> Теплоотдача
Алекс андровна
сообщение 24.3.2009, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17962



Делаем цех и АБК с бытовками, т.к в Цехе избыток тепла заказчик хочет использовать это тепло по максимуму. А именно помимо того что это тепло будет использоваться на компенсацию теплопотерь, хочет по цеху пустить трубу д100 с холодной водой и потом уже эту подогретую воду использовать для системы ГВС , а именно догревать проточниками в бытовках. Внимание вопрос: на сколько прогрееться вода в трубопроводе? Как это можно посчитать? или где найти необходимые формулы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 77)
Сантехник
сообщение 24.3.2009, 16:55
Сообщение #2


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Алекс андровна не указал(а) ничего о себе.
И фоток могу поспорить в малинник не отправляла. И к чему это я?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.3.2009, 16:58
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=74 но имейте ввиду - там опасно! biggrin.gif

Цитата(Сантехник @ 24.3.2009, 15:55) [snapback]369206[/snapback]
И к чему это я?
Пральна, пральна! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2009, 19:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Идея - идиотская.
Ещё можно подумать как использовать конденсат, капающий с этих труб
- предложите заказчику - конденсат можно собирать и заливать в аккумуляторы автомобилей!
Но если Вы выполните условия предыдущих корреспондентов, мы Вам поможем и просчитаем или укажем где схоронена программка для расчёта... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.3.2009, 20:58
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 24.3.2009, 18:04) [snapback]369268[/snapback]
Но если Вы выполните условия предыдущих корреспондентов,
Да это ж, в чистом виде рэкет!!! mad.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2009, 21:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vict @ 24.3.2009, 19:58) [snapback]369302[/snapback]
Да это ж, в чистом виде рэкет!!!

Хорошо хоть в чистом, свежий...... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс андровна
сообщение 25.3.2009, 9:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17962



Фи какие вы нет чтоб помочь, подсказать. Только бы пофлудить. А о себе я и без рекета могу написать, воть только вроде здесь форум специалистов, а не служба знакомств, покрайне мере я так думала.
А на счет идеи с трубой, я и не говорю что она хорошая. И про конденсат и про другие недостатки знаю, вот только заказчик хочет расчет в доказательство, и говорит "Вот у меня в аналогичном цехе пожарный трубопровод под потолком так нагреваеться, что былобы очень здорово если бы эта вода подавалась на проточники догревалась и в душ." Все что от вас прошу подсказать принцип расчета. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 10:24
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Алекс андровна @ 25.3.2009, 8:34) [snapback]369443[/snapback]
Фи какие вы нет чтоб помочь, подсказать.
Вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 и имейте ввиду - там не опасно! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 11:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Алекс андровна @ 25.3.2009, 8:34) [snapback]369443[/snapback]
Вот у меня в аналогичном цехе пожарный трубопровод под потолком так нагреваеться, что былобы очень здорово если бы эта вода подавалась на проточники догревалась и в душ." Все что от вас прошу подсказать принцип расчета. sad.gif

У вас пож.водопровод вода стоит без движения. Понятно, что наверху, где высокая температура, со временем вода нагревается. А если вода движется? Значит задачу надо разделить на две:
1. Выяснить какой проток, т.е. расход горячей воды
2. Длину трубы для теплообмена, которую собираетесь монтировать.
После этого считать сколько тепла можно снять и выгодно ли это.Принцип расчёта - теплопередача трубы в стационарных условиях. Можете воспользоваться программой расчёта теплоизоляции Kaicalc - есть на русском (поиском в гугле найдёте) - проставите толщину изоляции "0"
От себя добавлю - мне уже очевидно, что выгоды никакой:
- души работают неравномерно, т.е. только в конце смены. Для того, чтобы накопить тепло нужно присобачить где - нибудь бак-аккумулятор, через трубы и бак гонять воду. Мощность насоса будет приблизительно равна тепловой мощности которая будет снята с труб.
Вариант утилизации тепла и охлаждения цеха может быть решён вентиляторными калориферами и тепловым насосом с опять же аккумуляционной ёмкостью - но это уже работа не для ВК-шника smile.gif
А в Цветник зря отказываетесь.....там можно получить помощь.. biggrin.gif
Пока писал, Вы уже в Цветнике. Мои поздравления.
Сейчас у Вас открыта безлимитная консультация.... clap.gif

Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс андровна
сообщение 25.3.2009, 14:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17962



Спасибо уважаемый jota что немного растолковали, проблема вообщемто в том что я и не ВКшник вовсе, я проектирую системы ОВ, к томуже до этого в основном проектировала жилье и общественные здания с производством столкнулась впервые, тяжело дается, но выхода нет нужно разбираться , хороших специалистов у которых можно былобы поучиться к сожалению так мало , вся надежда на вас. На счет утилизации, то над оборудыванием ставим вытяжные зонты, по идее они будут забирать не только вредные выделения , но и тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 15:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тогда опишите производство (технология), теплоизбытки, потребности в ГВ в м3 или кВт - приблизительно, способ приготовления ГВ
PS - Сантехника не слушайте - баламут..... biggrin.gif
Victa -можно слушать, когда он в духе......

Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:04
Сообщение #12


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Если ОВ то это легче. К тому ж у Вас теперь абонемент..... ))). Берете справочник Староверова часть 1 Отопление табл II-22 смотрите теплоотдачу метра трубы для ваших условий. Температуру в цехе Вы сами знаете. А температуру воды в трубе придется подбирать итерациями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс андровна
сообщение 25.3.2009, 15:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17962



Ах да и еще один вопросик) Вся эта история началась именно изза того что заказчик хотел повесить в каждой душевой кабине по проточному водонагревателю скрытого монтажа, идея сама по себе не очень (проточники в основном бытового исполнения для дома , офиса, но не для производства, к тому же от t =5C до желаемой +55 при дt=50 сомневаюсь что они потянут), газ. котел котегоически отказывается вешать, электро котел вариант возможен, емкостной водонагреватель тоже под вопросом, заказчик просит еще предложений мож чего нибудь подскажете.

Все даные предоставю чуть поже.

Сообщение отредактировал Алекс андровна - 25.3.2009, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:17
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Думаю в способе то и дело.
1.Пропустить воду подаваемую на ГВС по периметру цеха. И ничего не описывать. На сколько нагреется то и хорошо. А то еще чего нибудь такого в записку напишите....
2. Городить бак аккумулятор заряжающийся от нагреваемых труб. Туда же подпитку из В1. Циркуляционный насос. Из бака забирать воду на нагрев. И это уже придется имхо обосновывать в записке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 15:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Алекс андровна @ 25.3.2009, 14:11) [snapback]369686[/snapback]
заказчик хотел повесить в каждой душевой кабине по проточному водонагревателю скрытого монтажа, емкостной водонагреватель тоже под вопросом, заказчик просит еще предложений мож чего нибудь подскажете.

Проточный электро нагреватель - это нагреватель большой электрической мощности. Для одного душа нужен примерно 15 кВт нагреватель, который весь день не будет работать - только в конце смены. Причём температура воды напрямую зависит от расхода через душ.
Лучше всего тогда в душевых вешать ёмкостные нагреватели 80-120 лтр 1шт на 2-3 душа. Есть нагреватели горизонтальные, которые вешаются у потолка и не занимают площади помещения. Элекрическая мощность их не превышает 1,5 - 2 кВт.
Есть более современные скоростные нагреватели с мощностью до 6-9 кВт - такого хватит одного

Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 15:26
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Алекс андровна @ 25.3.2009, 14:11) [snapback]369686[/snapback]
(проточники в основном бытового исполнения для дома , офиса, но не для производства, к тому же от t =5C до желаемой +55 при дt=50 сомневаюсь что они потянут),
Потянуть то они потянут, но странноватый зак вам попался ohmy.gif
Для производственных вещей всегда требуется технико- экономическое обоснование. Исходить только из максимальной экономии - далеко можно уйти.. - в никуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:28
Сообщение #17


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(jota @ 25.3.2009, 15:03) [snapback]369676[/snapback]
PS - Сантехника не слушайте - баламут..... biggrin.gif

Это вы заключили из того что я зарубил Ваш полотенцесушитель диаметром 50 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 15:31
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:33
Сообщение #19


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Скоростной водонагреватель на душевую сетку как раз и нуждается в предварительном подогреве воды. Мощности бытовых нагревателей от 3 до 7 кВт реже 9 кВт. Посчитайте мощность на нагрев с 5 гр С до 45 при расходе хотя бы 0,1 л/с. Я это прохожу летом когда пользуюсь 7 кВт. нагревателем и вода в водопроводе 15-18 гр С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 15:40
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Тут есть еще один момент на который я бы обратил внимание...
Комфортность температуры воды под душем зависит от темп. окруж. воздуха. У них там тепло, даже если не жарко...
Т.е., как летом - жарко нам - температура воды душа в 25 гр. просто супер... и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 15:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 14:33) [snapback]369703[/snapback]
Мощности бытовых нагревателей от 3 до 7 кВт реже 9 кВт. Посчитайте мощность на нагрев с 5 гр С до 45 при расходе хотя бы 0,1 л/с. Я это прохожу летом когда пользуюсь 7 кВт. нагревателем и вода в водопроводе 15-18 гр С

3,6*0,1*(45-5)*1,163 = 16.7 kW
Для дома можно и 7 кВт с экономным устройством как описывалось в параллельной ветке
Но 45*С это круто - не выстоишь. лучше 40* - тогда получится 14,7 кВт - как я и предлагал....

У меня был израильский нагреватель 4 кВт - с экономной сеткой (поставил когда в 1991г была энергетическая блокада Литвы и ГВ небыло)
Вроде факел большой, а помыться сложно. Это в Израиле, где температура ХВ 20*С - нормальная мощность...

Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 25.3.2009, 16:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Vict @ 25.3.2009, 17:26) [snapback]369695[/snapback]
но странноватый зак вам попался

дался вам заказчик)) правильно он говорит, трубу пустить по периметру цеха, раз души будут работать только в конце смены, то за смену вода нагреется значительно, а значит меньше затрат на нагрев, а в качестве баков аккумуляторов использовать нужно емкостные нагреватели 80-120л, которые в любом магазине продаются, и не нужно ничего расчетами обосновывать (заку это и не нужно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 16:29
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



О-о, а мы знаем уже кто зак Алекс андровны biggrin.gif

Цитата(vovan08 @ 25.3.2009, 15:03) [snapback]369730[/snapback]
и не нужно ничего расчетами обосновывать (заку это и не нужно)
угу, не принимаем во внимание количество принимающих душ, их "загрязнеия", одновременность использования и т.д.
Есть еще проще и экономичнее вариант - как Сантехник писал - аккуммулирующий бак в цеху, из него вода набирается в лейки и поливают рабочие друг-друга в перерывах между намыливанием... biggrin.gif

Не хотел бы я на таком производстве работать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 16:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vovan08 @ 25.3.2009, 15:03) [snapback]369730[/snapback]
дался вам заказчик)) правильно он говорит, трубу пустить по периметру цеха, раз души будут работать только в конце смены, то за смену вода нагреется значительно, а значит меньше затрат на нагрев,

Через год эти трубы будут ужос как выглядеть. Постоянная конденсация - ни один грунт не выдержит.
Ржавая труба по периметру цеха.
Красить бесполезно...
ёмкость трубы d100 - 8,3 лтр/м.
Одна помывка ~ 40 лтр ГВ.
Значит на одного моющегося нужно где-то 5м трубы d100, чтоб накопила тепло за смену....
Теперь надо считать деньги...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 16:38
Сообщение #25


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(jota @ 25.3.2009, 16:32) [snapback]369747[/snapback]
Теперь надо считать деньги...

Апофеоз (или кульминация) темы - потом делить.))) А то все уже домой собираются.

Сообщение отредактировал Сантехник - 25.3.2009, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2009, 16:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Поскольку первым успел в малинник, то кидаю идею.
Прикиньте расход на помывку всей смены сотрудников в этом душе, вернее даже расход воды на помывку тех кто этим пользоваться будет.Это расход в часа 1.5-2 примерно.На этот объем ориентировочно в половину получиться емкостной подогреватель(куба 2) , можно пару в параллель.И в них нагреватели штатные им по 18 кВТ.Готовят порцию для помывки в течении 8 часов, и при начале потребления начинают опорожнятся,но при этом идет подогрев поступающей в них холодной воды.Таким образом у вас выйдет некий еще объем подогретой воды.Все помылись и баки далее греют воду до конца следующей смены.
Это некий аналог , как делают на таких баках подогрев на ГВС в летние три недели отключений тепловых сетей на профилактику.Тут на форуме вроде было и со схемками и более подродно.Вот где обсуждалось и как тема называлась не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 16:53
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 25.3.2009, 15:43) [snapback]369761[/snapback]
Поскольку первым успел в малинник, то кидаю идею.
Тю, а я подумал что на "считать деньги" пришли... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 16:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Инж! Вопрос не как нагреть воду - это знает каждый.... а вот как не греть....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 16:55
Сообщение #29


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Точно, многие производители котельных приводят схеы использования солнечной энергии и последующего догрева. Взять такую схему за основу только заменить змеевик на кровле на змеевик по цеху. К стати не бесперспективно отобрать лишние градусы и в душевых.

Сообщение отредактировал Сантехник - 25.3.2009, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 16:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 15:55) [snapback]369776[/snapback]
змеевик по цеху.

Из трубы d100... clap.gif

Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 15:55) [snapback]369776[/snapback]
К стати не бесперспективно отобрать лишние градусы и в душевых.

У моющихся....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 17:01
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 15:55) [snapback]369776[/snapback]
на змеевик по цеху.
по диагонали луше всего - меньше места займет...

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 17:03
Сообщение #32


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



У тех кто "заодно и помыться". А еще прочтите про тепловой насос - вообще даровое тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 17:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 16:03) [snapback]369791[/snapback]
тепловой насос - вообще .

даровое тепло - солнце!
За всё остальное надо платить. Так или иначе....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 17:26
Сообщение #34


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 16:03) [snapback]369791[/snapback]
А еще прочтите про тепловой насос - вообще даровое тепло.
Ну зачем Вы девушку обижаете? sad.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 25.3.2009, 17:30
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(vovan08 @ 25.3.2009, 16:03) [snapback]369730[/snapback]
трубу пустить по периметру цеха

Затраты на прокачку(циркуляцию) встанут дороже, чем догрев воды кипятильником smile.gif

Сообщение отредактировал Stan - 25.3.2009, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2009, 17:36
Сообщение #36


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Stan @ 25.3.2009, 16:30) [snapback]369812[/snapback]
Затраты на прокачку(циркуляцию) встанут дороже, чем догрев воды кипятильником smile.gif
Цитата(vovan08 @ 25.3.2009, 15:03) [snapback]369730[/snapback]
не нужно ничего расчетами обосновывать (заку это и не нужно)
biggrin.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 19:18
Сообщение #37


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Привести расчеты нужно прежде всего проектировущику. Как иначе убедить экономного зака выложить сумму на приобретения всего оборудования из спецификации? Я тут подумал еще об одном источнике тепла - скрытая теплота парообразования от выделевшегося на трубе и закапавшего пол и станки конденсата. Так что конденсат на трубе это не минус проекта как ошибочно полагает Йота а плюс и его надо именно так преподнести Заку. Только нельзя давать ему высохнуть на полу. Его надо бысто отвести или вытереть.

Сообщение отредактировал Сантехник - 25.3.2009, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2009, 19:40
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(jota @ 24.3.2009, 18:04) [snapback]369268[/snapback]
Ещё можно подумать как использовать конденсат, капающий с этих труб
- предложите заказчику - конденсат можно собирать и заливать в аккумуляторы автомобилей!

Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 18:18) [snapback]369857[/snapback]
Так что конденсат на трубе это не минус проекта как ошибочно полагает Йота а плюс и его надо именно так преподнести Заку. Только нельзя давать ему высохнуть на полу. Его надо бысто отвести или вытереть.

Сантехник! Вот что забудете, так прибавляете отсебятины.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 19:47
Сообщение #39


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Мы как изобретатели радио - идем паралельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2009, 20:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 25.3.2009, 16:54) [snapback]369775[/snapback]
а вот как не греть....?

тАк не греть еще проще.Отчего в цехе тепло?Откель вредность эта выделяется? Что за оборудование портит нам показатели и теперь лЮдям мыться надо , дабы не пахнуть и водой теплой желательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 20:04
Сообщение #41


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не так радикально проблемму решать низя. Не готову еще народ к этому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 7:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Сразу виден треп теоретиков, ничего конкретного.
1. Труба д100 предложена заказчиком, следовательно она у него есть и он готов ее использовать.
2. Конденсат образуется в определенных условиях, когда вода в течении смены стоит в этой трубе, его не будет. Трубу придется красить не простой китайской краской, т.к. она будет под воздействием температуры постоянно.
3. Затраты на прокачку - если достаточно диметра 32, а мы поставим 100, легче станет насосу? И если потери напора в магистрали будут на 0,5 метра больше это выльется в многомиллионные убытки?
Речь все же не идет о том чтобы нагреть весь объем, а о том чтобы сэкономить на нагреве.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2009, 9:19
Сообщение #43


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Сразу виден треп ламера...

1. про саму трубу здесь никто ничего не говорил..
2. когда пойдет потребление из трубы, и восполнение из Б1, конденсата совсем не будет.... так чуть- чуть biggrin.gif
3. отдельный насос, на отдельную трубу? blink.gif

4. да мы уже поняли что хотите сэкономить, но вы никак не поймете, что все это надо посчитать... и начать с того, сколько человек будет мыться, т.е. с расхода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 9:29
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Алекс андровна @ 24.3.2009, 18:48) [snapback]369198[/snapback]
хочет по цеху пустить трубу д100 с холодной водой

Что такое Б1? когда пойдет тогда будет, и что? сразу заржавеет?(про краску вспомните)
Отдельный насос? а в сети нет напора?
Производство, где так много тепла, скорее всего обслуживается небольшим количеством людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2009, 9:34
Сообщение #45


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Мд-я, тяжелый случай кажись....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 9:37
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



что так?кончились аргументы? вы пытаетесь применить космические технологии в забивании гвоздя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 9:39
Сообщение #47


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вован мы на таких темах отдыхаем и развлекаемся. Уж не взыщите. Это не раздел ВК. Может рекупирация в разделе вентиляции, может учет теплопритоков в разделе отопления. Может еще чего, я так даже и не соображу как это оформить. Может Вы это знаете и нам всем разъясните? Потому что если этого не будет в проекте, то и построить этого будет нельзя. И монтажники там вообще не понадобятся. Как собрать это частным образом без всяких согласований и смет мы и сами знаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 10:16
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 17:17) [snapback]369688[/snapback]
Думаю в способе то и дело.
1.Пропустить воду подаваемую на ГВС по периметру цеха. И ничего не описывать. На сколько нагреется то и хорошо.

no comment
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2009, 10:42
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В стоячей воде черти водятся (читай легионелла). Нельзя нагревать и хранить питьевую воду при температуре ниже 55*С.
Кулибинам это знать необязательно. У них (кулибиных) главное идея, а дальше не их проблемы.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 12:01
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



получается оставшуюся воду из чайника выливать надо? а то до обеда заведутся черти в ней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2009, 12:14
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vovan08 @ 26.3.2009, 11:01) [snapback]370225[/snapback]
получается оставшуюся воду из чайника выливать надо? а то до обеда заведутся черти в ней

В кипячённой воде черти долго не заводятся..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 12:17
Сообщение #52


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну поскольку вода водопроводная то остаточный хлор в ней присутствует, и о микрофлоре можно особо не думать - суточный расход всяко будет больше объема трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 12:25
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



следствие зашло в тупик, тем более что:
Цитата(jota @ 25.3.2009, 17:03) [snapback]369676[/snapback]
Сантехника не слушайте - баламут..... biggrin.gif
Victa -можно слушать, когда он в духе......

а все же интересно чем кончится все это у девушки с заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2009, 12:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 26.3.2009, 11:17) [snapback]370239[/snapback]
Ну поскольку вода водопроводная то остаточный хлор в ней присутствует, и о микрофлоре можно особо не думать - суточный расход всяко будет больше объема трубопроводов.

В 2003 г наши кулибины решили на ночь снижать температуру ГВ до 40*С чтоб экономить. В результате - множественные заболевания легинеллой. Три смертельных исхода. Все виновные отвертелись, откупились - время такое......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 12:41
Сообщение #55


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Да сделает нормально, только подачу ХВС на ИТП проведет через горячие цеха с минимальной теплозоляцией 10 мм. Всего делов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 12:51
Сообщение #56


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(jota @ 26.3.2009, 12:38) [snapback]370268[/snapback]
В 2003 г наши кулибины решили на ночь снижать температуру ГВ до 40*С чтоб экономить. В результате - множественные заболевания легинеллой. Три смертельных исхода. Все виновные отвертелись, откупились - время такое......

Нарушение снипа. Зачем меня цитируете в этой связи. Стояки холодного водоснабжения проходят по санузлам и шахтам с температурой 25 гр С. Водоразбор отсутствует в общественных зданиях по ночам И что это нарушение? Не надо лишнего навешивать , давайте без этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2009, 13:00
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 26.3.2009, 11:41) [snapback]370271[/snapback]
только подачу ХВС на ИТП проведет
Дык, нету ж ИТП... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 13:21
Сообщение #58


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Без ИТП никак нельзя ж. Или в производственных зданиях можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2009, 13:22
Сообщение #59


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 26.3.2009, 12:21) [snapback]370300[/snapback]
Без ИТП никак нельзя ж. Или в производственных зданиях можно?
у этого зака все можно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2009, 13:27
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 26.3.2009, 12:21) [snapback]370300[/snapback]
Без ИТП никак нельзя ж.

Раз Вам нельзя - не ходите!
Там у Аффтара электронагреватели.....какой ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 13:32
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Iota, вы в своей Lithuania горячую воду из крана пьете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 13:35
Сообщение #62


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Да ладно. Пункт 1.4 Примечания: 1. Приготовление горячей воды следует предусматривать на установках в соответствии с указаниями по проектированию тепловых пунктов и тепловых узлов. Йота я теперь совсем в ваших глазах упаду - я ведь снип по своей специальности читаю. wub.gif
А уж выполнив указания волей неволей в ИТП окажешся.

Сообщение отредактировал Сантехник - 26.3.2009, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2009, 13:38
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vovan08 @ 26.3.2009, 12:32) [snapback]370312[/snapback]
Iota, вы в своей Lithuania горячую воду из крана пьете?

Специально Вам!
Пить можно - вдыхать нельзя.
Легионелла распространяется капельно-воздушным путём. Моя дочь заразилась принимая утром душ......10 дней температура выше 40,5*С, лекарства сбивают на 1-2 часа. Антибиотиков против этого вируса нет. Чтобы небыло последствий надо иметь крепкое здоровье....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 13:41
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



может у вас с очистными сооружениями чего случилось?сочувствую, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 13:44
Сообщение #65


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вован давайте жить дружно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 13:47
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



я изначально не против
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2009, 13:48
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет, не очистные. У нас вода идёт из подземных водоносных слоёв.
Легионеллу обнаружили совершенно случайно и не наши медики. Наши всё про особую форму гриппа толковали.
Обнаружили медики НАТО когда свою миссию открывали и аэродром осваивали. Тогда всё и открылось. Запретили открытие и потребовали навести порядок. А то, что до этого стольким здоровье попортили и угробили нескольких никто не ответил, как всегда....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс андровна
сообщение 26.3.2009, 18:01
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17962



Сегодня встретились с Заказчиком, после долгих бесед пришли к томучто Ставим проточные водонагреватели в каждую кабину, поповоду "НоуХоу", наш относиться к тому типу которому нужно все потверждать расчетами. Оборудование выделяющее тепло это Экструдера , необходимая горячая вода 5м3/час в максимальную смену, трубопровод д100 длиной 300м. На все разговоры о том что неокупетьса говорит "Мне лучше разовые затраты,чем потом вода будет греться на протяжении всех суток, а так пришли в 8.00 и в 20.00 помылись проточники сиюминутно включились и выключились."
Так вот эта история уже начинает меня веселить , на этот раз возникла идея засунуть теплообменик в систему вентиляции и с помощью удаляемого воздуха(горячего) греть воду и подавать на потребителя. Но расчет теплоотдачи пожарной трубы по прежнему требует, ну чтож таки почитаю Староверова.
Всем спасибо за проявленую акктивность.

Пы.Сы Продолжение следует....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2009, 18:12
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Алекс андровна @ 26.3.2009, 17:01) [snapback]370514[/snapback]
Но расчет теплоотдачи пожарной трубы по прежнему требует, ну чтож таки почитаю Староверова.

Я Вам уже писал насчёт программы Kaicalc
http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ruslan_ssau_*
сообщение 2.4.2009, 16:05
Сообщение #70





Guest Forum






Здравствуйте.

Прошу прощения, что спрашиваю не по теме, но меня волнует один вопрос, на который я не могу найти ответа в интернете.

Дело в коэффициенте теплоотдачи в зависимости от скорости теплоносителя.
Задача заключается в следующем: необходимо найти книгу или страничку/статью/и т.д. в интернете, в которой изложены либо таблично, либо графически значения коэффициентов телоотдачи в зависимости от скорости теплоносителя. Я пишу диплом по двигателям внутреннего сгорания. Одна из задач - рассчитать тепло, которое передается стенкам клапана и впускного тракта ДВС от топливо-воздушной смеси. Мне нужны значения как для воздуха, так и для топлива. Можно сразу и для опливо-воздушной смеси. Как угодно.

Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 3.4.2009, 13:13
Сообщение #71


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не туда зашли в нашей ветке с теплопереходами все просто Уонг Х. (Wong H.Y.) - Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров (для печати) (Атомиздат, 1979) имею но не лазаю и не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igorechek1962_*
сообщение 3.5.2009, 1:37
Сообщение #72





Guest Forum






Здравствуйте! Долго я читал весь этот диалог и понять не могу! Вы хотитеуменьшить температуру в цеху или получить халявную горячую воду? Если второе, то почему электрические водонагреватели? Лучший выход при высокой температуре и производительности теплоносителя это скоростной теплообменник. Во первых он не требует затрат на электричество! Во вторых помыться в душе можно будет в любое время, и лить воду сколько угодно. От 4 С до 50С при расходе 1,38 м.куб.в час легко справляется Кожухотрубный витой скоростной теплообменник 75 Квт. Но для его такой работы необходима температура теплоносителя не менее 82 С с производительности 3,5 куб.м. в час. Если еэти условия у Вас выполняются, то лучшего для Вас выхода нет. В случае, если Вам понадобится больше горячей воды, то можно поставить два или три теплообменника параллельно.

Сообщение отредактировал OlgaO - 3.5.2009, 10:38
Причина редактирования: В соседней теме я просила Вас прочесть правила форума, но Вы опять за свое. Igorechek1962, Вы получаете предупреждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс андровна
сообщение 6.5.2009, 10:19
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17962



Можно ли поподробней о скоросном теплообменике? Марка? Что он вообще из себя представляет?

На сегодняшний день ситуация следущая. В вытяжной воздуховод(температура вытяжного воздуха +55С) после зонта ставим теплообменики Веза , поступающая вода +5 грееться до +20, с общим расходом 3куба в час , для того чтобы помыть людей после смены необходимо 6 кубов/час. По идее за 12 часов с учетом установки бака аккамулятора и дополнительных насосов, вода таки нагрееться, только мне пока не совсем понятно до какой именно температуры, ведь за первый час 3 из 6 кубов нвгрелись на +20 вернулись в бак и разбавилсь с остальной водой, т.е через определеный период выходящая вода на теплообменик будет с температурой выше +5 ,а имено таки 20С и выше ,значит нагреть за 12 часов мы ее сможем до темературы Х , чтото пока не совсем разобралась каким имено будет этот Икс , и на сколько выгодна вся эта затея, но то что проточникам (электрическим) будет проще нагреть подогретую воду это однозначно. Ведем переговры с поставщиком теплообмеников вроде обещали помочь разобраться с температурами.

Вот такие вот делишки.
Если у когото появились свежие мысли по моему вопросу, судовольствием выслушаю. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.5.2009, 11:00
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для того, чтобы решить стоит ли вообще что-то делать, надо определиться каким количеством энергии располагаете. Температуру воздуха Вы написали - 55*С. Теперь количество этого горячего воздуха. Если воздуха достаточно, то напрашивается тепловой насос, который сразу выдаст высокопотенциальное тепло для ГВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс андровна
сообщение 6.5.2009, 13:03
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17962



Цитата(jota @ 6.5.2009, 6:00) [snapback]385247[/snapback]
Для того, чтобы решить стоит ли вообще что-то делать, надо определиться каким количеством энергии располагаете. Температуру воздуха Вы написали - 55*С. Теперь количество этого горячего воздуха. Если воздуха достаточно, то напрашивается тепловой насос, который сразу выдаст высокопотенциальное тепло для ГВ


Воздуха 7200м3/час Достаточно ли его для теплового насоса? никогда не сталкивалась с тепловыми насосами, еще не совсем представляю что это такое. Попробую на форуме чтото найти)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 6.5.2009, 13:46
Сообщение #76


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



с = 1.0056 кДж/(кг*град. Цельсия) при температуре 0 и барометрическом давлении 1013.3 ГПа. ro=1.29 кг/м3 для прикидок сойдет
вот дельта т не представляю но предположу градусов 40 итого 40*7200/1,29*1,0056/3600 = 62,0 кВт. Прилично.
Для приготовления горячей воды я бы взял бак аккумулятор Яспи - яма с встроенными спиралями для нагрева воды, либо бак аккумулятор плюс теплообменник мощностью на секундный расход. Тысяч дцать уёв оборудование потянет. Через сколько оправдается? Есл года за 3 не отобьется нет смысла. Альтернативный вариант с электрокотлом вместо насоса может оказаться дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.5.2009, 15:44
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Алекс андровна @ 6.5.2009, 13:03) [snapback]385332[/snapback]
Воздуха 7200м3/час Достаточно ли его для теплового насоса? никогда не сталкивалась с тепловыми насосами, еще не совсем представляю что это такое. Попробую на форуме чтото найти)

Тепловым насосом можно снять около 100 кВт в час, что позволит подготовить в ёмкостном подогревателе около 1,7 м3/час горячей воды с температурой 55*С
Советую обратится к модератору ОВ Аlex - он спец в тепловых насосах или к местным поставщикам тепловых насосов - выдайте им данные по воздуху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 6.5.2009, 15:51
Сообщение #78


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ошибся наверное, наверное не учел скрытую теплоту.
И боремся с влагой - ставим осушитель.

Сообщение отредактировал Сантехник - 6.5.2009, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 18:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных