Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Устойчивость паропровода
Forestw
сообщение 19.3.2009, 21:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Подскажите пожалуйста нужную книжку или ссылку.
Ситуация следующая: есть трубопровод диаметром 377мм, снабжает потребятеля, которому нужно 2-3 тонны 10-13 атмосферного пара, как рассчитать минимальное значение конденсата, которое нужно выбрасывать на дренажи для обеспечения нормальной работы паропроводы, попросту говоря, чтобы он не улетел. (конденсатоотводчиков нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
gilepp
сообщение 20.3.2009, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Несколько замечаний.
Для нормальной работы паропровода необходимо отводить весь конденсат. Проще поставить конденсатоотводчики там, где нужно и забыть об этой проблеме.
Паропровод Ду 350 при давлении 12 способен пропустить около 80 т/ч пара, а Вы планируете 2-3 т/ч. Предполагаю, что разогреваеть трубу Вам придется очень долго...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 20.3.2009, 17:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



При такой трубе - на каждые 50 метров трубы образуется примерно 100 кг\час конденсата в рабочем режиме, на разогревах (при холодном пуске) в 2-3 раза больше. Причем этот процесс - почти независим от расхода (т.е. он всегда будет). НО при таких несопоставимых расходах (см. gilepp) труба будет остывать гораздо быстрее... Лить будет... А если еще и конденсатоотводчиков нет эти 2-3 тонны у вас выльются в 10-15...
Поставьте 80-тку и будьте счастливы:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Forestw
сообщение 22.3.2009, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Т.е. мне надо сделать гидравдический расчет, сколько сконденсируется пара, столько и выбрасываем. понятно.
А вот как оценить сколько пара выбрасывется в дренаж, если не стоит конденсатоотводчик? Нужно не только для этого участка, про который писал выше, но и вцелом исследую схему пароснабжения. Конденсатоотводчиков нет нигде, а мне охото показать экономический эффект от их установки, если таков будет.

Сообщение отредактировал Forestw - 22.3.2009, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 23.3.2009, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
А вот как оценить сколько пара выбрасывется в дренаж, если не стоит конденсатоотводчик?


Если на теплообменнике, то не менее 20%, а по факту бывает доходит и до 30...40, в зависимости от условий. Именно поэтому конденсатоотводчик одно из самых быстроокупаемых устройств. Если есть узел учета, то эффект увидите мгновенно !
Правда установку КО-в следует увязывать со всей системой отвода конденсата, если она централизованная, потому, что если где-то поставите КО, а где-то нет и в конденсатопровод будет попадать конденсат из КО и пролетный пар от потребителей, где нет КО, то получите ряд других проблем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Forestw
сообщение 5.4.2009, 22:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Цитата(gilepp @ 23.3.2009, 12:09) [snapback]368232[/snapback]
Если на теплообменнике, то не менее 20%, а по факту бывает доходит и до 30...40, в зависимости от условий. Именно поэтому конденсатоотводчик одно из самых быстроокупаемых устройств. Если есть узел учета, то эффект увидите мгновенно !
Правда установку КО-в следует увязывать со всей системой отвода конденсата, если она централизованная, потому, что если где-то поставите КО, а где-то нет и в конденсатопровод будет попадать конденсат из КО и пролетный пар от потребителей, где нет КО, то получите ряд других проблем...

Конденсатопровода нет, конденсат сбрасывается в канализацию, теплообменников нет, просто ответвление потребителю, длиной 160 метров, хотелось бы как-нибудь оценить:
1) сколько пролетного пара выбрасывется в дренаж (узла учета в начале участка нет, есть только у потребителя т.е. измерить не получается)
2) экономию от установки КО.
3) рассмотреть вариант перекладки трубопровода

пункт 2), 3) как делать ясно. Но как грамотно оценить пролетный пар...мб по пропускной способности дренажа? у кого какие соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных