 15:38
Сообщение #44


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



В старых примерах, тоже расход на минусовую температуру делают.
Но разница не настолько велика, а правильность сомнительна, хотя обоснована нормами.
Возможно что при 20 градусах летом необходимый напор вентилятора уменьшается и он добирает по производительности.
Сейчас лучше равняться на методику ВНИПО, а там стоит плотность наружного воздуха для тамбуров.
Но как то у меня не укладывается это занижение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 4.10.2010, 16:15
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(Крезот @ 4.10.2010, 15:38) *
В старых примерах, тоже расход на минусовую температуру делают.
Но разница не настолько велика, а правильность сомнительна, хотя обоснована нормами.
Возможно что при 20 градусах летом необходимый напор вентилятора уменьшается и он добирает по производительности.
Сейчас лучше равняться на методику ВНИПО, а там стоит плотность наружного воздуха для тамбуров.
Но как то у меня не укладывается это занижение.

Ну..если я правильно понимаю физику процесса, то расход воздуха летом увеличится как раз за счет уменьшения сопротивления воздуха..ввиду его меньшей плотности или не так?

И еще попутно..т.с. риторический вопрос..скорость воздуха(!) в системах подпора, а именно в клапане..можно ли принимать согласно п.5.1.1 МР2008, ВНИИПО ? там указана рекомендуемая скорость 9-11 м/с, но для газов(!)..я понимаю, что чем больше скорость - тем больше сопротивление сис-темы..НО..с сечением шахты шибко не разбежишься..да и места под сам клапан, как правило не густо, особенно в паркинге, ибо нужно "влезть" между верхом дверн. проема и перекрытием, при высоте этажа, к примеру 2,6-2,7м

Сообщение отредактировал Yakor - 4.10.2010, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 4.10.2010, 16:45
Сообщение #46


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



плотность уменьшается
массовый расход остается
объем увеличивается
физика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 4.10.2010, 17:03
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(Крезот @ 4.10.2010, 16:45) *
плотность уменьшается
массовый расход остается
объем увеличивается
физика

Да..запутался все-таки..теперь понял..
получается..либо мы идем по пути здравого смысла, но в разрез "требований" той же методички ВНИИПО и берем 20оС, либо принимаем тем-ру "как положено" и в итоге рискуем не получить расчетный расход при работе системы в теплый период года..
хм..очередная дилемма..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 4.2.2011, 22:10
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



Начинали со скорости... Полистал... М.б. не очень внимательно... Но... А какая Вам разница, какая скорость в клапанах , шахтах и т. д. Должно удаляться столько, сколько надо! А то, что шумно... Что страшнее - шум в вытяжной противодымной вентиляции или дым при пожаре? Или я чегой-то не понял? И вообще: причём тут раритет МДС 41-1.99??? Мы живём ужо в 2011-м году... С 01.05.2009 - ФЗ 123 и всё что к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 21.6.2011, 10:45
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Подскажите, на какую скорость подбирать шахту естественного притока для компенсации ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 22.6.2011, 13:30
Сообщение #50


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Расчёт любой системы с естественной тягой отталкивается от располагаемого давления. Считайте сначала давление, содаваемое уходящими дымовыми газами, а потом методом подбора. Задаётесь скоростью, считаете потери в системе, сравниваете с располагаемым давлением. И так пока не совпадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FreeON
сообщение 16.8.2013, 10:24
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501



искал на форуме что то не нашел...Можно ли принимать скорость воздуха больше 8 м/с или больше 12 м/с в воздуховоде вентиляции подпора. Воздух подается в лифтовые шахты. воздуховод проходит по кровле и под потолком последнего этажа. Чердака нет. По нормам как для оьбщественных считать скорость или же можно как для производственных? или же еще больше можно? ведь в случае пожара ни кто не будет думать о том что в воздуховоде шум сильный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.8.2013, 8:24
Сообщение #52


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Можно до 20м/с принимать скорость, все зависит от располагаемого напора вентилятора и общих потерь в сети. Шум не считается вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
banda2020
сообщение 10.4.2015, 6:49
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.7.2011
Пользователь №: 116682



Добрый день. Согласно СП 7.13130.2013 п.3.12 если в помещении есть естественное проветривание достаточное для удаления дыма, то механические системы дымоудаления можно не предусматривать. Подскажите, пожалуйста, скорость естественного удаления дыма должна быть какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2015, 9:50
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Там не в скорости дело. Смотрите МР 2013 г., п.п. 5.1.7, 5.1.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
banda2020
сообщение 16.4.2015, 5:51
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.7.2011
Пользователь №: 116682



Что такое МР 2013г?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 16.4.2015, 12:03
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведвев Даниил
сообщение 14.1.2025, 16:17
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.2024
Пользователь №: 437753



МДВ:
Скорости согласно пункту СП 60.13330.2020 п. 9.14 - в нормальных условиях не более 11 м/с но можно и до 20 м/с при соблюдении пункта 9.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных