сообщение 20.3.2009, 9:33
Сообщение #1





Guest Forum






Есть Чилер на кровле здания. Система 2-х контурная. 1-ый контур гликоль 40%, 2-ой соответственно вода.
Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля"
Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Гость_Любознательный_*
сообщение 20.3.2009, 10:26
Сообщение #2





Guest Forum






У Вас в первичном контуре этиленгликоль или пропиленгликоль (менее ядовит)?
Мероприятия для каждого из них разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 20.3.2009, 10:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



смотрите здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;mode=threaded

Пропиленгликоль можно просто слить в канализацию. Этиленгликоль - сбор в специальную емкость для последующего вывоза для утилизации на спец. предприятии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fFriman22_*
сообщение 28.3.2009, 21:59
Сообщение #4





Guest Forum






Пропиленгликоль в канализацию сливать нельязя тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.3.2009, 22:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Бак пририсовать(со всеми делами) на емкость системы и для хранения запаса для подпитки и дренирования при ремонте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.3.2009, 23:00
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(fFriman22 @ 20.3.2009, 9:33) [snapback]366733[/snapback]
Есть Чилер на кровле здания. Система 2-х контурная. 1-ый контур гликоль 40%, 2-ой соответственно вода.
Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля"
Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно.

От кого пришло замечание?
Какая стадия П?
Если П ссылку на раздел ООС - в этом разделе количество, и наименование организации осуществляющей утилизацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 29.3.2009, 0:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(fFriman22 @ 20.3.2009, 8:33) [snapback]366733[/snapback]
...Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля"
Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно.

Вероятно имеются ввиду мероприятия по утилизации гликоля после того, как установка отживёт свой срок и ей на смену придёт что-то новое, или вообще ничего не придёт. А яд надо куда-то девать. Посоветуйтесь с производителями (не с поставщиками), они наверняка знают кто и как утилизирует гликоль. Может они его обратно принимают.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.3.2009, 0:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хм.Не сразу обратил внимание, как написано замечание.
Автор , скажите, как написано? Привести или провести?Это ведь несколько разные вещи.
Привести, да еще на стадии П, как Вано указал, сделать запись о необходимости заключения договора на вывоз.Провести, это значит , обеспечить эти мероприятия необходимым в проекте железом, бак и объвязка и так же точно запись.
Так как написано?

Сообщение отредактировал инж323 - 29.3.2009, 0:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fFriman22_*
сообщение 5.4.2009, 15:34
Сообщение #9





Guest Forum






"привести"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mido_*
сообщение 6.4.2009, 9:11
Сообщение #10





Guest Forum






А зачем это вообще надо? Стадия П, ставим чиллер, который будет работать на гликоле, если я правильно понял! Зачем его утилизировать то?
Или это уже существующий работающий объект, где происходит, например, перераспределение мощностей, вывозиться оборудование, и, действительно, необходимо утилизировать гликоль? Поясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.4.2009, 16:09
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(mido @ 6.4.2009, 10:11) [snapback]374816[/snapback]
А зачем это вообще надо? Стадия П, ставим чиллер, который будет работать на гликоле, если я правильно понял! Зачем его утилизировать то?
Или это уже существующий работающий объект, где происходит, например, перераспределение мощностей, вывозиться оборудование, и, действительно, необходимо утилизировать гликоль? Поясните.

А что гликоль вечный? Его надо выкидывать, промывать систему, заливать новый.
Разве не так?
А если уже есть на объекте - пишется примерно следующее: у предприятия заключен договор №....... с такой то организацией, количество утилизируемого гликоля столько то, проектом не предусматривается увиличение утилизируемого гликоля потому то, или новый договор если увеличение кол-ва гликоля.
Ссылка на раздел ООС, и схемка с технической возможностью слива из системы.
А чем Вас удивляет гликоль - на вату из медпункта завода должен быть договор и на лампочки ртутные и на гликоль тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 7.4.2009, 12:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Существуют конторы - утилизаторы.
Механизм прост - заключаете договор, приезжают бравые работяги, выкачивают отживший гликоль и вывозят. Вам остается собственно договор, акт выполненных работ и, самое важное, бумага о утилизации (прописано сколько какой жидкости и откуда).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.4.2009, 13:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(fFriman22 @ 5.4.2009, 16:34) [snapback]374663[/snapback]
"привести"

Есть на стадии П место для баков и сами баки на планах хладоцентра?Как потом его(гликоль) собирать, заполнять новым, разводить?Видимо это не отражено в представленном на Э материале , потому и такая трактовка этого "замечания".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mido_*
сообщение 7.4.2009, 15:10
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Vano @ 6.4.2009, 17:09) [snapback]375068[/snapback]
А что гликоль вечный? Его надо выкидывать, промывать систему, заливать новый.
Разве не так?


Так, лет через пять можно и сменить, для профилактики, а раньше этого делать - не вижу смысла.
К тому же этот гликоль разбавлен в воде в процентном соотношении от 30-ти до 40-ка %-ов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.4.2009, 19:21
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(mido @ 7.4.2009, 16:10) [snapback]375551[/snapback]
Так, лет через пять можно и сменить, для профилактики, а раньше этого делать - не вижу смысла.
К тому же этот гликоль разбавлен в воде в процентном соотношении от 30-ти до 40-ка %-ов.

Так и мы о том - даже раз в 5 лет, но проектом должны быть предусмотрены мероприятия ......
________________________________________________________________________________
Коллега, Вы на чем летаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных