Датчик температуры комнатный Siemens QAA20..1
DSC00592.JPG ( 795,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102
DSC00593.JPG ( 795,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какой токовый выход 0...20mA, 4...20mA?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
20.3.2009, 13:03
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
У производителя написано 4...20 мА. Откуда сомнения?
|
|
|
|
|
20.3.2009, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Lex @ 20.3.2009, 12:03) [snapback]366866[/snapback] У производителя написано 4...20 мА. А откуда такие данные, будьте добры прямую ссылку Обыскался уже
|
|
|
|
|
20.3.2009, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Говоратор @ 20.3.2009, 12:39) [snapback]366907[/snapback] Отличается внешний вид
DSC00594.JPG ( 798 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37Отсюда и сомнения
|
|
|
|
Гость_Говоратор_*
|
20.3.2009, 13:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Ianus @ 20.3.2009, 14:46) [snapback]366920[/snapback] Отличается внешний вид Мне кажется что разница только в наличие дисплея.
|
|
|
|
|
20.3.2009, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Говоратор @ 20.3.2009, 12:54) [snapback]366932[/snapback] Мне кажется что разница только в наличие дисплея. К сожалению не только наличием дисплея смотрите Data Sheet 023_QAA2061_QAA2071_en
|
|
|
|
|
20.3.2009, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какой токовый выход 0...20mA, 4...20mA? Вопрос остается в силе
|
|
|
|
|
20.3.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
а чего не позвонить на Сименс ? на такие вопросы они сразу отвечают. Телефончик подсказать?
|
|
|
|
|
20.3.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752

|
Дык приглядитесь повнимательней к фотографии. Там же написано QAA24 Вот описание: QAA24 Room temperature sensor (1721) или на русском QAA24 (1721) Rus Так что какие там 4...20 mA?! Там чувствительный элемент - сопротивление LG-Ni 1000.
|
|
|
|
|
20.3.2009, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(Ianus @ 20.3.2009, 12:29) [snapback]366843[/snapback] Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какой токовый выход 0...20mA, 4...20mA? токовый выход 0...20mA - чисто советское изобретение, во всем мире делают 4...20mA Если датчик не Российский выход будет : 4...20mA
|
|
|
|
|
20.3.2009, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(NektoN2008 @ 20.3.2009, 14:11) [snapback]366994[/snapback] Дык приглядитесь повнимательней к фотографии. Там же написано QAA24 Вот описание: QAA24 Room temperature sensor (1721) или на русском QAA24 (1721) Rus Так что какие там 4...20 mA?! Там чувствительный элемент - сопротивление LG-Ni 1000.  Тогда зачем, по-вашему, туда преобразователь вляпали? Смотрите внимательнее фотографии
|
|
|
|
|
20.3.2009, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(elexm @ 20.3.2009, 14:25) [snapback]367003[/snapback] токовый выход 0...20mA - чисто советское изобретение, во всем мире делают 4...20mA Если датчик не Российский выход будет : 4...20mA Датчик: Siemens Измерительный элемент: LG-Ni 1000 А вот преобразователь?
|
|
|
|
|
20.3.2009, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Verh @ 20.3.2009, 14:00) [snapback]366985[/snapback] а чего не позвонить на Сименс ? на такие вопросы они сразу отвечают. Телефончик подсказать?  Написал в Украинское представительство e-mail: ua.public@siemens.com Глухо
|
|
|
|
|
21.3.2009, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752

|
Посмотрел внимательнее фотографии. Особенно вторую. Там на жёлтой печатной плате вытравлено "QAW44". Я так думаю это он и есть: "Дистанционный температурный датчик QAW44". Он входит в комплект Комнатного блока QAA70. А платка с микросхемкой там скорее всего или для усиления (преобразования) "своего" напряжения (от -13 до 5 В, контакты D3/D4, см. стр. 15, "Технические данные") или для согласования (т. к. на контакты D3/D4 ещё может подключаться внешний беспотенциальный контакт, см. параметры программирования "55" и "56"). Но по сути QAW44 - это тоже термопреобразователь сопротивления и нет там никаких ни 0...20 mA, ни 4...20 mA. Отдельного даташита на QAW44 я, увы, не нашёл.
|
|
|
|
|
21.3.2009, 2:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(NektoN2008 @ 20.3.2009, 23:58) [snapback]367542[/snapback] нет там никаких ни 0...20 mA, ни 4...20 mA. Очень похож на термопреобразователь от АОЗТ "ТЭРА" (1,24 МБ) Преобразование сигнала ТСП в ток 4-20mA Цитата Для преобразования и линеаризации сопротивления RTD (ТСП) в стандартный токовый сигнал 4-20 мА служит ИС XTR105. Эта ИС позволяет в широких пределах компенсировать квадратичную нелинейность платиновых датчиков температуры. Обвязка преобразователя очень скромна и поэтому его чаще всего размещают прямо в корпусе ТСП.
Сообщение отредактировал Ianus - 21.3.2009, 2:33
|
|
|
|
|
21.3.2009, 3:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752

|
Цитата Преобразование сигнала ТСП в ток 4-20mA Да, действительно, очень на то похоже. Беру свои слова "нет там никаких ни 0...20 mA, ни 4...20 mA" обратно. К сожалению на Вашем фото не разглядеть было марку микросхемы. Ну хоть с типом то QAW44 я угадал?
|
|
|
|
|
21.3.2009, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(elexm @ 20.3.2009, 18:25) [snapback]367003[/snapback] токовый выход 0...20mA - чисто советское изобретение, во всем мире делают 4...20mA Если датчик не Российский выход будет : 4...20mA Не говорите глупостев. Это международный стандарт - 0...20 мА. Другое дело - применимость данного сигнала... Например, в частотниках Микромастер глубокоуважаемой фирмы Сименс выходов 4-20 мА нет, только - 0-20 мА или 0-10 В.
|
|
|
|
|
21.3.2009, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Михайло @ 21.3.2009, 8:27) [snapback]367641[/snapback] Например, в частотниках Микромастер глубокоуважаемой фирмы Сименс выходов 4-20 мА нет, только - 0-20 мА или 0-10 В. Поддерживаю, подробно здесь
|
|
|
|
|
21.3.2009, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
|
|
|
|
|
19.3.2015, 17:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262694

|
Ребята всем привет, а как насчет комнатных датчиков температуры типа такого www.akvalend.ua/catalog/otoplenie-i-vodosnabjenie/avtomatika кто пользовался, что можете сказать, по удобству, надежности, сейчас есть возможность установить(как раз делаю ремонт) или всё таки оставить по старинке, вот в раздумьях. Жду на ответ опытных пользователей данного дивайса( как для меня точно) Всем заранее спасибо за Ваши ответы, жду)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)