				Цитата(pzs @ 15.4.2008, 19:33) [snapback]243309[/snapback] 3. Центральный пункт с 40-литровыми баллонами (давление газа в баллонах 150 атм) кислорода размещается при количестве баллонов до 10 штук пристенно у глухой стены в несгораемых- шкафах Добрый день. Есть ли у кого нибудь фотография чертеж, как этот чудо шкаф выглядит в натуре_? Кто и как определяет его несгораемость_? Есть ли нормы на его изготовление_?
				 Сообщение отредактировал HARKOW - 19.3.2009, 12:37
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 17)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.3.2009, 6:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 124 
        		Регистрация: 12.1.2009 
        		
        		Пользователь №: 27573 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Данный вопрос (размещение разрядной рампы баллонов с продуктами разделения воздуха - кислород) регламентирует ОСТ 002 099 64.01-2006 "Правила проектирования производств продуктов разделения воздуха".
  22.10 Наличие в здании или снаружи у стен здания баллонов в количестве не более 12 штук или реципиентов приведенной вместимостью не более 10 м3•МПа при определении разрывов от зданий производства продуктов разделения воздуха до противостоящих производственных зданий не учитывается, если: - баллоны или реципиенты расположены в здании; - баллоны расположены снаружи у стены здания под несгораемым навесом или в металлическом шкафу, выступающем от стены на расстояние не более 2,0 м; - реципиенты расположены снаружи у стены здания таким образом, что наружная грань сосудов реципиента выступает от стены на расстояние не более 2,0 м.
  в дополнее к вышеизложенному, дословно пункт не помню, но в границах разрядной рампы не должно быть проемов, т.е. под окном размещать нельзя!
  Так же есть СНиП на проектирование лечебных, амбулаторных и тд. зданий и сооружений, но на вскидку не помню.
  А с конструкцией, как говориться твори. Единственно в нижней части должны быть отверстия или решетки (150мм от низа). Я для сосудов дьюара делал из 45 уголка и 2ки листа.
  Данный шкаф не предназначен для защиты от осколочного поражения при взрыве баллонов! Основная функция - защита от воздействия атмосферных явлений и предотвращение доступа постороннего. Ну естественно в красишь в голубенький цвет и делаешь надпись - "кислород. маслоопасно. не курить".  Где-то видел даже профлистом зашитый ящик.
  Рампа чьего производства?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЛюдмилаТ_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 16:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте! Подскажите наименование документа, регламентирующего обезжиривание (промывку) центрального кислородопровода лечебного учреждения после его монтажа и в период эксплуатации.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2009, 6:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 124 
        		Регистрация: 12.1.2009 
        		
        		Пользователь №: 27573 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ЛюдмилаТ @ 17.4.2009, 16:28) [snapback]379633[/snapback] Здравствуйте! Подскажите наименование документа, регламентирующего обезжиривание (промывку) центрального кислородопровода лечебного учреждения после его монтажа и в период эксплуатации. СТП 2082-594-05 Методы обезжиривания оборудования. Общие требования. Конечно я не исключаю возможности что есть какой-нибудь норматив именно для мед учреждений. Но для обезжиривания кислородных коммуникаций и оборудования для лабораторий мы пользуемся именно этим нормативом плюс типовой инструкцией по обезжириванию входящей в состав документации на емкостное оборудование.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Нат_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 18:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Есть такое Пособие по проектированию учреждений здравоохранения  к СНиП 2.08.02 . Там все подробно описано
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_datrinex_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.12.2009, 17:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				я это так предстовляю что это типа противогаз (со шлангом к носу)через который подают лечебный газ 
				
  Сообщение отредактировал elena - 15.12.2009, 17:30
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2010, 16:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 894 
        		Регистрация: 16.4.2008 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 17849 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Подскажите. Кто знает каким документом или по какому признаку ограничивается срок експлуатации кислородных 40 л балонов. Когда- то в совке (вроде бы) были приказы по ведомствам не более 30 лет.  Р.S. Cоставлял недавно график технического освидетельствования сосудов под давлением и просмотрел клейма на всех балонах. Так вот есть экземпляры где первые клейма датируются 1956 годом. А у Вас???
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2010, 17:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 175 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35885 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Synoptyk @ 30.1.2010, 16:51)   Подскажите. Кто знает каким документом или по какому признаку ограничивается срок експлуатации кислородных 40 л балонов. Когда- то в совке (вроде бы) были приказы по ведомствам не более 30 лет.  Р.S. Cоставлял недавно график технического освидетельствования сосудов под давлением и просмотрел клейма на всех балонах. Так вот есть экземпляры где первые клейма датируются 1956 годом. А у Вас??? срок службы баллонов зависит только от их состояния - ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
				 Сообщение отредактировал sergey_1100 - 30.1.2010, 17:17
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2010, 17:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 894 
        		Регистрация: 16.4.2008 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 17849 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(sergey_1100 @ 30.1.2010, 16:17)   срок службы баллонов зависит только от их состояния - Как это Вы верно подметили.  Спасибо. Теперь многое прояснилось.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.2.2011, 5:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 133 
        		Регистрация: 31.3.2009 
        		
        		Пользователь №: 31405 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(aiba1 @ 9.2.2011, 23:07)   Здравствуйте, я начинаю ОВшник начинаю проектировать медицинские газы СО2, азот, кислород, вакуум. В отделе никто этим не занимался. Подскажите какие СНиПы, нормы, СанПины, книги читать, как расчитывать. Заранее спасибо!   как указывалось выше, Вам надо смотреть "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения" (к СНиП 2.08.02-89).  ИМХО, но проектирование систем снабжения помещений медицинскими газами это работа - технологов. По части ОВ, я там ничего не вижу. 
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.2.2011, 17:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 14 
        		Регистрация: 7.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38180 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо ,Process, в процессе проектирование появляются много вопросов например можно ли чтобы снабдить кислородом несколько блоков здании из одной ветки, т.к. конструктора оставили одно отверстие на из здании мед газа? 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.2.2011, 20:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 14 
        		Регистрация: 7.9.2009 
        		
        		Пользователь №: 38180 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Извините, если надоел В здравохранение написано как рассчитать диаметры газопроводов Кто нибудь может привести хоть маленький пример. А то я не могу рассчитать диаметры.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 0:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 175 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35885 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(aiba1 @ 17.2.2011, 20:36)   Извините, если надоел В здравохранение написано как рассчитать диаметры газопроводов Кто нибудь может привести хоть маленький пример. А то я не могу рассчитать диаметры. расчет - элементарная гидравлика - расчет диаметра в зависимости от конфигурации и длины трубопровода так что бы давление на выходе было требуемым.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2013, 11:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 67 
        		Регистрация: 23.3.2009 
        		
        		Пользователь №: 30907 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, скорость коррозии медной трубы, если по ней транспортируется 1. кислород; 2. углекислый газ. Вопрос в том, что от экспертизы пришло замечание: указать расчетный срок службы трубопроводов, а я по неопытности нигде не могу найти нормативную скорость коррозии. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2013, 17:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 175 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35885 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(КиВО @ 28.2.2013, 12:12)   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, скорость коррозии медной трубы, если по ней транспортируется 1. кислород; 2. углекислый газ. Вопрос в том, что от экспертизы пришло замечание: указать расчетный срок службы трубопроводов, а я по неопытности нигде не могу найти нормативную скорость коррозии. а ее нет. коррозии
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.3.2013, 4:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 67 
        		Регистрация: 23.3.2009 
        		
        		Пользователь №: 30907 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата а ее нет. коррозии То есть срок службы медных трубопроводов вечность?  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.3.2013, 8:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 57 
        		Регистрация: 19.7.2010 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 65273 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Попробуй посмотреть в приложенной информации.
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |