> Отопление однотрубной системой, Помогите..нужна помощь
Гость_Anette-ov_*
сообщение 19.3.2009, 14:27
Сообщение #1





Guest Forum






3-х этажный жилой дом. В цоколе хотят сделать спортзал и пристроит сауну. Разводка подачи однотрубной системы идет где-то там... неизвестно... Обратку собирают в подвале (он же цоколь). Параметры теплоносителя 95-70. Возможно ли врезаться в обратку, установить приборы и отопить ими небольшие по площади помещения? Проект скорее всего согласовываться не будет..

Сообщение отредактировал Anette-ov - 19.3.2009, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
jota
сообщение 19.3.2009, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Anette-ov @ 19.3.2009, 13:27) [snapback]366229[/snapback]
1. В цоколе хотят сделать спортзал и пристроит сауну.
2. Разводка подачи однотрубной системы идет где-то там... неизвестно...
3. Возможно ли врезаться в обратку, установить приборы и отопить ими небольшие по площади помещения?

1. В цокольном этаже новая нагрузка - надо посчитать сколько добавиться
2. Подача скорее всего на чердаке
3. Куда собираетесь врезаться: в стояки или в обратку? Какая мощность нужна для этих помещений?
Для решения надо сделать аудит всей системы отопления.
Я бы от теплоузла до новых помещений проектировал бы отдельную линию и не лез бы в старую неясную систему отопления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anette-ov_*
сообщение 19.3.2009, 15:18
Сообщение #3





Guest Forum






Собираюсь врезаться в стояки, а дом старый , элеватор находится в другой части подвала, неизвестно где именно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.3.2009, 15:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Врезая дополнительное сопротивление в стояк, можете вообще его остановить.
Не советовал бы эксперементировать со старой системой. Никто не знает - возможно через пару лет захотят на с/зал и сауну отдельный учёт тепла - и тогда ничего нельзя будет сделать.
Ложите от элеватора отдельную линию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 19.3.2009, 18:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата
Разводка подачи однотрубной системы

Цитата
Возможно ли врезаться в обратку

Получается что существующие радиаторы и Ваша новая система будут как один стояк? Если так, то все радиаторы будут соеденены последовательно. Вам придется выдержать
Цитата
Параметры теплоносителя 95-70

Соответственно дельта t на всех радиаторах стояка уменьшится, и колическтво секций (длину) существующих радиаторов придется увеличить.
Согласен с jota
Цитата
отдельный учёт тепла

в таком случае сделать практичеси невозможно, а они захотят знать сколько платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tomskair
сообщение 20.3.2009, 6:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 30686



Советую, даже если и без учета тепла (я бы сделал учет), врезаться трубой в подачу, установить балансировочники..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 20.3.2009, 8:00
Сообщение #7





Guest Forum






А может попробовать "теплый пол" в цокольных помещениях. Разрываете обратку. Врезаете смесительный узел с 3-х ходовиком и разводку теплого пола. При моделировании получалось, но при условии достаточного напора на гидроэлеваторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных