Мероприятия по утилизации гликоля. |
|
|
Гость_fFriman22_*
|
20.3.2009, 9:33
|
Guest Forum

|
Есть Чилер на кровле здания. Система 2-х контурная. 1-ый контур гликоль 40%, 2-ой соответственно вода. Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля" Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
Гость_Любознательный_*
|
20.3.2009, 10:26
|
Guest Forum

|
У Вас в первичном контуре этиленгликоль или пропиленгликоль (менее ядовит)? Мероприятия для каждого из них разные.
|
|
|
|
|
20.3.2009, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
смотрите здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;mode=threaded Пропиленгликоль можно просто слить в канализацию. Этиленгликоль - сбор в специальную емкость для последующего вывоза для утилизации на спец. предприятии.
|
|
|
|
Гость_fFriman22_*
|
28.3.2009, 21:59
|
Guest Forum

|
Пропиленгликоль в канализацию сливать нельязя тоже.
|
|
|
|
|
28.3.2009, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Бак пририсовать(со всеми делами) на емкость системы и для хранения запаса для подпитки и дренирования при ремонте.
|
|
|
|
|
28.3.2009, 23:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(fFriman22 @ 20.3.2009, 9:33) [snapback]366733[/snapback] Есть Чилер на кровле здания. Система 2-х контурная. 1-ый контур гликоль 40%, 2-ой соответственно вода. Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля" Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно. От кого пришло замечание? Какая стадия П? Если П ссылку на раздел ООС - в этом разделе количество, и наименование организации осуществляющей утилизацию.
|
|
|
|
|
29.3.2009, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(fFriman22 @ 20.3.2009, 8:33) [snapback]366733[/snapback] ...Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля" Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно. Вероятно имеются ввиду мероприятия по утилизации гликоля после того, как установка отживёт свой срок и ей на смену придёт что-то новое, или вообще ничего не придёт. А яд надо куда-то девать. Посоветуйтесь с производителями (не с поставщиками), они наверняка знают кто и как утилизирует гликоль. Может они его обратно принимают.
|
|
|
|
|
29.3.2009, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Хм.Не сразу обратил внимание, как написано замечание. Автор , скажите, как написано? Привести или провести?Это ведь несколько разные вещи. Привести, да еще на стадии П, как Вано указал, сделать запись о необходимости заключения договора на вывоз.Провести, это значит , обеспечить эти мероприятия необходимым в проекте железом, бак и объвязка и так же точно запись. Так как написано?
Сообщение отредактировал инж323 - 29.3.2009, 0:40
|
|
|
|
Гость_fFriman22_*
|
5.4.2009, 15:34
|
Guest Forum

|
"привести"
|
|
|
|
Гость_mido_*
|
6.4.2009, 9:11
|
Guest Forum

|
А зачем это вообще надо? Стадия П, ставим чиллер, который будет работать на гликоле, если я правильно понял! Зачем его утилизировать то? Или это уже существующий работающий объект, где происходит, например, перераспределение мощностей, вывозиться оборудование, и, действительно, необходимо утилизировать гликоль? Поясните.
|
|
|
|
|
6.4.2009, 16:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(mido @ 6.4.2009, 10:11) [snapback]374816[/snapback] А зачем это вообще надо? Стадия П, ставим чиллер, который будет работать на гликоле, если я правильно понял! Зачем его утилизировать то? Или это уже существующий работающий объект, где происходит, например, перераспределение мощностей, вывозиться оборудование, и, действительно, необходимо утилизировать гликоль? Поясните. А что гликоль вечный? Его надо выкидывать, промывать систему, заливать новый. Разве не так? А если уже есть на объекте - пишется примерно следующее: у предприятия заключен договор №....... с такой то организацией, количество утилизируемого гликоля столько то, проектом не предусматривается увиличение утилизируемого гликоля потому то, или новый договор если увеличение кол-ва гликоля. Ссылка на раздел ООС, и схемка с технической возможностью слива из системы. А чем Вас удивляет гликоль - на вату из медпункта завода должен быть договор и на лампочки ртутные и на гликоль тоже.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Существуют конторы - утилизаторы. Механизм прост - заключаете договор, приезжают бравые работяги, выкачивают отживший гликоль и вывозят. Вам остается собственно договор, акт выполненных работ и, самое важное, бумага о утилизации (прописано сколько какой жидкости и откуда).
|
|
|
|
|
7.4.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(fFriman22 @ 5.4.2009, 16:34) [snapback]374663[/snapback] "привести" Есть на стадии П место для баков и сами баки на планах хладоцентра?Как потом его(гликоль) собирать, заполнять новым, разводить?Видимо это не отражено в представленном на Э материале , потому и такая трактовка этого "замечания".
|
|
|
|
Гость_mido_*
|
7.4.2009, 15:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 6.4.2009, 17:09) [snapback]375068[/snapback] А что гликоль вечный? Его надо выкидывать, промывать систему, заливать новый. Разве не так? Так, лет через пять можно и сменить, для профилактики, а раньше этого делать - не вижу смысла. К тому же этот гликоль разбавлен в воде в процентном соотношении от 30-ти до 40-ка %-ов.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 19:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(mido @ 7.4.2009, 16:10) [snapback]375551[/snapback] Так, лет через пять можно и сменить, для профилактики, а раньше этого делать - не вижу смысла. К тому же этот гликоль разбавлен в воде в процентном соотношении от 30-ти до 40-ка %-ов. Так и мы о том - даже раз в 5 лет, но проектом должны быть предусмотрены мероприятия ...... ________________________________________________________________________________ Коллега, Вы на чем летаете?
|
|
|
|
|
  |